سلام مرسی این عکس زیره پکیجه..کدومشو باید ببندم؟نقل قول:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Printable View
سلام مرسی این عکس زیره پکیجه..کدومشو باید ببندم؟نقل قول:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معمولا لوله (شيلنگ ) مربوط به راديات بزرگتره.نقل قول:
تو عكس چيزي مشخص نيست
از صداي راديات هم ميشه فهميد كه كدومه - اگر شير روي راديات باز باشه موقعي كه شير كنار پكيج رو باز و بسته ميكني صداي فشار آب توي راديات ميپيچه
اگر شير ي كه باز وبسته ميكني روي آب مصرفي هم عمل بكنه نشون ميده كه از 1 مدار آب ميگيرن
سلام منم این مشکلو دارم. تونستی درستش کنی؟راهنمایم کن
سلام منم این مشکلو دارم. کسی سر در میاره کمک کنه لطفانقل قول:
اولاً نباید شیر رادیاتورها رو ببندی چون باعث میشه به پمپ دستگاه فشار بیاد و بسوزه.روی پکیج باید دکمه ای باشه که شما اون رو در حالت زمستان قرار بدی اگر این کارو کردی و مشکل حل نشده به احتمال زیاد برد دستگاه خرابه که فرمان حالت تابستانه رو فعال نمیکنه.فشار پکیج هم نرمال بین 1 تا 2 خوبه و مشکلی نداره.اگه باز مشکلی در مورد پکیج بود در خدمتم.
سلام ما یه آبگرم کن دیواری b.118 بوتان داریم با فشار کم آب روشن نمیشه میخواستم بدونم راهی هست که تنظیم بشه با فشار کم آب کار کنه
سلام سلامنقل قول:
ما هم بی 118 داشتیم میخواستیم برای منطقه ای با فشار متوسط بگذاریم اونجا هم جواب نداد ، نمایندگی رسمی شرکت بوتان هم که قبل از نصب سرویس کرده بود آبگرمکن رو گفت که امکان تعویض متعلقاتش با مدلهای کم فشار و سازگار شدنش با فشار آب کم وجود نداره ...
سلام
ضمن تشکر از توضیحات داده شده ،
برای جرم گیری پیشنهادات مختلفی مانند - جوهر نمک ویژه جرم گیری - چنته - و اسید دیسکیلر بیان شده بود
از تعمیر کار و نمایندگی بوتان سوال کردم و اسید دیسکیلر رو توصیه کردن
برای جرم گیری هم مطابق پیشنهاد دوستان با استفاده از پمپ کولر و تشکیل مدار بسته عمل کردم که به نظرم بهتر نتیجه میده
چون میخوام در دفعات بعدی آبگرمکن رو باز نکنم و همونجا که نصبه جرم گیری کنم
حالا سوالم اینه که اسید دیسکیلر به رگولاتور گاز اسیب میزنه یا نه ؟ یعنی رگولاتور هم به همین روش ( تشکیل مدار بسته بوسیله پمپ کولر) جرم گیری بشه یا نه ؟
ممنون
سلام دوستان.آبگرمکن دیواری ما موقع بازکردن آب گرم , بد جوری صدا میده .از تعمیرکار پرسیدم گفت لوله ها جرم گرفته باید تمیز بشه اما بنده شک دارم به این حرف چون گهگاهی اتفاقی درست میشه و بی صدا کار میکنه .بنطرتون علتش چیه؟با تشکر
سلام دوستان.یک ابگرمکنB3215I داریم که بعد از بستن شیر اب کمی طول می کشد تا شعله ان خاموش گردد و صدای تق تق هم می دهد به نظر شما مشکل از کجا می تواند باشد؟ با تشکر
سلام دوستاننقل قول:
مشکلِ ما حل شد الحمدلله.
جزئیاتش برایِ علاقمندان :
نوع آبگرمکن : بوتان مدل B3115
مشکل : وقتی آبِ گرم رو باز میکردیم صدای شلیک موشکِ کاتیوشا میداد ( کیشششووووو)
:20:
بنده از همون اول به حرفِ تعمیرکار شک داشتم که گفت لوله ها کثیفه و باید باز بشه ببرن شستشو بدند چون فشار آب گرم خوب بود و مشکل فقط صدای وحشتناک موقع استفاده از آب گرم بود .
همه ی اون صداها فقط از یک پیچ تنظیم بود که درست بالای شیر تابستانه زمستانه(اگر اسمش رو درست گفته باشم)
اون پیچ کاملا بسته و محکم بود .
آب رو قطع کردم , پیچ رو کامل باز کردم , یه کم گچ و رسوب به سوراخهاش چسبیده بود
تمیزش کردم.
یه ساچمه ی کوچیک هم توش هست .
چِکِش کردم که نچسبیده باشه.
بعدش پیچ رو تا آخر بستم و یک دور بازش کردم صدا غیب شد.
:20:
سلام
منم یه مشکلی با آبگرمکن دیواریم دارم که به نظرم خیلی خیلی عجیبه اونم اینکه وقتی آب گرم و سرد داخل آشپزخونه رو باز میکنم همه چی درسته ولی وقتی آب گرم حموم رو باز میکنم و آبگرمکن روشن میشه تا آب سردو باز میکنم آبگرمکن خاموش میشه
واقعن عجیبه کسی علت رو میدونه ممنون میشم راهنمایی کنه البته میدونم خیلی فنی ه.
متشکرم
سلام باحتمال زیاد به فشار آب مربوطه.پمپ آب دارین تو خونه؟نقل قول:
نقل قول:
سلام.
حدس میزنم آب گرم کن شما داخل آشپزخونه باشه ، و به دلیل فاصله ی کم بین آب گرم کن و پیچ و خمهای کمتر آب گرم کن روشن میمونه.
دو تا چیز رو باید بررسی کنید :
- آیا فشار اون شیر آب گرم به اندازه ی کافی زیاد هست ؟
- درجه ی فشار آب رو زیاد کنید ( که یا روی پوسته ی اصلی آب گرم کن هست یا داخل آب گرم کن که از پایین نگاه کنید مشخصه )
- اگه راه حل اول جواب نداد، به احتمال زیاد رادیاتورتون رسوب گرفته ، که باید باز بشه و داخل لوله ها تمیز بشه.
بهتره که با سرویسش تماس بگیرین تا اینکار رو براتون انجام بدن ، کلا یک روز طول نمیکشه. اگه هم خودتون دست به فن هستین میتونین بازش کنید و
جوهر نمک و یا ضدعفونی کننده ( خیلی هم قوی نباشه چون میتونه لوله هارو سوراخ کنه ) رو داخل یک سر لوله بریزین تا جایی که ازون سر لوله بیرون بزنه،
کمی بزارین به همون حالت بمونه و سپس شلنگ آب گرم رو به یک سر لوله ی رادیاتور وصل کنید و با فشار محتویاتش رو بیرون کنید. باید کلی رسوب و مواد زنگ زده بیاد
بیرون. و تاثیر خیلی زیادی داره. ولی توسط سرویس خودشون انجام بشه بهتره چون روال کارشون استانداردتره.
سلام .نقل قول:
إن شاء الله که مشکل حل شده باشه تا حالا.
اگر بله,لطف کنین بگین از چی بود .
اگر نه, به احتمال زیاد از واشر لاستیکیِ درونِ کاربرات هست که با فشار آب کار میکنه و شعله ی مشعل رو خاموش و روشن و کم و زیاد میکنه .
اگر مدتِ زیادی هست که این واشر لاستیکی عوض نشده حتماً عوضش کنین .
قیمتش زیر 1000 تومنه و عوض کردنش عین آب خوردن .
:)
سلام
دوستان ببخشید برای سوالم تاپیک مربوطه رو رو پیدا نکردم بلاجبار سوالمو اینجا مطرح کردم.
برای آپارتمان 50 متری یک آبگرمکن دیواری نیاز دارم. شرایط آپارتمان به این صورت است:
دودکش سیمانی ندارد فقط دو عدد خروجی دود کش 10 سانتی غیر مستقیم بالای محل نصب آبگرمکن دارد یکی رو به نمای ساختمان و یکی رو به تراس که فاصله خروجی آبگرمکن تا دودکش کم است
دورترین شیر آب گرم 9 متر
طبقه پنجم(آخرین طبقه)
وقتی که کوران باد هست احتمال خاموش شدن شمعک و خارج نشدن گاز منواکسيدکربن هست چون باد مستقم به داخل دودکش میکوبه
با تکنسین بوتان که تماس گرفتم به خاطر شرایط دودکش و کوچک بودن زیر بنا با کلی تبصره و ماده که اگه انجام بدم مدل B3315if آیونایز فن دار را پیشنهاد داد ولی این مدل اگه برق بره آبگرمکن به خاطر فنی که داره از کار میافته ظاهرا زود زود خاموش میشه و کلی معایب دیگه که تو قسمت نظرات مشتریان یه فروشگاه خوندم
درضمن واحد رو به روئی که دقیقا مثل واحد من است مدل B3112 شمئک دائم بوتان داره منواکسيدکربن خوب خارج نمیشه و آبگرمکن هر دو دقیقه خاموش میشه؟؟؟؟!!!
خلاصه الان موندم چی بگیرم که با شرایط من سازگار باشه
اینم عکس
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام ما یک پکیج ایساتوس داریم ..تا دیشب فشارش بین 1.6 تا 1.8 بود..اما از دیشب که حالت زمستانش رو فعال کردیم فشارش رفته رو 3 تا 3.4 ...باید چکار کنم؟ چطور میشه فشارش رو پایین آورد؟
سلام
دوستان آبگرمکن ما نمیدونم چرا شعله آب گرمش کمه ؟
از چیه؟
سلام . از همون واشر لاستیکی هست در پستهای قبلی توضیح بدادم . واشر رو بخرید و عوض کنید درست میشه . عوض کردنش خیلی آسونه فقط یک پیچ گوشتی و یک آچار فرانسه میخوادنقل قول:
سلام . حالت زمستانه باعث کم شدن فشار آب گرم خارج شده از آبگرمکن میشه تا به آب فرصت بده بیشتر تو لوله های آبگرمکن بمونه و بیشتر گرم بشه چون در زمستان آب ورودی به آبگرمکن سرد هست و به وقت بیشتری برای گرم شدن احتیاج داره .نقل قول:
سلام.
فشار آب گرم دستشویی و آشپزخونه ما کمه و بیشتر مواقع چون فشارش کمه نمیتونه آبگرمکن رو روشن کنه (آبگرمکن دیواری لورچ) ، ولی فشار آب گرم حموم با اینکه زیاد نیست ولی از آشپزخونه و دستشویی بیشتره وآبگرمکن رو روشن میکنه و آب خوب گرم میشه.
حالا مشکل چی میتونه باشه ؟
سلام.نقل قول:
یه فنر هست که به پیستونی که گاز رو وصل میکنه فشار میاره .
کار این فنر اینه که وقتی فشار آب کم باشه(نبودنِ پمپ یا ارتفاع کم تانکی آب که روی پشت بوم هست) اون فنر به جای فشار آب ,پسستون رو هُل میده تا گاز وصل بشه و مشعل روشن بشه .
اون فنر یک پیچ داره که هر چی بیشتر سفتش کنین فشار بیشتری به پیستون میاره .
اون پیچ رو آروم آروم سفت کنین و آزمایش کنین تا تنظیم بشه اما حتماً به خاطر بسپارید چقدر پیچوندینش تا اگر تاثیری نداشت برگردونینش جای اولش .
جای اون پیچ درست در راستای پیستونی هست که به کاربراتور گاز وصل شده.
در ضمن اون واشر لاستیکی رو که در پستهای قبلی توضیح دادم هم اگر آب گرم کن قدیمی هست عوض کنین چون کهنه شدنش خیلی تاثیر داره در کار آبگرمکن .
سلام. اگر بخوام عکس آپلود کنم از چه سایتی استفاده کنم که تو ایران فیلتر نباشه؟ یه عکس آبگرمکن هست میخوام اینجا درجش کنم. با تشکر
سلامنقل قول:
دوست عزیز امکانش هست یه عکس از محل قرارگیری اون واشر بذاری ؟ آخه منم دقیقا مشکل دوستمون رو دارم. فشار آب داخل اشپزخونه خوبه ولی تو حموم خیلی کمه و به محض باز شدن اب سرد ابگرمکن خاموش میشه.
سلامنقل قول:
یک واشر لاستیکیِ پهن هست که قطرش حدوداً به اندازه ی یک نارنگی هست .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در این عکس قطعه ی شماره ی 39 هست diaphragm
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شما برید جائی که لوازم یدکی آبگرمکن میفروشند بگین واشر لاستیکی که با فشار آب کار میکنه میخوام .
فقط باید مارک آبگرمکن و شماره ی مدلش رو داشته باشین همراتون .
اگر یکی دو عکس با موبایل هم از کاربراتور و خود آبگرمکن بگیرید بهتره .
خودشون هم بهتون میگن چطوری عوضش کنین .
قبل از کار شیر گاز رو حتماً ببندید و به هیچ وجه با پیچهای تنظیم و رگلاژ وَر نرید تا تنظیم آبگرمکن به هم نخوره .
با موبایل از همه کارهاتون فیلم یا عکس بگیرین تا موقع بستن قطعات اشتباهی رخ نده .
اگر آبگرمکن بعد از تعویض اون دیافراگم صدا میده (موقع باز کردن آب گرم ) صفحه های قبل رو بخونین .
قیمت اون واشر لاستیکی حدود 600 - 700 تومنه
نقل قول:
درود دست عزیز
این مشکل دو حالت داره یا ترموکبلش خرابه یا بوبین
البته بوبین به ندرت خراب میشه
ترموکوبل همان سیم مسی هست که کنار شمعک جا سازی شده و به پشت گلو گاز هدایت شده
اول ترموکبل رو عوض کن اگر دیدی درست نشد حتما مشکل از بوبین هست بوبین هم همانجایی هست که انتهای ترموکوبل بهش وصل شده
من خودم تعمیر کار هستم و تخصصم در آبگرم کنهای بوتان میباشد
با تشکر
نقل قول:
هلا یا باش مهندس
سلام آقا مهندس
:11:
وقتی ملت عین مور و ملخ ریختن تویِ تاپیک و بستنتون به رگبار سوال , اونوقت میاین میگین از کار تعمیر آبگرمکن استعفا دادین برایِ همیشه
:n08:
=====================
اوليش رو بنده میپرسم :
گرانترین آبگرمکن دیواری چی هست و چنده ؟
:20:
با تشکر
شکراً مقدماً
چون توی حموم بیشتره تو دستشویی کمتره شاید پشت این توری هاش اشغال گرفته این سری هاشو باز کن ببین خود لوله ابگرمن کن هم چند جاش توری داری که اشغال جمع میشهنقل قول:
سلام آبگرمکن من مدل B3115 هست که بعد از روشن کردن پیلوت خاموش میشد.سرویسکار ترموکوپل رو عوض کرد ولی مدلی که بسته اون دو تا سیم که بالای آبگرمکن میرفت رو نداره! میخواستم بدونم خطری نداره؟
[QUOTE=AMIR MOHAMMAD . M;6691782]من پرسیدم گفتن جوهر نمک هم میشه و فکر کنم باید از جایی که اب خارج میشه مایع رو وارد کنی .
ولی به نظر من اینکارو نکن چون اونا خودشون با پمپ اینکارو میکنن و اب داخلش جریان داره ولی اگه شما خودتون این کارو بکنید باید یه چند دقیقه ای رو بزارید که مایع داخل لوله ها بمونه که این کار ممکنه باعث سوراخ شدن لوله ها بشه .
در کل اگه میخوای انجام بدی از خودشون بپرس بهت دقیق میگن ، چون خودشون هم زیاد راغب به انجام این کار نیستند .[/
سلام
فقط با ماده ای به نام دیسکلر این کار را انجام دهید. با واتر پمپ کولر هم خودتان می توانید این کار را انجام دهید.
آبگرمکن را با ماده مخصوص دیسکلر باید رسوب زدایی کرد.
سلام , ممنون از حضورتون و مطلبِ مفیدتون . این ماده رو از کجا میشه تهیه کرد ؟ قیمتش گران هست ؟ آیا باید با آب قاطی بشه یا فقط خودش رو توی لوله بریزیم ؟ نکاتِ ایمنی در استفاده هم داره ؟ با تشکرنقل قول:
مواد لازم
1- دیسکِلر( - ماده رسوب زدای مجاز) دیگر مواد خورندگی ایجاد میکنند و وظیفه اصلیشان رسوب زدایی نیست. قابل تهیه از فروشگاه های مجاز مواد شیمیایی شهرتان. به میزان 1.5 لیتر
2- تشت پلاستیک از 8 لیتری به بالا. یک عدد
3- واتر پمپ کولر آبی . یک عدد
4- اب 6-4 لیتر. میزان آب باید حدی باشد که پروانه کولر غوطه ور شود و عمل پمپاز را انجام دهد.
5- مقداری شیلنگ. توصیه می شود از شیلنگ ورودی گاز آبکرمکن که در دسترس است و بست های مربوطه هم دارد استفاده کنید.در غیر اینصورت به پشت بام رفته و شیلنگ واتر پمپ کولر را از داخل کولر بیاورید.
توضیحات
1- دیگ یا رادیات آبگرمکن را با رعایت تمام نکات فنی باز کرده
2- یک سر دیگ (ترجیحا سر آبگرم) را توسط یک شیلنگ رابط به خروجی پمپ با رعایت اببندی تمام وصل کنید.
3- این دو مجموعه را در تشت قرار داده.
4- حالا نوبت اضافه کردن آب و دیسکلر می باشد.
5- ایمنی برق را رعایت کرده و پمپ را برق دار کنید.
6- پس از طی 45 الی 60دقیقه دیگ شما رسوب زدایی و آماده سرو می باشد.
نکات
از لوله های مسی خروجی یا ورودی برای وصل کردن شیلنگ برای اتصال سر دیگ استفاده کنید.
جهت حفاظت بیشتر در برابر پاشش آب یک دبه خالی کوچولوی ماست روی پمپ قرار دهید.
در هنگام باز وبست دیگ حتما از دو آچار استفاده کنید تا لوله های مسی دیگ را دفرمه نکنید.
توصیه می شود حالا که دل و روده آبگرمکن را باز کرده اید اقدام به اورهال اساسی (تعویض قطعات مصرفی مانند دیافراگم ، شیر احتراق آهسته، اورینگ های آببند داخلی ، شیپوری ریگلاتور آب و ......)کنید.
در آخر از اینکه به اقتصاد خانواده کمک می کنید از شما تشکر میکنم ولی قبل از آن از فنی بودنتان اطمینان حاصل کنید تا خسارت بیشتر به بار نیاورید.
التماس دعا
سلام . ظاهراً اون سیم بالائی برای شعله ی مشعل اصلی هست تا اگر به هر دلیل شعله خاموش شد گاز قطع بشه درست مثل همونی که کنار پیلوت هست و اگه پیلوت خاموش بشه گاز رو قطع میکنه . یعنی اون سیم بالائی ضریب ایمنی رو بالاتر میبره .نقل قول:
سلام
دوستان چند وقتی هستش آبگرمکن ما بدجوری صدا میکنه مخصوصا فقط زمانیکه روی پیلوت هستش صدا میده و توی شب که میخوابیم زیادتره
میترسم خدای نکرده منفجر بشه
در ابتدا فکر کردم چون کلاهک h نداره هوای را به داخل میکشه ولی با گذاشتن کلاهک h هم مشکل برطرف نشد
زمانیکه به داخل آبگرمکن نگاه میکنم و این صدا را میده متوجه میشم که یه حالت گویا نشت کم گاز از لوله های داخلی هست که حالت جرقه میخواد پیدا کنه و برای همین این صدا را میده
از اساتید فن خواهشمندم راهنمایی فرمایید
سلام . چه صدائی میده دقیقاً ؟ صدای نشت گاز یا انفجار کوچیک یا صدای رد شدنِ آب ؟ اگر صدای نشت گاز هست,یه کبربت روشن بگیرین روی خروجی گاز مشعل وقتی که آبگرمکن رو پیلوت هست اگر نشت گاز داشته باشه معلوم میشه و مشکل از کاربراتور گاز هستنقل قول:
ممنون از راهنمایی شما بزرگوارنقل قول:
صدای پق پق میده
صداش مثل انفجار کوچیک هستش (البته آبگرمکن مخزنی هستش)
همیشه صدا نمیده توی شب و زمان خواب و بعضی مواقع این صدا خیلی زیاده
زمانیکه صدا میده و به داخل آبگرمکن نگاه میکنم قبل از ترموکوپل و همان اوایل ورورد لوله به داخل مخزن، از بدنه ی لوله میخواهد آتش بگیرد یعنی احتمال خیلی زیاد آن قسمت نشت گاز دارد و این گاز هم یک لحظه روشن میشود و حالت جرقه پیدا مسکند که این صدا انفجار کوچک (پق پق) می آید
سلام .صدای پق پق یعنی گاز داره نشت میکنه و منفجر میشه البته مقدارش بسیار کم هست درست مثل شعله ی اجاق گاز که وقتی خیلی خیلی کمش کنین در بعضی قسمتهاش گاز نسوخته خارج میشه اما یهو آتیش بقیه ی جاهای شعله بهش میرسه و با صدای کوچکی منفجر میشه . شما باید در رو باز کنین و مشعل اصلی رو نگاه کنین . اگر نشت داشته باشه ( روی پیلوت ) پس گاز داره خیلی کم از مشعل نشت میکنه و میرسه به پیلوت و منفجر میشه و اون صدای پق پق رو تولید میکنه . پس باید منبع صدا دیده بشه . اگر از نشت گاز از مشعل باشه پس کاربرات احتیاج به تعمیر یا سرویس داره چون گاز رو کامل قطع نمیکنه در حالت پیلوت . پس بگردین دنبال منبع صدای پق پق . در تاریکی شب با چراغ خاموش پیدا کردنش آسونترهنقل قول:
سلام . خب پس میدونین نشتی از کجا هست دقیقا .یا لوله بریده یا تفلن میخواد یا واشر لاستیکینقل قول:
سلام ، ما یک آبگرمکن آیوناز 15 داریم ، وقتی یک شیر باز میشه شعله کمه و آب داغ نمیشه اما وقتی یک شیر دیگه هم باز بشه شعله زیاد میشه و آب جوش میشه ...
چطور میتونم شعله رو زیاد کنم ؟؟ دستگاه تازه سرویس شده ..
ربطی به یه قطعه ی زرد رنگ که لوله آب سرد بهش وصل هست نداره!! چون یک قطعه ی چکشی مانند داره که اونو با دست بیشتر بالا میکشم شعاه زیاد میشه ولش میکنم برمیگرده سرجاش .. ممنون میشم پاسخ بدید.