سلامنوشته شده توسط mehranghj [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اگر بو کم هست پس نشتی بسیار کمه
اگر قبلاً اینجوری نبوده و همین اواخر اینجوری شده پس احتمال زباد داره که نشتی از اطراف محل نصب شیر کپسول به کپسول باشه و یا از دسته ی شیر کپسول و یا محل نصب رگولاتور به شیر کپسول و یا محل نصب شیلنگ به رگولاتور و یا محل نصب شیلنگ به آبگرمکن و یا از یه جایی در خود شیلنگ اگر که کهنه هست و یا با چیز بُرنده ای تماس داره . همچنین کپسولهای زاپاس اگر وجود داره باید چک بشه
باید همه چیز با مخلوط رقیق مایع ظرفشویی و آب چک بشه . باید رقیق باشه تا موقع ریختنش روی شیر و رگولاتور و غیره به صورت کف نباشه بلکه مایع باشه تا کوچکترین نشتی رو هم فوراً نشون بده .
اگر فقط کفِ مایع ظرفشویی بزنید به شیر و اینها , نشتی خیلی کم رو نمیتونید ببینید
اگر از اینها نبود باید روکش روی آبگرمکن رو بردارین و اطراف کاربراتور گاز و لوله های وصل شده بهش رو باید با همون روش چک کنین . شیر کپسول گاز باید کاملاً باز باشه برای این تستها
اگر همه ی اینها سالمه پس احتمال آخر اینه که دریچه ی داخلِ کاربراتور گاز که راهِ گاز مشعل رو میبنده مشکل داره و وقتی آبگرمکن خاموشه مقدار خیلی کمی گاز از مشعل نشت میکنه . البته بعید میدونم مشکل این باشه
=========================================
◼️ دوستان , به نفع شما هست که مطالب بنده ی مخلص رو بخونید و دنبال کنید چون هم کلی پول توش هست هم امنیت و ایمنی ، هم آسایش و آرامش ، هم دور شدن از بسیاری از خطرها و ضررهای دنیا و هم پایان و عاقبتِ خیر و خوش إن شاء الله ..
چند نمونه⬇️ : ( روی دکمهی نمایش کلیک کنید )
محتوای مخفی: