PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : مشکل سیم ارت(اتصال به زمین)



kasra.rahimi24
03-01-2017, 13:50
سلام
دوستان یه مشکل عجیب پیش اومده
پریز های یه خونه رو برق کشی کردم و سیم ارت هم وصل کردم حالا زمان استفاده از پریز ها یهو پریز آتش میگیره و بین سیم ارت و فاز اتصالی پیش میاد

با مولتی متر تست اتصالی یا همون تست دیود رو گرفتم بین سیم ارت و فاز صدای اتصالی میداد ولی صداش بریده بریده بود

بنظرتون مشکل از کجاست؟

MOHAMMAD_ASEMOONI
05-01-2017, 00:39
سلام
منظورتون از سیم ارت همون منفی (نول) هست؟
یا واقعاً سیم ارت (زمین) هم کشیدین که برای اتصال به بدنه ی وسائل برقی استفاده میشه ؟
در ایران که به ایمنی اهمیت چندانی داده نمیشه گمان نکنم منظورتون از ارت سیم زمین باشه
اگر منظورتون از ارت همون نول هست پس یه جائی در سیم کشی اشتباه شده
تمام فیوز مینیاتوری ها رو قطع کنین و با مولتی متر تست کنین . باید قاعدتاً دیگه اتصالی نشون نده
بعدش فیوزها رو تک تک وصل کنین و بعد از وصلِ هر فیوز دوباره تست کنین تا خطِ مشکل دار رو پیدا کنین

kasra.rahimi24
07-01-2017, 14:35
سلام
منظورتون از سیم ارت همون منفی (نول) هست؟
یا واقعاً سیم ارت (زمین) هم کشیدین که برای اتصال به بدنه ی وسائل برقی استفاده میشه ؟
در ایران که به ایمنی اهمیت چندانی داده نمیشه گمان نکنم منظورتون از ارت سیم زمین باشه
اگر منظورتون از ارت همون نول هست پس یه جائی در سیم کشی اشتباه شده
تمام فیوز مینیاتوری ها رو قطع کنین و با مولتی متر تست کنین . باید قاعدتاً دیگه اتصالی نشون نده
بعدش فیوزها رو تک تک وصل کنین و بعد از وصلِ هر فیوز دوباره تست کنین تا خطِ مشکل دار رو پیدا کنین
سلام سیم ارت اتصال به زمین براشون نصب کردم ولی بین ارت و فاز خودبخود اتصالی بوجود میاد

kasra.rahimi24
07-01-2017, 14:41
آنی هم اتصالی بوجود نمیاد بعد از مدتی حدود دو هفته 2تا از 8تا پریز که ارت دارن آتش گرفتن
قبل از اتصالی هم مقداری صدا میدادن

فرستاده شده از LG-D405ِ من با Tapatalk

mohabat616
07-01-2017, 15:43
سلام به دوستان نمن یک مشکل برقی در منزل دارم که کسی نتونسته حل بکنه من منزل داری سیستم ارت هست و محافظ جان 32 آمپر هم داریم دو ماه پیش از سر کار اومدم خونه دیدم برق قطع شده و محافظ جان پریده و وصلش کردم دیگه نپرید تا بعد از دو ماه که تو خونه نشسته بودم یهو دیدم محافظ جان باز پریده الان شده هر ده روز یک بار محافظ جان میپره و بد وصلش میکنم و مشکلی دیگه نیست یه کلید محافظ جان جدید خریدم دادم برق کار عوض کرد ولی بازم همون مشکل را دارم موندم چکار باید بکنم میترسم وقتی خونه نیستیم برق قطع بشه و یخچال کار نکنه

siava5h
07-01-2017, 16:11
سلام به دوستان نمن یک مشکل برقی در منزل دارم که کسی نتونسته حل بکنه من منزل داری سیستم ارت هست و محافظ جان 32 آمپر هم داریم دو ماه پیش از سر کار اومدم خونه دیدم برق قطع شده و محافظ جان پریده و وصلش کردم دیگه نپرید تا بعد از دو ماه که تو خونه نشسته بودم یهو دیدم محافظ جان باز پریده الان شده هر ده روز یک بار محافظ جان میپره و بد وصلش میکنم و مشکلی دیگه نیست یه کلید محافظ جان جدید خریدم دادم برق کار عوض کرد ولی بازم همون مشکل را دارم موندم چکار باید بکنم میترسم وقتی خونه نیستیم برق قطع بشه و یخچال کار نکنه

بخاطر اینه که مدار برق منزل شما نشتی داره.
معمولا این نشتی از جانب مصرف کننده ها مثل یخچال و لباس شویی و یا ظرف شویی اتفاق میافته ولی گاها ممکنه از جانب خود مدار سیم کشی و با کلید و پریزها باشه.
پیدا کردن این نشتی کار راحتی نیست. بخصوص که شما میگی هر ده روز یکبار اتفاق میافته.
تنها کاری که میتونی بکنی سعی و خطی هستنش.
از اونجاکه یخچال رو نمیتونی قطع کنی، بهتره یخچال رو عایق کنی. یعنی زیرش لاستیک بزاری تا به زمین اتصال نداشته باشه. و تمام تجهیزات برقی دیگه رو که استفاده نمیکنی از برق بکشی. تا دست کم اینطوری اگه موقعی فیوز پرید، بدونی کدوم تجهیزات فعال بودن و ایراد از دیگر تجهیزات نیست. با این سعی و خطا میتونی جنس معیوب رو پیدا کنی.

siava5h
07-01-2017, 16:16
سلام سیم ارت اتصال به زمین براشون نصب کردم ولی بین ارت و فاز خودبخود اتصالی بوجود میاد

چجوری متوجه میشی که اتصالی پیش مید؟
اگه با فازمتر این رو متوجه میشی، این نتیجه اشتباهه... بایستی با مولتی متر این مسئله رو بررسی کنی. اون هم نه تست دیود. با سنجش میزان ولتاژ باید اینکار رو کنی.

mohabat616
07-01-2017, 16:31
بخاطر اینه که مدار برق منزل شما نشتی داره.
معمولا این نشتی از جانب مصرف کننده ها مثل یخچال و لباس شویی و یا ظرف شویی اتفاق میافته ولی گاها ممکنه از جانب خود مدار سیم کشی و با کلید و پریزها باشه.
پیدا کردن این نشتی کار راحتی نیست. بخصوص که شما میگی هر ده روز یکبار اتفاق میافته.
تنها کاری که میتونی بکنی سعی و خطی هستنش.
از اونجاکه یخچال رو نمیتونی قطع کنی، بهتره یخچال رو عایق کنی. یعنی زیرش لاستیک بزاری تا به زمین اتصال نداشته باشه. و تمام تجهیزات برقی دیگه رو که استفاده نمیکنی از برق بکشی. تا دست کم اینطوری اگه موقعی فیوز پرید، بدونی کدوم تجهیزات فعال بودن و ایراد از دیگر تجهیزات نیست. با این سعی و خطا میتونی جنس معیوب رو پیدا کنی.
خونه که نیستیم پکیج و یخچال فعاله فقط ولی منزل ارت اصولی داره گزاشتن لاستیک زیر یخچال فایده داره یا یخچال را با یه محافظ بدون ارت به پریز وصل کنم ؟ از چه لاستیکی زیر یخچال باید استفاده کرد ؟پکیجم به ارت وصل نیست .

siava5h
07-01-2017, 17:49
خونه که نیستیم پکیج و یخچال فعاله فقط ولی منزل ارت اصولی داره گزاشتن لاستیک زیر یخچال فایده داره یا یخچال را با یه محافظ بدون ارت به پریز وصل کنم ؟ از چه لاستیکی زیر یخچال باید استفاده کرد ؟پکیجم به ارت وصل نیست .

ببینید.. برای اینکه محافظ جان از جان انسان محافظت کنه نیازه که حتما سیم ارت وجود داشته باش. این به این دلیل نیست که بدون سیم ارت عمل نمیکنه. میکنه ولی خطا داره و بعضی مواقع در یک سری آمپر پایینتر ممکنه عمل نکنه.
پس عمالکرد محافظ جان به ارت ربطی نداره و اون ارت فقط برای صحت عملکرد این فیوز هست.
حتی اگه پریز بدون ارت هم داشته باشی باز هم رو محافظ جان تاثیر میزاره.
ظاهرا میزان اتلاف انرژی در مدار برق شما در مرز پریدن محافظ جانه و بعضی مواقع این مرز رو رد میکنه و میپره.

یه سوال: احیانا به نظرت پول برق خونه زیاد میاد؟

لاستیک. تیوپ ماشین. جوری که زمین متصل نشه. تخته هم میشه. ولی لاستیک بهتره. اگه خودش پایه چوبی داری یک لایه تیوپ کشیده بشه عایق میشه.
اینو به این خاطر میگم که اگه یخچال اتصالی داره و اتلاف انرژی میکنه، با این کار از اتلاف انرژی جلوگیری کنی تا ببینی بقیه تجهیزات مشکلی دارن یا نه. چونکه شما نمیتونی یخچال رو 10 روز خاموش نگه داری. پس بهتره عایقش کنی که رو محافظ جان تاثیر نزاره.

پکیج هم که داری. پکیج این شرایط رو سخت تر میکه. چون به مجرای آب راه داره و اگه مشکل داشته باشه به شدت میتونه اتلاف کنه. و اصلا قابل عایق کردن نیست.
شاید یک مهندس برق بتونه میزان اتلاف انرژی دستگاههاتو اندازه گیری کنه. کار برقکار نیست این داستانا.

kasra.rahimi24
07-01-2017, 18:23
چجوری متوجه میشی که اتصالی پیش مید؟
اگه با فازمتر این رو متوجه میشی، این نتیجه اشتباهه... بایستی با مولتی متر این مسئله رو بررسی کنی. اون هم نه تست دیود. با سنجش میزان ولتاژ باید اینکار رو کنی.
دوتا از پریز ها رو که باز کردم بین ارت و فاز اتصالی معلوم بود و بینشون سیاه شده بود و پلاستیک هم ذوب شده بود ولی اصلا قسمت سیم نول اتصالی یا ذوب شدگی نداشتن

kasra.rahimi24
07-01-2017, 18:36
ببینید.. برای اینکه محافظ جان از جان انسان محافظت کنه نیازه که حتما سیم ارت وجود داشته باش. این به این دلیل نیست که بدون سیم ارت عمل نمیکنه. میکنه ولی خطا داره و بعضی مواقع در یک سری آمپر پایینتر ممکنه عمل نکنه.
پس عمالکرد محافظ جان به ارت ربطی نداره و اون ارت فقط برای صحت عملکرد این فیوز هست.
حتی اگه پریز بدون ارت هم داشته باشی باز هم رو محافظ جان تاثیر میزاره.
ظاهرا میزان اتلاف انرژی در مدار برق شما در مرز پریدن محافظ جانه و بعضی مواقع این مرز رو رد میکنه و میپره.

یه سوال: احیانا به نظرت پول برق خونه زیاد میاد؟

لاستیک. تیوپ ماشین. جوری که زمین متصل نشه. تخته هم میشه. ولی لاستیک بهتره. اگه خودش پایه چوبی داری یک لایه تیوپ کشیده بشه عایق میشه.
اینو به این خاطر میگم که اگه یخچال اتصالی داره و اتلاف انرژی میکنه، با این کار از اتلاف انرژی جلوگیری کنی تا ببینی بقیه تجهیزات مشکلی دارن یا نه. چونکه شما نمیتونی یخچال رو 10 روز خاموش نگه داری. پس بهتره عایقش کنی که رو محافظ جان تاثیر نزاره.

پکیج هم که داری. پکیج این شرایط رو سخت تر میکه. چون به مجرای آب راه داره و اگه مشکل داشته باشه به شدت میتونه اتلاف کنه. و اصلا قابل عایق کردن نیست.
شاید یک مهندس برق بتونه میزان اتلاف انرژی دستگاههاتو اندازه گیری کنه. کار برقکار نیست این داستانا.
من خودم دانشجو ارشد برق قدرت هستم ولی حقیقتا اینطور مبحثی نداشتیم که درمورد سیستم ارت توضیح کاملی داده باشند.
ولی بنظرم کار کساییه که ارشد برق کیفیت توان داشته باشند. من که برق قدرت هستم بیشتر درمورد سیم گارد( شیلد وایر) و برقگیر و فیوز های صنعتی حول همین مباحث اطلاع دارم.

حالا بنظرم سیستم ارت که در ساختمان ها ساختند استاندارد ها رو رعایت نکردند.
با اینکه ساختمان سیستم ارت داره ولی میله محافظ رعد و برق در بالاترین نقطه ساختمان وصل نشده ساختمان 5طبقه هستش شاید هم برای 5طبقه لازم نباشه حقیقتا نمیدونم.
استاد دکترای کیفیت توان هم داریم ولی متاسفانه سواد کافی نداره
منتظر یکی از اساتید هستم که ازشون بپرسم، سوال دوست عزیزمون هم میپرسم
ولی اگه کسی بلده زودتر راهنمایی کنه متشکرم.

mohabat616
07-01-2017, 18:46
من خودم دانشجو ارشد برق قدرت هستم ولی حقیقتا اینطور مبحثی نداشتیم که درمورد سیستم ارت توضیح کاملی داده باشند.
ولی بنظرم کار کساییه که ارشد برق کیفیت توان داشته باشند. من که برق قدرت هستم بیشتر درمورد سیم گارد( شیلد وایر) و برقگیر و فیوز های صنعتی حول همین مباحث اطلاع دارم.

حالا بنظرم سیستم ارت که در ساختمان ها ساختند استاندارد ها رو رعایت نکردند.
با اینکه ساختمان سیستم ارت داره ولی میله محافظ رعد و برق در بالاترین نقطه ساختمان وصل نشده ساختمان 5طبقه هستش شاید هم برای 5طبقه لازم نباشه حقیقتا نمیدونم.
استاد دکترای کیفیت توان هم داریم ولی متاسفانه سواد کافی نداره
منتظر یکی از اساتید هستم که ازشون بپرسم، سوال دوست عزیزمون هم میپرسم

ولی اگه کسی بلده زودتر راهنمایی کنه متشکرم.
ممنون پول برق خیلی هم کم میاد زیر بیست تومن زیر یخچال را دیدم به زمین وصل نیست پایه پلاستیکی داره ولی باز طبق دستور شما عایق میکنم زیرش کارتن میندازم بعدش همه چی مثل تلوزیون را از برق بکشم ؟ اونطوری چطور بفهمیم ایراد از کودوم وسیله هست ؟ چون یخچال که عایق شده دیگه برق نمیپره ؟

siava5h
07-01-2017, 18:59
دوتا از پریز ها رو که باز کردم بین ارت و فاز اتصالی معلوم بود و بینشون سیاه شده بود و پلاستیک هم ذوب شده بود ولی اصلا قسمت سیم نول اتصالی یا ذوب شدگی نداشتن

این مطلبی که میخوام بگم رو دقیق نمیدونم چیه. چونکه من توکار برق ساختمان هستم ولی مهندس برق نیستم.
ما اگه سیم فاز رو مستقیما به سیم ارت وصل کنیم، هیچ اتصالی در برق ساختمان نبایس رخ بده و هیچ اتفاقی برای سیمها نبایست بیافته.

پس چرا سیم ارت و فاز با هم اتصالی میکنه و میسوزه؟
بایستی به خاطر اتصالی کردن سیم نول با ارت باشه. و فکر میکنم در جایی از سیم کشی ساختمان سیم ارت اشتباه بسته شده باشه.
و یک مصرف کننده سیم فاز رو از طریق اتصال بدنه و یا فعل و انفعالات خودش به ارت وصل میکنه و از اونجا که ارت به نول وصل بوده سیم گرم کرده و میسوزه.

siava5h
07-01-2017, 19:24
ممنون پول برق خیلی هم کم میاد زیر بیست تومن زیر یخچال را دیدم به زمین وصل نیست پایه پلاستیکی داره ولی باز طبق دستور شما عایق میکنم زیرش کارتن میندازم بعدش همه چی مثل تلوزیون را از برق بکشم ؟ اونطوری چطور بفهمیم ایراد از کودوم وسیله هست ؟ چون یخچال که عایق شده دیگه برق نمیپره ؟

چون یخچال عایق میشه، دیگه اتصالی ناشی از یخچال باعث پریدن محافظ جان نمیشه.
خوب حالا که مهندس برق هستید من یه توضیحی در مورد محافظ جان بدم. من خودم مهندس مکانیکم ولی به همراه پدر برق کشی ساختمان هم میکردم.

محافظ جان در واقع انسان رو تشخیص نمیده. این فیوز به نشت انرژی از مدار برق به بیرون به شدت حساسیت نشون میده.
وقتی شما به سیم برق دست بزنی، اون جریان از بدن شما به زمین میره و دوباره به فیوز بر نمیگرده، اینجا فیوز محافظ جان این نشت رو تشخیص داده و جریان رو قطع میکنه. در واقع در فیوز محافظ جان جریان رفت با جریان برگشت بایستی یکسان باشه. و یا اختلافش بایستی در دامنه مشخصی باشه.. دقیق نمیدونم بر روی کدم پارامتر برق حساسه، ولی فکر میکنم به میزان ولتاژ حساس باشه.

اتفاقی که در خونه شما میافته اینه که با فرض سالم بودن فیوزها، جریان از مدار برق ساختمان تلف میشه. این تلف شدن از اتصال سیم به زمین میتونه باشه. از اتصال بدنه تجهیزات به زمین هم میتونه باشه. ولی این اتصالات به حدی نیستن که باعث بشه میزان اتلاف انرژی از دامنه مجاز فیوز خارج بشه و در یک سری شرایط خاص مثلا افزایش رطوبت یا نوسان برق و یا دلایلی دیگه که من نمیدونم چیه اون مرز دامنه رو رد میکنه و فیوز عمل میکنه.

شما بایست متوجه بشی که چه چیزی ر مدار برق ساختمان اتلاف انرژی داره. (البته باز هم بگم. به شرط سالم بودن فیوز. به فیوزهایی که تو ایران مفروشن و اغلب چینی هم هستن هیچ اعتباری نیست)


اونطوری چطور بفهمیم ایراد از کودوم وسیله هست ؟
دقیقا اینجا همون مشکله که حلش با سعی و خطا بدست میاد.
خوب وقتی یخچال تو مدار نیست. تلویزیون تو مدار نیست. تجهیزات آشپزخانه تو مدار نیست، و اگه فیوز پرید، بایستی به هرچه که در مدار بود مشکوک شد. مثل پکیج، و یا آیفون (البته نوع صنعتی) و یا تلویزیون. ماهواره به خاطر اتصال به دیش... و حتی سیم کشی داخلی، مثل شاسی زنگ، ترانسها..
اما اگه نپرید، یعنی اینکه این تجهیزاتی که از مدار خارج کردی این مشکل رو داشتن. پس با آوردن چنتها از تجهیزات به مدار میتونی بفهمی کدوم بود. و بدبینانه ترین حالت اینه که یخچال مشکل داشته باشه بعد عایق کردن مشکل حل بشه و شما هم نتونی بفهمی اشکال از چی بود.

mohabat616
07-01-2017, 19:42
چون یخچال عایق میشه، دیگه اتصالی ناشی از یخچال باعث پریدن محافظ جان نمیشه.
خوب حالا که مهندس برق هستید من یه توضیحی در مورد محافظ جان بدم. من خودم مهندس مکانیکم ولی به همراه پدر برق کشی ساختمان هم میکردم.

محافظ جان در واقع انسان رو تشخیص نمیده. این فیوز به نشت انرژی از مدار برق به بیرون به شدت حساسیت نشون میده.
وقتی شما به سیم برق دست بزنی، اون جریان از بدن شما به زمین میره و دوباره به فیوز بر نمیگرده، اینجا فیوز محافظ جان این نشت رو تشخیص داده و جریان رو قطع میکنه. در واقع در فیوز محافظ جان جریان رفت با جریان برگشت بایستی یکسان باشه. و یا اختلافش بایستی در دامنه مشخصی باشه.. دقیق نمیدونم بر روی کدم پارامتر برق حساسه، ولی فکر میکنم به میزان ولتاژ حساس باشه.

اتفاقی که در خونه شما میافته اینه که با فرض سالم بودن فیوزها، جریان از مدار برق ساختمان تلف میشه. این تلف شدن از اتصال سیم به زمین میتونه باشه. از اتصال بدنه تجهیزات به زمین هم میتونه باشه. ولی این اتصالات به حدی نیستن که باعث بشه میزان اتلاف انرژی از دامنه مجاز فیوز خارج بشه و در یک سری شرایط خاص مثلا افزایش رطوبت یا نوسان برق و یا دلایلی دیگه که من نمیدونم چیه اون مرز دامنه رو رد میکنه و فیوز عمل میکنه.

شما بایست متوجه بشی که چه چیزی ر مدار برق ساختمان اتلاف انرژی داره. (البته باز هم بگم. به شرط سالم بودن فیوز. به فیوزهایی که تو ایران مفروشن و اغلب چینی هم هستن هیچ اعتباری نیست)


دقیقا اینجا همون مشکله حلش با سعی و خطا بدست میاد.
خوب وقتی یخال تو مدار نیست. یخچال تو مدار نیست. تلویزیون تو مدار نیست. تجهیزات آشپزخانه تو مدار نیست، و اگه یوز پرید، بایستی هرچه که در مدار بود مشکوک شد. مثل پکیج، و یا آیفون (البته نوع صنعتی) و یا تلویزیون. ----- به خاطر اتثال به دیش ماهواره... و حتی سیم کشی داخلی، مثل شاسی زنگ، ترانسها..
اما اگه نپرید، یعنی اینکه این تجهیزاتی کهاز مدار خارج کردی این مشل رو داشتن. پس با آوردن چنتها از تجهیزات به مدار میتونی بفهمی کدوم بود. و بدبینانه ترین حالت اینه که یخچال مشکل داشته باشه بعد عایق کردن مشکل حل بشه و شما هم نتونی بفهمی اشکال از چی بود.
یکی از دوستان برق کار حتی میگفت میتونی برا شروع پریزهای آشپزخونه را از محافظ جان خارج کنی و امتحان کنی ولی این پریدنا تا حالا در زمان روشن بودن پکیج بوده البته منزل ما نو ساز هست و پکیجم نو هست یکسال کار نکرده هنوز

siava5h
07-01-2017, 19:49
یکی از دوستان برق کار حتی میگفت میتونی برا شروع پریزهای آشپزخونه را از محافظ جان خارج کنی و امتحان کنی ولی این پریدنا تا حالا در زمان روشن بودن پکیج بوده البته منزل ما نو ساز هست و پکیجم نو هست یکسال کار نکرده هنوز

نمیتونی پریز رو از محافظ جان جدا کنی... چجوری اینکارو میخوای بکنی؟ احتمالا منظورت ارت بود.
فیوز محافظ جان در ابتدای مدار وصله. بر روی کنتور. چجوری میشه بعضی از پریزهارو از محافظ جان جدا کرد؟ :n13:
در مورد سیم ارت هم بگم که قطع کردنش بی ربط نیست. سیم ارت اتلاف رو شدیدتر انجام میده. اما بدون سیم ارت هم اتلاف صورت میگیره.

بهر حال پکیج یک دستگاه بسیار حساس در این مسئله هست و به خاطر اتصال به جریان آب و نفوذ به عمق زمین، به شدت میتونه باعث این اشکال بشه. درحال حاظر هیچ دلیلی وجود نداره که قطعه خاصی رو مقصر بدونیم.

mohabat616
07-01-2017, 20:01
نمیتونی پریز رو از محافظ جان جدا کنی... چجوری اینکارو میخوای بکنی؟ احتمالا منظورت ارت بود.
فیوز محافظ جان در ابتدای مدار وصله. بر روی کنتور. چجوری میشه بعضی از پریزهارو از محافظ جان جدا کرد؟ :n13:
در مورد سیم ارت هم بگم که قطع کردنش بی ربط نیست. سیم ارت اتلاف رو شدیدتر انجام میده. اما بدون سیم ارت هم اتلاف صورت میگیره.

بهر حال پکیج یک دستگاه بسیار حساس در این مسئله هست و به خاطر اتصال به جریان آب و نفوذ به عمق زمین، به شدت میتونه باعث این اشکال بشه. درحال حاظر هیچ دلیلی وجود نداره که قطعه خاصی رو مقصر بدونیم.
یک سوالم بکنم دیگه مزاحمتون نشم محافظ جان رو کنتور نیست تو تابلو برق آشپزخونه هست
اما سوال یه قاب عکس دیجیتال سونی دارم رو اپن اشپزخونه با آدابتور کار میکنه پایه فلزی تکیه گاهشو که دست میزنم حسابی همیشه الکتریسیته ساکن داره میلرزه
یه نقطه مشترک بین چهار بار قطعی برق بوده همشون ساعت 6 عصر به بعد بودن و من به جرات میتونم بگم یخچال اصلا به زمین وصل نیست از جلو دو تا پایه لاستیکی بلند داره با 7 تا 8 سانت فاصله از زمین و از عقب روی دو تا چرخ کوچک لاستیکی با یک سانت فاصله از کف زمین اطرافشم که کاملا آزاده

siava5h
08-01-2017, 00:48
یک سوالم بکنم دیگه مزاحمتون نشم محافظ جان رو کنتور نیست تو تابلو برق آشپزخونه هست
اما سوال یه قاب عکس دیجیتال سونی دارم رو اپن اشپزخونه با آدابتور کار میکنه پایه فلزی تکیه گاهشو که دست میزنم حسابی همیشه الکتریسیته ساکن داره میلرزه
یه نقطه مشترک بین چهار بار قطعی برق بوده همشون ساعت 6 عصر به بعد بودن و من به جرات میتونم بگم یخچال اصلا به زمین وصل نیست از جلو دو تا پایه لاستیکی بلند داره با 7 تا 8 سانت فاصله از زمین و از عقب روی دو تا چرخ کوچک لاستیکی با یک سانت فاصله از کف زمین اطرافشم که کاملا آزاده

خوب این کارتون رو راحتتر کرده. اگه یخچال عایقه که مشکلی نداره.
اینکه اغلب بعد ساعت 6 اتفاق افتاده میتونه کمک بهتری باشه. تو وسایلی که بعد این ساعت استفاده میشن بایس دنبالش بگردی.
اون قاب عکس هم میتونه علت این مشکل باشه.

فیوز محافظ جان در ابتدای ورودی برق نصب میکنن. معمولا روی کنتور. در خونه های آپارتمانی در جعبه فیوز نصب میکنن. ولی همیشه در ابتدای مسیر برقه. چونکه فقط بعد خودش رو پوشش میده و قبل خودش رو نمیتونه کاری که.

MOHAMMAD_ASEMOONI
08-01-2017, 01:11
سلام
سیم ارت اتصال به زمین براشون نصب کردم ولی بین ارت و فاز خودبخود اتصالی بوجود میادسلام
سیم ارتی که به پریزها وصله , به کجا رفته ؟ انتهاش به کجا وصله ؟

kasra.rahimi24
08-01-2017, 10:23
سلام
سیم ارتی که به پریزها وصله , به کجا رفته ؟ انتهاش به کجا وصله ؟
سلام
به سیم ارت مرکزی وصل شده همونی که رفته داخل زمین
ولی نمیدونم استاندارد های سیستم اتصال به زمین رو رعایت کردن یا نه، منظورم چاه ارت هستش

kasra.rahimi24
08-01-2017, 10:32
این مطلبی که میخوام بگم رو دقیق نمیدونم چیه. چونکه من توکار برق ساختمان هستم ولی مهندس برق نیستم.
ما اگه سیم فاز رو مستقیما به سیم ارت وصل کنیم، هیچ اتصالی در برق ساختمان نبایس رخ بده و هیچ اتفاقی برای سیمها نبایست بیافته.

پس چرا سیم ارت و فاز با هم اتصالی میکنه و میسوزه؟
بایستی به خاطر اتصالی کردن سیم نول با ارت باشه. و فکر میکنم در جایی از سیم کشی ساختمان سیم ارت اشتباه بسته شده باشه.
و یک مصرف کننده سیم فاز رو از طریق اتصال بدنه و یا فعل و انفعالات خودش به ارت وصل میکنه و از اونجا که ارت به نول وصل بوده سیم گرم کرده و میسوزه.
یعنی اگر سیم فاز رو مستقیم به ارت بزنیم اتصالی پیش نمیاد؟
بینشون 220ولت اختلاف ولتاژ هست!

MOHAMMAD_ASEMOONI
08-01-2017, 11:28
سلام
به سیم ارت مرکزی وصل شده همونی که رفته داخل زمین
ولی نمیدونم استاندارد های سیستم اتصال به زمین رو رعایت کردن یا نه، منظورم چاه ارت هستشدر این ساختمان احتمالاً یکی از این اشتباهها انجام شده:
1- سیم ارت به روش اصولی کشیده نشده یعنی انتهاش اشتباه وصل شده
2- در جایی موقع سیم کشی ,سیم فاز یا نول اشتباهی به ارت وصل شده
3- در یکی از لوازم برقی , سیم مثبت مستقیماً به بدنه وصل میشه
4- اگر واحدهای دیگه ای هم در این ساختمان هست پس ممکنه یه نفر سیمهای واحدش رو دستکاری میکنه که باعث این مشکلات میشه

siava5h
08-01-2017, 14:59
یعنی اگر سیم فاز رو مستقیم به ارت بزنیم اتصالی پیش نمیاد؟
بینشون 220ولت اختلاف ولتاژ هست!

نه ه ه .. نباید اختلاف ولتاژ باشه.
سیم ارت برای رفع الکتریسیت ساکن و و برق گرفتگیه. به نول که وصل نمیشه. با این چیزی که شما گفتی، اگه یک لامپ رو به این دو سیم ارت و فاز وصل کنیم لامپ روشن میشه...!! نبایست همچین اتفاقی بیافته....
سیم ارت رو اگه به فاز وصل کنی اتلاف انرژی صورت میگیره ولی اتصالی رخ نمیده. البته دستگاههای مصرف کننده تو این شرایط ممکنه آسیب ببینن. در یک ساختمانی که هیچ مصرف کننده ای نیست، اتصال سیم ارت به فاز هیچ اتفاقی نمیافته...
مثل اینه که سر سیم فاز رو روی زمین ول کنی. یا بزاری زیر خاک. چه اتصالی میخواد بکنه.؟

چیزهایی که محمد گفته تا حدودی درسته البته نه همش. اینهارو باید دنبال کنی. و به احتمال خیلی زیاد سیم ارت به نول وصل شده.
1- نصب غیر اصولی ممکنه شده باشه ولی حتی اگه سر سیم ارت به چاه وصل نباشه بازهم نباس اتصالی صورت بگیره. مثل خونه ای میشه که سیم ارت نداره. پس این مورد برای این مشکل رده.
2- اگه سیم فاز به ارت وصل بشه به شدت اتلاف انرژی بوجود میاد و مصرف برق ساختمان بالا میره. و همچنین تمام دستگاههایی که ارت دار هستن برقدار میشن و به شدت برق گرفتکی در ساختمون اتفاق میافته. اما در مورد نول این اتفاقات رو نداریم.
موردهای سوم و چهار هم اتفاق میافته.

اگه بین سیم فاز و ارت، با مولتی متر اتخلاف ولتاژ 220 ولت داری شک نکن اتصالی در سیم نوله.
اول باید تمام تجهیزاتی که با ارت کار میکنن رو قطع کنی
بعد به اول خط ارت بری و از اونجا ارتباط رو با ساختمون قطع کنی و بررسی کنی که هنوز اختلاف ولتاژ وجود داره یا نه. و یکی یکی پیش بری تا محل اتصال رو تشخیص بدی.

kasra.rahimi24
08-01-2017, 15:25
بنظرتون با این همه مشکلاتی که سیم ارت داره نبودش بهتر از بودنش نیست؟!
حتی اگه رعد و برق هم به زمین نزدیک چاه ارت بخوره امکان داره برق زیادی بیاره داخل پریز ها
چون این سیم ها مستقیم هستند و یکطرفه عمل نمیکنند
بنظر میاد حفاظت خود چاه ارت از حفاظت وسایل مصرفی سخت‌تر باشه

چاه ارت برای کارخانه‌ها و محافظت از دکل های انتقال برق مناسبه ولی برای خونه بنظر ارزش اینهمه نگهداری و ... رو نداره

محافظ های برق برای تلویزیون و یخچال فقط از لحاظ بالا و پایین بودن برق محافظت میکنند؟
یعنی اگه دستگاه مصرفی مشکلی در کارشون پیش بیاد عمل نمیکنند درسته؟

siava5h
09-01-2017, 01:17
بنظرتون با این همه مشکلاتی که سیم ارت داره نبودش بهتر از بودنش نیست؟!
حتی اگه رعد و برق هم به زمین نزدیک چاه ارت بخوره امکان داره برق زیادی بیاره داخل پریز ها
چون این سیم ها مستقیم هستند و یکطرفه عمل نمیکنند
بنظر میاد حفاظت خود چاه ارت از حفاظت وسایل مصرفی سخت‌تر باشه

چاه ارت برای کارخانه‌ها و محافظت از دکل های انتقال برق مناسبه ولی برای خونه بنظر ارزش اینهمه نگهداری و ... رو نداره

محافظ های برق برای تلویزیون و یخچال فقط از لحاظ بالا و پایین بودن برق محافظت میکنند؟
یعنی اگه دستگاه مصرفی مشکلی در کارشون پیش بیاد عمل نمیکنند درسته؟

فکر نکنم سیم ارت به ساعقه گیر وصل باشه. :n13:
به نظرم جدا هستن.
چاه ارت هم همچین چاه نیست. نیم متر عمقشه.. :n01:
سیم ارت برای جلوگیری از گیز دادن مصرف کننده به صاحب خونس. و برای اینکه فیوز محافظ جان به درستی عمل کنه بایستی سیم ارت باشه.
محافظ یخچال و تلویزیون فقط ولتاژ رو تشخیص میده و اگه دستگاه هر مشکلی براش پیش بیاد، محافظ هیچ کاری نمیکنه.

قبلنا که فیوز محافظ جان نبود، سیم ارت نمیزاشتن. اما الان که محافظ جان مد شده، نیاز به سیم ارت داره.

mohabat616
23-01-2017, 10:01
سلام به همه دوستان اگر فراموش نکرده باشید در چند تاپیک قبل در مورد مشکل پریدن محافظ جان منزل با شما مشورت کردم دیشب دوباره محافظ جان پرید ولی مشکل را پیدا کردم .
ساختمان ما سه طبقه 6 واحد هست من در واحد 2 سکونت دارم واحد 3 خالی هست و برای فروش گذاشته شده هر وقت بنگاه خریدار میاره و تابلو برق داخل آشپزخانه را میزنه محافظ جان واحد من شماره 2 و همچنین واحد 4 طبقه بالای من میپره دیشب رفتم بالا سر تابلوش و دیدم و قتی یکی از مینیاتوری ها را بالا میزنم محافظ جان واحد من و همسایه میپره .
البته لامپ آشپزخانه اون واحد حبابش شکسته بود و لامپ وصل بود به سرپیچ اون نمیتونه باشه یا یک جا نول اتصال داره روی ما دو واحد دیگه تاثیر میزاره ؟
ابته جالب بود که محافظ جان واح خودش که میشه واحد 3 نمیپره با بالا زدن فیوز محافظ جان واحد 2 و 4 میپره .

siava5h
23-01-2017, 18:35
سلام به همه دوستان اگر فراموش نکرده باشید در چند تاپیک قبل در مورد مشکل پریدن محافظ جان منزل با شما مشورت کردم دیشب دوباره محافظ جان پرید ولی مشکل را پیدا کردم .
ساختمان ما سه طبقه 6 واحد هست من در واحد 2 سکونت دارم واحد 3 خالی هست و برای فروش گذاشته شده هر وقت بنگاه خریدار میاره و تابلو برق داخل آشپزخانه را میزنه محافظ جان واحد من شماره 2 و همچنین واحد 4 طبقه بالای من میپره دیشب رفتم بالا سر تابلوش و دیدم و قتی یکی از مینیاتوری ها را بالا میزنم محافظ جان واحد من و همسایه میپره .
البته لامپ آشپزخانه اون واحد حبابش شکسته بود و لامپ وصل بود به سرپیچ اون نمیتونه باشه یا یک جا نول اتصال داره روی ما دو واحد دیگه تاثیر میزاره ؟
ابته جالب بود که محافظ جان واح خودش که میشه واحد 3 نمیپره با بالا زدن فیوز محافظ جان واحد 2 و 4 میپره .

عجب معادله سختی شد. :n13:

در یک ساختمان 6 واحدی، برق واحد 3 همیشه قطعه. و تمامی واحدها تابلو فیوز و محافظ جان دارند. و احتمالا ارتباط ارت هم برقرار است.
وقتی فیوز واحد 3 را وصل میکنیم، محافظ جانهای واحد 2 و 4 برق واحد خود را قطع میکنند.
باز خوبه که اشکال از لوازم خونت نیست.


سوال:
بعد اینکه این اتفاق افتاد چیکار میکنید؟ آیا میتونید همه فیوزهارو فعال کنید یا اینکه نه، مثلا اگه قیوز واحد 3 وصل باشه، واحدهای 2 و 4 نمیتونن فیوز رو وصل کنن. و یا بلعکس.
آیا همه واحدها کنتور مجزا دارند و یک کابل مستقیم از کنتور به جعبه فیوز هر واحد وارد میشه؟
تمام واحدها سیم ارت دارند؟
در واحدهای مشکل دار، بین سیم ارت و فاز اختلاف ولتاژ 220 ولت وجود دارد؟ (اگه لامپ به این دو سیم وصل کنی، لامپ روشن میشه؟)
در جعبه فیوز واحد 3، دو دسته فیوز دارید. یکی محافظ جان و دسته دوم چند عدد فیوز برق اتاقها. در هنگام زدن کدام فیوز این اتفاق میافته؟ طبیعتا اول محافظ جان را فعال میکنید و بعد فیوز اتاقها رو میزنید. در چه لحظه ای پریدن فیوز واحد 4 اتفاق میافته؟ بین فیوز اتاقها، فرقی هم داره که کدوم رو زودتر بزنی؟
در اون ساختمان برای واحدهای دیگه هم همین مشکل وجود داره یا اینکه فقط برای همین 3 واحد این مشکل رو دارید؟

mohabat616
24-01-2017, 09:02
عجب معادله سختی شد. :n13:

در یک ساختمان 6 واحدی، برق واحد 3 همیشه قطعه. و تمامی واحدها تابلو فیوز و محافظ جان دارند. و احتمالا ارتباط ارت هم برقرار است.
وقتی فیوز واحد 3 را وصل میکنیم، محافظ جانهای واحد 2 و 4 برق واحد خود را قطع میکنند.
باز خوبه که اشکال از لوازم خونت نیست.


سوال:
بعد اینکه این اتفاق افتاد چیکار میکنید؟ آیا میتونید همه فیوزهارو فعال کنید یا اینکه نه، مثلا اگه قیوز واحد 3 وصل باشه، واحدهای 2 و 4 نمیتونن فیوز رو وصل کنن. و یا بلعکس.
آیا همه واحدها کنتور مجزا دارند و یک کابل مستقیم از کنتور به جعبه فیوز هر واحد وارد میشه؟
تمام واحدها سیم ارت دارند؟
در واحدهای مشکل دار، بین سیم ارت و فاز اختلاف ولتاژ 220 ولت وجود دارد؟ (اگه لامپ به این دو سیم وصل کنی، لامپ روشن میشه؟)
در جعبه فیوز واحد 3، دو دسته فیوز دارید. یکی محافظ جان و دسته دوم چند عدد فیوز برق اتاقها. در هنگام زدن کدام فیوز این اتفاق میافته؟ طبیعتا اول محافظ جان را فعال میکنید و بعد فیوز اتاقها رو میزنید. در چه لحظه ای پریدن فیوز واحد 4 اتفاق میافته؟ بین فیوز اتاقها، فرقی هم داره که کدوم رو زودتر بزنی؟
در اون ساختمان برای واحدهای دیگه هم همین مشکل وجود داره یا اینکه فقط برای همین 3 واحد این مشکل رو دارید؟
نخیر نیازی نیست که برق واحد 3 را قطع کنیم تا ما بتونیم برق واحد خودمون را وصل کنیم فقط اون فیوز خودش را بالا میزنه همون لحظه محافظ جان واحد 2 و 4 میپره برق کار خود ساختمان را با زحمت مجبور کردم امروز بیاد ببینه آقا قبول نمیکنه هنوز میگه همچین چیزی محاله گفتم بیا بهت نشون اگه شد من میدونم با تو
تمام واحدها سیم ارت دارند . حقیقتش یادم رفت ببینم این فیوز که باعث پریدن محافظ جان ما میشه برا کدام قسمت واحد 3 هست حتما با برق کار ساختمان چک میکنم .
خلاصه به مالک گفتم برق کار ساختمان را ور میداری میاریش
برق واحدهای دیگه مشکل نداره اما واحد 5 هم خالیه خبری ندارذم ازش . هر واحد هم کنتور مجزا دیجیتال داره

siava5h
24-01-2017, 15:07
نخیر نیازی نیست که برق واحد 3 را قطع کنیم تا ما بتونیم برق واحد خودمون را وصل کنیم فقط اون فیوز خودش را بالا میزنه همون لحظه محافظ جان واحد 2 و 4 میپره برق کار خود ساختمان را با زحمت مجبور کردم امروز بیاد ببینه آقا قبول نمیکنه هنوز میگه همچین چیزی محاله گفتم بیا بهت نشون اگه شد من میدونم با تو
تمام واحدها سیم ارت دارند . حقیقتش یادم رفت ببینم این فیوز که باعث پریدن محافظ جان ما میشه برا کدام قسمت واحد 3 هست حتما با برق کار ساختمان چک میکنم .
خلاصه به مالک گفتم برق کار ساختمان را ور میداری میاریش
برق واحدهای دیگه مشکل نداره اما واحد 5 هم خالیه خبری ندارذم ازش . هر واحد هم کنتور مجزا دیجیتال داره

با این شرایط تنها چیزی که میتونه باشه اتصالی سیم برق به سیم ارت هست. حالا یا نول یا فاز یکیش به این سیم اتصال داره.
اگه سیم فاز باشه که کل ساختمون برق دار میشه. به احتمال بیشتر سیم نول اتصال داره.

mohabat616
25-01-2017, 08:30
با این شرایط تنها چیزی که میتونه باشه اتصالی سیم برق به سیم ارت هست. حالا یا نول یا فاز یکیش به این سیم اتصال داره.
اگه سیم فاز باشه که کل ساختمون برق دار میشه. به احتمال بیشتر سیم نول اتصال داره.
دیروز برق کار خود ساختمان آمد همچی اصولی کار شده سیم هر واحد جدا داخل لوله به صورت مستقیم بدون تکه نمره 6 رفته داخل واحد حتی سیم کشی ایفونها برای حر واحد جداست دیروز بیشتر از 30 بار جلو خود برق کار ساختمان مینیاتوری را بالا زدیم فقط 2 بار محافظ جان واحد 2 و 4 پرید . برق کار حتی زنگ زد به ناظر برق ساختمان باهاش مشورت کرد گفت هیچ مشکلی هیچ جا نیست دیگه در آخر مینیاتوری واحد 3 را همه را بالا زدیم گفتیم کسی دیگه بهش دست نزنه املاک وقتی مشتری میاره فقط کلید را بزنه دیگه دست به جعبه فیوز آشپزخونه نزنن .

siava5h
25-01-2017, 14:10
دیروز برق کار خود ساختمان آمد همچی اصولی کار شده سیم هر واحد جدا داخل لوله به صورت مستقیم بدون تکه نمره 6 رفته داخل واحد حتی سیم کشی ایفونها برای حر واحد جداست دیروز بیشتر از 30 بار جلو خود برق کار ساختمان مینیاتوری را بالا زدیم فقط 2 بار محافظ جان واحد 2 و 4 پرید . برق کار حتی زنگ زد به ناظر برق ساختمان باهاش مشورت کرد گفت هیچ مشکلی هیچ جا نیست دیگه در آخر مینیاتوری واحد 3 را همه را بالا زدیم گفتیم کسی دیگه بهش دست نزنه املاک وقتی مشتری میاره فقط کلید را بزنه دیگه دست به جعبه فیوز آشپزخونه نزنن .

این چه صحبتیه.؟! مگه میشه به فیوز دست نزنن. :n38:
فیوز کار گذاشته شده که دست بزنن. فردا پس فردا یکی میاد ساکن اون ساختمون میشه و از فیوز استفاده میکنه. کسی به فیوز دست نزنه...!! :n21:

مشکل شما حل نشده و دوباره این اتفاق برای شما خواهد افتاد.
شما میتونی با قطع کردن سیم ارت از داخل تابلو فیوز واحد خودتون، مشکلتون رو حل کنید. اما فیوز محافظ جان از جان شما در برخی وارد محافظت نخواهد کرد.

این مورد رو از چند برقکار دیگه هم پرسیدم و همشون به اتفاق میگفتند که اتصالی در سیم ارت داره. حالا این اتصالی در هر یک از واحدها میتونه باشه. چونکه تنها سیم مشترک در تمام واحدها سیم ارت هستش.

از یک مولتی متر استفاده کنید و ولتاز بین سیم ارت و سیم فاز رو بررسی کنید که آیا جریان وجود داره یا نه. اگه داره چند ولته.
اگر نداشت که هیچی اما اگر داشت از داخل جعبه فیور، اتصال سیم ارت را باز کن و مجدد این بررسی ولتاژ را انجام بده. .

سیم آیفون مجزا نیست و از یک برق مشترک پارکینگ استفاده میکنه. و در هر واحد، مانیتور آیفون از برق همان واحد استفاده میکنه. معمولا هم ارت دار نیستن.

Ezel
25-01-2017, 22:43
سلام
دوستان یه مشکل عجیب پیش اومده
پریز های یه خونه رو برق کشی کردم و سیم ارت هم وصل کردم حالا زمان استفاده از پریز ها یهو پریز آتش میگیره و بین سیم ارت و فاز اتصالی پیش میاد

با مولتی متر تست اتصالی یا همون تست دیود رو گرفتم بین سیم ارت و فاز صدای اتصالی میداد ولی صداش بریده بریده بود

بنظرتون مشکل از کجاست؟

سلام و درود ، پریز های شما هم از نوع ارت دار هستن ؟ اگر جواب مثبته کدوم برند و کدوم مدل هست ؟


یعنی اگر سیم فاز رو مستقیم به ارت بزنیم اتصالی پیش نمیاد؟
بینشون 220ولت اختلاف ولتاژ هست!

چرا در این زمینه سیم ارت عملکردی مشابه سیم نول داره و فیوز اون فاز میپره ، اما اگر سیم نول با ارت اتصالی داشته باشه فیوز محافظ جان میپره و از اینجا میشه فهمید که اتصالی بین فاز و ارت برقرار شده یا بین نول و ارت


سلام سیم ارت اتصال به زمین براشون نصب کردم ولی بین ارت و فاز خودبخود اتصالی بوجود میاد

مبدا ارت کجاست ؟ چاه ارت حفر کردین یا اینکه به لوله ی آب وصل کردین ؟

samas00
31-12-2018, 17:27
سلام دوستان. یه سوال دارم . ایا وقتی فازمتر رو به سیم ارت میزنیم باید روشن بشه یا نه ؟ خونه جدید خریدیم وقتی فازمتر رو به سیم ارت اشپزخانه میزنم روشن میشه. و یخچال هم گز میده. میخوام بدونم ایا طبیعیه که برق نشتی یخچال به سایر پریزهایی که از همون ارت انشعاب میگیرن بره. طبق منطق خودم قاعدتا این حالت وقتی پیش میاد که اصلا سیم ارت واحد به چاه وصل نباشه یا اصلا چاهی وجود نداشته باشه و برای گول زدن ناظر سیم کشی ها انجام شده باشه ولی سازنده سفت و سخت میگه چاه گذاشته و به برقکار ساختمون گفته بیاد چک کنه. حالا شمایی که تجربه دارید میخوام بدونم ایا در صورت وجود ارت فازمتر در اتصال به سیم ارت هم روشن میشه یا باید خاموش باشه ؟

MOHAMMAD_ASEMOONI
31-12-2018, 19:52
لطفاً حذف شود . تکراری .......

MOHAMMAD_ASEMOONI
31-12-2018, 19:54
لطفاً حذف شود . تکراری .......

MOHAMMAD_ASEMOONI
31-12-2018, 20:24
سلام دوستان. یه سوال دارم .
ایا وقتی فازمتر رو به سیم ارت میزنیم باید روشن بشه یا نه ؟ خونه جدید خریدیم وقتی فازمتر رو به سیم ارت اشپزخانه میزنم روشن میشه. و یخچال هم گز میده.
میخوام بدونم ایا طبیعیه که برق نشتی یخچال به سایر پریزهایی که از همون ارت انشعاب میگیرن بره.
طبق منطق خودم قاعدتا این حالت وقتی پیش میاد که اصلا سیم ارت واحد به چاه وصل نباشه یا اصلا چاهی وجود نداشته باشه و برای گول زدن ناظر سیم کشی ها انجام شده باشه ولی سازنده سفت و سخت میگه چاه گذاشته و به برقکار ساختمون گفته بیاد چک کنه. حالا شمایی که تجربه دارید میخوام بدونم ایا در صورت وجود ارت فازمتر در اتصال به سیم ارت هم روشن میشه یا باید خاموش باشه ؟

سلام
1- همونطور که میدونین سیم مثبت و سیم منفی و سیم اتصالِ زمین (earth ) , 3 چیز جداگانه هستند و اصلاً به همدیگه وصل نیستند
2- وقتی برق مثبت وارد یک مصرف کننده کننده مثل لامپ یا یخچال یا تلوزیون میشه , مقداری از این برق از راهِ سیم منفی برمیگرده میره به سمت ترانس برق که در اون محله هست
هر چه مقاومتِ داخلِ اون دستگاه کمتر باشه , برق بیشتری ازش میگذره و کنتور هم مصرف بیشتری نشون میده و برقِ سیم منفی هم بیشتر میشه
اگر مصرف کننده فقط یک تکه سیم مسی ضخیم باشه کل برقِ مثبت رو میده به سیم منفی وسیم منفی میشه مثبت
در حالتِ طبیعی برقی که از مصرف کننده میره به سیم منفی هیچ قدرتی نداره و فقط کمی فازمتر رو روشن میکنه اما اگر ولتمتر بزنین و آمپرمتر بزنین خواهید دید که چقدر برقش ضعیفه
وقتی بر فرض مثال شارژر موبایل رو به برق میزنیم , برق از سیم پیچ اولیه ی ترانس شارژر رد میشه که یک سیم مسی لاکی بسیار نازک , و بسیار طویل هست و مقاومتِ زیادی هم داره . در نتیجه برق با آمپراژ بسیار ضعیف ازش عبور میکنه و کنتور هم ممکنه فقط دو سه وات برق نشون بده . اگر غیر از این شارژر چیزی توی برق نباشه و فازمتر رو بزنیم به منفی خانه لامپ داخل فازمتر اصلاً روشن نمیشه

اگر وقتی که مصرف کننده ای به برق وصل نیست , سیم منفی میتونه لامپِ فازمتر رو روشن کنه پس سیم کشی ساختمان مشکل داره چون سیم منفی به هیچوجه به سیم مثبت وصل نیست مگر وقتی که یک مصرف کننده به برق زده بشه
.
سیم زمین هم هیچ ارتباطِ مستقیمی با مثبت و منفی نداره و یک مدار کاملاً جداگانه داره که یک سرش به بدنه ی مصرف کننده وصله و سر دیگرش به طریقی به زمین وصله .
اگر سیم زمین لامپ فازمتر رو بدون اینکه مصرف کننده ای به برق وصل باشه روشن میکنه پس سیم کشی ایراد داره
اگر وقتی یک مصرف کننده به برق وصله و بدنه اش هم به سیم زمین وصله , لامپ فازمتر با سیم زمین روشن میشه پس اون مصرف کننده ایراد داره و برق زیاد میده به بدنه اش
اگر ساختمان, چاه ارت نداره میتونین انتهای سیم ارت رو به یک شیر آب فلزی و یا لوله ی آبِ فلزی وصل کنین (اتصال محکم و بدون زنگ زدگی و چربی)
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

noth50
13-07-2019, 15:46
دوستان عزیز در زمان قول و قرار هایی که بین شما و برقکار صورت می گیرد (امکان دارد قرارداد کتبی نباشد و به صورت شفاهی صورت بگیرد) مهمترین آن محاسبه و مشخص شدندستمزد سیم کشی برق ساختمان است پس این مورد را مطالعه نمایید. پیروز باشید.
code/[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]