  1. #3991
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Apr 2015
    پست ها
    94

    پيش فرض

    درود به شما
    اگه در آینده نزدیک گرمایش نمیخواهید آبگرمکن راه حل شماست و البته خرجش نسبت به پکیج پایین تره.
    گرمایش پکیج باید به چیزی وصل باشه.

  2. #3992
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Aug 2011
    پست ها
    59

    پيش فرض

    سلام دوستان .حدود یکسالو نیم میشه پکیج ۲۴ ورونای بوتان دارم الان چند هفته ای میشه که خطای ۴۴ میده و گرمای رادیاتورها از کار میافته و مجبور میشم دستگاهو به مدت چند دقیقه تا یک ساعت خاموش کنم تا خوب بشه شیر یک طرفه هم از روز اول روش نصب کردن..به نظرتون مشکل از کجاشه؟!!

  3. #3993
    كاربر فعال اتومبیل، متفرقه، سبک زندگی MOHAMMAD_ASEMOONI's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2007
    محل سكونت
    زمین پهناور خدا (أرضُ اللّٰه الواسعة)
    پست ها
    9,766

    پيش فرض

    سلام دوستان .
    حدود یکسال و نیم میشه پکیج ۲۴ ورونای بوتان دارم
    الان چند هفته ای میشه که خطای ۴۴ میده و گرمای رادیاتورها از کار میافته و مجبور میشم دستگاه رو به مدت چند دقیقه تا یک ساعت خاموش کنم تا خوب بشه
    شیر یک طرفه هم از روز اول روش نصب کردن..
    به نظرتون مشکل از کجاشه؟!!
    سلام
    سال نو بر شما , سایر دوستان پر خیر و برکت
    .
    فشار پکیج رو چک کنین . فشار وقتی که پکیج کاملاً سرد هست باید روی 1.25 باشه . با پکیج کاملاً داغ باید از 3 بالاتر نره و بهتر از اون هم اینه که از 2.75 بالاتر نره یعنی وقتی پکیچ کاملاً داغ هست ,اگر فشارسنج بالای 3 هست باید یک نفر کنار پکیج باشه و یک نفر شیر هواگیریِ یک رادیاتور رو کمی باز کنه تا فشار بیاد روی 2.75
    روش دیگری هم برای کاهش فشار توسط فقط یک نفر هست که در صفحات قبل توضیح داده ام
    .
    ===================================
    صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

  4. #3994
    در آغاز فعالیت
    تاريخ عضويت
    Mar 2019
    محل سكونت
    بانه
    پست ها
    4

    1 تعمیر و حل مشکل پکیج

    خیلی ممنون منم این مشکل رو داشتم اما تعمیر کار حلش کرد و پول می گرفت و دیگر من خودم درستش خواهم کرد.

  5. #3995
    در آغاز فعالیت
    تاريخ عضويت
    Mar 2019
    محل سكونت
    بانه
    پست ها
    4

    پيش فرض

    ما از ابگرمکن دیواری خیلی راضی هستیم در این شرایط اقتصادی بدرد کسی نمیخوره این قدر گرونه

  6. #3996
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Aug 2011
    پست ها
    59

    پيش فرض

    سلام دوست عزیز سال نو شماهم مبارک انشالا سال خوبی داشته باشین
    راستش من با خدمات بوتان تماس گرفتم بهم گفتن شیر یکطرفه شما خرابه بخاطر همین خطای ۴۴ میده و زمانیکه پمپ آب ساختمون روشن خاموش میشه این مشکل پیش میاد و یادم میاد زمانیکه از شیر آب تصفیه آب میگرفتیم پمپ پشت سرهم روشن خاموش میشد این حالت پیش میومد.و درجه فشار پکیج هم همیشه روی ۱.۵ هست !!آیا شما هم این احتمالو میدین بخاطر شیر یکطرفه باشه؟!

  7. #3997
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Aug 2011
    پست ها
    59

    پيش فرض

    سلام
    سال نو بر شما , سایر دوستان پر خیر و برکت
    .
    فشار پکیج رو چک کنین . فشار وقتی که پکیج کاملاً سرد هست باید روی 1.25 باشه . با پکیج کاملاً داغ باید از 3 بالاتر نره و بهتر از اون هم اینه که از 2.75 بالاتر نره یعنی وقتی پکیچ کاملاً داغ هست ,اگر فشارسنج بالای 3 هست باید یک نفر کنار پکیج باشه و یک نفر شیر هواگیریِ یک رادیاتور رو کمی باز کنه تا فشار بیاد روی 2.75
    روش دیگری هم برای کاهش فشار توسط فقط یک نفر هست که در صفحات قبل توضیح داده ام
    .
    ===================================
    صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    سلام دوست عزیز سال نو شماهم مبارک انشالا سال خوبی داشته باشین
    راستش من با خدمات بوتان تماس گرفتم بهم گفتن شیر یکطرفه شما خرابه بخاطر همین خطای ۴۴ میده و زمانیکه پمپ آب ساختمون روشن خاموش میشه این مشکل پیش میاد و یادم میاد زمانیکه از شیر آب تصفیه آب میگرفتیم پمپ پشت سرهم روشن خاموش میشد این حالت پیش میومد.و درجه فشار پکیج هم همیشه روی ۱.۵ هست !!آیا شما هم این احتمالو میدین بخاطر شیر یکطرفه باشه؟!

  8. #3998
    كاربر فعال اتومبیل، متفرقه، سبک زندگی MOHAMMAD_ASEMOONI's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2007
    محل سكونت
    زمین پهناور خدا (أرضُ اللّٰه الواسعة)
    پست ها
    9,766

    پيش فرض

    سلام دوست عزیز . سال نو شما هم مبارک . انشا الله سال خوبی داشته باشین.
    راستش من با خدمات بوتان تماس گرفتم بهم گفتن شیر یکطرفه خرابه بخاطر همین خطای ۴۴ میده و زمانیکه پمپ آب ساختمون روشن خاموش میشه این مشکل پیش میاد و یادم میاد زمانیکه از شیر آب تصفیه آب میگرفتیم پمپ پشت سر هم روشن خاموش میشد این حالت پیش میومد
    درجه فشار پکیج هم همیشه روی ۱.۵ هست
    !!آیا شما هم این احتمال رو میدین که بخاطر شیر یکطرفه باشه؟!
    سلام
    تشکر از شما
    شیر یک طرفه یا بای پس buypass valve کارش اینه که اگر مسیر رفتِ آبِ گرم به رادیاتورها به هر دلیل مسدود بشه , شیر بای پس که یک فنر داخلش داره باز میشه تا به پمپِ پکیج فشار نیاد و آب بره توی مسیر برگشتِ آب از رادیاتورها .
    یعنی یک جور شیر اطمینان هست تا به موقع باز بشه تا به پمپ پکیج فشار نیاد مثلاً وقتی که ساکنین خونه یادشون رفته شیر رادیاتورها رو باز کنند و پکیج رو هم روشن میکنند و یا وقتی که شیرهای رادیاتورها خیلی رسوب گرفته و آب نمیتونه به موبی وارد رادیاتورها بشه
    .

    پس حرفشون درسته . ممکنه شیر بای پس در حالتِ باز گیر کرده و مقدار زیادی از آبِ گرم پکیج به جای رفتن به رادیاتورها میره توی مسیر برگشت و میره توی پکیج
    اگر جاش رو بلدین و دست به آچار هستین و ابزار کافی و تفلون دارین پس خودتون میتونین بازش کنین و چکش کنین

    علامتهای گیر کردنِ شیر بای پس در حالتِ باز :
    پمپ پکیج کار میکنه , شیلنگِ رفت که زیر پکیج هست حرارتش کمه , شیلنگِ برگشت هم نسبتاً سرده

    برق پکیج و گاز پکیج و آب ورودی پکیج رو باید قطع کنبن
    .
    مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادنِ کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی با خوانندگانِ این مطالب هست .

  9. #3999
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Aug 2011
    پست ها
    59

    پيش فرض

    سلام
    تشکر از شما
    شیر یک طرفه یا بای پس buypass valve کارش اینه که اگر مسیر رفتِ آبِ گرم به رادیاتورها به هر دلیل مسدود بشه , شیر بای پس که یک فنر داخلش داره باز میشه تا به پمپِ پکیج فشار نیاد و آب بره توی مسیر برگشتِ آب از رادیاتورها .
    یعنی یک جور شیر اطمینان هست تا به موقع باز بشه تا به پمپ پکیج فشار نیاد مثلاً وقتی که ساکنین خونه یادشون رفته شیر رادیاتورها رو باز کنند و پکیج رو هم روشن میکنند و یا وقتی که شیرهای رادیاتورها خیلی رسوب گرفته و آب نمیتونه به موبی وارد رادیاتورها بشه
    .

    پس حرفشون درسته . ممکنه شیر بای پس در حالتِ باز گیر کرده و مقدار زیادی از آبِ گرم پکیج به جای رفتن به رادیاتورها میره توی مسیر برگشت و میره توی پکیج
    اگر جاش رو بلدین و دست به آچار هستین و ابزار کافی و تفلون دارین پس خودتون میتونین بازش کنین و چکش کنین

    علامتهای گیر کردنِ شیر بای پس در حالتِ باز :
    پمپ پکیج کار میکنه , شیلنگِ رفت که زیر پکیج هست حرارتش کمه , شیلنگِ برگشت هم نسبتاً سرده

    برق پکیج و گاز پکیج و آب ورودی پکیج رو باید قطع کنبن
    .
    مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادنِ کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی با خوانندگانِ این مطالب هست .
    ممنونم داداش..آره جاشو میدونم تو قسمت ورودی آب سرد به پکیج کنار فیلتر رسوب گیر(پلی فسفات) نصبه.مرسی از پاسخگوییتون.

  10. #4000
    پروفشنال
    تاريخ عضويت
    Sep 2009
    پست ها
    947

    پيش فرض

    سلام خدمت دوستان
    با توجه به گرونی سرویس پکیج ها توسط تعمیرکار و همینطور خرابی و بی کیفیتی پکیج های موجود در بازار که فقط هزینه روی دست ادم میزاره ، یکسری مطالب اموزشی تعمیر و سرویس پکیج رو دوستانی که وارد به تعمیرات هستن لطف کنن و در این گروه بفرستن تا خودمون تا جایی که میشه پکیج رو تعمیر کنیم و نخواد به تعمیرکار زنگ بزنیم و ازمون پول هنگفت بگیره .
    لطفا از ب بسم الله شروع کنین مطالب رو

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

برچسب های این موضوع

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •