مدارات چپ گرد و راست گرد
اولین مدار چپ گرد راست گرد تند


در این مدار با زدن شستی دوبل S2 کنتاکتور K1 وارد مدار شده در همین لحظه کنتاکت بسته ی مر بوط به شستی نیز باز می شود که در قسمت موتور دوم قرار گرفته که اجازه ی وصل شدن را به طور همزمان به آنها نمی دهد و همچنین با زدن شستی S3 موتور دوم وارد مدار می شود


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


همین مدار در PLC


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


برای ساختن این مدار در پی ال سی از روش سمبلیک استفاده شده در این روش برای ساختن سمبل در صفحه ی اصلی plc در simatic manager بر روی s7 program کلیک کرده در قسمت راست صفحه بر روی symbols دابل کلیک می کنیم صفحه ای باز می شود در این صفحه در خانه ی symbol کلیک می کنیم و سمبل ورودی و خروجی ها را می نویسیم به صورت زیر


که در قسمت address ورودی و خروجی را معین می کنیم که در قسمت data type به طور اتومات bool نمایش می دهد که bool از یک تا 32 بیت را شامل می شود در قسمت های بعد بیشتر در این مورد توضیح خواهم داد


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اما در مورد مدار با زدن start right موتور اول همان motor turn right روشن می شود که برای آن شرط گذاشته ایم زمانی وارد مدار شود که موتور دوم motor turn left وارد مدار نباشد برای این کار motor turn leftرا نات کرده ایم در صورتی که خاموش باشد motor turn leftیک خواهد شد و چون گیت and حتما همه ی ورودی های آن باید یک باشد تا خروجی یک شود موتور روشن می شود


وقتی ما شستی موتور دوم را فشار می دهیم موتور اول سریع خارج شده موتور دوم وارد مدار می شود برای این کار ما شستی موتور دوم را در ریست موتور اول قرار داده ایم


اگر مدار به صورت سمبلیک نمایش ندهد باید به منویview=display with =Symbolic Representation را کلیک می کنیم نکته ی دیگر اینکه بعد از وارد کردن سمبل ها باید دکمه ی save را بزنیم تا تنظیمات ما ذخیره شود


مدار بعدی مدار چپ گرد راست گرد با حفاظت کامل


در این مدار برای چپ یا راست گرد بودن باید حتما Stop را بزنیم بعد شستی چپ یا راست گرد را بزنیم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] jpg


در مدار قدرت باید جای دو تا از فاز ها رو عوض کنیم به شکل بالا توجه کنید


همین مدار در PLC


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مدار چپ گرد راست گرد لحضه ای دائم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] nd%20continual.jpg