نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : مشاوره در خصوص پکیج های دیواری و سایر سیستم های گرمایشی



صفحه ها : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17

S.Mohamad.Hoseiny
05-12-2017, 08:37
سلام
من در یک برج ۶۰ واحدی زندگی میکنم، سیستم گرمایش ما پکیج و رادیاتور هست، آب مصرفی ما هم در طبقه همکف در منبع جمع و توسط پمپ به بالا هدایت می‌شود
سؤال من اینه که گاهی اوقات هنگام صبح از شیر آب سرد هم هم داغ می‌آید و رفته رفته ولرم و سرد میشود، در این هنگام به پکیج هم نگاه کردم و اصلا روشن نبود! این آب گرم از کجا میاد؟ منبع آب هم در بیرون ساختمان است و چیزی کنارش نیست که بتونه آبش رو گرم کنه
لطفا اگه کسی میدونه مشکل از کجاست منو راهنمایی کنه
با سپاس :n13:

hesam.eng
05-12-2017, 10:13
سلام
من در یک برج ۶۰ واحدی زندگی میکنم، سیستم گرمایش ما پکیج و رادیاتور هست، آب مصرفی ما هم در طبقه همکف در منبع جمع و توسط پمپ به بالا هدایت می‌شود
سؤال من اینه که گاهی اوقات هنگام صبح از شیر آب سرد هم هم داغ می‌آید و رفته رفته ولرم و سرد میشود، در این هنگام به پکیج هم نگاه کردم و اصلا روشن نبود! این آب گرم از کجا میاد؟ منبع آب هم در بیرون ساختمان است و چیزی کنارش نیست که بتونه آبش رو گرم کنه
لطفا اگه کسی میدونه مشکل از کجاست منو راهنمایی کنه
با سپاس :n13:
سلام دوست عزیز
احتمالا مسیر لوله کشی آب سرد داخل منزل شما از کنار مسیر لوله های آب گرمایشی رادیاتور ها عبور داده شده و دمایی که میفرمایید از آب گرمایشی به آب مصرفی میرصه و گرم میشه

MOHAMMAD_ASEMOONI
05-12-2017, 10:22
سلام
من در یک برج ۶۰ واحدی زندگی میکنم، سیستم گرمایش ما پکیج و رادیاتور هست، آب مصرفی ما هم در طبقه همکف در منبع جمع و توسط پمپ به بالا هدایت می‌شود
سؤال من اینه که گاهی اوقات هنگام صبح از شیر آب سرد هم هم داغ می‌آید و رفته رفته ولرم و سرد میشود، در این هنگام به پکیج هم نگاه کردم و اصلا روشن نبود! این آب گرم از کجا میاد؟ منبع آب هم در بیرون ساختمان است و چیزی کنارش نیست که بتونه آبش رو گرم کنه
لطفا اگه کسی میدونه مشکل از کجاست منو راهنمایی کنه
با سپاس :n13:
سلام
یکی از مشکلات شیرهای مخلوط ( سرد و گرم ) اینه که اگر فشار آب سرد و گرم دقیقاً با هم برابر نباشه ، اونوقت نتیجه این میشه که با بازکردن شیرهای آب سرد و گرم ، اونی که فشارش بیشتره میره داخل اون یکی
معمولاً فشار آب سرد بیشتر از آب گرم هست و میره توی لوله ی آب گرم و باعث سرد شدن آب در حمام میشه .
حالا در واحد شما یا ساختمان شما ، در یک جایی فشار آب کرم گاهی بیشتر از آب سرد هست و میره توی لوله ی آب سرد و مدتی در اون پیشروی میکنه تا اینکه راه ورود بسته بشه یعنی شیر مخلوط رو ببندند .
ممکنه این اتفاق در یک واحد دیگه رخ میده و آب گرم وارد مسیر آب سردی میشه که میاد برای واحد شما .
بنده حدیم اینه که اگر از واحدهای دیگه هست و پمپ آب سرد هم گاهی عمل نمیکنه و فشار خیلی افت میکنه پس آب گرم واحدهای بالاتر میاد توی لوله سرد و نیاد پایین
اما از واحدهای پایین هم میتونه باشه
از واحد خودتون هم میتونه باشه یعنی در یک جای واحدتون شیر سرد و گرم با هم باز میشه و به دلیل اختلاف فشار ، این مشکل رخ میده . البته میگین در واحدتون با پکیج خاموش هم رخ میده پس از واحد دیگری هست ، بالا یا پایین

shaahani
05-12-2017, 10:46
یه احتمال دیگه هست.
من یک برج رو دیدم که از سیستم آبرسانی قدیمی ثقلی استفاده میکرد ، منابع آب پایین آب رو برای مصرف پمپ میکنند به مخازن آب پشتبام و از اونجاست که آب به مصرف کننده میرسه .
حالا این مخازن تحت تابش مستقیم نور خورشید بودن و یک جورایی بطور طبیعی دمای آب سرد رو تا حد آب جوش بالا میبردن .
تعداد افراد ساکن در برج نیز کم بود و این آب گردش آنچنانی نداشت و مصرف نمیشد که آب سرد جدید جایگزین اون بشه و دمای اون کم شه ، درنتیجه در طول روز و مخصوصا در ظهر آب سرد تبدیل می شد به آب جوش !
مشکل اینجا بود که بدلیل منطقه گرمسیری ، لوله کشی آبگرم برای توالت ها ی فرنگی و ایرانی درنظر گرفته تشده بود ، که لااقل مصرف کننده باتوجه به خاموش بودن پکیج از شیر آبگرم به عنوان آب سرد برای طهارت استفاده کنده و با آب جوش ساکنین برج نمیتونستن دستشویی کنن خخخخخ

راه حلش اینه که برای منابع آب سایه بان زده بشه و به نوعی با پشوندن اونها از تابش مستقیم نور آفتاب به مخازن جلوگیری به عمل بیاد.

S.Mohamad.Hoseiny
05-12-2017, 10:49
.............

S.Mohamad.Hoseiny
05-12-2017, 10:51
سلام
یکی از مشکلات شیرهای مخلوط ( سرد و گرم ) اینه که اگر فشار آب سرد و گرم دقیقاً با هم برابر نباشه ، اونوقت نتیجه این میشه که با بازکردن شیرهای آب سرد و گرم ، اونی که فشارش بیشتره میره داخل اون یکی
معمولاً فشار آب سرد بیشتر از آب گرم هست و میره توی لوله ی آب گرم و باعث سرد شدن آب در حمام میشه .
حالا در واحد شما یا ساختمان شما ، در یک جایی فشار آب کرم گاهی بیشتر از آب سرد هست و میره توی لوله ی آب سرد و مدتی در اون پیشروی میکنه تا اینکه راه ورود بسته بشه یعنی شیر مخلوط رو ببندند .
ممکنه این اتفاق در یک واحد دیگه رخ میده و آب گرم وارد مسیر آب سردی میشه که میاد برای واحد شما .
بنده حدیم اینه که اگر از واحدهای دیگه هست و پمپ آب سرد هم گاهی عمل نمیکنه و فشار خیلی افت میکنه پس آب گرم واحدهای بالاتر میاد توی لوله سرد و نیاد پایین
اما از واحدهای پایین هم میتونه باشه
از واحد خودتون هم میتونه باشه یعنی در یک جای واحدتون شیر سرد و گرم با هم باز میشه و به دلیل اختلاف فشار ، این مشکل رخ میده . البته میگین در واحدتون با پکیج خاموش هم رخ میده پس از واحد دیگری هست ، بالا یا پایین

از پاسخ کاملی که دادید ممنونم، بررسی میکنم ببینم مشکل کدوم یکی از این موارد هست
سپاس :n39:

S.Mohamad.Hoseiny
05-12-2017, 10:54
یه احتمال دیگه هست.
من یک برج رو دیدم که از سیستم آبرسانی قدیمی ثقلی استفاده میکرد ، منابع آب پایین آب رو برای مصرف پمپ میکنند به مخازن آب پشتبام و از اونجاست که آب به مصرف کننده میرسه .
حالا این مخازن تحت تابش مستقیم نور خورشید بودن و یک جورایی بطور طبیعی دمای آب سرد رو تا حد آب جوش بالا میبردن .
تعداد افراد ساکن در برج نیز کم بود و این آب گردش آنچنانی نداشت و مصرف نمیشد که آب سرد جدید جایگزین اون بشه و دمای اون کم شه ، درنتیجه در طول روز و مخصوصا در ظهر آب سرد تبدیل می شد به آب جوش !
مشکل اینجا بود که بدلیل منطقه گرمسیری ، لوله کشی آبگرم برای توالت ها ی فرنگی و ایرانی درنظر گرفته تشده بود ، که لااقل مصرف کننده باتوجه به خاموش بودن پکیج از شیر آبگرم به عنوان آب سرد برای طهارت استفاده کنده و با آب جوش ساکنین برج نمیتونستن دستشویی کنن خخخخخ

راه حلش اینه که برای منابع آب سایه بان زده بشه و به نوعی با پشوندن اونها از تابش مستقیم نور آفتاب به مخازن جلوگیری به عمل بیاد.

نه برای ما منبع در طبقه همکف و به دور از نور خورشید هست
دمای هوا هو دیشب ۵ درجه بود

dghamushi
06-12-2017, 01:37
با عرض سلام از آنجا که فاصله پکیج ( داخل پارکینگ ) تا طبقات بالا ( یک و دو ) برای آب گرم مصرفی زیاد است و پکیج قابلیت چرخش آب گرم مصرفی را به صورت مدولار ندارد می خواستم یک منبع کویلی به پکیج متصل کنم که آب مدار گرمایش آب گرم مصرفی را تامین کنه. در این خصوص ظرفیت منبع کویلی 130 لیتر باشه مناسبه ؟ برای گردش آب از چه پمپی استفاده کنم ؟ پمپ گراندفوس 25/40 خوبه ؟ چه نوع ترموستات جداری استفاده کنم تا دمای آب گرم مصرفی تنظیم بشه و در اتصال آب گرم گرمایشی به کویل شیر ترموستاتیک که به ترموستات جداری اتصال داشته باشه مناسبه ؟ بی زحمت توضیحات لازم رو بفرمایین.

MOHAMMAD_ASEMOONI
07-12-2017, 15:49
با عرض سلام
از آنجا که فاصله پکیج ( داخل پارکینگ ) تا طبقات بالا ( یک و دو ) برای آب گرم مصرفی زیاد است و پکیج قابلیت چرخش آب گرم مصرفی را به صورت مدولار ندارد می خواستم یک منبع کویلی به پکیج متصل کنم که آب مدار گرمایش آب گرم مصرفی را تامین کنه. در این خصوص ظرفیت منبع کویلی 130 لیتر باشه مناسبه ؟
برای گردش آب از چه پمپی استفاده کنم ؟
پمپ گراندفوس 25/40 خوبه ؟
چه نوع ترموستات جداری استفاده کنم تا دمای آب گرم مصرفی تنظیم بشه و در اتصال آب گرم گرمایشی به کویل شیر ترموستاتیک که به ترموستات جداری اتصال داشته باشه مناسبه ؟
بی زحمت توضیحات لازم رو بفرمایین.

سلام
بنده متوجه نشدم که چرا میخواین یک همچین سیستم نسبتاً پیچیده ای نصب کنین
شما مشکلتون اینه که پکیج دو طبقه پایینتره و پمپش قدرت کافی نداره
با نصب یک پمپ نیم اسب روی خط آب گرم مشکل حل میشه . برای این پمپ یک سوئیچ اتوماتیک مکانیکی نصب میکنین تا با باز شدن یک شیر آبِ گرم ,پمپ رو روشن کنه . به همین سادگی
برای رادیاتورها هم یک پمپ نیم اسب دیگه باید نصب کنین و بهتره روی خط برگشتِ آب باشه که دماش کمتره و کمتر صدمه میزنه به پمپ . سیم کسی پمپ رو هم در صفحات قبل توضیح دادم چون باید هماهنگ با پمپ پکیگ روشن و خاموش بشه و یا کلاً جای پمپ پکیج رو بگیره
ضمناً اگر مشکل بودجه ندارین میتونین یک آبگرمکن بوتان 3115 نصب کنین کنار پکیج برای آب گرم مصرفی و پکیج رو فقط اختصاص بدین به سیستم گرمایشی ساختمون فقط . اینجوری دیگه مشکل سرد و گرم شدن آبِ مصرفی در زمستان رو ندارید . در تابستان هم آب سیستم پکیج و رادیاتورها رو میتونین تخلیه کنین تا کمتر صدمه ببینه
===============================

این پمپی هم که نوشتین , فقط 0.08 اسب قدرت داره و در نت نوشته فقط حدود 4 متر آب رو میفرسته بالا که برای کار شما خیلی ضعیفه
مدل پمپ:UPS 25-40
قدرت موتور HP:0.08 اسب | تقریبا" 1/12 اسب
قدرت موتور KW:0.06 کیلو وات | 60 وات
حداکثر آب دهی )دبی(:4 متر مکعب بر ساعت
حداکثر ارتفاع )هد(:4.3 متر
نوع کانکشن:دنده ای
دهانه ورودی )اینچ(:1
دهانه خروجی )اینچ(:1
حداکثر قطر ذرات:آب تمیزوزن:2.8 کیلو گرم
حداکثر شدت جریان:0.26 آمپر
دمای مجاز سیال:25- تا 95+
منبع تغذیه:230-1-50

hesam.eng
07-12-2017, 17:45
با عرض سلام از آنجا که فاصله پکیج ( داخل پارکینگ ) تا طبقات بالا ( یک و دو ) برای آب گرم مصرفی زیاد است و پکیج قابلیت چرخش آب گرم مصرفی را به صورت مدولار ندارد می خواستم یک منبع کویلی به پکیج متصل کنم که آب مدار گرمایش آب گرم مصرفی را تامین کنه. در این خصوص ظرفیت منبع کویلی 130 لیتر باشه مناسبه ؟ برای گردش آب از چه پمپی استفاده کنم ؟ پمپ گراندفوس 25/40 خوبه ؟ چه نوع ترموستات جداری استفاده کنم تا دمای آب گرم مصرفی تنظیم بشه و در اتصال آب گرم گرمایشی به کویل شیر ترموستاتیک که به ترموستات جداری اتصال داشته باشه مناسبه ؟ بی زحمت توضیحات لازم رو بفرمایین.
سلام خدمت دوست عزیز
با تشکر از جوابی که دوست عزیز مون آقای آسمونی دادند جاداره از ایشون به خاطر وقتی که میزارند تشکر کنم .
میشه لطف کنید مشخصات پکیجتون را بفرمایید ؟ چه پکیجی هست که میخواهید آبگرم مصرفی 3 واحد را ازش بگبرید ؟ میدونید پکیج ها و یا آبگرمکن دیواری توانایی محدودی برای گرم کردن آب مصرفی را دارند ؟ معمولا یه پکیج 24 کیلوات میتونه حدود 11 لیتر آب را 30 درجه گرم کنه شما تو چه منطقه ای هستید آب سرد ورودی زمستان چند درجه هست ؟ اگر بخواهید آب 5 درجه را به 40 درجه برسونید پکیج حدود 9 لیتر و اگر به 60 بخواهید برسه حدود 6 لیتر دبی خروجی پکیج هست و نمیتوانید همزمان 2 یا 3 شیر باز کنید
2. با توجه به مطلب بالا آبگرمکن دیواری هم جواب گوی مصرف 3 واحد مسکونی نیست شما فرض کنید هر 3 واحد همزمان بروند حمام
3. در صورتی که مجبور به استفاده از یک پکیج باشید باید یا سیستم موتورخانه با پکیج های موتورخانه ای نصب کنید و یا اینکه از پکیج های چگالشی به همراه مخزن ذخیره آب گرم استفاده کنید .
دقت کنید یه کاری نکنید که دو بار داشته باشید هزینه کنید و جواب نگیرید

web2003
08-12-2017, 13:36
سلام. بهترین پکیج از بوتان و ایران رادیاتور و سری های جدید برای 150 متر مربع کدام مدلها را پیشنهاد میدهید؟ در طبقه دوم واحد بصورت شمالی جنوبی و شهر بندرترکمن... آیا مخزن دار بهتر است یا بدون مخزن... و حدود قیمت بدهید ممنون.... بنده لوله کشی را به کلکتوری انجام دادم 6 تا رادیاتور با یک حوله خشک کن... یکی از دوستان میگه 28000 هزار بگیر و دیگری میگه 32000 بگیر قویتر و بهتره...
بنظرتان بهترین پیشنهادات چیه؟ دوستان پاسخ دهید.... با تشکر

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

hesam.eng
08-12-2017, 18:38
سلام. بهترین پکیج از بوتان و ایران رادیاتور و سری های جدید برای 150 متر مربع کدام مدلها را پیشنهاد میدهید؟ در طبقه دوم واحد بصورت شمالی جنوبی و شهر بندرترکمن... آیا مخزن دار بهتر است یا بدون مخزن... و حدود قیمت بدهید ممنون.... بنده لوله کشی را به کلکتوری انجام دادم 6 تا رادیاتور با یک حوله خشک کن... یکی از دوستان میگه 28000 هزار بگیر و دیگری میگه 32000 بگیر قویتر و بهتره...
بنظرتان بهترین پیشنهادات چیه؟ دوستان پاسخ دهید.... با تشکر

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

سلام دوست عزیز
برای 150 متر 28 کافی هست و اگر مخزن دار بخرید تو آب مصرفی بهتر جواب میده و نوسان دما ندارید و اینکه اگر مدت زمان زیاد آب گرم مصرفی باز باشه رادیاتور ها سرد نمیشه
مخزن دار ایران رادیاتور 36 کیلووات داره حدود 4 میلیون البته قیمت ها تغییر کرده دقیق نمیدونم باید برید بپرسید
بهترین پیشنهاد بسته به بودجه شما تغییر میکنه

hamidrezaaf
08-12-2017, 23:05
سلام دوست عزیز
دلایل بالا رفتن فشار میشه از خالی شدن هوای داخل منبع انبساط باشه که باید خدماتی بیاد و منبع انبساط را باد بزنند
از پاره شدن تیوب داخل منبع هم میشه باشه که در این صورت اگر سوزن هوا را باز کنید و فشار آب داخل مدار گرمایش بالا باشد از داخل منبع آب بیرون میزند و باید منبع انبساط تعویض گردد . شرمنده بنده قیمت قطعات را ندارم
و دلیل دیگر میتواند رسوب گرفتگی مسیر هم باشد و معمولا ایراد از همون فشار باد داخل مخزن انبساط و یا خرابی مخزن انبساط هست
شیلنگ و رابط منبع انبساط یکی هست و معمولا توی بعضی از پکیج ها شیلنگ حصیری هست و بعضی دیگر لوله مسی


پارسال همین مشکل تقریبا بود و اومدند تست گرفتند و گفتند مشکل از منبع انبساط نیست بادش کم بود و از بالای پکیج باد زدند
الان میخوام بدونم فشار لازم برای پکیج چند بایستی باشه. یعنی چه قدر بایستی باد بشه.

ممنون و متشکرم.

Highbury
09-12-2017, 09:45
سپاس.
آیا حرارت خانه به اندازه سیستم شوفاژ پانلی گرم میشود؟
من شنیده ام که حرارت را خیلی زیاد کنیم از پایین داغ میشود اما هوای عمومی خانه مخصوصا در قسمت بالا سرد باقی میماند.
همچنین میشود در کنار گرمایش از کف به مقدار کمی رادیاتور هم نصب کرد ؟
به این دلیل میگم که هوای کابل نسبت به تهران سرد تر است. همچنین طبق قانون شهرداری در اینجا باید دور تا دور خانه حداقل 80 سانتی متر خالی باشد. یعنی مثل ایران خانه ها بهم نچسبیده اند.برای همین ممکن است اتلاف حرارت هم داشته باشیم.

hesam.eng
09-12-2017, 19:48
پارسال همین مشکل تقریبا بود و اومدند تست گرفتند و گفتند مشکل از منبع انبساط نیست بادش کم بود و از بالای پکیج باد زدند
الان میخوام بدونم فشار لازم برای پکیج چند بایستی باشه. یعنی چه قدر بایستی باد بشه.

ممنون و متشکرم.
سلام دوست عزیز
بسته به مدل پکیج و سایز متفاوت ولی معمولا 1 بار

hesam.eng
09-12-2017, 20:08
سپاس.
آیا حرارت خانه به اندازه سیستم شوفاژ پانلی گرم میشود؟
من شنیده ام که حرارت را خیلی زیاد کنیم از پایین داغ میشود اما هوای عمومی خانه مخصوصا در قسمت بالا سرد باقی میماند.
همچنین میشود در کنار گرمایش از کف به مقدار کمی رادیاتور هم نصب کرد ؟
به این دلیل میگم که هوای کابل نسبت به تهران سرد تر است. همچنین طبق قانون شهرداری در اینجا باید دور تا دور خانه حداقل 80 سانتی متر خالی باشد. یعنی مثل ایران خانه ها بهم نچسبیده اند.برای همین ممکن است اتلاف حرارت هم داشته باشیم.

سلام دوست عزیز
در صورت اجرای درست بله گرم میشود و در ارتفاع مورد استفاده گرمتر از پانلی هم میتواند باشد
سیستم گرمایش از کف دمای کمتری نیاز دارد حدود 40 درجه که با 40 درجه رادیاتور خیلی گرمایی به محیط نمیدهد و پانلی نیاز به حدود 60 درجه دما دارد و گرمایش از کف با دمای 60 درجه ایراد پیدا میکند مثلا جدا شدن سرامیک از کف و.. البته کلکتور هایی هست مخصوص این کار که اگر با اون کلکتور اجرا کنید شدنی هست
با توجه به سرد بودن هوای کابل در صورتی که عایق های کف و عایق کنار دیوار اجرا شود و فاصله لوله ها درست اجرا شود منزل گرم میشود
فقط مهمترین نکته تو گرمایش از کف اتاق ها هستند که با توجه به اینکه یه تخت 2 نفره روی لوله ها را میگیره و نمیزاره گرما به محیط برسه اتاق خواب خوب گرم نمیشه که باید فاصله لوله ها را جایی که تخت نمیشه نزدیک به هم کار کرد

hamidrezaaf
14-12-2017, 02:19
سلام دوست عزیز
بسته به مدل پکیج و سایز متفاوت ولی معمولا 1 بار

با عرض درود و سپاس،

مدل پکیج ما بوتان کالدا وینزیا 24000 هست؟

hesan621
14-12-2017, 03:19
سلام دوست عزیز
شما در این قسمت نشتی دارید ممکنه با تعویض اورینگ آب بند بشه و ایرادی نداشته باشه در صورتی که قطعه خراب باشه باید به خدمات شرکت گلد ایران زنگ بزنید و بگید خدماتی شرکت را بفرستند براتون قطعه را میاره و تعویض میکنه از این شماره 84733 021 شماره دفتر مرکزی خدمات پکیج را بگیرید در صورتی که موفق نشدید اطلاع بدید تا بنده براتون پیدا کنم

سلام. ممنون از پاسختون. قطعه نافی که وصل میشد به سوییچ و خود سوییچ تعویض شد. البته بعد از تعویض رسوبی که مبدل گرفته بود مشکل ساز شد و رسوب زدایی انجام شد. الان درسته. عکس قطعات معیوب رو میفرستم.

hesan621
14-12-2017, 03:28
سلام دوست عزیز
شما در این قسمت نشتی دارید ممکنه با تعویض اورینگ آب بند بشه و ایرادی نداشته باشه در صورتی که قطعه خراب باشه باید به خدمات شرکت گلد ایران زنگ بزنید و بگید خدماتی شرکت را بفرستند براتون قطعه را میاره و تعویض میکنه از این شماره 84733 021 شماره دفتر مرکزی خدمات پکیج را بگیرید در صورتی که موفق نشدید اطلاع بدید تا بنده براتون پیدا کنم

سلام. ممنون از پاسختون. قطعه نافی که وصل میشد به سوییچ و خود سوییچ تعویض شد. البته بعد از تعویض رسوبی که مبدل گرفته بود مشکل ساز شد و رسوب زدایی انجام شد. الان پکیج درست عمل میکنه.فقط احساس میکنم فشار آب گرم کمتر شده. توی لینک پایین عکس قطعات معیوب قرار داده شده.


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

hesam.eng
14-12-2017, 17:30
با عرض درود و سپاس،

مدل پکیج ما بوتان کالدا وینزیا 24000 هست؟

سلام دوست عزیز
بنده خدمات بوتان نیستم و خدماتی ها میدونند اما معمولا روی 1 بار تنظیم میکنند
درضمن برا 24 شما روی 0.8 بار هم تنظیم کنید خوبه

bashie110
19-12-2017, 19:01
با سلام و خسته نباشید
اگر در مورد رادیاتورهای شیشه ای و قرنیزی اطلاعی کسی داره راهنمایی کنه اعتماد میشه کرد یا همون رادیاتورهای قدیمی
در ضمن بین رادیاتورهای پنلی و پره ای کدوم یک بهتر هستش
با تشکر

hesam.eng
20-12-2017, 08:28
با سلام و خسته نباشید
اگر در مورد رادیاتورهای شیشه ای و قرنیزی اطلاعی کسی داره راهنمایی کنه اعتماد میشه کرد یا همون رادیاتورهای قدیمی
در ضمن بین رادیاتورهای پنلی و پره ای کدوم یک بهتر هستش
با تشکر
سلام دوست عزیز
رادیاتور های شیشه ای بیشتر جنبه تزیینی دارند مگر مدل هایی که روی رادیاتور پانلی شیشه نصب کرده باشند
رادیاتور قرنیزی بسته به شرایط ساختمان میتونه خوب باشه و میتونه بد باشه یعنی برای ساختمان های آپارتمانی طبقات وسط با متراژ پایین خوب هستند ولی برای ساختمان های ویلایی با مساحت زیاد با توجه به اینکه متراژ رادیاتور قرنیزی که میشه استفاده کر نسبت به بار حرارتی اون فضا کم هست خوب نیست برای اینکه نمیتونه اون فضا را گرم کنه ولی در کل از قرنیزی زیاد استقبال نشده و اجرای صحیحش هم خیلی مهم هست
با سیستم های پکیج رادیاتور پانلی بهتر هست به دلیل اینکه پره ای ها زیاد هوا میگیره و هواگیری زیادی میخواهد
و از نظر قیمت هم پانلی به صرفه تر از پره ای هست مثلا اگر رادیاتور پانلی قیمتش بشه 400000 تومان پانلی با همون بازده حرارت قیمتش میشه حدود 250000 تومان

mostafa-64
25-12-2017, 18:12
با سلام من ساکن اصفهان هستم بین پکیج های بوش،ایمر و باکسی کدوم بهتره؟

hesam.eng
25-12-2017, 20:05
با سلام من ساکن اصفهان هستم بین پکیج های بوش،ایمر و باکسی کدوم بهتره؟

سلام دوست عزیز
تقریبا همه در یک سطح هستند

MOHAMMAD_ASEMOONI
25-12-2017, 20:53
با سلام
من ساکن اصفهان هستم بین پکیج های بوش،ایمر و باکسی کدوم بهتره؟سلام

اگر وضع مالیتون خوبه برید سراغ آلمانی و ایتالیایی اصل و حتماً سیستم پیشرفته رسوب گیر هم نصب کنین برای کل ساختمون یعنی بعد از کنتور چون آب اصفهان خیلی رسوب داره
پیشنهاد بنده
اما اگر دنبال پکیج کارامد و اقتصادی با خدمات و قطعات فراوون هستین برید سراغ ایران رادیاتور و بوتان
اگر 500 بیشتر هزینه کنین میتونین یه آبگرمکن بوتان 3115 بگیرین برای آب گرم مثرفی و یک پکیج و از کلی مشکلات راحت بشین مثل سرد و گرم شدن آبِ مصرفی در زمستان
در تابستان هم میتونین پکیج و رادیاتورها رو کلاً تخلیه کنین تا سال بعد که در کاهش استهلاکشون خیلی تاثیر داره
نصب آبگرمکن با پکیج هزینه چندانی نداره فقط یک متر شیلنگ فلزی میخواد

hiva_yekta
28-12-2017, 09:39
با سلام و خسته نباشید
رادیاتورهای پکیج ما مدام هوا میگیره، یعنی حدود یک هفته میشه که اینطور شده، حتی با هواگیری کردن رادیاتور چند ساعت دیگر باز هوا داخل رادیاتورهای دیگر می رود.
اولش خوب بود و فشار رادیاتور هم حدود 1.5 است که البته اوایل 2 بوده، به نظرتون از چی میتونه باشه؟
و اینکه آیا کم و زیاد کردن مداوم پکیج از سمت دستگاه مرکزی میتونه باعث این مسئله و هواگیری رادیاتورها شود؟
چون من هر روز صبح دمای دستگاه را کم میکردم و شب ها زیاد!!:n28:

hesam.eng
28-12-2017, 10:51
با سلام و خسته نباشید
رادیاتورهای پکیج ما مدام هوا میگیره، یعنی حدود یک هفته میشه که اینطور شده، حتی با هواگیری کردن رادیاتور چند ساعت دیگر باز هوا داخل رادیاتورهای دیگر می رود.
اولش خوب بود و فشار رادیاتور هم حدود 1.5 است که البته اوایل 2 بوده، به نظرتون از چی میتونه باشه؟
و اینکه آیا کم و زیاد کردن مداوم پکیج از سمت دستگاه مرکزی میتونه باعث این مسئله و هواگیری رادیاتورها شود؟
چون من هر روز صبح دمای دستگاه را کم میکردم و شب ها زیاد!!:n28:
سلام دوست عزیز
رادیاتورتون پره ای هست یا فولادی ؟ اگر پره ای باشه معمولا خودشون هوا تولید میکنند ولی بررسی کنید ممکنه معایب زیر باشه برطرف کنید
1 . ممکنه رادیاتور تراز نباشه و انتهای رادیاتور هوا بمونه و کامل تخلیه نشه برا همین هوا زیاد میشه ( باید سمت شیر هواگیری چند میلیمتر بالتر از سمت دیگر باشد ممکنه رادیاتور شما سمت شیر هواگیر پایین تر از سمت دیگه باشه )
2. اگر لوله کشی کلکتوری هست ممکنه داخل کلکتور هوا داشته باشداونم هواگیری کنید
درضمن هوا گیری صحیح و اصولی این هست که شما فشار آب را بیارید بالا تقریبا 2 و بالاتر و بعد از چند دقیقه که پکیج کار کرد پکیج را خاموش کنید و چند دقیقه بعد هواگیری کنید و پکیج را روشن کنید .
اگر جایی از سیستم نشتی داره قبل از هر کاری نشتی را برطرف کنید
کم و زیاد کردن دمای پکیج کاری به هوا گرفتن نداره

MOHAMMAD_ASEMOONI
28-12-2017, 12:07
با سلام و خسته نباشید
رادیاتورهای پکیج ما مدام هوا میگیره، یعنی حدود یک هفته میشه که اینطور شده، حتی با هواگیری کردن رادیاتور چند ساعت دیگر باز هوا داخل رادیاتورهای دیگر می رود.
اولش خوب بود و فشار رادیاتور هم حدود 1.5 است که البته اوایل 2 بوده، به نظرتون از چی میتونه باشه؟
و اینکه آیا کم و زیاد کردن مداوم پکیج از سمت دستگاه مرکزی میتونه باعث این مسئله و هواگیری رادیاتورها شود؟
چون من هر روز صبح دمای دستگاه را کم میکردم و شب ها زیاد!!:n28:سلام
جناب مهندس اشاره کردند به این موضوع که رادیاتور خودش گاز تولید میکنه
توضیح بیشتر
مُبدّلِ داخل پکیج از جنس مس هست
همیشه مقداری از این مس حل میشه در آب این مس میره داخل رادیاتورها و بیشتر و بیشتر میشه .
اگر رادیاتور آلومینیومی باشه تبدیل میشه به یک باتری شیمیائی و دائماً گاز ئیدروژن تولید میشه داخل رادیاتورها
پیشنهاد بنده
اگر رادیاتورها الومینیومی هست پس بهتره پکیج رو خاموش کنین و آب همه ی رادیاتورها رو تخلیه کنین از شیر پایینش
بعدش شیرها رو ببندین و شیرهای هواگیری رادیاتورها رو باز کنین و سیستم رو با آب تازه پر کنین با باز کردن شیر پرکن که زیر پکیج هست
بعدش یک بار دیگه تخلیه کنین و با آب تازه پر کنین و هواگیری کنین
بعدش پکیج رو روشن کنین و با آب 60 درجه سیستم رو هواگیری کنین دوباره اگر که صدای شرشر یا چکه آب میاد ار داخل رادیاتورها و در همون حالت فشار هم باید حداکثر 3 باشه با پکیج داغ . با پکیج سرد بهتره 1.75 باشه وقتی آب تازه باشه در رادیاتورها مقدار مسش کمتره و گاز خیلی کمتری تولید میشه
==========================
همونطور که جناب مهندس گفتند , کم و زیاد کردن درجه آب باعث تولید ئیدروژن یا هوا گرفتن رادیاتورها نمیشه
اما این موضوع رو نمیشه نادیده گرفت که هر چه مبدل بیشتر داغ بشه مسِ بیشتری در آب حل میشه و میره توی رادیاتورها

iman23
05-01-2018, 13:32
با سلام خدمت اساتید
من میخوام برای منزل 60 متری پکیج دیواری بگیرم . دوستان پکیج ارزان و خوب چی پیشنهاد میکنید .نمیتونم زیاد هزینه کنم.پکیج داخل آشپزخونه نصب میشه .ممنوووون

MOHAMMAD_ASEMOONI
05-01-2018, 18:23
با سلام خدمت اساتید
من میخوام برای منزل 60 متری پکیج دیواری بگیرم .
دوستان پکیج ارزان و خوب چی پیشنهاد میکنید .نمیتونم زیاد هزینه کنم.پکیج داخل آشپزخونه نصب میشه .
ممنوووونسلام

بوتان و ایران رادیاتور
بدون گارانتی معتبر نخرید
استفاده صحیح و سرویس و نگهداریش رو به خوبی اجرا کنید تا سالهای سال بهتون خدمت کنه . همین تاپیک اطلاعات زیادی داره در این موردها . از صفحه آخر بخونید
=============================
صرفه جویی میلیونی در هزینه های خودرو و هزینه های زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

bashie110
07-01-2018, 14:47
با سلام و خسته نباشید
در خصوص پکیج متاسفانه به نتیجه قطعی که کدام پکیج مناسب هست نرسیدم هر فروشنده از محصول خودش تعریف و تمجید میکند خواهشمندم پکیج مناسب به همراه خدمات معرفی کنید منزل 105 متر طبقه سوم ظاهرا 24 کفایت میکنه اما مهم نوع پکیج هستش از نظر قیمت هم مشکلی نیست خیلی ها بوتان پرولا رو پیشنهاد کردند بعضی هم پارما لطفا راهنمایی کنید
با تشکر

hesam.eng
07-01-2018, 16:42
با سلام و خسته نباشید
در خصوص پکیج متاسفانه به نتیجه قطعی که کدام پکیج مناسب هست نرسیدم هر فروشنده از محصول خودش تعریف و تمجید میکند خواهشمندم پکیج مناسب به همراه خدمات معرفی کنید منزل 105 متر طبقه سوم ظاهرا 24 کفایت میکنه اما مهم نوع پکیج هستش از نظر قیمت هم مشکلی نیست خیلی ها بوتان پرولا رو پیشنهاد کردند بعضی هم پارما لطفا راهنمایی کنید
با تشکر

سلام دوست عزیز
کیفیت پکیج ها را تا حدودی روی قیمتشون میشه سنجید و اگر پکیج مونتاژ ایران بخواهید بخرید از 1400000 تا حدود 3000000 تومان هستند و پکیج های ایتالیایی معمولا حدود3 و 3میلیون بالا تر شما باید ببینید چه مقدار هزینه میکنید بر اساس اون مدل هایی که بهتون معرفی شده اعلاام کنید دوستان جوابگو هستند
بله برای 100 متر پکیج 24 جوابگو هست در صورتی که سیستم گرمایش داکت اسپلیت یا فن کویل نباشه
این دو مدل بوتان که گفتید تقریبا 400000تومان تفاوت دارند که پرلا گرونتر و بهتر هست و با امکانات بیشتر

bashie110
07-01-2018, 19:37
ببخشید اگر بنده بخواهم تا 4 تومن هزینه کنم اولا چه نوع پکیجی خریداری کنم دوما ارزش داره این هزینه
با تشکر

hesam.eng
08-01-2018, 09:07
ببخشید اگر بنده بخواهم تا 4 تومن هزینه کنم اولا چه نوع پکیجی خریداری کنم دوما ارزش داره این هزینه
با تشکر

سلام دوست عزیز قیمت پکیج هر چی بالاتر میره کیفیت قطهات بهتر میشه البته هرچند که برند های وارداتی از ایتالیا یه مقدار به دلیل وارداتی بودن گرون در می یاد و یه مقدارش هم به دلیل کیفیت هست که بدون صدا هستند و عمر قطعات زیاد هست که سال های سال بدون خرابی ولی خوب تقریبا شما 2 برابر باید هزینه کنید
برند های خوب وارداتی بیاسی ، وایلانت ، ویسمن ، سونیه دوال ، آریستون ، ایمر گاس و .... قیمت حدود از 3 به بالا
تحت لیسانس ایتالی و مونتاژ ایران هم زیاد هست با کیفیت تقریبا ایتالیایی مانند : والترو ، ایمرگاس ، گرم ایران ، دمراد و.... قیمت زیر 3 میلیون

mtjt258
10-01-2018, 18:29
مزیت بزرگ پکیج بر موتورخانه جدا بودن هزینه آب و گاز و نگهداری است و این آنقدر اهمیت دارد که بر هر مزیتی که از موتورخانه بگوییم ارجح است .
اما از نظر مصرف ، هزینه نگهداری و هزینه اولیه موتورخانه به صرفه است . مقایسه ای بین مصرف برج فراز که دارای 100 واحد پکیجی است و بقیه برج ها که موتورخانه دارند و نزدیک هستند در آدرس ببینید

کنترل هوشمند موتورخانه کوثر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 5%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20% D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7 %D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%86%D8%AF%2 0%D8%A8%D8%B1%D8%AC)

hesam.eng
10-01-2018, 19:03
مزیت بزرگ پکیج بر موتورخانه جدا بودن هزینه آب و گاز و نگهداری است و این آنقدر اهمیت دارد که بر هر مزیتی که از موتورخانه بگوییم ارجح است .
اما از نظر مصرف ، هزینه نگهداری و هزینه اولیه موتورخانه به صرفه است . مقایسه ای بین مصرف برج فراز که دارای 100 واحد پکیجی است و بقیه برج ها که موتورخانه دارند و نزدیک هستند در آدرس ببینید

کنترل هوشمند موتورخانه کوثر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 5%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20% D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7 %D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%86%D8%AF%2 0%D8%A8%D8%B1%D8%AC)

سلام دوست عزیز
با تشکر از زحمات شما و مقایسه ای که گذاشته بودید بسیار عالی بود
پیرو مطلب شما جهت تکمیل شدن اطلاعات دوستان

لازم به ذکر هست در موتور خانه با نصب پکیج های کندانسینگ (چگالشی ) موتور خانه ای توی تعداد واحد زیاد میتوان مصرف را پایین تر نیز آورد
با عایق کاری سیستم های لوله کشی نیز میتوان مصرف را بهینه کرد
و در نهایت با نصب سیستم های هوشمند و برآورد هزینه آب گرمایش و مصرفی هر واحد به طور مجزا نیز صرفه جویی قابل توجهی میشود که باز هم مصرف پایین تر می آید
و نصب سیستم های آبگرمکن خورشیدی جهت آب گرم مصرفی
و دیگر سیستم های نوین ساختمانی
به امید روزی که سازندگان مسکن در ایران به این نکات توجه کنند و برای ساخت ساختمان با امکانات روز پیش روند

mtjt258
11-01-2018, 13:44
سلام دوست عزیز
با تشکر از زحمات شما و مقایسه ای که گذاشته بودید بسیار عالی بود
پیرو مطلب شما جهت تکمیل شدن اطلاعات دوستان

لازم به ذکر هست در موتور خانه با نصب پکیج های کندانسینگ (چگالشی ) موتور خانه ای توی تعداد واحد زیاد میتوان مصرف را پایین تر نیز آورد
با عایق کاری سیستم های لوله کشی نیز میتوان مصرف را بهینه کرد
و در نهایت با نصب سیستم های هوشمند و برآورد هزینه آب گرمایش و مصرفی هر واحد به طور مجزا نیز صرفه جویی قابل توجهی میشود که باز هم مصرف پایین تر می آید
و نصب سیستم های آبگرمکن خورشیدی جهت آب گرم مصرفی
و دیگر سیستم های نوین ساختمانی
به امید روزی که سازندگان مسکن در ایران به این نکات توجه کنند و برای ساخت ساختمان با امکانات روز پیش روند

سلام بسیار ممنون از لطف شما و آرزوی موفقیت برای شما . البته بین اعدادی که ارائه شده برج نگین از برج فراز بلند مرتبه تر است و دورش خالی است و مهمتر اینکه استخر و سونا دارد . با همه اینها مصرف این برج از برج پکیج دار کمتر است .
این را هم اضافه کنم که پیشنهاد های ارزان دیگری به برج نگین داده بودیم برای کاهش بیشتر مصرف که مورد قبول قرار نگرفت و امید داشتیم که بتوان مصرف این برج را تا ده درصد دیگر کاهش داد

arbaba20
14-01-2018, 10:38
چندین روش لوله کشی متفاوت در مورد رادیاتور وجود دارد که بعضی از آنها بطور کامل امروزه منسوخ شده اند ، با توجه به وضعیت ساختمان مهندس طراح نوع لوله کشی رادیاتورها ، وضعیت محل ، تعداد پره و غیره رو با محاسبات ریاضی و استفاده از تجربه طراحی و مشخص میکند و برای اجرا اقدام به نقشه کشی میکند .
اما معمولا در ساختمان های کوچکتر مهندس جداگانه ای برای تاسیسات مکانیکی وجود ندارد و استادکارها با توجه به تجربیات عملی خود بدون داشتن سواد مهندسی اقدام به انجام لوله کشی میکنند ؛ که ممکنه در این زمینه دچار خطاهایی بشوند .
بعضی از انواع لوله کشی رادیاتور ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

(arbaba20)
اتفاقی که در سیستم لوله کشی ساختمان شما افتاده است ناشی از همین عدم طراحی مهندسی برای سیستم رادیاتور است.
دستگاه پکیج شما مقدار توانایی ای برای گرم کردن و انرژی دادن به آب دارد و این انرژی به مرور زمان در طی عبور از لوله های رابط و ورود به رادیاتور ها کم شده و آبی که جهت گرم کردن منزل در جریان است قبل از اینکه کار خود را به اتمام برساند و به پکیج بازگردد سرد میگردد و به همین دلیل قدرت گرم کردن رادیاتور های آخر را ندارد .
مسائل زیادی ممکنه باعث رخداد چنین وضعیتی شده باشد ؛ مثلا طول زیاد لوله یا استفاده از لوله های گالوانیزه یا تک لایه که در مسیر عبوری بدون عایق انرژی زیادی را قبل از رسیدن به رادیاتور ها هدر میدهند . یا مشکلات مختلف دیگر مثل مسدود شدن مسیر داخلی لوله ها ، کوچک بودن قطر لوله های برگشت آب .
یا مشکلات در محاسبات مقدار انرژی مصرفی در طراحی اولیه ؛ که رادیاتور ها انرژی خیلی زیادتری را نسبت به انرژی تولیدی مصرف میکنند .

چند راهکار علاوه بر راهکاری که استادگرانقدر در مورد قرار دادن پمپ اضافه یا قوی تر در مسیر عبور جریان گفتند بنظر من میرسه که ممکنه مفید واقع بشه .
اول اینکه شما میتونید با کم کردن سطح مقطع عبوری جریان در رادیاتور های ابتدایی و به حالت نیمه بسته کردن شیر های رادیاتور های اول ، مقدار مصرف انرژی و حرارت این رادیاتور ها را کم کنید تا انرژی به رادیاتور های آخر برسد .

روش دیگر کاهش تعداد پره رادیاتور های ابتدایی است و با این کاهش تعداد پره در رادیاتورهای خیلی گرم و با تعداد پره زیاد ، از هدر رفتن انرژی در این رادیاتور ها جلوگیری شده و انرژی ذخیره شده میتواند در رادیاتور های آخر مصرف گردد.

دو روش پرهزینه دیگر نیز وجود دارد که طراحی سیستم رادیاتور ها را بطور کامل تغییر خواهد داد ؛ تعویض پکیج با یک دستگاه قدرتمند تر و همچین انجام دوباره لوله کشی رادیاتور ها بصورت روکار (بدون تخریب) و یا تخریب ساختمان و انجام لوله کشی مجدد توکار درصورتی که ایراد قطعی داشتن سیستم لوله کشی توسط متخصص با دقت زیاد اعلام شده باشد.


