PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : محاسبه میزان مصرف برق صنعتی



mrghaedi
15-06-2016, 13:35
سلام
دوستان خوب پی سی ورد
من در حال طراحی یک مجموعه هستم و برای قسمت برق اون به مشکل برخوردم ممنون میشم از دوستان اگر میتونن کمکم کنن:

میزان مصرف انرژی برق این کارخانه در حدود 650 کیلو وات (kw) هست که شرکت سازنده ماشین الات برام فرستاده
میزان مصرف انرژی قسمت اداری و روشنایی قسمت اداری و کارگاه رو به صورت متوسط چقدر باید در نظر گرفت؟
میزان مصرف انرژی روشنایی محوطه در شب رو چقدر باید در نظر گرفت و استاندارد میزان روشناییش چقدر است
کل زمین 5000 متر
سوله تولید 1500 متر
انبار مواد اولیه 300 متر
انبار محصول300 متر
اداری 250 متر

فرمول محاسبه هزینه برق چیه؟ این مجموعه 24 ساعت هر روز هفته تولید داره

ممنون میشم راهنمایی کنین

mrghaedi
17-06-2016, 11:42
دوستان کسی نیست راهنمایی کنه؟؟

mrghaedi
19-06-2016, 18:10
سلام دوستان کسی نیست کمک کنه به من؟؟

MOHAMMAD_ASEMOONI
20-06-2016, 15:07
سلام
شما اگر بخواین دقیق حساب کنین باید یک سری اطلاعات از کارخونه داشته باشین مثل:
تعداد لامپهای توی ساختمان و واتِ لامپها
تعداد همه ی وسائل مصرف کننده ی برق و وات مصرفیشون
تعداد لامپهای محوطه ها و واتشون
تعداد ماشین آلات و وات مصرفیشون و مدتِ استفاده از اونها در ساعتهای کم باری و میان باری و اوج بار البته اگر کنتورهای برق کارخانه دیجبتال نیست نیازی به محاسبه ی ساعتهای کم باری و اینها نیست
فرمول محاسبه نرخ برق در قبضهای برق نوشته شده
اگر آخرین قبضشون رو داشته باشین نرخ برق صنعتی نوشته شده
آمار تعداد لامپها و وسائل و ماشین آلات و واتشون بسیار مهم هست . اگر گفتند میانگین حساب کنین , بگین این کار فرمول میانگین نداره . کارخونه داریم فقط یک دفتر داره , کارخونه داریم 50 تا دفتر و انبار داره یا بیشتر
تعداد و وات ماشین آلات هم چیزی نیست که بشه میانگین براش تعیین کرد
یک فرم براشون تهیه کنین تا تعداد و وات همه چیز رو توش بنویسند . بگین این راه صحیح و دقیق هست

3274
20-06-2016, 15:52
دوست عزیز این دست سوالات تخصصی حوزه ی الکترونیک و برق رو بیا اینجا طرح کن تا جواب متناسب داده بشه:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

mrghaedi
21-06-2016, 10:53
سلام دوستان من الان مشخصات دستگاه ها رو به صورت زیر دارم:


ردیف
محل و دستگاه
تعداد
نوع لامپ
وات(w)
طول(m)
عرض(m)
ساعت کار
مصرف برق در روز


1
سالن تولید
28
LED
80
40
20
24



2
انبار مواد اولیه
15
LED
80
20
15
24



3
انبار محصول
15
LED
80
20
15
24



4
انبار چوب
6
LED
80
25
13
24



5
سالن فراوری چوب
6
LED
80
13
10
24



6
غذاخوری
12
LED
10
10
8
5



7
اداری و ازمایشگاه
40
LED
10
27
10
9



8
نگهبانی و برق
8
LED
10
10
4
24



9
دیوارهای عرضی کارخانه
8
LED
80
100 متر
**
12



10
دیوارهای طولی کارخانه
12
LED
80
180 متر
**
12



11
نور افکن محوطه
5
LED
80
30
30
12



12
crusher & powder
1
***
93000
*
*
24



13
wood drier
1
***
63000
*
*
24



14
mixer
2
***
67000
*
*
24



15
extrusion line
2
***
100000
*
*
24



16
chiler
1
***
20000
*
*
24



17
air pomp
1
***
22000
*
*
24



18
sanding
1
***
28000
*
*
24



19
lamonate
1
***
24000
*
*
24



20
کامپیوتر
10

؟؟؟


10






تعداد لامپ ها با توجه به فضاهایی که در بالا گفتم کافیه؟ با توجه به قسمت های تولید و اداری و...؟؟
فرمول محاسبه میزان برق مصرفی به چه صورت هست و در 24 ساعت و یک ماه چقدر برق مصرف میکنه؟
چه مقدار باید به عنوان مصرف برق خارج از موارد فوق اضافه بشه؟(من تمام دستگاه های عمده ای که برق مصرف میکنن رو بالا وارد کردم بقیشون رو دقیق اطلاع ندارم ازش)
تعرفه برق به چه صورت حساب میشه؟ اگر کنتور را سه زمانه در نظر بگیریم؟
با توجه به اینکه مصرف برق بالا چه انشعابی باید گرفته بشه؟سه فاز با چند کیلو وات و چند ولت؟؟

دوستان ممنون میشم راهنمایی کنین
با تشکر قائدی

MOHAMMAD_ASEMOONI
21-06-2016, 13:28
سلام
باید زنگ بزنین اداره برق همون منطقه و بپرسین تقسیم بندی ساعتهای مصرف چطوری هست در تابستان و در زمستان و نرخ برق صنعتی رو هم بپرسین چون به صورت پلکانی قیمت دو برابر میشه مثلا برای خانگی هر 100kw قیمت دو برابر میشه

از کارخونه هم باید ساعت کار هر قسمت رو بپرسین چون بعضی قسمتها مثل اداره ی کارخونه ممکنه فقط یک شیفتِ 8 ساعته باشند و بعضی قسمتها 3 شیفته یا دو شیفته
اونهائی که تک شیفته یا 2 شیفته هستند باید بدونین از چه ساعت تا چه ساعت کار میکنند
بعدش دیگه محاسبه ی مقدار مصرف در روز و در ماه آسونه
وقتی مقدار مصرفِ ماکسیمم در ساعت رو به دست بیارین میتونین تعیین کنین چه نوع انشعابی باید بگیرند
معمولا انشعابها سه فاز هست که هر فاز 220 ولت هست
به مقدار محاسبه شده 20% هم اضافه کنین کافی هست مگر اینکه چیزهای پر مصرفی وجود داشته باشه که توی این لیست نباشه
نکته ی دیگه اینه که در آینده هم ممکنه ماشین آلاتی اضافه بشه به کارخونه پس باید برای گرفتن انشعاب این رو هم مد نظر داشته باشید یعنی توان انشعاب حداقل 40% بیشتر از مصرف فعلی کارخونه باشه . اینها رو خود اداره برق فکر کنم تعیین میکنه توسط مهندسینش
درضمن نوع انشعاب رو فکر کنم خودِ اداره ی برق منطقه تعیین میکنه

mrghaedi
21-06-2016, 16:01
سلام
آقا دست شما درد نکنه من با توجه به اینکه کارخونه 24 ساعته باید خط تولید و فراوریش کارکنه و همچنین قسمت اداری که از 8 تا 5 بعد از ظهر هست جدول زیر رو درست کردم
برای به دست آوردن میزان مصرف در کم باری ، اوج بار و عادی هم تعداد ساعت استفاده * تعداد وسیله * وات دستگاه مصرفی کردم این فرمول درسته؟؟؟؟


ردیف
محل و دستگاه
تعداد
نوع لامپ
وات(w)
ساعت کار
ساعت مصرف کم باری
مصرف کم باری
ساعت مصرف عادی
مصرف عادی
ساعت مصرف اوج
مصرف اوج


1
سالن تولید
28
LED
80
24
8
17920
12
26880
4
8960


2
انبار مواد اولیه
15
LED
80
24
8
9600
12
14400
4
4800


3
انبار محصول
15
LED
80
24
8
9600
12
14400
4
4800


4
انبار چوب
6
LED
80
24
8
3840
12
5760
4
1920


5
سالن فراوری چوب
6
LED
80
24
8
3840
12
5760
4
1920


6
غذاخوری
12
LED
10
5
0
0
4
480
1
120


7
اداری و ازمایشگاه
40
LED
10
9
0
0
9
3600
0
0


8
نگهبانی و برق
8
LED
10
24
8
640
12
960
4
320


9
دیوارهای عرضی کارخانه
8
LED
80
12
8
5120
0
0
4
2560


10
دیوارهای طولی کارخانه
12
LED
80
12
8
7680
0
0
4
3840


11
نور افکن محوطه
5
LED
80
12
8
3200
0
0
4
1600


12
crusher & powder
1
***
93000
24
8
744000
12
1116000
4
372000


13
wood drier
1
***
63000
24
8
504000
12
756000
4
252000


14
mixer
2
***
67000
24
8
1072000
12
1608000
4
536000


15
extrusion line
2
***
100000
24
8
1600000
12
2400000
4
800000


16
chiler
1
***
20000
24
8
160000
12
240000
4
80000


17
air pomp
1
***
22000
24
8
176000
12
264000
4
88000


18
sanding
1
***
28000
24
8
224000
12
336000
4
112000


19
lamonate
1
***
24000
24
8
192000
12
288000
4
96000








وات
4733440

7080240

2366840



با توجه به این جدول در زمان استفاده عادی ما به 7080240وات یا 7081 کیلو وات برق در ساعت نیاز داریم که میزان ماکزیمم استفاده است با توجه به فرمایش شما میزان 20 درصد که اضافه کنیم 8500 کیلو وات میزان مصرف برق میشه و من باید انشعاب 8500 کیلو واتی بگیرم

و برای محاسبه هزینه برق آیا این فرمول که در زیراست درسته؟
کیلووات استفاده شده*تعداد ساعت استفاده*هزینه هر کیلوات ساعت

MOHAMMAD_ASEMOONI
22-06-2016, 14:05
سلام
محاسبه برق صنعتی در این سایت هست
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اما نمیدونم الان هم همینجوره یا تغییر کرده
زنگ بزنین به 121 در مورد ساعات اوج بار و کم باری و میانباری و روش محاسبه برق صنعتی بپرسین

MOHAMMAD_ASEMOONI
23-06-2016, 06:48
تعداد لامپ ها با توجه به فضاهایی که در بالا گفتم کافیه؟ با توجه به قسمت های تولید و اداری و...؟تعداد لامپها بستگی داره به ارتفاع لامپ از زمین و قدرت لامپ و از همه مهمتر محل نصبِ لامپ

توی یک انبار که فقط کارتن انبار میشه نیازی به روشنائی زیاد نیست و میشه هر 10 متر یک لامپ زد در ارتفاع 10 متری
اما در کارگاه خیاطی که دارند خیاطی میکنند باید نور قوی و کافی باشه تا خیاطها بتونند درست و تمیز خیاطی کنند
گاهی لازمه برای هر کارگر یک یا چند لامپ جداگانه نصب بشه
با گروه روشنائی گلنور تماس بگیرین در مورد تعداد لامپها و فاصله از همدیگه
کارشون تولید انواع چراغهای صنعتی و خانگی هست. صادرات هم دارند

sadatiansm
16-10-2021, 18:26
سلام
بالاخره به جواب درست رسیدید؟
اگر رسیدید نتیجه رو به من هم اعلام کنید چون مسئله مشابهی دارم.