جواب خصوصی ارسال شد.نقل قول:
Printable View
جواب خصوصی ارسال شد.نقل قول:
بله بازم فشارش میره بالا، در طول روز چیزی حدود 0.3 - 0.4 بالا میرهنقل قول:
سلام ما یه پکیج مگاترم داریم که ارور e3 میداد تعمیر کار اومد پرشر هواش روتعویض کرد دو روز خوب کار میکرد اما دوباره همون مشکل ایجاد شد باز پرشر رو عوض کرد بعد چند روز بازهم ارور 3 رو میزنه
سلام دوستان عزیز و متخصصین گرامی ایا کسی از پکیج جدید پرلا بوتان اطلاعاتی داره؟کسی پیشنهادی داره در موردش؟کیفیتش چطوره
سلام دوستان عزیز و متخصصین گرامی ایا کسی از پکیج جدید پرلا بوتان اطلاعاتی داره؟کسی پیشنهادی داره در موردش؟کیفیتش چطوره
توی دفترچه راهما در مورد ارور e3 چی نوشته.؟؟؟
پکیج چند وقته کار میکنه؟
از دودکش دوجداره استفاده کردید یا معمولی؟؟؟اگر از دودکش معمولی استفاده کردید طبقه چندم هستید و چند طبقه بالا شما هست؟
آیا تعمیرکار کار دیگه ای هم انجام داده یا فقط پرشر هوا را عوض کرده.؟؟؟نقل قول:
پکیج دو مبدله است یا تک مبدله ؟نقل قول:
ارور e3 نوشته دودکش مسدود است یا سنسور ایمنی معیوبنقل قول:
دو سه ساله پکیج داره کار میکنه
دوکش معمولی طبقه 3 از 5 اما دودکش تو بالکن روبه بیرونه
فن رو هم تمیز کرد
دو مبدلهنقل قول:
البته اینم بگم که الآن بالا رفتن فشارش خیلی کم شده
سلام خدمت دوستان مخصوصا تعمیر کار عزیز که اینجا خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. میخاستم علت علمی یه موضوعی رو بپرسم که چرا اکثرا اگه منبع انبساط کم باد باشه موقع مصرف آبگرم فشار بالا میره ولی اگه منبع سوراخ باشه یعنی تیوبش ترکیده باشه فشار آب موقع مصرف آبگرم صفر میشه؟