سلام
ممنونِ خدا
به نظر بنده که اگر گاز شهری دارین پس 3115 بهتره چون کارش خوبه , ارزونتره , سیستمش ساده تره , کمتر مشکل پیدا میکنه , سرویس و تعمیرش ساده تره , بیشتر جاها قطعاتش فراوونه
7 متر لوله ی 10 سانت مکندگی قوی داره و مطمئناً مشکلی نداره
دودکش بلند باعث میشه مکندگی دودکش خیلی قوی بشه برای همین متخصصین گاز و آتشنشانی همیشه به اونهائی که میخوان دیوار رو سوراخ کنند و دودکش نصب کنند توصیه میکنند که لوله تا حد امکان بلند باشه و از 1 متر کوتاهتر نباشه تا مکندگیش قوی باشه و تمام دود رو بکشه بیرون از بخاری و آبگرمکن
حالا شما وقتی 3115 سفارش بدین , خودِ نصابِ بوتان اول دودکش رو چک میکنه , اگر شک داشته باشه بهتون میگه 3115 نصب نمیشه اینجا و باید فن دار بذارید کنار پنجره .
شما زنگ بزنین به نمایندگی بوتان منطقه ی خودتون و بگین قصد دارین 3115 نصب کنین و دودکش 10 سانت هست و ارتفاعش 7 متره و چند سال هم هست که آبگرمکن مخزنی وصله به همون دودکش
خودشون بقیه ی کارها رو انجام میدن



الان اصلا بوی دود تو خونه نمیاد.پنجره هم بزرگه،سه تا شیشه کنار همه،میخوان شیشه رو سوراخ کنن و از شیشه بزنن بیرون.راستش با دو سه نفر تعمیرکار که حرف زدیم میگفتن فن دار خیلی بده و هر کی داره راضی نبوده ، و اگه شرکت قبول کرد براتون 3115 بذاره بذارین، ولی از طرفی یه نفر میگفت 3115 رو اگه قطر لوله 10 باشه هی خاموش روشن میشه.شما میگین فن دار بهتره،آره؟3318 خوبه؟
جواب بصورت نقل قول

،منم دقیقا چون فاصله عادی 10 متر بیشتر بود(لوله از کف رد میشه و توی این فاصله مقداری عقب و جلو واتصال داره که مسلما بیشتر 10 متر هست) نظرم روی3318 بود که اینجا بعضا دیدم از بوتان بد میگن و حوصله هرساعت سرویس کاری نداشتم بیخیالش شدم،ولی زیاد بودند کسانیه 3115 داشتند و راضی هستند...لوله ها هم اکثرا از زیر زمین میکشند و در هر حالت فاصله اش از فاصله مستقیمی که درنظر میگیری بیشتره چون تغییر ارتفاع و مفصل و اتصال و...همین طولش را بیشتر میکنه