بسیار بسیار متشکرم از جواب عالی و علمی تون خیلی لطف کردی که وقت گذاشتی و جوابی به این شیرینی دادی دوست عزیز

arbaba20
14-01-2018, 10:40
سلام
بیشترین ایراد تو لوله کشی شما هست
1. اگر نوع لوله پلیمری ( همون لوله های معروف به سبز و یا سفید ) باشند ممکنه تو اتصال زدن رادیاتور های آخر قطر داخلی لوله کم شده برا همین افت فشارش زیاد هست و آب درست چرخش نمیکنه
2 . ممکنه قطر لوله ها کم باشه
3. روش لوله کشی هم باید به سبک برگشت معکوس انجام میشد تا بهتر جواب بگیرید
البته من از دور نمیتوانم قضاوت درستی بکنم شاید هم دلیل دیگه ای داره
شما با اضافه کردن پمپ مشکلتون حل میشه

از لطف جنابعالی هم خیلی سپاسگزارم دوست گرانقدر

armin_12ir
15-01-2018, 15:15
سلام
من پکیج بوتان اپتیما دارم و به مدت 3 سال داره کار میکنه
جدیدا با باز کردن اب گرم و یا شوفاژ دستگاه هیچ گونه عکس العملی نشون نمیده و باید پیچ تنظیم وسط دستگاه رو یکبار بزارم وسط و دوباره بزارم رو شوفاژ یا اب گرم تا کار کنه ولی بعد از یک مقدار کار کردن دوباره میشه مثل قبل
چراغ روی پکیج هم سبز هست در این حالت مثل کارکرد عادی
تشکر

hesam.eng
16-01-2018, 19:29
[QUOTE=armin_12ir;9037227]سلام
من پکیج بوتان اپتیما دارم و به مدت 3 سال داره کار میکنه
جدیدا با باز کردن اب گرم و یا شوفاژ دستگاه هیچ گونه عکس العملی نشون نمیده و باید پیچ تنظیم وسط دستگاه رو یکبار بزارم وسط و دوباره بزارم رو شوفاژ یا اب گرم تا کار کنه ولی بعد از یک مقدار کار کردن دوباره میشه مثل قبل
چراغ روی پکیج هم سبز هست در این حالت مثل کارکرد عادی
تشکر[/QUO
سلام دوست عزیز بهتره خدماتی بیاد ببینه عیب از چی میتونه باشه : برد ، سنسور دما ، فلومتر البته در صورتی که فقط روی آب گرم مصرفی ایراد داشته باشه و.....

Highbury
18-01-2018, 01:49
آیا دمای اتاق در گرمایش از کف نسبت به شوفاژ کمتر یا بیشتره؟
و اینکه بهتر است پارکت باشد؟ یا فرش هم انداخته شود؟
از دوستان گرامی میخواهم همه از تجربیات گرمایش از کف بگن


سلام دوست عزیز
در صورت اجرای درست بله گرم میشود و در ارتفاع مورد استفاده گرمتر از پانلی هم میتواند باشد
سیستم گرمایش از کف دمای کمتری نیاز دارد حدود 40 درجه که با 40 درجه رادیاتور خیلی گرمایی به محیط نمیدهد و پانلی نیاز به حدود 60 درجه دما دارد و گرمایش از کف با دمای 60 درجه ایراد پیدا میکند مثلا جدا شدن سرامیک از کف و.. البته کلکتور هایی هست مخصوص این کار که اگر با اون کلکتور اجرا کنید شدنی هست
با توجه به سرد بودن هوای کابل در صورتی که عایق های کف و عایق کنار دیوار اجرا شود و فاصله لوله ها درست اجرا شود منزل گرم میشود
فقط مهمترین نکته تو گرمایش از کف اتاق ها هستند که با توجه به اینکه یه تخت 2 نفره روی لوله ها را میگیره و نمیزاره گرما به محیط برسه اتاق خواب خوب گرم نمیشه که باید فاصله لوله ها را جایی که تخت نمیشه نزدیک به هم کار کرد

سپاس دوست من
سیستم گرمایش از کف چطور باید اینستال بشه که حرارت خوب داشته باشه؟

imanf64
18-01-2018, 09:22
سلام و وقت بخیر
بنده قصد خرید رادیاتور پنلی جنرال والترو دارم ، مدلی که شکل مشبک داره که ارتفاع 60 هست ، ارتفاع آکس 55 هست و عمق 10 سانت با ظرفیت حرارتی 2350
میخاستم ببینم برای اتاق و سالنهایی که دارم میبایست چه اندازه رادیاتوری بگیرم؟

1. اتاق خواب 12 متری بدون پنجره ، از 3 ضلع دیوار منتهی به ساختمان مجاور و سالن ، یک ضلع هم به سمت حیاط ، کف واحد پایینی است و سقف پشت بام ((یک رادیاتور))
2. اتاق خواب 16 متری با یک پنجره متوسط 3 متری به بیرون ، از 3 ضلع به ساختمان مجاور و سالن ، از یک ضلع هم منتهی به حیاط ، کف واحد پایینی است و سقف واحد بالایی ((یک رادیاتور))
3. اتاق خواب 20 متری با یک پنجره متوسط 3 متری و یک درب به بیرون ، از 2 ضلع به ساختمان مجاور و 1 ضلع هم مجاور به حیاط و 1 ضلع هم منتهی به راه پله که فاقد گرمایش است ، کف واحد پایینی و سقف شیروانی است ((یک رادیاتور))
4. سالن (به همراه آشپزخانه) جمعا 60 متر ، از یک ضلع به بیرون با 3 پنجره متوسط (حدودا 10 متر) ، 2 ضلع ساختمان مجاور ، 1 ضلع هم منتهی به حیاط ، کف واحد پایینی است و سقف پشت بام ((شامل 3 جای رادیاتور که دوتا زیر پنجره ها تعبیه شده و یکی روبروی آنها سمت دیگر سالن))

** تمامی در و پنجره ها دو جداره هستند.

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

hesam.eng
18-01-2018, 10:01
آیا دمای اتاق در گرمایش از کف نسبت به شوفاژ کمتر یا بیشتره؟
و اینکه بهتر است پارکت باشد؟ یا فرش هم انداخته شود؟
از دوستان گرامی میخواهم همه از تجربیات گرمایش از کف بگن


سپاس دوست من
سیستم گرمایش از کف چطور باید اینستال بشه که حرارت خوب داشته باشه؟
سلام دوست عزیز
برای گرمایش از کف باید سرامیک کنید بهتر از پارکت و... هست
هرچه فرش کمتر بازده حرارت گرمایش از کف بهتر هست در صورتی که میخواهید فرش یا موکت کنید بهتره رادیاتور استفاده کنید با پارکت
گرمایش اتاق تقریبا به یک اندازه هست تفاوتش اینه که با رادیاتور گرما بالا جمع میشه و گرمایش از کف از پایین گرما هدایت میشه و زیر سقف دمای پایین تری داره نمودار دمای گرمایش از کف را توی اینترنت سرچ کنید توزیع دما را ببینید به چه صورت هست
روش نصب گرمایش از کف باید مجری اجرا کنه مفصل هست نمیشه اینجا توضیح داد فقط نکات مهم اینه که متراژ لوله مورد نیاز استفاده بشه و با فاصله مورد نیاز و عایق درست اجرا شود و همچنین ملات سیمان روی لوله ها یک نواخت اجرا شود و شیب بندی قبل از گرمایش اجرا و روی گرمایش همه یک اندازه ملات بخورند و.....
گرمایش از کف خوبه مصرف گاز پایین و توضیع دمای مناسب البته معایبی هم داره که بسته به فضا باید دید گرمایش از کف بهتر هستا یا رادیاتور مثلا جایی که زیر ساختمان سرد هست گرمایش از کف بهترین گزینه هست و جاهایی که کل کف قراره موکت یا قالی شود رادیاتور بهتر هست و گرمایش از کف توصیه نمیشود

hesam.eng
18-01-2018, 10:12
سلام و وقت بخیر
بنده قصد خرید رادیاتور پنلی جنرال والترو دارم ، مدلی که شکل مشبک داره که ارتفاع 60 هست ، ارتفاع آکس 55 هست و عمق 10 سانت با ظرفیت حرارتی 2350
میخاستم ببینم برای اتاق و سالنهایی که دارم میبایست چه اندازه رادیاتوری بگیرم؟

1. اتاق خواب 12 متری بدون پنجره ، از 3 ضلع دیوار منتهی به ساختمان مجاور و سالن ، یک ضلع هم به سمت حیاط ، کف واحد پایینی است و سقف پشت بام ((یک رادیاتور))
2. اتاق خواب 16 متری با یک پنجره متوسط 3 متری به بیرون ، از 3 ضلع به ساختمان مجاور و سالن ، از یک ضلع هم منتهی به حیاط ، کف واحد پایینی است و سقف واحد بالایی ((یک رادیاتور))
3. اتاق خواب 20 متری با یک پنجره متوسط 3 متری و یک درب به بیرون ، از 2 ضلع به ساختمان مجاور و 1 ضلع هم مجاور به حیاط و 1 ضلع هم منتهی به راه پله که فاقد گرمایش است ، کف واحد پایینی و سقف شیروانی است ((یک رادیاتور))
4. سالن (به همراه آشپزخانه) جمعا 60 متر ، از یک ضلع به بیرون با 3 پنجره متوسط (حدودا 10 متر) ، 2 ضلع ساختمان مجاور ، 1 ضلع هم منتهی به حیاط ، کف واحد پایینی است و سقف پشت بام ((شامل 3 جای رادیاتور که دوتا زیر پنجره ها تعبیه شده و یکی روبروی آنها سمت دیگر سالن))

** تمامی در و پنجره ها دو جداره هستند.

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

سلام دوست عزیز
شما با بنده تماس بگیرید تا اطلاعات دقیق بدید تا بشه درست راهنمایی کرد
1 شهرتون کجاست ؟
2 اتاق با سقف شیروانی با چه شرایطی هست شیروانی درزبند هست ؟ عایق چطور ؟
و....
شماره بنده جهت تماس 09132223581

bashie110
24-01-2018, 15:28
عرض سلام و ادب و احترام و خسته بیاشید به همه عزیزان بنده فقط جهت تشکر این پست رو گذاشتم چون واقعا از مطالب و راهنمایی های عزیزان استفاده جامع و کامل برده و میبرم انشاء الله موفق و موید باشید
یا علی مدد

faramarz006
11-02-2018, 11:53
سلام دوست عزیز
اولین گزینه و بهترین آبگرمکن خورشیدی هست که روی پشت بام نصب میشود و تابع فشار نیست و مانند یک مخزن ذخیره روی پشت بام نصب میشود و درصورتی که آب قطع هم باشد آب گرم دارد
دومین گزینه آبگرمکن های مخزندار هستند که در شایز کوچک اندازه آبگرمکن دیواری هست و به اسم آبگرمکن های زود جوش معروف هستند
طبق گفته خودتون آبگرمکن های دیواری و پکیج هر دو تابع فشار هستند و در صورت پایین بودن فشار مشعل شان روشن نمیشود
ضمن تشکر از پاسخ شما. نظرم خودم آبگرمکن دیواری مخزندار کوچک 50 لیتری است. فقط یک سوال در مورد پکیج:
به نظرتون میشه از پکیج فقط به عنوان آبگرمکن استفاده کرد؟ (ساختمان شوفاژ نداره)

aap110
12-02-2018, 07:32
سلام
برای ساختمان 150 متری ویلایی پکیج آریستون 30000 گرفتم ولی بنا به دلایلی مجبور شدم 35000 بگیرم و هنوز نصب نکردم
میخوام بدونم این ظرفت زیادتر با توجه به عدم نیاز چه مزایا و معایبی داره ؟
اگر امکانش بود و بشه عوضش کنم یا خیر.
با تشکر

MOHAMMAD_ASEMOONI
12-02-2018, 08:44
ضمن تشکر از پاسخ شما.
نظرم خودم آبگرمکن دیواری مخزندار کوچک 50 لیتری است.
فقط یک سوال در مورد پکیج:به نظرتون میشه از پکیج فقط به عنوان آبگرمکن استفاده کرد؟ (ساختمان شوفاژ نداره)



سلام
با اجازه جناب مهندس :
1- آبگرمکن مخزنی معایبش زیاده مثل محدودیت در تامین آب گرم خصوصاً اگر که تعداد زباد باشه یا مهمون بیاد
2- اتلاف انرژیش زیاده چون آب رو گرم میکنه و اگر مصرف نشه کم کم گرماش رو از دست میده یعنی هدر رفتن برق یا گاز
3- مجبورین دمای آب رو خیلب ببرین بالا تا آب گرم بیشتری تامین کنه براتون و دمای بالا یعنی مصرف برق یا گاز بیشتر

4- دمای زیاد آب باعث استهلاکِ شدیدش میشه و اگر مخزنش باکیفیت نباشه ظرف یکی دو سه سال سوراخ میشه
5- همیشه مجبورین آب سرد و گرم رو با هم باز کنین که باعث سرد و گرم شدن آب حمام میشهبه علت اختلاف فسار آب سر و گرم . اما در آبگرمکن فوری میشه دما رو روی کم تنظیم کرد تا مجبور نشیم آب سرد باهاش باز کنیم
آبگرمکن فوری این عیبها رو نداره
بهترینش بوتان 3115 شمعک دار هست برای جایی که باد شدید وجود نداره
گاز شمعکش هم مجانیه چون کنتور اصلاً نمیتونه حسابش کنه

===============================
بله , میشه از پکیج فقط برای آب گرم مصرفی استفاده کرد . همین الان هم تمام پکیجها در ماههای گرم سال فقط آبگرمکنش کار میکنه
اگر پکیج از نوعی هست که در تابستان هم گاهی اتوماتیک روشن میشه , کافی هست با یک متر لوله , ورودی و خروجی مدار پکیج رو به هم وصل کنین و درجه ی پکیج هم روی صفر باشه . حالا اگر اتوماتیک روشن بشه آب در مدار پکیج گردش میکنه و مشکلی نداره
تا نظر جناب مهندش چی باشه
==================================
اما خرید پکیج برای استفاده از آبگرمکنِ تنها اصلاً اقتصادی نیست . بوتان 3115 گزینه ی درست و اقتصادی هست چون حدود 500 تومنه و سیستمش هم ساده هست و در تاپیک زیر سیر تا پیاز نگهداری و تعمیرش و طرز کارش نوشته شده یعنی کسی که دست به آچاره پس در سرویس و تعمیرش هم خودکفا میشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
P
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

faramarz006
12-02-2018, 13:18
MOHAMMAD_ASEMOONI : بسیار ممنون از وقتی که برای پاسخ گذاشتید. تمام صحبت هاتون از نظر منطقی و تئوری کاملاً درسته ولی در عمل نتیجه اونجوری که باید درنمیاد! توضیح بیشتر:


1- آبگرمکن مخزنی معایبش زیاده مثل محدودیت در تامین آب گرم خصوصاً اگر که تعداد زیاد باشه یا مهمون بیاد
بحث ما بر سر آبگرمکن مخزنی کوچک است وگرنه آبگرمکن های مخزن دار 160 لیتری که راحت برای حمام 4 تا 5 نفر پشت سر هم جوابگواست. اگر 50 لیتر آب این آبگرمکن های مخزنی کوچیک هم یکباره به اتمام برسه (که در عمل اینجوری نمیشه؛ چون لازم نیست که فرد از ابتدا تا انتهای استحمام آب گرم رو باز بذاره)، کافیه در حد 2 دقیقه فرصت بهش داده بشه که 50 لیتر آب جدید رو گرم کنه. همچنین در عمل (با استفاده منطقی) به راحتی میشه دو یا سه شیر همزمان آب گرم برای دوش یا روشویی داشت؛ درحالیکه در اغلب مدل های آبگرمکن دیواری، محدودیت استفاده 8 تا 15 لیتر آب در دقیقه وجود داره.


