نام تاپيک: مشاوره در خصوص پکیج های دیواری و سایر سیستم های گرمایشی

  1. #2011
    آخر فروم باز tamirkar1's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2012
    پست ها
    1,061

    پيش فرض

    برای واحد 148 متری یک پکیج 28 هزار بگیرید.
    برای واحدهای 2 و3و4 با متراژ 156 متر باید پکیج 28 یا 32 هزار بگیرید (بعضی از شرکتها تا 28 هزار دارند و بعضی هم فقط 32 هزار دارند).البته میزان آب داغ تولیدی که از پکیج انتظار دارید در انتخاب این سایز خیلی مهمه.
    برای طبقه سوم هم پکیج 28 هزار کافیه.
    کلاً سیستم کاری به این صورت است که برای انتخاب پکیج تا متراژ 140 متر از پکیج 24 هزار استفاده میشه و از 140 متر تا 200 متر به بالا از پکیج 28 هزار استفاده میشه.و از 140 متر تا 250 متر از پکیج 32 هزار که با توجه به شرایط شما باید یکمی دست بالا بگیرید.
    سلام خدمت دوستان عزیز
    برای یه ساختمان 5 طبقه در شهر اصفهان تک واحدی با متراژ 148 متر واحد طبقه اول روی سر پارکینگ و طبقه 2 و 3 و 4 با متراژ 156 متر و طبقه پنجم 120 متر
    طبقه اول با سه بر مرتبط با هوای آزاد و طبقات دیگر 4 طرف مرتبط با هوای آزاد ساختمان عایق کاری نشده و درب و پنجره دو جداره غیر کشویی نصب میشود
    طبقه اول گرمایش از کف و طبقات دیگر رادیاتور .
    لطفا راهنمایی کنید پکیج چند هزار باید نصب شود 24000 یا 28000 یا 32000

  2. این کاربر از tamirkar1 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  3. #2012
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Oct 2011
    پست ها
    27

    پيش فرض

    سلام رایاتور سانیکا بهتره یا ا.ج.ا؟

  4. #2013
    در آغاز فعالیت
    تاريخ عضويت
    Feb 2014
    پست ها
    11

    پيش فرض

    سلام سوال اول :در مورد فن دستگاههای پکیج فرولی و دیگر برندها چه راههایی برای کاهش صدا وجود دارد( فلنچ مناسب چسب آلو منیومی پیچ کردن ..) آیا دودکشهای استاندارد شرکت فرولی تاثیری در کم شدن صدا دارد سوال دوم : خطاء f35 برای چیست ؟ با تشکر

  5. #2014
    در آغاز فعالیت
    تاريخ عضويت
    Mar 2014
    پست ها
    4

    پيش فرض

    سلام دوستان
    راستش من یک مشکلی برام پیش اومده میخواستم راهنماییم کنید ما تابستون یک پکیج باکسی خریدیم ( خونه ما دو طبقه از یک پکیج استفاده میشه برای همین در قسمت لوله کشی پکیج 6 تا لوله هست 2تا سرد 2 تا گرم و رفت وبرگشت) وقتی نصاب اومد نصب کرد هنوز آب خونمون وصل نبود و همه لوله ها را به پکیج وصل کرد . یک ماه بعد اومدن راه اندازی کردن و راه انداز میگفت چرا اینجا 6 تا لوله هست منم که وارد نبودم خودش هم پیگیر 6تایی بودن لوله ها نشد و راه اندازی کرد. روز بعد پکیج آبریزی داشت بعد با راه انداز پکیج تماس گرفتیم اومد و گفت که هیچ مشکلی نداره باز دوباره این اتفاق افتاد باز طرف اومد نفهمید و گفت همه چی اکی هست و پکیج جایی نداره که آبریزی داشته باشه بعد از سه دفعه فهمیدند که به پکیج یک شلنگ اضافی آب سرد وصل کردند که نباید وصل میکردنن و چون لوله آبگرم که از دیوار خارج شده بود کوتاه بود باید یک دنباله به لوله آبگرم وصل میکرد که نکرده بود .لوله آب سرد کور کرد و یک دنباله گذاشت و مشکل حل شد. حالا شرکت نصب و راه اندازی میگه تقصیر لوله کش ساختمان هست، چرا 6 تا لوله کشیده ! شما موقع نصب آب نداشتید. به نظر شما نباید نصاب و راه انداز پکیج اشکال کار میفهمیدند؟ خودشون میگن ما یک سوم خسارت( مجبور شدیم کابینت ها رو عوض کنیم) شما رو تقبل میکنیم.واقعا چقدر مقصرند؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید

  6. #2015
    آخر فروم باز وین رونی's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jan 2010
    محل سكونت
    خونمون
    پست ها
    2,590

    پيش فرض

    سلام مجدد
    یکی از رادیاتها نشتی کوچکی از اتصالات داره که البته همین باعث کم شدن فشار میشه. مهندس بازی در آوردم با چسب دوقلو خواستم نشتی بگیرم که نشد
    نشتی زمانیه که رادیات بسته هست و موقع باز بودن رادیات آبی نشت نمی کنه
    تعمیرکار اومده میگه چون چسب به لوله و اتصالات زدی باید لوله پایپ و اتصالات عوض بشه و هزینه داره
    سوالم اینه الآن که هوا داره گرم میشه میشه کاری کرد که آب تو لوله رادیات نمونه؟


    Sent from my HUAWEI G610-U20 using Tapatalk

  7. #2016
    آخر فروم باز tamirkar1's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2012
    پست ها
    1,061

    پيش فرض

    سلام
    راستش مقصر اصلی لوله کش که این دردسر را با قرار دادن لوله ها به صورت غیر استاندارد به وجود آورده.
    من خودم به همچین موردی برخورد کردم. یا با لوله کش تماس گرفتم و از ایشون پرسیدم که لوله های اضافی مربوط به چی هستند. یا با فوت کردن تست کردیم که هر لوله ای مربوط به چه چیزی است. اما نصاب پکیج هم کوتاهی کرده و مقصره بوده.به نظر من نصاب پکیج بیشترین سهم را در بروز این مشکل داره.
    سلام دوستان
    راستش من یک مشکلی برام پیش اومده میخواستم راهنماییم کنید ما تابستون یک پکیج باکسی خریدیم ( خونه ما دو طبقه از یک پکیج استفاده میشه برای همین در قسمت لوله کشی پکیج 6 تا لوله هست 2تا سرد 2 تا گرم و رفت وبرگشت) وقتی نصاب اومد نصب کرد هنوز آب خونمون وصل نبود و همه لوله ها را به پکیج وصل کرد . یک ماه بعد اومدن راه اندازی کردن و راه انداز میگفت چرا اینجا 6 تا لوله هست منم که وارد نبودم خودش هم پیگیر 6تایی بودن لوله ها نشد و راه اندازی کرد. روز بعد پکیج آبریزی داشت بعد با راه انداز پکیج تماس گرفتیم اومد و گفت که هیچ مشکلی نداره باز دوباره این اتفاق افتاد باز طرف اومد نفهمید و گفت همه چی اکی هست و پکیج جایی نداره که آبریزی داشته باشه بعد از سه دفعه فهمیدند که به پکیج یک شلنگ اضافی آب سرد وصل کردند که نباید وصل میکردنن و چون لوله آبگرم که از دیوار خارج شده بود کوتاه بود باید یک دنباله به لوله آبگرم وصل میکرد که نکرده بود .لوله آب سرد کور کرد و یک دنباله گذاشت و مشکل حل شد. حالا شرکت نصب و راه اندازی میگه تقصیر لوله کش ساختمان هست، چرا 6 تا لوله کشیده ! شما موقع نصب آب نداشتید. به نظر شما نباید نصاب و راه انداز پکیج اشکال کار میفهمیدند؟ خودشون میگن ما یک سوم خسارت( مجبور شدیم کابینت ها رو عوض کنیم) شما رو تقبل میکنیم.واقعا چقدر مقصرند؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید

  8. #2017
    آخر فروم باز tamirkar1's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2012
    پست ها
    1,061

    پيش فرض

    به کجاش چسب زدید مگه میتونید عکسشو اینجا قرار بدید.
    سلام مجدد
    یکی از رادیاتها نشتی کوچکی از اتصالات داره که البته همین باعث کم شدن فشار میشه. مهندس بازی در آوردم با چسب دوقلو خواستم نشتی بگیرم که نشد
    نشتی زمانیه که رادیات بسته هست و موقع باز بودن رادیات آبی نشت نمی کنه
    تعمیرکار اومده میگه چون چسب به لوله و اتصالات زدی باید لوله پایپ و اتصالات عوض بشه و هزینه داره
    سوالم اینه الآن که هوا داره گرم میشه میشه کاری کرد که آب تو لوله رادیات نمونه؟


    Sent from my HUAWEI G610-U20 using Tapatalk

  9. این کاربر از tamirkar1 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  10. #2018
    آخر فروم باز وین رونی's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jan 2010
    محل سكونت
    خونمون
    پست ها
    2,590

    پيش فرض

    به کجاش چسب زدید مگه میتونید عکسشو اینجا قرار بدید.



  11. #2019
    آخر فروم باز tamirkar1's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2012
    پست ها
    1,061

    پيش فرض

    از دور پرس لوله نیوپایپ نشتی میده یا از دند هاش.

  12. این کاربر از tamirkar1 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  13. #2020
    آخر فروم باز وین رونی's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jan 2010
    محل سكونت
    خونمون
    پست ها
    2,590

    پيش فرض

    دور پرس لوله

    Sent from my HUAWEI G610-U20 using Tapatalk

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

برچسب های این موضوع

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •