نام تاپيک: مشاوره در خصوص پکیج های دیواری و سایر سیستم های گرمایشی

  1. #2671
    آخر فروم باز tamirkar1's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2012
    پست ها
    1,061

    پيش فرض

    به احتمال زیاد باید رادیاتورهای شما از این رادیاتورهای پره ای باشه. یکی از بزرگترین مشکلات این رادیاتورهای پره ای اینه که متاسفانه وقتی پوشش سطحی داخلش از بین میره شروع به خوردگی و تولید گاز بد بوی هیدروژن میکنه که تو پستهای قبلی به طور کامل توضیح داده شده.و همین موضوع باعث میشه رادیاتورها خیلی تند تند هوا بگیره و شاید نیاز باشه هر 2 ساعت یک بار هواگیری انجام بشه. این مشکل اصلا ارتباطی با پکیج نداره و فقط دلیلش نوع و جنس رادیاتورها است. در سیستم گرمایش از کف به دلیل اینکه رادیاتورها از سیستم حذف میشه فرایند هواگرفتن خیلی کمتر اتفاق میافته.
    پیشنهاد میکنم که روی تک به تک رادیاتورها یک ارونت نصب کنید. اینجوری مشکل راحتتر برطرف میشه.
    از مایع نگهدارنده (پروتکتور)هم میتونید استفاده کنید. که با توجه به کاتلوک این مواد مقدار مشخصی از ماده را باید در داخل رادیاتورها بریزید تا از خوردگی و تولید گاز هیدروژن جلوگیری کنه. و برای مدتی از هوا گرفتن رادیاتورها خلاص بشید.
    سلام همانطور که قبلا خدمتون عرض کردم ۱- پکیج خونه ما مرتبا فشارش بالا میره و باید از طریق هواگیری فشارش پایین آورد آنرا روی ۱/۵ تنظیم کرد ۲- رادیاتوره هم مرتبا هوا میگیره هر روز باید هواگیری کنم یعنی اگر دو روز خونه نباشیم اولا فشار پکیج بالا میره و آب سر ریز میشه و دوما خونه خیلی سرد میشه بعلت هوا گرفتن رادیاتورها حالا با توصیه یکنفر رفتم شیر ارونت خریدم و اونو روی حوله خشکن نصب کردم پیچ بالای اونو مقداری شل کردم که بصورت اتو هوا رو خارج کنه اما هیچ تاثیری نداشت گفتند برای هر رادیاتور باید یکی نصب کنم و یا اینکه یکی رو روی مسیر رفت و یکی رو روی مسیر برگشت روی کلتورها داخل جعبه کلکتور نصب کنم از شما خواهش دارم به دو مورد ذکر شده پاسخ بفرمایید واینکه چرا رادیاتورها زود هوا میگیرن علتش چیه و همچنین در مورد نصب ایرونت روی کلتور ها هم توضیح و راهنمایی بفرمایید بی نهایت سپاسگزار (بوتان کالدا ونیزیا تک مبدل kis )
    سلام
    شیر پرکنِ پکیج مشکل داره
    آبِ مدار شوفاژ فقط از طریق شیر پرکن زیاد میشه و فشار میره بالا
    اگر فشار رو ببرین روی 1,5 و سپس شیر آب اصلی پکیج رو ببندین و اصلاً هم آب گرم باز نکنین , دیگه فشار بالا نمیره
    این دلیل بر خرابی شیر پرکن هست
    باید باز بشه
    یا رسوب گرفته درست بسته نمیشه یا خورده شده و مثل شیری که نشت میکنه
    همه ب مشکلات پکیجتون از همین هست
    هوا هم همراه آب از شیر پرکن وارد سیستم شوفاژ میشه
    درضمن همونطور که قبلا توضیح دادم اگر پیچ هواگیریِ رادیاتورها پائین تر از شیر ورودی رادیاتور باشه , دائماً توی رادیاتورها صدای شُرشر آب میاد
    اگر رادیاتور کج نصب شده باشه این مشکل پیش میاد
    پیچ هواگیری باید حتماً یک سانت بالاتر از ششیر آب رادباتور شوفاژ باشه تا حبابهای هوا کنار شیر گیر نیافته بلکه بره کنار شیر هواگیری جمع بشه
    این موضوع اصلا ارتباطی به شیرپرکن نداره. و جواب شما اصلا نمیتونه درست باشه.
    Last edited by tamirkar1; 21-12-2014 at 14:20.

  2. این کاربر از tamirkar1 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  3. #2672
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Sep 2009
    پست ها
    24

    پيش فرض

    حذف شود...
    Last edited by p_sh_63; 21-12-2014 at 17:44.

  4. #2673
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Sep 2009
    پست ها
    24

    پيش فرض

    [QUOTE=tamirkar1;8495682]به احتمال زیاد باید رادیاتورهای شما از این رادیاتورهای پره ای باشه. یکی از بزرگترین مشکلات این رادیاتورهای پره ای اینه که متاسفانه وقتی پوشش سطحی داخلش از بین میره شروع به خوردگی و تولید گاز بد بوی هیدروژن میکنه که تو پستهای قبلی به طور کامل توضیح داده شده.و همین موضوع باعث میشه رادیاتورها خیلی تند تند هوا بگیره و شاید نیاز باشه هر 2 ساعت یک بار هواگیری انجام بشه. این مشکل اصلا ارتباطی با پکیج نداره و فقط دلیلش نوع و جنس رادیاتورها است. در سیستم گرمایش از کف به دلیل اینکه رادیاتورها از سیستم حذف میشه فرایند هواگرفتن خیلی کمتر اتفاق میافته.
    پیشنهاد میکنم که روی تک به تک رادیاتورها یک ارونت نصب کنید. اینجوری مشکل راحتتر برطرف میشه.
    از مایع نگهدارنده (پروتکتور)هم میتونید استفاده کنید. که با توجه به کاتلوک این مواد مقدار مشخصی از ماده را باید در داخل رادیاتورها بریزید تا از خوردگی و تولید گاز هیدروژن جلوگیری کنه. و برای مدتی از هوا گرفتن رادیاتورها خلاص بشید.

    سلام ضمن تشکر و پاسختون به سئوالات حقیر به عرض برسانم همانطور که فرموده بودید شیر آب ورودی به پکیج بمدت چند ساعت بستم و فشار را هم روی 1/5 گذاشتم بعد از این چند ساعت عقربه فشار بسیار بسیار کم اضافه شده بود یعنی خیلی ناچیز حالا میخوام بپرسم من خودم می تونم شیر پرکن رو عوض کنم یا خیر و اگر بدم شیر ارونت رو بجای تک تک رادیاتورها روی کلکتور رفت و برگشت داخل جعبه کلکتور نصب کنند تاثیری داره یا خیر ضمنا شخصی گفت زمانی که رادیاتورها رو باز کردید و آنها رو شستید اون مواد داخل رادیاتور از بین رفته می تونید بجاش سه قاشق مایع ظرفشویی از طریق پیچ بالای حوله خشک کن داخل رادیاتور بریزید و چون پمپ پکیج کار میکنه اونو به داخل همه رادیاتورها منتقل میکنه خواستم نظر شما رو دراین مورد جویا شم با تشکر فروان

  5. #2674
    پروفشنال p30g's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2012
    پست ها
    660

    پيش فرض

    از کجا میتوان فهمید که رادیاتور هوا گرفته؟

  6. #2675
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Sep 2009
    پست ها
    24

    پيش فرض

    از کجا میتوان فهمید که رادیاتور هوا گرفته؟
    سلام دست رو رادیاتور میزاری متوجه میشی که نصف آن سرده (طرف روبروی شیر ورودی به رادیات )و نصف دیکه اش گرم یا اینکه داخل رادیاتور صدای شرشرآب میاد

  7. این کاربر از p_sh_63 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  8. #2676
    كاربر فعال اتومبیل، متفرقه، سبک زندگی MOHAMMAD_ASEMOONI's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2007
    محل سكونت
    زمین پهناور خدا (أرضُ اللّٰه الواسعة)
    پست ها
    9,826

    پيش فرض

    از کجا میتوان فهمید که رادیاتور هوا گرفته؟
    صدای شرشر آب در رادیاتور یکی از علامتهای هوا داشتنش هست
    در چند صفحه قبل توضیح مفصل نوشتم

  9. 2 کاربر از MOHAMMAD_ASEMOONI بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  10. #2677
    كاربر فعال اتومبیل، متفرقه، سبک زندگی MOHAMMAD_ASEMOONI's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2007
    محل سكونت
    زمین پهناور خدا (أرضُ اللّٰه الواسعة)
    پست ها
    9,826

    پيش فرض

    به احتمال زیاد باید رادیاتورهای شما از این رادیاتورهای پره ای باشه.
    یکی از بزرگترین مشکلات این رادیاتورهای پره ای اینه که متاسفانه وقتی پوشش سطحی داخلش از بین میره شروع به خوردگی و تولید گاز بد بوی هیدروژن میکنه که تو پستهای قبلی به طور کامل توضیح داده شده.
    همین موضوع باعث میشه رادیاتورها خیلی تند تند هوا بگیره و شاید نیاز باشه هر 2 ساعت یک بار هواگیری انجام بشه.
    این مشکل اصلا ارتباطی با پکیج نداره و فقط دلیلش نوع و جنس رادیاتورها است.
    در سیستم گرمایش از کف به دلیل اینکه رادیاتورها از سیستم حذف میشه فرایند هواگرفتن خیلی کمتر اتفاق میافته.
    پیشنهاد میکنم که روی تک به تک رادیاتورها یک ارونت نصب کنید. اینجوری مشکل راحتتر برطرف میشه.
    از مایع نگهدارنده (پروتکتور)هم میتونید استفاده کنید که با توجه به کاتلوگ این مواد مقدار مشخصی از ماده را باید در داخل رادیاتورها بریزید تا از خوردگی و تولید گاز هیدروژن جلوگیری کنه و برای مدتی از هوا گرفتن رادیاتورها خلاص بشید.
    این موضوع اصلا ارتباطی به شیرپرکن نداره. و جواب شما اصلا نمیتونه درست باشه.
    سلام
    اگر فشار آب ساختمان بیش از 1 یا 1,5 بار باشه و شیر پرکن درست و محکم بسته نشده باشه یا خراب باشه و درست بسته نشه , فشار آبِ رادیاتورهای شوفاژ تدریجاً بالا نمیره ؟
    به نظر شما بالا رفتنِ خودبخودیِ فشار از چی هست؟
    از شیر سه طرفه فقط ؟
    یا از چه چیزهائی ؟

  11. #2678
    در آغاز فعالیت
    تاريخ عضويت
    Apr 2008
    پست ها
    2

    پيش فرض

    اول سلام
    دوما خسته نباشید دو ساله که هر وقت مشکل داشتم مطالب فروم رو خوندمو و مباحث این فروم رو درباره تاسیسات گرمایشی بخصوص پکیج دنبال میکنم نکات فنیتون عالیه
    ....سوما
    من یک پکیج لورچ 28 اریان دارم با رادیاتور پانلی لورچ تازه نصب کردم (سیستم لوله کشی انشعابیه و کلکتوری نیست لوله ها از جنس پلی پروپیلن و جوش حرارتی) ولی توی یکی از واحد ها فشار آب سیستم گرمایش همش افت میکنه ولی هیچ جایی اثری از نشتی نیست در ضمن این اتفاق فقط تو حالت زمستونه اتفاق می افته میخواستم راهنماییم کنید ببینم دلیلش چیه؟
    چهارما میخواستم بدونم از کجا میتونم بفهمم که چه ترموستات اتاقی مناسب پکیج لورچ اریان هستش؟ و آیا میتونم خودم نصبش کنم؟
    با تشکر

  12. #2679
    آخر فروم باز tamirkar1's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2012
    پست ها
    1,061

    پيش فرض

    اگر شیر پرکن خراب شده باشه و فشار آب ساختمان هم کم نباشه فشار مدار شوفاژ خیلی سریع بالا میره و بعضی وقتها بالا رفتن در حد چند دقیقه اتفاق میافته.و وقتی که رادیاتورها را هواگیری میکنیم ، رادیاتورها اصلا هوا نداره.
    و اگر فشار مدار شوفاژ در زمانی حدود چند ساعت بالا بره و وقتی که رادیاتورها را هواگیری میکنیم ، ابتدا مقداری هوا از رادیاتورهاخارج بشه یا انتهای رادیاتورها بعد از چند ساعت سرد بشه ، دلیلش تولید گاز بد بوی هیدروزن است. که به خاطر تجزیه ذرات آلومنیم و یک سری فعل و انفعالات شیمیایی با مبدل های مسی پکیج دیواری ایجاد شده.
    سلام
    اگر فشار آب ساختمان بیش از 1 یا 1,5 بار باشه و شیر پرکن درست و محکم بسته نشده باشه یا خراب باشه و درست بسته نشه , فشار آبِ رادیاتورهای شوفاژ تدریجاً بالا نمیره ؟
    به نظر شما بالا رفتنِ خودبخودیِ فشار از چی هست؟
    از شیر سه طرفه فقط ؟
    یا از چه چیزهائی ؟

  13. این کاربر از tamirkar1 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  14. #2680
    آخر فروم باز tamirkar1's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2012
    پست ها
    1,061

    پيش فرض

    این مشکل برای خود من هم رخ داده که بعد از یک سال تونستم محل نشتی را پیدا کنم. اخرش متوجه شدم که کابینتت کار وقتی مشغول نصب کابینتها بوده. برای ثابت کردن باکس زیر پکیج ، باکس را روی دیوار پیچ کرده و پیچ یکی از لوله هارو کاملا سوراخ کرده ولی چون از رولپبلاک استفاده کرده بود مقدار نشتی خیلی خیلی کم بود. و از اونجایی که این نشتی توی دیواری قرار داشت که یک طرفش نمای ساختمان بود و سنگ شده بود و هر روز بهش افتاب مبخورد و طرف دیگه دیوار اشپزخانه بود وکاملا کاشی بود نمیشد محل نشتی را پیدا کرد.
    امیدوارم این تجربه به دردت بخوره.
    اول سلام
    دوما خسته نباشید دو ساله که هر وقت مشکل داشتم مطالب فروم رو خوندمو و مباحث این فروم رو درباره تاسیسات گرمایشی بخصوص پکیج دنبال میکنم نکات فنیتون عالیه
    ....سوما
    من یک پکیج لورچ 28 اریان دارم با رادیاتور پانلی لورچ تازه نصب کردم (سیستم لوله کشی انشعابیه و کلکتوری نیست لوله ها از جنس پلی پروپیلن و جوش حرارتی) ولی توی یکی از واحد ها فشار آب سیستم گرمایش همش افت میکنه ولی هیچ جایی اثری از نشتی نیست در ضمن این اتفاق فقط تو حالت زمستونه اتفاق می افته میخواستم راهنماییم کنید ببینم دلیلش چیه؟
    چهارما میخواستم بدونم از کجا میتونم بفهمم که چه ترموستات اتاقی مناسب پکیج لورچ اریان هستش؟ و آیا میتونم خودم نصبش کنم؟
    با تشکر

  15. این کاربر از tamirkar1 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

برچسب های این موضوع

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •