سلامنقل قول:
به احتمال 99% شیر پرکن درست بسته نشده یا خرابه و با سفت کردنش بسته نمیشه
در صفحه های قبل تستی رو نوشتم برای آزمایش سالم بودنِ شیر پرکن ( همون شیر کوچکی که زیر پکیج هست و با باز کردنش فشار سیستم بالا میره ) .
Printable View
سلامنقل قول:
به احتمال 99% شیر پرکن درست بسته نشده یا خرابه و با سفت کردنش بسته نمیشه
در صفحه های قبل تستی رو نوشتم برای آزمایش سالم بودنِ شیر پرکن ( همون شیر کوچکی که زیر پکیج هست و با باز کردنش فشار سیستم بالا میره ) .
دوستان پکیج ایران رادیاتور ما از وقتی که نصب شده موقع کار کردن صدای لرزش و وزور و تکون تکون درمیاره . وقتیم مثلا کارتن مچاله و دسمال اینور اونورش میذارم و جاش سفت میشه صداش قطع میشه ولی موقتی هستش و باید دم به دم جاهای اون اشیاء رو عوض کنم . به نظرتون چیکار کنم جاش سفت بشه و بی صدا کار کنه؟ اصلا این صداها از چیه
ممنون
باید منبع انبساط را بررسی کنید ، به احتمال خیلی زیاد باد نداره. باید با یک تلمبه بادش کنید و فشارش را روی یک بار تنظیم کنید.نقل قول:
احتمال میدم کاور خوب روی شاسی پکیج سوار نشده باشه. بهتره از چندتا واشر فنری کوچیک استفاده کنید .تا لرزش را کاملا برطرف کنه.نقل قول:
خیر پمپ نصب نکردیم اما فشار آب داغ خوبه نه خیلی کمه نه خیلی زیاده معمولیه. آیا نمیشه با تغییر پتانسیومتری یا چیزی کاری کرد تا پکیج مدت زمان بیشتری روشن بمونه؟ :n27:نقل قول:
جناب تعمیرکارنقل قول:
ممنون میشم سوال من رو هم جواب بدید. امکان ارسال پیام خصوصی نداشتم.
سلامنقل قول:
بهتره روکشش رو بردارین تا ببینین صدا دقیقاً از کجاست تا عیب یابی و رفع بشه
سلام ایا روشی هست که بشه پکیچ رو (در حالت شوفاژ روشن) تو دمایی 20 - 10 درجه داشت. الان یه پکیچ داریم که بنسر پرو 30 کیلو هست اما مینیمم می آد رو دمای 40 درجه و کمتر نمی شه تنظیم کرد.
سلامنقل قول:
بنده متوجه منظورتون نشدم
بیشتر توضیح بدین
برای تجهیز آپارتمانی 88 متری که قراره فروخته بشه یا اجاره داده بشه چه پکیج و رادیاتوری پیشنهاد میدین؟
فروشگاههای زیادی در روزنامه به قیمت کارخونه فروش گذاشتن؟سود این نمایندگی ها از خدمات و نصبه؟
چند ماهه آگهی های دیگری در روزنامه میدن که پکیج کارکرده با گارانتی معتبر فروخته میشه.به چه دلیلی چنین پکیج هایی فروخته میشه؟
امکان داره واحدهایی بعد از مدتی پکیج شان را بفروشن؟نظرتان در مورد پکیج کارکرده با گارانتی را هم اعلام کنید.
سلام بخوام منبع انبساط پکیج رو باد کنم چطوریه ؟؟؟
چون فشارش بالا پایین میشد نگاه کردم دیدم توی منبع هوا نداره !!!
باید آب مدار شوفاژ را خالی کنید. بعد از خالی کردن آب شوفاز منبع را از مدار شوفاژ جدا کنید . و با یک تلمبه دستی تا فشار یک بار بادش کنید.نقل قول:
بله . باید برید توی پارامترهای پکیج . که متاسفانه این کار فقط توسط تکنسین های خبره و کار بلد امکان پذیره.و باید حتما دفترچه راهنما هم داشته باشی.نقل قول:
شما این دفترچه راهنما رو دارید که من انجام بدم. یا اون قسمتی که مربوط به این مسئله رو می شه رو می شه برام بفرستید.نقل قول:
این مدل پکیج حداقل دمایی که می شه روش ست کردم 40 درچه برای شوفاژ هست. یعنی نمی شه بهش بگیم که مثلا دمای اب رادیاتور 20 درجه باشه. در جایی که این پکیچ نصب هست بیشتر اوقات خالی از سکنه هست و فقط نباید خیلی سرد بشه که رادیاتور ها یخ بزنن. من می خواستم که دمای رادیاتور مثلا 10 الی 20 درجه تنظیم کنم که الکی گاز مصرف نشه و به پکیچ هم فشار نیاد.نقل قول:
نه متاسفانه این دفترجه ها جزء چیزهای مهمی که فقط مهندسین کارخانه بهش دسترسی دارند. و من تا به حال دست بچه های بوتان ندیدم.نقل قول:
ممنون واسه جوابتوننقل قول:
میشه با گیج خود سیستم مقدار هوا رو تنظیم کرد ؟
چطوری باید منبع رو از مدار شوفاژ جدا کرد ؟ یعنی لوله رابطشو باز کنم ؟
اقای تعمیرکار خسته نباشید و ممنون از پاسخ شما.
لطفا در مورد پکیج اماتیس از کیفیت و خدماتش برام توضیح بدید.برای شروع کار توصیه میکنید یا نه؟
اصلا با ان شرکت کار کنم یا نه؟
اگه میشه چند برندپکیج با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول رو برای شروع کار برام معرفی کنید.تشکر
چطوری باید منبع رو از مدار شوفاژ جدا کرد ؟
باید قسمتی که به مدار شوفاژ وصل شده را باز کنید تا وقتی منبع را باد میکنید ، رسوبات داخل منبع از همون قسمت پایین منبع خارج بشه و به شیر سه راه و دیگر قطعات آسیب نزنه.
میشه با گیج خود سیستم مقدار هوا رو تنظیم کرد ؟
با توجه به پاسخ سوال قبل وقتی منبع از مدار خارج میشه دیگه نمیتونید از گیج خود سیستم استفاده کنید.
نقل قول:
جواب شما به صورت پیغام خصوصی ارسال شده.نقل قول:
ابگرمکن دیواری B3218 خوبه
کلا چه ابگرمکنی خوبه
اب املاح زیاد هست
سلام دوستان
اگر رادیاتور کاملاً افقی نصب نشده باشه هواگیریش با مشکل روبرو میشه
توضیح بیشتر:
اگر نصاب رادیاتور رو کج نصب کرده باشه و پیچ هواگیری پائین تر از شیر آبِ ورودیِ رادیاتور باشه اونوقت هوایِ توی رادیاتور در سمتِ شیر میمونه و با باز کردنِ پیچ هواگیری فقط آب خارج میشه درصورتیکه رادیاتور هوا داره و علامتش هم صدای شُرشر یا چک چکِ آب از توی رادیاتور هست .
برای هواگیریِ چنین رادیاتوری باید فشار آب پکیج رو موقتاً ببرین روی 2
بعدش شیر ورودیِ آب رادیاتور رو ببندین
بعدش با آچار مهره ی شیر رو شل کنین تا هوای توی رادیاتور که سمتِ شیر به دام افتاده خارج بشه
بعدش دوباره مهره ی شیر رو سفت کنین
بعدش دسته ی شیر رادیاتور رو دوباره بچرخونین تا آب به جریان دربیاد
بعدش درجه ی فشار رو چک کنین
اگر فشار زیادتر یا کمتر از 1.5 هست اون رو تنظیم کنین و سپس شیر پرکن رو محکم ببندین
اگر سختی گیر نصب کردین لطفاً قیمت و کارائیش رو اینجا اعلام کنین
گمان کنم این سختی گیرها هم فقط یک کلک تجاری برای سرکیسه کردن ملت باشه
آیا کارائیش رو با چک کردن مقدار املاح امتحان کردین ؟
چند درصد از املاح رو میگیره ؟
با اهم تر چک کردین ؟
سلام کمک میخواستم واسه خرید پکیج و رادیاتور چه مارکی خوبه lg بوش یا مارک های دیگه رادیاتورم چه مارکی خوبه
سمنانم خنمونم 115متره ممنون
سلام
چند روزی هست که پکیج واحدی که هنوز ساکن آن نشدم , راه اندازی شده.