2- اتلاف انرژیش زیاده چون آب رو گرم میکنه و اگر مصرف نشه کم کم گرماش رو از دست میده یعنی هدر رفتن برق یا گاز
در تئوری بله ولی در عمل زیاد هم مصرفش تفاوتی نداره! مثلاً من تست کردم، آبگرمکن مخزندار با دمای آب تنظیمی 45 تا 50 درجه، در طول شب تا صبح حتی یکبار هم روشن نمیشه که بخواهیم بگیم انرژی رو هدر داده باشه (البته گرمسیر بودن منطقه ما هم ممکنه در این مورد موثر باشه)


3- مجبورین دمای آب رو خیلی ببرین بالا تا آب گرم بیشتری تامین کنه براتون و دمای بالا یعنی مصرف برق یا گاز بیشتر
چون مخزنش کمه، برای تامین آب گرمِ بیشتر، این موردی که اشاره فرمودید، درسته. اما برای خانواده 2 یا 3 نفری تنظیم دمای آب بین 40 تا 45 درجه کفایت می کنه.


4- دمای زیاد آب باعث استهلاکِ شدیدش میشه و اگر مخزنش باکیفیت نباشه ظرف یکی دو سه سال سوراخ میشه
این مورد هم درسته ولی برای منزل پدرم که مخزندار 190 لیتری هست؛ الآن بیش از 8 ساله که کار می کنه و هیچ مشکل یا هزینه تعمیر و... نداشته. البته با دمای بسیار کم تنظیم شده که ممکنه باعث دوام بیشترش باشه.


5- همیشه مجبورین آب سرد و گرم رو با هم باز کنین که باعث سرد و گرم شدن آب حمام میشه به علت اختلاف فشار آب سرد و گرم. اما در آبگرمکن فوری میشه دما رو روی کم تنظیم کرد تا مجبور نشیم آب سرد باهاش باز کنیم
در آبگرمکن مخزن هم امکان تنظیم حرارت کم وجود داره. که مثلاً در منزل پدرم (آبگرمکن مخزن دار) روی حرارت کم گذاشتیم که نیازی به باز کردن آب سرد نباشه.


بهترینش بوتان 3115 شمعک دار هست برای جایی که باد شدید وجود نداره
چون شمعک دائم است، برای من خوبه! چون مدل های جرقه زن، صدای جرقه زدنش روی اعصابه! راستی این مدل چرا درجه تنظیم فشار آب رو نداره؟ واقعاً نمیشه کاری کرد که وقتی آب رو خیلی خیلی کم باز می کنیم، آبگرمکن های دیواری تو مدار باشه و کار کنه و آب رو گرم کنه؟



بله , میشه از پکیج فقط برای آب گرم مصرفی استفاده کرد. همین الان هم تمام پکیجها در ماههای گرم سال فقط آبگرمکنش کار میکنه. اما خرید پکیج برای استفاده از آبگرمکنِ تنها اصلاً اقتصادی نیست . بوتان 3115 گزینه ی درست و اقتصادی هست چون حدود 500 تومنه و سیستمش هم ساده هست و در تاپیک زیر سیر تا پیاز نگهداری و تعمیرش و طرز کارش نوشته شده یعنی کسی که دست به آچاره پس در سرویس و تعمیرش هم خودکفا میشه
مشکل هزینه پکیج وجود نداره ولی اگه بعدش بخواد دردسر ایجاد کنه، از گزینه های حذف میشه! ولی کیفیت آب گرم تولید شده توسط پکیج دو مبدله، بهتر از آبگرمکن های دیواری است.

اینجور که من متوجه شدم، بهترین شیوه استفاده از آبگرمکن دیواری گازی، 1- تنظیم بر روی درجه حرارت بسیار کم و باز کردن شیرآب گرم به تنهایی و 2- باز بودن همزمان فقط یک شیرآب گرم است. (به دلیل محدودیت ارائه حداکثر 9تا15 لیتر آب در دقیقه) درسته؟ چون وقتی بخوای آب سرد و گرم رو با هم باز کنی، به دلیل کم شدن فشار آب گرم و روشن نشدن احتمالی آبگرمکن در برخی مواقع، تنظیم آب سخت میشه.

بوتان مدل 3115 به نظر بد نیست. مخصوصاً چون شمعک دائم است، سروصدای جرقه زدن هنگام باز کردن شیرآب هم نداره. ولی تو عکسش پیچ تنظیم فشار آب دیده نمیشد.
یه سوال: برای این مدل وقتی روی درجه حرارت بسیار کم تنظیم باشه، آیا با باز کردن شیر آب گرم به تنهایی و به اندازه نرمال، شروع به کار می کنه؟ (چون بعضی مدل ها وقتی روی حرارت کم تنظیم باشه، شیر آب گرم باید از نصف بیشتر باز کرد تا آبگرمکن کار کنه ولی اگه روی حرارت زیاد تنظیم باشه، این مشکل وجود نداره و با باز کردن حدود یک چهارم شیرآب هم، آبگرمکن روشن میشه)

hesam.eng
12-02-2018, 17:12
سلام
برای ساختمان 150 متری ویلایی پکیج آریستون 30000 گرفتم ولی بنا به دلایلی مجبور شدم 35000 بگیرم و هنوز نصب نکردم
میخوام بدونم این ظرفت زیادتر با توجه به عدم نیاز چه مزایا و معایبی داره ؟
اگر امکانش بود و بشه عوضش کنم یا خیر.
با تشکر
سلام دوست عزیز
این ظرفیت اضافی تنها مزیتی که داره دبی خروجی آب گرم مصرفی هست که بیشتر و در استفاده همزمان 2 دوش یا دوش و شیر آب دما کم نمیاره
عیبش اینه که مشعلش بزرگتر هست و معمولا مصرف بالاتری داره هرچند که مشعل های جدید با شعله تدریجی روشن میشه ولی باز هم مصرفش نسبت به مثلا 28 که شما نیاز دارید بیشتر هست

hesam.eng
12-02-2018, 17:17
@MOHAMMAD_ASEMOONI ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) : بسیار ممنون از وقتی که برای پاسخ گذاشتید. تمام صحبت هاتون از نظر منطقی و تئوری کاملاً درسته ولی در عمل نتیجه اونجوری که باید درنمیاد! توضیح بیشتر:

بحث ما بر سر آبگرمکن مخزنی کوچک است وگرنه آبگرمکن های مخزن دار 160 لیتری که راحت برای حمام 4 تا 5 نفر پشت سر هم جوابگواست. اگر 50 لیتر آب این آبگرمکن های مخزنی کوچیک هم یکباره به اتمام برسه (که در عمل اینجوری نمیشه؛ چون لازم نیست که فرد از ابتدا تا انتهای استحمام آب گرم رو باز بذاره)، کافیه در حد 2 دقیقه فرصت بهش داده بشه که 50 لیتر آب جدید رو گرم کنه. همچنین در عمل (با استفاده منطقی) به راحتی میشه دو یا سه شیر همزمان آب گرم برای دوش یا روشویی داشت؛ درحالیکه در اغلب مدل های آبگرمکن دیواری، محدودیت استفاده 8 تا 15 لیتر آب در دقیقه وجود داره.

در تئوری بله ولی در عمل زیاد هم مصرفش تفاوتی نداره! مثلاً من تست کردم، آبگرمکن مخزندار با دمای آب تنظیمی 45 تا 50 درجه، در طول شب تا صبح حتی یکبار هم روشن نمیشه که بخواهیم بگیم انرژی رو هدر داده باشه (البته گرمسیر بودن منطقه ما هم ممکنه در این مورد موثر باشه)

چون مخزنش کمه، برای تامین آب گرمِ بیشتر، این موردی که اشاره فرمودید، درسته. اما برای خانواده 2 یا 3 نفری تنظیم دمای آب بین 40 تا 45 درجه کفایت می کنه.

این مورد هم درسته ولی برای منزل پدرم که مخزندار 190 لیتری هست؛ الآن بیش از 8 ساله که کار می کنه و هیچ مشکل یا هزینه تعمیر و... نداشته. البته با دمای بسیار کم تنظیم شده که ممکنه باعث دوام بیشترش باشه.

در آبگرمکن مخزن هم امکان تنظیم حرارت کم وجود داره. که مثلاً در منزل پدرم (آبگرمکن مخزن دار) روی حرارت کم گذاشتیم که نیازی به باز کردن آب سرد نباشه.

چون شمعک دائم است، برای من خوبه! چون مدل های جرقه زن، صدای جرقه زدنش روی اعصابه! راستی این مدل چرا درجه تنظیم فشار آب رو نداره؟ واقعاً نمیشه کاری کرد که وقتی آب رو خیلی خیلی کم باز می کنیم، آبگرمکن های دیواری تو مدار باشه و کار کنه و آب رو گرم کنه؟


مشکل هزینه پکیج وجود نداره ولی اگه بعدش بخواد دردسر ایجاد کنه، از گزینه های حذف میشه! ولی کیفیت آب گرم تولید شده توسط پکیج دو مبدله، بهتر از آبگرمکن های دیواری است.

اینجور که من متوجه شدم، بهترین شیوه استفاده از آبگرمکن دیواری گازی، 1- تنظیم بر روی درجه حرارت بسیار کم و باز کردن شیرآب گرم به تنهایی و 2- باز بودن همزمان فقط یک شیرآب گرم است. (به دلیل محدودیت ارائه حداکثر 9تا15 لیتر آب در دقیقه) درسته؟ چون وقتی بخوای آب سرد و گرم رو با هم باز کنی، به دلیل کم شدن فشار آب گرم و روشن نشدن احتمالی آبگرمکن در برخی مواقع، تنظیم آب سخت میشه.

بوتان مدل 3115 به نظر بد نیست. مخصوصاً چون شمعک دائم است، سروصدای جرقه زدن هنگام باز کردن شیرآب هم نداره. ولی تو عکسش پیچ تنظیم فشار آب دیده نمیشد.
یه سوال: برای این مدل وقتی روی درجه حرارت بسیار کم تنظیم باشه، آیا با باز کردن شیر آب گرم به تنهایی و به اندازه نرمال، شروع به کار می کنه؟ (چون بعضی مدل ها وقتی روی حرارت کم تنظیم باشه، شیر آب گرم باید از نصف بیشتر باز کرد تا آبگرمکن کار کنه ولی اگه روی حرارت زیاد تنظیم باشه، این مشکل وجود نداره و با باز کردن حدود یک چهارم شیرآب هم، آبگرمکن روشن میشه)
سلام خدمت دوستان گرامی
با تشکر از جواب دوست گرامی آقای محمد آسمونی
دوست عزیز با توجه به اینکه شما طبق گفته خودتان در منطقه گرمسیر هستید آبگرمکن های مخزنی کم دردسر تر از دیواری هستند و خرابی کمتر
و در مورد پکیج بگم که خرابی زیاد نداره و خیلی بهتر از آبگرمکن دیواری هست ولی باید تقریبا 4 برابر هزینه کنید که با توجه به اینکه در منطقه گرم هستید فکر کنم همون آبگرمکن مخزنی یا دیواری زود جوش به صرفه تر باشه البته باید بررسی کنید شرایط دودکش و... برای نصب مهیا باشه

mtjt258
13-02-2018, 08:58
سلام
با اجازه جناب مهندس :
1- آبگرمکن مخزنی معایبش زیاده مثل محدودیت در تامین آب گرم خصوصاً اگر که تعداد زباد باشه یا مهمون بیاد
2- اتلاف انرژیش زیاده چون آب رو گرم میکنه و اگر مصرف نشه کم کم گرماش رو از دست میده یعنی هدر رفتن برق یا گاز
3- مجبورین دمای آب رو خیلب ببرین بالا تا آب گرم بیشتری تامین کنه براتون و دمای بالا یعنی مصرف برق یا گاز بیشتر

4- دمای زیاد آب باعث استهلاکِ شدیدش میشه و اگر مخزنش باکیفیت نباشه ظرف یکی دو سه سال سوراخ میشه
5- همیشه مجبورین آب سرد و گرم رو با هم باز کنین که باعث سرد و گرم شدن آب حمام میشهبه علت اختلاف فسار آب سر و گرم . اما در آبگرمکن فوری میشه دما رو روی کم تنظیم کرد تا مجبور نشیم آب سرد باهاش باز کنیم
آبگرمکن فوری این عیبها رو نداره

صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام اینها که نوشتید دقیقا ایرادهای ابگرمکن دیواری است نه مخزنی
آبگرمکن مخزنی را میتوان با دمای کم استفاده کرد چون ذخیره دارد اما ابگرمکن دیواری چون ذخیره ندارد دمای بیش از حد نیاز می باشد
مصرف انرژی آبگرمکن مخزنی کمتر است چون چند دقیقه روشن میکنید و برای ساعتها استفاده میکنید اما ابگرمکن فوری با هر شیر بازکردن استارت میخورد . البته در طول زمان حرارت مخزن از دودکش خارج میشود و با تنظیم مناسب مثلا روشن نکردن ابگرمکن در ساعات بلا استفاده میتوان از آن جلوگیری کرد .
رسوب گذاری در ابگرمکن دیواری بسیار زیاد است چون صفحات ریز دارد و باید هر سال اسید شویی شود اما ابگرمکن مخزنی رسوب زدایی نمیخواهد . رسوب گذاری یعنی خوردگی .
حمام کردن با ابگرم کن دیواری مصیبت است و در طول حمام برای جلوگیری از سرد نشدن آب باید اب باز باشد . مخصوصا اگر بیمار یا کودک را حمام ببرید . آبگرمکن مخزنی یعنی آسایش .
دمای آب ابگرمکن دیواری شدیدا نوسان دارد . نوسانات شدید حرارتی آب گرم تولیدی از ابگرمکن دیواری باعث ترکیدگی لوله ها میشود
ابگرمکن دیواری نیاز به فشار آب زیاد دارد اما آبگرمکن مخزنی فشار زیاد نمیخواهد
چند اشکال آبگرمکن مخزنی :


اشغال فضای زیاد
سیستم کنترل ناقص . متاسفانه روی سیستم کنترل آبگرمن مخزنی کار نشده و همان ترموستات قدیمی همچنان نصب میشود . این باعث میشود استفاده کنندگان نتوانند دمای ابگرمکن را درست تنظیم کنند و در نتیجه مجبور میشوند دما را همیشه انقدر زیاد بگیرند تا مظمئن باشند اب سرد نمیشود و این یعنی عدم آسایش ، رسوب گذاری و خوردگی ، مصرف انرژی بیشتر . در حالیکه طراحی یک سیستم کنترل ساده برای ابگرمکن مخزنی مزایای بی بدیلی برای این ابگرمکن همراه دارد

mtjt258
13-02-2018, 11:38
یکی از نزدیکانم ترموستات و المنت برای آبگرمکن برقی تولید میکند . این گفت و شنود باعث شد این طرح را برای اصلاح ترموستات و نصب سیستم هوشمند آبگرمکن بنویسم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 6%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C%20%D8%A2%D8%A8%20%DA%AF% D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9 %85%D8%AE%D8%B2%D9%86%DB%8C

faramarz006
13-02-2018, 19:42
اما در آبگرمکن دیورای میشه دما رو روی کم تنظیم کرد تا مجبور نشیم آب سرد باهاش باز کنیم
یه سوال که به ذهن میرسه اینه:
با توجه به اینکه در آبگرمکن دیواری، کنترلی روی میزان دما وجود نداره (و فقط میشه میزان شعله رو تغییر داد) فرضاً اگه ما میزان شعله رو به گونه ای تنظیم کنیم که نیاز به باز کردن آب سرد نباشه، اونوقت ممکنه طی چند روز آینده، دمای هوا کاهش داشته باشه، اونوقت شعله ای که تنظیم کردیم جوابگوی دمای جدید آب نیست و آب، گرمای کافی رو نداره و مجبوریم دوباره شعله آبگرمکن دیواری رو تنظیم کنیم. این مشکل حتی ممکنه در طول شب یا روز (با توجه به تغییرات دمای هوا) هم وجود داشته باشه. در اینصورت باید دائماً در حال تنظیم میزان شعله آبگرمکن باشم!


برای همین مشکلات و همچنین مشکل اشغال فضای آبگرمکن مخزنی است؛ که مجبورم فقط برای داشتن آب گرم، پکیج تهیه کنم! در پکیج حداقل، روی دمای آب کنترل وجود داره و تنها، افت دمای آب بین لوله های پکیج تا شیرآب گرم هست که میتونه کمی مشکل ایجاد کنه.


لطفاً یه شرکت بیاد یه ابداعی، اختراعی... در این زمینه بوجود بیاره! یعنی هنوز برای داشتن آب گرم دائم و مطبوع راه حل اقتصادی و کم دردسر وجود نداره؟!

faramarz006
13-02-2018, 19:45
یکی از نزدیکانم ترموستات والمنت برای آبگرمکن برقی تولید میکند . این گفت و شنود باعث شد این طرح را برای اصلاح ترموستات و نصب سیستم هوشمند آبگرمکن بنویسم
به نظر من سیستم طراحی آبگرمکن های مخزن دار، باید به صورت اساسی به روز بشه. الآن سال هاست، طراحیش تغییری نکرده و به همون شکل سابق انجام میشه. اگه فرد یا کارگاهی بتونه تغییری در این سیستم ایجاد کنه (خصوصاً کاهش ابعادش) میتونه به موفقیت خوبی برسه. یکی از شرکت هایی که روی طراحی آبگرمکن مخزن دار با ابعاد کوچیک یه مقدار کار کرده، گروه صنعتی بلاد اصفهان است ولی همچنان از نظر جایگذاری در کابینت با مشکل مواجه است. (آبگرمکن مخزن دار 50 لیتری طرح یخچالی) همچنین سیستم گازرسانی و... به شکل قدیمی است.

mohabat616
15-02-2018, 08:49
سلام به همگی یه سوال داشتم من تو اطاق بچه که 7 متر هست یه رادیاتور 50 گلدپن دارم که این اطاق بر عکس جاهای دیگه منزل خوب گرم نمیشه واز طرفی جای بشتر از رادیاتور 60 ندارم میخواهم بدونم چه برندی هست که 60 سانتش بازدهیش در حد 80 گلدپن باشه فرولی یا کرمی و یا برند دیگه ای که بتونم بگیرم . در این اطاق یک دیوار با بریون در تماس هست پنجره دو جداره شهر شهریار .

smha65
15-02-2018, 16:54
سلام
بنده یک خانه ساخته ام یک طبقه همکف در یزد. یک طبقه هم بیشتر نیست. سقف و پنجره ها عایق هست ولی دیوارها نیست. هال 50 متر هست با 4 جا برای رادیاتور.یک آشپزخانه 12 متری داریم. سه اتاق 12 تا 14 متری دارم که هر کدوم یک جای رادیاتور دارند. و یک حوله خشک کن برای حمام. محل نصب پکیج در آشپزخانه و دقیقا پشت حمام هست.
لوله کشی هم به صورت سنتی انجام شده. البته مطمئن نیستم ولی بعیده که لوله کشمون روی اصول کار رو انجام داده باشه.

با توجه به این اطلاعات لطفا راهنمایی کنید
پکیج ایرانی یا خارجی؟ اینجا ایران رادیاتور، بوتان و آریستون در دسترس هستند.
شنیدم صدای فن ایرانی ها خیلی زیاده. حقیقت داره؟ صداش آزاددهنده هست؟
با توجه به تحقیقات من تو ایرانی ها ظاهرا بوتان کیفیت خوبی داره. صدای فنش چطوره و در مقایسه با آریستون کدون بهتره؟
بعضا دیدم پیشنهاد دادند که آبگرمکن جدا نصب بشه برای آب گرم مصرفی. نظر عزیزان چی هست؟
پکیج اگر فشار آب کم باشه عمل نمیکنه؟

پیشاپیش تشکر از لطف و راهنماییتون.

MOHAMMAD_ASEMOONI
16-02-2018, 09:05
MOHAMMAD_ASEMOONI : بسیار ممنون از وقتی که برای پاسخ گذاشتید. تمام صحبت هاتون از نظر منطقی و تئوری کاملاً درسته ولی در عمل نتیجه اونجوری که باید درنمیاد! توضیح بیشتر:
بحث ما بر سر آبگرمکن مخزنی کوچک است وگرنه آبگرمکن های مخزن دار 160 لیتری که راحت برای حمام 4 تا 5 نفر پشت سر هم جوابگواست. اگر 50 لیتر آب این آبگرمکن های مخزنی کوچیک هم یکباره به اتمام برسه (که در عمل اینجوری نمیشه؛ چون لازم نیست که فرد از ابتدا تا انتهای استحمام آب گرم رو باز بذاره)، کافیه در حد 2 دقیقه فرصت بهش داده بشه که 50 لیتر آب جدید رو گرم کنه. همچنین در عمل (با استفاده منطقی) به راحتی میشه دو یا سه شیر همزمان آب گرم برای دوش یا روشویی داشت؛ درحالیکه در اغلب مدل های آبگرمکن دیواری، محدودیت استفاده 8 تا 15 لیتر آب در دقیقه وجود داره.
در تئوری بله ولی در عمل زیاد هم مصرفش تفاوتی نداره! مثلاً من تست کردم، آبگرمکن مخزندار با دمای آب تنظیمی 45 تا 50 درجه، در طول شب تا صبح حتی یکبار هم روشن نمیشه که بخواهیم بگیم انرژی رو هدر داده باشه (البته گرمسیر بودن منطقه ما هم ممکنه در این مورد موثر باشه)
چون مخزنش کمه، برای تامین آب گرمِ بیشتر، این موردی که اشاره فرمودید، درسته. اما برای خانواده 2 یا 3 نفری تنظیم دمای آب بین 40 تا 45 درجه کفایت می کنه.
این مورد هم درسته ولی برای منزل پدرم که مخزندار 190 لیتری هست؛ الآن بیش از 8 ساله که کار می کنه و هیچ مشکل یا هزینه تعمیر و... نداشته. البته با دمای بسیار کم تنظیم شده که ممکنه باعث دوام بیشترش باشه.
در آبگرمکن مخزن هم امکان تنظیم حرارت کم وجود داره. که مثلاً در منزل پدرم (آبگرمکن مخزن دار) روی حرارت کم گذاشتیم که نیازی به باز کردن آب سرد نباشه.
چون شمعک دائم است، برای من خوبه! چون مدل های جرقه زن، صدای جرقه زدنش روی اعصابه! راستی این مدل چرا درجه تنظیم فشار آب رو نداره؟ واقعاً نمیشه کاری کرد که وقتی آب رو خیلی خیلی کم باز می کنیم، آبگرمکن های دیواری تو مدار باشه و کار کنه و آب رو گرم کنه؟
مشکل هزینه پکیج وجود نداره ولی اگه بعدش بخواد دردسر ایجاد کنه، از گزینه های حذف میشه! ولی کیفیت آب گرم تولید شده توسط پکیج دو مبدله، بهتر از آبگرمکن های دیواری است.
اینجور که من متوجه شدم، بهترین شیوه استفاده از آبگرمکن دیواری گازی، 1- تنظیم بر روی درجه حرارت بسیار کم و باز کردن شیرآب گرم به تنهایی و 2- باز بودن همزمان فقط یک شیرآب گرم است. (به دلیل محدودیت ارائه حداکثر 9تا15 لیتر آب در دقیقه) درسته؟ چون وقتی بخوای آب سرد و گرم رو با هم باز کنی، به دلیل کم شدن فشار آب گرم و روشن نشدن احتمالی آبگرمکن در برخی مواقع، تنظیم آب سخت میشه.
بوتان مدل 3115 به نظر بد نیست. مخصوصاً چون شمعک دائم است، سروصدای جرقه زدن هنگام باز کردن شیرآب هم نداره. ولی تو عکسش پیچ تنظیم فشار آب دیده نمیشد.یه سوال: برای این مدل وقتی روی درجه حرارت بسیار کم تنظیم باشه، آیا با باز کردن شیر آب گرم به تنهایی و به اندازه نرمال، شروع به کار می کنه؟ (چون بعضی مدل ها وقتی روی حرارت کم تنظیم باشه، شیر آب گرم باید از نصف بیشتر باز کرد تا آبگرمکن کار کنه ولی اگه روی حرارت زیاد تنظیم باشه، این مشکل وجود نداره و با باز کردن حدود یک چهارم شیرآب هم، آبگرمکن روشن میشه)

سلام
بوتان 3115 اگر سالم باشه به اندازه ضخامت خودکار بیک هم که شیر آب گرم رو باز کنین مشعلش روشن میشه
اگر روشن نمیشه پس یا پیستون دیافراگم خشکه و روغنکاری میخواد یا دیافراگم کهنه شده یا پیچ vent زبادی بسته شده یا کاربراتور آب رسوب داره و کثیفه و یا عیبهای دیگه که در تاپیک آبگرمکن نوشته ام
3115 با فشار آب کم هم کار میکنه اگر سالم باشه و درجه ی آب ربطی به حساسیتِ روشن شدن مشعل نداره . فقط مقدار شعله رو تنطیم میکنه
یعنی اگر مخزن آب ساختمون فقط 2 طبقه بالاتر باشه و لوله ها هم بی رسوب باشه مشکلی نداره
یعنی درجه آب چه روی 1 باشه چه آخر , اگر آبگرمکن سالم باشه با کمی باز کردن شیر آب گرم , مشعل آبگرمکن روشن میشه
آبگرمکن فوری هر چی آب گرم بخواین فراهم میکنه حتی اگر شیر آب گرم 24 ساعت باز باشه پس لزومی نداره دما رو ببریم بالا پس در مصرف گاز و استهلاک صرفه جوئی میشه و آب هم سرد و گرم نمیشه که البته خیلی از مردم هنوز هم به هوای آبگرمکنهای مخزنی که قبلاً استفاده میکردند دمای آب آبگرمکن فوری رو هم میبرند بالا !!!! که اشتباه بزرگی هست و وقتی بهشون گفته میشه تازه پی میبرند که اشتباه هست و دمای آب باید فقط کمی گرمتر از دمای بدن باشه یعنی حدود 40 تا 45 درجه که کلی مزیت داره

اما مخزنی کوچک رو مجبورین دما رو ببربد روی 70 و 80 وگرنه با چند دقیقه حمام کردن آب سرد میشه
دمای بالای آب هم یعنی اجبار برای بازکردن شیر سرد و گرم با هم که باعث سرد و گرن شدن آب میشه به علت اختلاف فشار
آبگرمکن فوری الان حدود 90% فروش داره و مخزنی 10% . علت همون مزیتهای مدلِ بدون مخزن هست

P
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

faramarz006
16-02-2018, 11:40
ببخشید که زیاد سوال می پرسم!

احتمال زیاد آبگرمکن 3115 رو بگیرم ولی برای اطمینان این سوالات هم پاسخ بدید ممنون میشم:


1- پکیجی وجود داره که در صورت قطع برق، فقط آب گرم رو تامین کنه؟ (بدون استفاده از یو پی اس)


2- کدوم مدل پکیج با باز کردن کمترین مقدار شیرآب گرم، روشن میشه و تو مدار قرار می گیره؟

hesam.eng
17-02-2018, 12:52
سلام به همگی یه سوال داشتم من تو اطاق بچه که 7 متر هست یه رادیاتور 50 گلدپن دارم که این اطاق بر عکس جاهای دیگه منزل خوب گرم نمیشه واز طرفی جای بشتر از رادیاتور 60 ندارم میخواهم بدونم چه برندی هست که 60 سانتش بازدهیش در حد 80 گلدپن باشه فرولی یا کرمی و یا برند دیگه ای که بتونم بگیرم . در این اطاق یک دیوار با بریون در تماس هست پنجره دو جداره شهر شهریار .

سلام دوست عزیز
1. رادیاتور شما ارتفاع 60 سانتی هست یا 55 سانتی ؟ در صورت 55 سانتی رادیاتور 60 سانتی با ارتفاع 60 بهتر میشه ولی باز هم کم هست و بهتره موارد زیر استفاده شود
2 . بهتره شما رادیاتور با 3 پانل خرید کنید که بازده بیشتری داشته باشه بنده با برند آتربان ایران کار میکنم و والترو هم ترکیه ای داره اگر بخواهید باید ببینم موجود داره 50 سانتی البته قیمتشون بالاتر از معمولی هست ولی میتونه گرم کنه
3 . در صورتی که 2 پانل بخواهید برند آتربان رادیاتور 65 و 50 سانتی متری 2 پانل داره که هر کدوم را بشه جا بدید بار حرارتیش بیشتر از مدل های معمولی طرح ترکیه هست با ارتفاع 60 سانتیمتر هستند
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره بنده 09132223581 تماس بگیرید

hesam.eng
17-02-2018, 13:02
سلام
بنده یک خانه ساخته ام یک طبقه همکف در یزد. یک طبقه هم بیشتر نیست. سقف و پنجره ها عایق هست ولی دیوارها نیست. هال 50 متر هست با 4 جا برای رادیاتور.یک آشپزخانه 12 متری داریم. سه اتاق 12 تا 14 متری دارم که هر کدوم یک جای رادیاتور دارند. و یک حوله خشک کن برای حمام. محل نصب پکیج در آشپزخانه و دقیقا پشت حمام هست.
لوله کشی هم به صورت سنتی انجام شده. البته مطمئن نیستم ولی بعیده که لوله کشمون روی اصول کار رو انجام داده باشه.

با توجه به این اطلاعات لطفا راهنمایی کنید
پکیج ایرانی یا خارجی؟ اینجا ایران رادیاتور، بوتان و آریستون در دسترس هستند.
شنیدم صدای فن ایرانی ها خیلی زیاده. حقیقت داره؟ صداش آزاددهنده هست؟
با توجه به تحقیقات من تو ایرانی ها ظاهرا بوتان کیفیت خوبی داره. صدای فنش چطوره و در مقایسه با آریستون کدون بهتره؟
بعضا دیدم پیشنهاد دادند که آبگرمکن جدا نصب بشه برای آب گرم مصرفی. نظر عزیزان چی هست؟
پکیج اگر فشار آب کم باشه عمل نمیکنه؟

پیشاپیش تشکر از لطف و راهنماییتون.
سلام دوست عزیز
بسته به بودجه ای که میخواهید هزینه کنید بوتان پکیج خوبی هست ولی بعضی از اونا زود به صدا میافتند و بعضی خرابی زیاد که قابل پیش بینی نیست و در صورتی که میتوانید بیشتر هزینه کنید با توجه به اینکه در یزد هستید و کارخانه پکیج والترو تو یزد هست خدمات خوبی هم میتونه بهتون بده بنظر بنده بهترین گزینه با قیمت مناسب والترو هست برای یزد و در صورتی که خواستید بیشتر هزینه کنید آریستون
متراژ رادیاتور مورد نیاز برای پذیرایی : 4 عدد 120 سانتی
برای اتاق خواب ها اگر رادیاتور سمت دیوار سرد هست و یک دیوار سرد دارند 100 سانتی و اگر رادیاتور دور از دیوار سرد و یا 2 دیوار سدر دارد از رادیاتور 120 استفاده شود
حوله خشک کن هم با ارتفاع 60 برای حمام تا 4 متر و یا 80 در صورت بزرگتر بودن حمام و یا سلیقه کفایت میکنه
درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر شماره بنده 09132223581

farhad_ss54
17-02-2018, 15:13
با سلام خدمت دوستان
برای خونه 160 متری بنده قصد خرید پکیج بوتان 28000 پرلا پرو داشتم.با یکی از دوستان تماس گرفتم ایشون پکیج بوش مدل 35000 اکسکلاسیو رو به من پیشنهاد دادند.(البته دست دوم)
ولی ایشون تا دو سال پکیج بوش را ضمانت می کنند.و میگن همه قطعات فابریک و به شرط داده می شود.
به نظر شما کدام پکیج رو خریداری کنم
با تشکر

مهدی منعم
25-02-2018, 10:38
با سلام من یک پکیج 32000 بوتان خریده ام می خواستم ببینم آیا میشود این پکیج را در طبقه -60 نصب کرد ودر طبقه با هم رادیاتور گذاشت واستفاده کرد در ضمن متراژ طبقه منهای 60- 90متر وطبقه اول 120 متر است باتشکر

chaharnazm
27-02-2018, 13:47
درود
پکیج دیواری بوتان دارم
3ماه است کار میکند
تازگی چراغ سبز خاموش میشود و هنگامیکه پیچ دمای شوفاژ را کاهش و افزایش میدهم همراه با بوی گاز چراغش روشن میشود. چرا؟

MOHAMMAD_ASEMOONI
27-02-2018, 17:35
درودپکیج دیواری بوتان دارم 3ماه است کار میکندتازگی چراغ سبز خاموش میشود و هنگامیکه پیچ دمای شوفاژ را کاهش و افزایش میدهم همراه با بوی گاز چراغش روشن میشود. چرا؟سلام

3 ماهه یعنی گارانتی داره
اگه خودشون بیان چک کنند بهتره .
تلفنی هم میتونین ازشون بپرسین تا راهنمایی کنند
بهترین جا خدمات بوتان در تهران هست
با گوگل شمارشون رو پیدا کنین اگر که ندارین
p===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

faramarz006
28-02-2018, 23:13
ضمن تشکر از مدیر این تاپیک و آقای MOHAMMAD_ASEMOONI؛ گفتم نتیجه کار رو اینجا بگم که شاید مورد استفاده فرد دیگری قرار بگیره:


به دلیل کمبود فضا در کابینت و مشکل بودن نصب آبگرمکن مخزن دار، آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم 3115 رو نصب کردم. نصاب شرکت، درجه آب رو روی حالت زمستانه (گرمایش بیشتر/حجم آب کمتر) تنظیم کرده بودند که چون حجم آب خروجی کم بود، من روی حالت تابستانه (گرمایش کمتر/حجم آب بیشتر) تنظیم کردم و درجه آبگرمکن رو هم کمی بالاتر بردم (چون در این حالت، آب مدت کمتری در لوله های آبگرمکن حرارت می بینه) و بنابر فرمایش MOHAMMAD_ASEMOONI عزیز، شعله مشعل رو جوری تنظیم کردم که نیازی به باز کردن آب سرد نباشه. با این تنظیمات، نتیجه کار عالی شد. آبگرمکن تنها با کمی باز کردن شیرآب گرم، روشن میشه و هیچ سروصدایی هم نداره و کیفیت آب گرم هم بسیار عالی است.


من در محل کارم دو نمونه آبگرمکن دیواری بوتان ولی از مدل های بدون شمعک (مدل های جرقه زن/آیونایز) دارم ولی اصلاً کیفیت و خروجی آب مثل مدل 3115 نیست. اول اینکه در اون دو مدل جرقه زن، حداقل باید دو برابر مدل 3115 شیر آب گرم باز بشه تا آبگرمکن روشن بشه و مورد بعد اینکه سروصدای جرقه زدن روی اعصابه و مورد سوم تنظیم شیرآب (زمستانه/تابستانه) به دقت مدل 3115 نیست.


جالب اینجاست که اکثر فروشندگان، مدل های آیونایز (بدون شمعک و جرقه زن) رو پیشنهاد میدن؛ درحالیکه همین کم صدابودن مدل های شمعک دار واقعاً ارزشمنده! مصرف گاز شمعک هم بسیار ناچیزه.

lvlajicl
05-03-2018, 08:27
سلام خسته نباشید دودستان نظرتون در رابطه با پکیج ولف چیه؟

hesam.eng
06-03-2018, 08:39
سلام خسته نباشید دودستان نظرتون در رابطه با پکیج ولف چیه؟

سلام پکیج ولف آلمانی هست و باید پکیج خوبی باشه

lvlajicl
06-03-2018, 08:44
دوستان نظرتون در رابطه با پکیج ریللو چیه ؟
ولف ظاهرا دیگه وارد نمیشه و شرکت ایرانرادیاتور اسمبلش میکنه
خواستم ببینم ریللو چظوره ؟
یا اصلا الن بهترین پکیج خارجی چیه تا رنج ۴ تومن میخوام هزینه کنم
۲۴۰۰۰ هم میخوام

hesam.eng
06-03-2018, 09:57
دوستان نظرتون در رابطه با پکیج ریللو چیه ؟
ولف ظاهرا دیگه وارد نمیشه و شرکت ایرانرادیاتور اسمبلش میکنه
خواستم ببینم ریللو چظوره ؟
یا اصلا الن بهترین پکیج خارجی چیه تا رنج ۴ تومن میخوام هزینه کنم
۲۴۰۰۰ هم میخوام

سلام دوست عزیز
بنده از ریلو اطلاعی ندارم ولی برند های خوب بازار به ترتیب کیفیت براتون مینویسم خودتون یه تحقیق بکنید ببینید خدماتشون توی شهر شما چطور هست
وایلانت ، ویسمن ، سونیه دوال ، بیاسی ، آریستون ، فرولی ،والترو و.... برند هایی که حضور ذهن داشتم و اطلاع داشتم که خوب هستند براتون فرستادم

hamidrezaaf
09-03-2018, 01:12
سلام ،
چند وقت بود فشار پکیج بوتان کالدا وینزیا من با روشن شدن و خاموش شدن شعله بالا و پایین می شد ، تا اینکه چند روز پیش اومدم فشار منبع انبساط رو اندازه بگیرم ببینم اندازه اش یک اتمسفر هست یا نه ، یه کم آب رفت داخل فشارسنجم بعد با کمک تلمبه بادش زدم تا یه اتمسفر ، آیا این یک اتمسفر هم بایستی رو گیج فشار پکیج نشان داده شود، البته دوباره فشار رو گرفتم و آبی بیرون نمی زد . بعد فشار رو با باز کردن آب به 2 رسوندم ازون روز تا الان ( سه روز) فشار تغییری نکرده است و در ضمن اتومات زدن پکیج هم کمتر شده است.
آیا منبع انبساط خراب شده است یا خیر؟ چون فکر کنم جناب آقای hesam.eng فرموده بودید اگر آب از منبع انبساط بیرون بزنه ، منبع انبساط خراب است.

hesam.eng
10-03-2018, 09:17
سلام ،
چند وقت بود فشار پکیج بوتان کالدا وینزیا من با روشن شدن و خاموش شدن شعله بالا و پایین می شد ، تا اینکه چند روز پیش اومدم فشار منبع انبساط رو اندازه بگیرم ببینم اندازه اش یک اتمسفر هست یا نه ، یه کم آب رفت داخل فشارسنجم بعد با کمک تلمبه بادش زدم تا یه اتمسفر ، آیا این یک اتمسفر هم بایستی رو گیج فشار پکیج نشان داده شود، البته دوباره فشار رو گرفتم و آبی بیرون نمی زد . بعد فشار رو با باز کردن آب به 2 رسوندم ازون روز تا الان ( سه روز) فشار تغییری نکرده است و در ضمن اتومات زدن پکیج هم کمتر شده است.
آیا منبع انبساط خراب شده است یا خیر؟ چون فکر کنم جناب آقای hesam.eng فرموده بودید اگر آب از منبع انبساط بیرون بزنه ، منبع انبساط خراب است.

سلام دوست عزیز
صحبت های شما با هم جور در نمیاد اگر آب توی منبع انبساط باشه و سوزنش را فشار بدید آب بیاد بیرون یعنی دیافراگم وسط منبع انبساط سوراخ شده و باید تعویض بشه که در این صورت فشار آب پکیج با سرد شدن آب پایین می آید و با گرم شدن آب بالا
به گفته شما داخل منبع انبساط آب هست پس نمیتونه فشار ثابت بمونه با تغییر درجه حرارت یا اینکه آب داخل منبع انبساط نیست حالا شاید دفعه اول از جایی دیگه بوده آب و یا .....
یا اینکه منبع خراب هست و حجم آب تو سیستم کم هست و تغییرات دما کم که این افزایش حجم آب نمیتونه فشار خیلی بالا ببره در اینصورت دمای گرمایش کم بشه پکیج با افت فشار زیاد روبرو میشود و ارور میدهد

hamidrezaaf
10-03-2018, 20:17
الان دوباره بعد از چند روز پکیج رو خاموش کردم و دوباره بعد از چند روز اومدم ببینم ازون آب خارح میشه یا نه ، که آب خارج نشد و هوا خارج شد. البته نسبت به چند هفته گذشته تغییرات فشار محسوس بود تغییر فشار آنی اصلا نداشتیم ،فقط فشار به اندازه 0.1 کلا کمتر شده بود.
سوال من اینه در زمانی که آنوقت با تلمبه در حال باد زدن منبع بودم گیج فشار به اندازه ا اتمسفر بادی که من زدم هم بالا رفت. آیا این طبیعیه ؟

hesam.eng
11-03-2018, 12:16
الان دوباره بعد از چند روز پکیج رو خاموش کردم و دوباره بعد از چند روز اومدم ببینم ازون آب خارح میشه یا نه ، که آب خارج نشد و هوا خارج شد. البته نسبت به چند هفته گذشته تغییرات فشار محسوس بود تغییر فشار آنی اصلا نداشتیم ،فقط فشار به اندازه 0.1 کلا کمتر شده بود.
سوال من اینه در زمانی که آنوقت با تلمبه در حال باد زدن منبع بودم گیج فشار به اندازه ا اتمسفر بادی که من زدم هم بالا رفت. آیا این طبیعیه ؟

سلام پس با این شرایط منبع انبساط سالم هست
بله باید فشار بره بالا

hamidrezaaf
12-04-2018, 02:52
سلام ، ماه پیش فشار آب گرم پکیج بوتان کالدا ونیزیا ما کم شده بود ، نماینده بوتان بعد از مراجعه مبدل را جدا و شستشو داد و در محل مورد نظر جا زد و مشکل آب گرم حل شد ولی ما یه مشکل جدید داریم که تقریبا بعد از این کار پیش آمده است. و اون هم اینه که بعضی وقتا روشن شدن مشعل با صدایی همراه هست.( مثل این که گاز در جایی جمع بشه و یه مرتبه با صدای بلند روشن بشه. )

علت این مشکل چیه و آیا خطرناکه ؟ آیا میتونه ناشی از جا زدن بد باشه ؟

ممنون و متشکرم به خاطر راهنمایی که خواهید فرمود.

hesam.eng
12-04-2018, 09:10
سلام ، ماه پیش فشار آب گرم پکیج بوتان کالدا ونیزیا ما کم شده بود ، نماینده بوتان بعد از مراجعه مبدل را جدا و شستشو داد و در محل مورد نظر جا زد و مشکل آب گرم حل شد ولی ما یه مشکل جدید داریم که تقریبا بعد از این کار پیش آمده است. و اون هم اینه که بعضی وقتا روشن شدن مشعل با صدایی همراه هست.( مثل این که گاز در جایی جمع بشه و یه مرتبه با صدای بلند روشن بشه. )

علت این مشکل چیه و آیا خطرناکه ؟ آیا میتونه ناشی از جا زدن بد باشه ؟

ممنون و متشکرم به خاطر راهنمایی که خواهید فرمود.

