    با سلام خدمت اساتید محترم من سه تا سوال داشتم:
    1-تویه راه اندازی موتور سه فاز بصورت تکفاز،اینطوری که من پرس و جو کردم فهمیدم که به ازای هر کیلو وات باید ظرفیت خازن 70 میکرو فاراد باشه،حالا مثلا اگه بخواهیم موتور سه فاز 37 کیلو واتی رو بصورت تکفاز راه اندازی کنیم باید از خازن 2590 میکرو فارادی استفاده کنیم،می خواستم بدونم درسته یا نه؟اصلا خازن با این ظرفیت داریم؟
    2-راه اندازی موتورها بصورت تک ضرب و یا بصورت دو ضرب رو چجوری بفهمیم؟
    میدونم از روی اطلاعات تخته کلم موتور باید فهمید میخام دونم چجوری،طبق چه قاعده و فرمولی؟
    3-تویه راه اندازی موتورها بصورت ستاره مثلث،وضعیت تخته کلم موتور به چه صورته؟منظورم اینه که مثلا تویه حالت ستاره باید تیغه های ،u2 w2 ،v2
    باید به وصل باشند ولی تویه اتصال مثلث باید تیغه u1 با w2 و تیغه v1 با u2 و تیغه w1 با v2 بهم متصل باشند،حالا اگه موتور رو بخواهیم بصورت ستاره - مثلث ببندیم وضعیت این تیغه های تخته کلم به چه صورت هست؟

  2. #2
    در آغاز فعالیت
    تاريخ عضويت
    Sep 2013
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    2

    پيش فرض

    سلام دوست من
    جواب سوال اول شما :الکتروموتور های سه فاز را اگر بخواهید به صورت تک فاز استارت کنید ماکزیمم توان نباید بیشتر از3کیلووات باشه وشما هرگز نمیتوانید یک موتور 37kwرو بصورت تک فاز راه اندازی کنید.
    ج2:
    اصلاح تک ضرب ودو ضرب بین فنی کارها رایج هست ولی از نظر علمی وتئوری منظور از تک ضرب یعنی استارت یا راه نداز ودائم کار بودن یک الکترو موتور سه فاز فقط با یک نوع اتصال به شبکه برق انجام میشود.یا ستاره یا مثلث.
    منظور از دو ضرب یعنی اینکه اگر الکترو موتوری دو ضرب باشه حتما اول بصورت ستاره استارت وراه اندازی میشه وبعد از یک زمان از پیش تعیین شده بصورت اتوماتیک ویا دستی با اتصال مثلث دائم کار میشود تا زمانی که فرمان استوپ داده شود.
    در مورد سوال سوم شما باید کمی بیشتر تجربه داشته باشید و البته مطالعه.

  3. این کاربر از mojtabafalahi بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  4. #3
    اگه نباشه جاش خالی می مونه E-Masood's Avatar
    تاريخ عضويت
    Dec 2007
    پست ها
    206

    پيش فرض

    با سلام
    در جواب سوال اول و اصلاح جواب دوست خوبمون ،فقط موتورهاي تا قدرت 2.2 كيلو وات رو ميتونيم تكفاز راه اندازي كنيم و مقدار خازن رو هم كه گفتيد بستگي داره به اينكه ولتاژ موتور 220 باشه يا 380 .
    ما موتورها رو به دو صورت راه اندازي ميكنيم اول مستقيم و دوم غير مستقيم و معمولا موتورهايي كه قدرت بالايي دارند و جريان راه اندازي زيادي ميكشند به صورت غير مستقيم راه اندازي ميكنيم(معمولا 4 كيلووات به بالا).
    راجع به سوالا آخر هم بايد گفت كه 6 سيم داخل تخته كلم وجود داره كه اين سيمها بصورت مستقيم به كنتاكتورها متصل ميشوند و عمل ستاره مثلث توسط كنتاكتورها انجام ميشود!

  5. این کاربر از E-Masood بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است