ابتدا فشار روی 1.5 قرار داده شد. روز دوم که سر زدم به پکیج دیدم فشار به 1 رسیده. دوباره فشار را به 1.5 رسوندم. باز روز بعد دیدم فشار به حدود 1 رسیده.
مشکل از کجا ممکنه باشه ؟
این ایراد بر اثر نشتی در مدار شوفاژ ایجاد میشه.
اول همه رادیاتورها و اتصالات مربوط به شوفاژ که روی پکیج نصب شده را بررسی کنید و مطمئن باشید که هیچ جایی نداشتی نداره (حتی در حد تر کردن دست هم نباید نشتی داشته باشه).نقل قول:
سلام پکیج لورچ ارور E1 کسی میدونه از چی هست ؟
دوستان بین پکیج بوتان روما و شاپه و فرولی کدومو بگیرم؟ ارزش داره یک میلیون اختلاف؟
قابل توجه نصابانِ محترم و کسانی که قصد نصبِ رادیاتور پکیج دارند
رادیاتور باید طوری نصب بشه که پیچ هواگیری حتماً حتماً اندکی بالاتر از لوله ی ورودِ آب به رادیاتور بشه .
کافیه فقط یک سانت بالاتر باشه یعنی اونطرفِ رادیاتور که پیچ هواگیری هست , یک سانت بالاتر از طرف دیگه باشه وگرنه پیچ هواگیری اصلاً کاری انجام نمیده و از تویِ رادیاتور موقع کار صدای شُر شر یا چک چک میاد چون هوا سمتِ شیر گیر میافته و نمیتونه بره به سمتِ پیچ هواگیری
این یک سانت کج بودنِ رادیاتور به چشم نمیاد اما خیلی سودمند هست
یکی از آشناهای بنده همین مشکل رو داشت گفت رادیاتور صدای شرشر میده و اعصاب خوردکنه .
بهش گفتم هواگیری کنه . گفت پیچ هواگیری رو یک دقیقه باز گذاشت اما فقط آب خارج میشه و باز هم صدای شرشر آب میده
بهش گفتم فاصله ی دو طرف رو تا کفِ اتاق اندازه بگیره . اندازه گرفت و گفت سمتِ پیچ هواگیری 2 سانت پائینتره !!!!
بهش گفتم باید بره بالا
گفت جا نداره دیگه و بالاتر نمیره چون گیره ای که روی دیوار نصب شده , اصلاً غلط وصل شده و خیلی پائین هست
بهش گفتم چاره ای جز باز کردن رادیاتور و دوباره نصب کردن گیره ( کلیپس ) نیست
زنگ زد به نصاب و جریان رو بهش گفت
اولش سعی کرد که مشکل رو بندازه گردن لوله کش اما نتونست
اومد و رادیاتور رو باز کرد و گیره رو 3 سانت برد بالا تا هم 2 سانت پائینتر بدونش جبران بشه هم اینکه یک سانت هم بره بالاتر
بعد از این کار صدای شرشر غیب شد چون سمتِ شیر آبِ ورودی فقط آب هست و حبابهای هوا میره میچسبه به پیچ هواگیری
جالب اینجاست که با این کار , حتی اگر رادیاتور هوا هم داشته باشه اصلاً صدا نمیده چون سمتِ شیر هیچ هوائی نداره و همه ی هوا میره سمتِ پیچ هواگیری و وجودش مشکلی در کار پکیج بوجود نمیاره و صدا نمیده اما بهتره پیچ هواگیری کمی باز بشه تا اگر هوا داره خارج بشه
ورودی آب به رادیاتور مگه نباید از پایین باشه؟
لوله بالای رادیاتور لوله رفت (ورودی آب شوفاژ) .
لوله پایین رادیاتور لوله برگشت ( خروجی آب شوفاژ).نقل قول:
سلامنقل قول:
الان تو ایران تقریباً همگی ار نوعی هست که آب گرم از بالا وارد میشه و افقی حرکت میکنه و از لوله های عمودی میاد پائین و گرماش کم میشه و از لوله ی پائینی برمیگرده به پکیج
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدلهای دیگه هم هست که بعضیهاش فقط یک لوله داره که ازش بخار میاد توی رادیاتور و از همون لوله آب گرم برمیگرده به موتورخونه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انواع دیگه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این هم یک شیر اتوماتیک هست که ترموستات داره و قابل تنظیم هست برای دماهای مختلف
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام و با عرض خسته نباشی برای انجام کاغذ دیواری کلیه رادیاتورها رو باز کردیم و قبل از نصب اونارو کاملا شستیم مجددا رادیاتورهارو نصب کردیم و همه کارهای لازم که خودشون میدونستن انجام دادن (توسط کارشناس تاسیسات) البته این کار تابستون انجام شده حالا که با سرد شدن هوا پکیج بوتان (کالدا ونیزیا ۲۴kis) رو روی زمستانی قرار دادیم دو تا مشکل مشاهده میشه ۱- وقتی از آب گرم برای حمام یا توالت و یا سینک استفاده میشه در هردو حالت تابستانی و زمستانی پکیج زود زودخاموش و روشن میشه و آب سرد و گرم میشه البته نه همیشه و مداوم یعنی یک لحظه که ولرم شد سریع دوباره گرم میشه حتی توری سر شیر آلات رو هم عوض کردم هیچ تاثیری نداشت فقط در زمان استفاده از آب مصرفی ۲- در حالت رمستانی فشار بار را روی ۱/۵ تنظیم میکنم شیر پر کن را خوب می بندم بعدا هرچه پکیج روشن و خاموش میشه آرام آرام فشار بار هم بطرف عدد ۲ حرکت می کنه که بایستی فشار اونو از طریق حوله خشکن پایین بیارم یعنی یک روز در میان باید این عملو تکرار کنم و حتی رادیاتورها هم بایستی هواگیری کنم نمی دونم علت اینکه رادیاتورها هوا مگیرن چیه وقتی به رادیاتورها دست می زنم متوجه میشم که کم کم نصفش داره سرد میشه مجبورم هواگیری کنم بعدش درست میشه دوباره فرداش باید این کارو دوباره تکرار کنم باور کنید خسته شدم و شیر ورودی آب به پکیج رو هم می بندم دوباره فشار بالا میره یادآوری کنم که ما در یک آپارتمان ۳ واحدی هستیم که دو واحد دیگه طبقه اول و سوم پکیجشون بوتان کالدا هستش از اونا که پرسیدم هیچ مشکلی ندارن این پیج دوساله نصبه قبلا هیچ مشکلی نداشته شانس من اینطور شده لطف کنید راهنمایی کنید که چکار کنم ضمنا هر سه واحد دارای پمپ آب جدا گانه ایم که الان بعلت فشار مناسب آب اونارو خاموش کردیم
سلامنقل قول:
نظر بنده
مشکل خاموش روشن شدن ممکنه با بالا پائین شدن فشار ربط داشته باشه
فشار باید همیشه ثابت باشه
اگر روز میاد پائین پس لوله های شوفاژها نشتی داره
اگه هی میره بالا یا بالا پائین میشه , شیر پرکن مشکل داره
احتمالا رسوب گرفته درست بسته نمیشه
باید باز بشه بررسی بشه
مشکل خاموش روشن شدن هم یا از همین شیر هست یا یکی از سنسورها مشکل داره مثلا سنسور حرارت آب مصرفی
باید اول شیر درست پرکن بشه . اگر باز خاموش روشن میشه باید سنسورها هم باز بشه بررسی بشه
سلامنقل قول:
خیلی ممنون از عکسها و راهنمایی شما.
قاعدتاً اگه آب از پایین وارد بشه و از بالا خارج، مشکل صدای شر شر و هواگیری کمتر پیش میاد. نمی دونم در عمل این روش چه مشکلی داره؟
سلامنقل قول:
بله , درسته . در خیلی از رادیاتورها, آب گرم از پائین وارد میشه و تمام لوله ها رو پر میکنه و آب گرم در بالا می ایسته و آبی که حرارتش رو تا حدی از دست داده و سنگینتر هست پائین قرار میگیره و از لوله ی دیگه خارج میشه
در رادیاتورهائی که در ایران رایج شده , از روش رادیاتور ماشین استفاده شده .
آب داغ از بالا وارد میشه و از لوله های عمودی میاد پائین و مقداری از گرماش رو میده به بدنه ی رادیاتور .
آبی که حرارتش کم میشه سنگینتر میشه . اینطوری آبهای سنگینترخودبخود تمایل داره که بره پائینتر و بالاخره از لوله ی پائین خارج میشه
همین مسئله باعث میشه که کمتر به پمپ پکیج فشار بیاد چون آبهای با حرارت کمتر , فشار میاره به سمت پائین با وزنش پمپ نیروی کمتری وارد میکنه برای به جریان انداختن آب
اگر رادیاتور طوری نصب بشه که پیچ هواگیری یکی دو سانت بالاتر باشه از شیر ورودیِ آب , دیگه هواداشتنِ رادیاتور باعث صدای آب در رادیاتور نمیشه
مشکل وقتی پیش میاد که رادیاتور کج نصب بشه و پیچ هواگیری پائینتر از حد مطلوب باشه
سلام دوستان
یک سوالی داشتم . اول یک توضیح بدم (((( تو خونمون یک پکیج ایران رادیاتور داریم. bar دستگاه همیشه بالا میره میره رو دو نیم .شبا هم که استفاده از آب نمی کنیم bar دستگاه میره بالا و شیر اطمینانش باز میشه.یه تعمیر کار آوردیم چکش کرد. شیر پرکن رو عوض کرد ولی درست نشد.منبع رو هم با تلمبه باد زد به قول خودش شارژ کرد. بعد باز bar دستگاه رفت بالا درست نشد .گفت اشکال از مبدل هست.باید عوض بشه. هزینه مبدلش هم گفت تعویضش نزدیک 600 میشه))) . سوال من اینجاست که اگه ما مبدل رو عوض نکنیم .همین جوری باشه .شب ها شیر ورودی آب رو ببندیم که شیر اطمینان باز نشه ولی bar روی دو نیم باشه تو روزا مشکلی برا دستگاه پیش میاد. ؟؟؟؟ اخه می خوایم از این خونه بریم تا 6.7 ماه دیگه :n03: الکی این همه پول ندیم:n03:
نقل قول:
با تشکر از خودم که به سوال خودم جواب میدم
این گزینه مربوط میشه به حالت ضد یخ پکیج ، که وقتی در جایی مثل بالکن قرار میدم در فصل سرد از یخ زدگی جلوگیری میکنه
کسی نیست جواب سوال منم بده ؟ مشکلی برا دستگاه به مدار های الکترونیکیش پیش میاد ؟؟؟؟؟؟
ممنون می شم پاسخ بدید :n03::n03:
اگر قصد داری مبدل را تعویض نکنی. میتونی شیر هواگیری داخل حمام را یکمی (در حد خیلی کم) باز بذاری تا همیشه مقدار آبی که اضافه بر2 بار میشه از اونجا خالی بشه.
هرچند این راه اصولی نیست.:n10:نقل قول: