سلام امروز رفتم تو یه خونه ای فاز متر رو تو هر کدوم از سوراخ پریزهاش میزدم میدیدم چراغش روشن میشه. مشکلش از کجاس؟ مرسی
سلام امروز رفتم تو یه خونه ای فاز متر رو تو هر کدوم از سوراخ پریزهاش میزدم میدیدم چراغش روشن میشه. مشکلش از کجاس؟ مرسی
خوب از این که فازمتر درسته مطمئنی؟؟؟
ایا وسایل برقیه داخل خونه مشکلی پیدا کردن؟؟؟
اگه مطمئنی که واقعا دوفازه باید یه جایی نول به فاز اتصال کرده باشه که در این صورت فیوز عمل خواهد کرد.پس دوباره امتحان کن!
بعضی وقتا سیم نول هم برق دار میشه ( البته برقش اونقد نیست که مشکلی به وجود بیاره ) احتمالا این جوری شده بوده
اگه فقط یک پریز اینجوری باشه ممکنه موقع سیم کشی از اون پریز به یک روشنایی مثلا مهتابی برده باشند ، بعضی وقتها دیدین که یک مهتابی خاموش شروع می کنه به چشمک زدن؟!
علتش همین سیم کشی سریع و غیر اصولی است که فاز رو می برن به یک قسمت از مهتابی که باید نول وصل باشه بعد هم اون پریزی که ازش برق گرفتن نولش هم فاز میده!
در موقعی که مهتابی چشمک میزنه تنها به خاطر نوع سیم کشی نیست....!!!
ممکنه فاز مستقیم به لامپ رفته باشه!!یا این که کلید دارای لامپ سیگنال کوچکی باشه در این صورت هم مهتابی چشمک خواهد زد!!
اگه از برق سه فاز در واحد استفاده شده باشه و مصرف کننده سه فاز نیز باشه با قطع شدن نول سیم حامل نول فاز شده و دوفاز می شود
در بیشتر مواقع با قطع شدن نول اصلی در تابلو برق سه فاز نول پریز های تک فاز فاز دار شده و دو فاز میشود
سیم نول از اتصال مشترک ستاره داخل ترانس سه فازه 20kv/400v گرفته میشه و طبیعیه که مقدار کمی برق داشته یاشه بعدش هم فازمتر ها بعضیاشون حساسن و برق 20 ولت و 220 ولت رو یه اندازه نشون میدن