سلام دوست عزیز
ممکنه فاصله جرقه زن زیا شده با مشعل و یه مقدار گاز جمع میشه بعد روشن میشه برای همین یه صدای انفجار مانند میده
یا اینکه فشار گاز زیاد هستش

bashie110
01-05-2018, 15:36
با عرض سلام و ادب بنده هنوز در مورد نوع و مدل پکیج به جمع بندی نرسیدم اگه ممکنه نام و مدل پکیج مورد نظر خود را در خصوص برای بنده ارسال کنید ضمنا ایده بنده این هستش که پول خوب بده جنس خوب بخر اما همیشه گرون بودن جنس نشان از خوب بودن نیست بلکه گاهی با قیمت کمتر محصولی مشابه جنس گرونتر می شود تهیه که که کارایی ان را داشته باشد لذا خواهشمندم در صورت امکان نوع و مدل مورد نظر خور را خصوصی بفرمایید یا به شماره تلفن 9124523424 پیامک نمایید از لطف حضرتعالی تشکر می کنم

bashie110
01-05-2018, 15:44
با عرض سلام و ادب بنده هنوز در مورد نوع و مدل پکیج به جمع بندی نرسیدم اگه ممکنه نام و مدل پکیج مورد نظر خود را در خصوص برای بنده ارسال کنید ضمنا ایده بنده این هستش که پول خوب بده جنس خوب بخر اما همیشه گرون بودن جنس نشان از خوب بودن نیست بلکه گاهی با قیمت کمتر محصولی مشابه جنس گرونتر می شود تهیه که که کارایی ان را داشته باشد لذا خواهشمندم در صورت امکان نوع و مدل مورد نظر خور را خصوصی بفرمایید یا به شماره تلفن 9124523424 پیامک نمایید از لطف حضرتعالی تشکر می کنم

hesam.eng
07-05-2018, 18:18
با عرض سلام و ادب بنده هنوز در مورد نوع و مدل پکیج به جمع بندی نرسیدم اگه ممکنه نام و مدل پکیج مورد نظر خود را در خصوص برای بنده ارسال کنید ضمنا ایده بنده این هستش که پول خوب بده جنس خوب بخر اما همیشه گرون بودن جنس نشان از خوب بودن نیست بلکه گاهی با قیمت کمتر محصولی مشابه جنس گرونتر می شود تهیه که که کارایی ان را داشته باشد لذا خواهشمندم در صورت امکان نوع و مدل مورد نظر خور را خصوصی بفرمایید یا به شماره تلفن 9124523424 پیامک نمایید از لطف حضرتعالی تشکر می کنم

سلام دوست عزیز شما برند هایی که مد نظرت هست بگو تا بنده و دوستان دیگه بگیم کدوم بهتر هست

spiderhorumcak
12-05-2018, 23:53
سلام بر دوستان
من در تصمیم گیری بین پکیج بوتان پرلا پرو ۲۴ و ایران رادیاتور L24FF و نیز بوش Class 6000 24FF موندم.
در حال حاضر همین سه مارک در شهر ما موجوده.
خدمات پس از فروش بوتان و ایران رادیاتور ظاهرا هر دو خوبه و بوش هم توسط بوتان فروخته و پشتیبانی میشه.
علاوه بر بهترین کارایی، صدای دستگاه هم برام خیلی مهمه. یکی دو جا خوندم که بوش خیلی بی صداتره ولی میخوام مطمين بشم.
ممنون

spiderhorumcak
13-05-2018, 09:25
دوستان کسی نظری نداره؟

hesam.eng
13-05-2018, 17:12
سلام بر دوستان
من در تصمیم گیری بین پکیج بوتان پرلا پرو ۲۴ و ایران رادیاتور L24FF و نیز بوش Class 6000 24FF موندم.
در حال حاضر همین سه مارک در شهر ما موجوده.
خدمات پس از فروش بوتان و ایران رادیاتور ظاهرا هر دو خوبه و بوش هم توسط بوتان فروخته و پشتیبانی میشه.
علاوه بر بهترین کارایی، صدای دستگاه هم برام خیلی مهمه. یکی دو جا خوندم که بوش خیلی بی صداتره ولی میخوام مطمين بشم.
ممنون

سلام دوست عزیز
قطعا بوش بی صدا تر و با خربی کمتری هست نسبت به بوتان و ایراد رادیاتور در صورتی که بودجتون به بوش برسه بخرید مبارکتون باشه

spiderhorumcak
13-05-2018, 21:16
سلام دوست عزیز
قطعا بوش بی صدا تر و با خربی کمتری هست نسبت به بوتان و ایراد رادیاتور در صورتی که بودجتون به بوش برسه بخرید مبارکتون باشه

سلام و ممنون از حسن توجهتون.

spiderhorumcak
13-05-2018, 21:19
از دوستان دیگر کسی تجربه استفاده از پکیج بوش نداره؟

hamedghk
26-05-2018, 13:30
سلام
دوستان من نیاز به دو عدد پکیج برای یک ساختمان 2 واحده دارم در استان گیلان حومه شهر رشت . ساختمان دارای دیوار های خارجی 2 جداره و پنجره های دوجداره هست . ساختمان به صورت شمالی - جنوبی بوده سمت غرب عاق کامل و بدون پنجره و سمت شرق هم با فاصله 2 متر از دیوار همسایه ، بدون جریان شدید هواست . سمت شمال و جنوب باز میمونه . متراژ هر واحد حدود 145 متر هست . سیستم گرمایشی به صورت قرنیزی و هر واحد 2 سرویس بهداشتی و حمام یکجا داره . پکیج در بیرون و روی بالکن شرقی میمونه . با توجه به شرایطی که عرض کردم ، چه قدرت پکیجی مورد نیازمه ؟ چه پکیجی بگیرم که هم از نظر قیمت خوب باشه ، هم کیفیت و هم خدمات . یک کار متعادل . فروشندگان محترم هر کالایی دارن رو تبلیغ میکنن و بقیه ور کلا نفی میکنن . تو برندهای خارجی وایلانت ، ایمرگاس و بوش رو دیدم ، تو داخلی ها هم بوتان و تاچی . نظر دوستان و استادان عزیز رو خوشحال میشم بدونم .

hesam.eng
26-05-2018, 20:21
سلام
دوستان من نیاز به دو عدد پکیج برای یک ساختمان 2 واحده دارم در استان گیلان حومه شهر رشت . ساختمان دارای دیوار های خارجی 2 جداره و پنجره های دوجداره هست . ساختمان به صورت شمالی - جنوبی بوده سمت غرب عاق کامل و بدون پنجره و سمت شرق هم با فاصله 2 متر از دیوار همسایه ، بدون جریان شدید هواست . سمت شمال و جنوب باز میمونه . متراژ هر واحد حدود 145 متر هست . سیستم گرمایشی به صورت قرنیزی و هر واحد 2 سرویس بهداشتی و حمام یکجا داره . پکیج در بیرون و روی بالکن شرقی میمونه . با توجه به شرایطی که عرض کردم ، چه قدرت پکیجی مورد نیازمه ؟ چه پکیجی بگیرم که هم از نظر قیمت خوب باشه ، هم کیفیت و هم خدمات . یک کار متعادل . فروشندگان محترم هر کالایی دارن رو تبلیغ میکنن و بقیه ور کلا نفی میکنن . تو برندهای خارجی وایلانت ، ایمرگاس و بوش رو دیدم ، تو داخلی ها هم بوتان و تاچی . نظر دوستان و استادان عزیز رو خوشحال میشم بدونم .
سلام دوست عزیز
با توجه به داشتن 2 حمام پکیج 28 کیلو وات بخرید که دبی آبگرم مصرفیش بیشتر باشه و 2 شیر همزمان جواب بده تو برند هایی که گفتید وایلانت عالی هست اگر مونتاژ ایران خواستید بگیرید بوش و یا والترو که من خودم حدود 6 سال هست نمایندگی والترو دارم واقا پکیج هاش با کیفیت هست و با کمترین خرابی میشه بگم خرابی صفر و در صورتی که بخواهید قیمت مناسب باشه بوتان و تاچی هر دو تقریبا در یک سطح هستند ببینید خدمات شهر شما کدوم برند بهتر هست

hamedghk
27-05-2018, 00:40
سلام دوست عزیز
با توجه به داشتن 2 حمام پکیج 28 کیلو وات بخرید که دبی آبگرم مصرفیش بیشتر باشه و 2 شیر همزمان جواب بده تو برند هایی که گفتید وایلانت عالی هست اگر مونتاژ ایران خواستید بگیرید بوش و یا والترو که من خودم حدود 6 سال هست نمایندگی والترو دارم واقا پکیج هاش با کیفیت هست و با کمترین خرابی میشه بگم خرابی صفر و در صورتی که بخواهید قیمت مناسب باشه بوتان و تاچی هر دو تقریبا در یک سطح هستند ببینید خدمات شهر شما کدوم برند بهتر هست

تشکر از پاسختون .
بوش مونتاژ هست ؟ میگفتن ساخت ترکیه هستش که . متاسفانه والترو اصلا اینجا ندیدم . هیچ نمایندگی فروش یا خدمات تو رشت نداره . ایمرگاس هم برای فروش زیاده . ولی خدماتش نمیدونم چطوره . بوش که همون بوتان خدمات میده و همه جا هست . تاچی هم خدمات داره . وایلانت خدمات داره ، ولی نمیدونم چطوره کارشون . البته فکر کنم اگر بد شانس نباشم ، با وایلانت اصلا به خدمات نیازی پیدا نکنم . فقط مشکل اینه که خیلی گرونه . 28000 رو 4990 قیمت گذاشته .

hamedghk
04-06-2018, 08:45
خب آخر خریدم رو کردم . یه آفر برای آریستون اومد که نتونستم ردش کنم . آریستون مدل Alteas X 35 FF گرفتم . قیمتش نسبت به قیمت لیست فروش خیلی پایین بود. با سه سال گارانتی 5050 گرفتم . فقط یه سوال . پکیج بیرون ساختمان روی بالکن میمونه ، نیاز به دودکش 2 جداره داره یا نه ؟

hesam.eng
10-06-2018, 16:37
خب آخر خریدم رو کردم . یه آفر برای آریستون اومد که نتونستم ردش کنم . آریستون مدل Alteas X 35 FF گرفتم . قیمتش نسبت به قیمت لیست فروش خیلی پایین بود. با سه سال گارانتی 5050 گرفتم . فقط یه سوال . پکیج بیرون ساختمان روی بالکن میمونه ، نیاز به دودکش 2 جداره داره یا نه ؟

مبارک باشه
بله باید با دودکش دوجداره نصب بشه

hamidrezaaf
25-06-2018, 14:29
سلام ،
پکیج بوتان کالدا وینزیا ما مشکلی براش پیش اومده است.
دو روزه بعد از یک ماه که تقریبا خیلی کم منزل بودیم برگشتیم و بعد از باز کردن آب گرم ، پکیج اتومات نمی زنه و روشن نمیشه و چراغش همچنان به صورت سبز چشمک می زند و آب هم گرم نمیشه. به نظر شما مشکل از کجاست ؟
در ضمن اگه خاطرتون باشه چند روز قبل از عید تعمیرکار اومدند و منبع انبساط رو باز کردند و اسیدشویی کردند ولی بعد از جا زدن روشن شدن مشعل پکیج با یه صدا پف روشن میشد. ولی الان دیگه روشن نمیشه. البته یه بار بردم رو حالت زمستونه و با یه کم کار کردن روشن شد ولی الان دوباره با این دیگه روشن نمیشه.


ممنون و متشکرم.

hesam.eng
25-06-2018, 19:44
سلام ،
پکیج بوتان کالدا وینزیا ما مشکلی براش پیش اومده است.
دو روزه بعد از یک ماه که تقریبا خیلی کم منزل بودیم برگشتیم و بعد از باز کردن آب گرم ، پکیج اتومات نمی زنه و روشن نمیشه و چراغش همچنان به صورت سبز چشمک می زند و آب هم گرم نمیشه. به نظر شما مشکل از کجاست ؟
در ضمن اگه خاطرتون باشه چند روز قبل از عید تعمیرکار اومدند و منبع انبساط رو باز کردند و اسیدشویی کردند ولی بعد از جا زدن روشن شدن مشعل پکیج با یه صدا پف روشن میشد. ولی الان دیگه روشن نمیشه. البته یه بار بردم رو حالت زمستونه و با یه کم کار کردن روشن شد ولی الان دوباره با این دیگه روشن نمیشه.


ممنون و متشکرم.

سلام دوست عزیز
برای اطلاع دوستان عرض میکنم طی هماهنگی تلفنی با بنده
پکیج آقای حمیدرضا به دلیل خاموشی رسوب گرفته و پمپ جام کرده بود که با حرکت دادن شفت پمپ از جام بودن در آمد و راه افتاد

hamidrezaaf
28-06-2018, 09:47
سلام دوست عزیز
برای اطلاع دوستان عرض میکنم طی هماهنگی تلفنی با بنده
پکیج آقای حمیدرضا به دلیل خاموشی رسوب گرفته و پمپ جام کرده بود که با حرکت دادن شفت پمپ از جام بودن در آمد و راه افتاد

سلام ، واقعا دستتون درد نکنه آقا حسام یه نعمت واسه فرومه.

hady1364
09-07-2018, 12:12
سلام
می خوام برای اولین بار پکیج نصب کنم و اطلاعاتی در موردش ندارم. نصاب میگه لوله های انتقال آب بین پکیج و رادیاتورها باید صاف و مستقیم کشیده بشن و نمیشه توی مسیر حتی یه درجه چرخش داشته باشن. آیا این حرفش درسته؟

hesam.eng
10-07-2018, 10:03
سلام
می خوام برای اولین بار پکیج نصب کنم و اطلاعاتی در موردش ندارم. نصاب میگه لوله های انتقال آب بین پکیج و رادیاتورها باید صاف و مستقیم کشیده بشن و نمیشه توی مسیر حتی یه درجه چرخش داشته باشن. آیا این حرفش درسته؟

سلام دوست عزیز
این حرف درست نیست لوله پکیج میتونه چرخش داشته باشه مثلا توی گرمایش از کف خم میخوره و دور فضا میچرخه تو اینترنت گرمایش کف را سرچ کنید ببینید
جنس لوله اگر 5 لایه باشه میشه همه کار باهاش کرد ولی این صحبتی که شما میکنید بایید بگید از لوله کشتون میخواستید چه کاری انجام بده براتون ؟ آیا شدنی بوده یا نه ؟ مثلا توی لوله کشی رادیاتور نباید جایی حالت u وارونه انجام بشه هوا توش گیر میکنه و نمیزاره آب بچرخه .

hady1364
10-07-2018, 12:49
سلام دوست عزیز
این حرف درست نیست لوله پکیج میتونه چرخش داشته باشه مثلا توی گرمایش از کف خم میخوره و دور فضا میچرخه تو اینترنت گرمایش کف را سرچ کنید ببینید
جنس لوله اگر 5 لایه باشه میشه همه کار باهاش کرد ولی این صحبتی که شما میکنید بایید بگید از لوله کشتون میخواستید چه کاری انجام بده براتون ؟ آیا شدنی بوده یا نه ؟ مثلا توی لوله کشی رادیاتور نباید جایی حالت u وارونه انجام بشه هوا توش گیر میکنه و نمیزاره آب بچرخه .
ممنون بابت پاسخگویی
این طرح کلی مسیر هست
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مسیر سیاه رنگ چیزی هست که لوله کش پیشنهاد داده. همونطور که می بینین سمت راست و بالا لوله انحنا داره و از نظر لوله کش مشکلی نبوده ولی مشکل ما مسیر پایین هست که درست به وسط دیوار اتاق برخورد می کنه. من مسیر بنفش رو پیشنهاد میدم. مسیر قرمز بخاطر اینکه ستون تو راهش هست انجامش سخت تره. هر دوی این مسیرها از گوشه وارد اتاق میشن.
لوله کش هیچ کدوم از این مسیرها رو قبول نمی کنه و اصرار داره که مسیر لوله باید مستقیم و بدون انحنا باشه

hesam.eng
11-07-2018, 08:41
ممنون بابت پاسخگویی
این طرح کلی مسیر هست
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مسیر سیاه رنگ چیزی هست که لوله کش پیشنهاد داده. همونطور که می بینین سمت راست و بالا لوله انحنا داره و از نظر لوله کش مشکلی نبوده ولی مشکل ما مسیر پایین هست که درست به وسط دیوار اتاق برخورد می کنه. من مسیر بنفش رو پیشنهاد میدم. مسیر قرمز بخاطر اینکه ستون تو راهش هست انجامش سخت تره. هر دوی این مسیرها از گوشه وارد اتاق میشن.
لوله کش هیچ کدوم از این مسیرها رو قبول نمی کنه و اصرار داره که مسیر لوله باید مستقیم و بدون انحنا باشه

سلام
برای شما چه فرقس میکنه لوله از کجا رد بشه بگذارید کار خودش را انجام بده که بعد بهونه ای نداشته باشه وگرنه یه جای کار اگر ایراد داشت میگه برای همون انحنا اینجور شده . درضمن از این عکس شما نمیشه درست متوجه شد که میخواهید چکار کنید و.... باید سیستم لوله کشی و جنس لوله و نقشه ساختمان و محل قرار گیری رادیاتور ها مشخص باشه

hady1364
15-07-2018, 11:12
سلام
برای شما چه فرقس میکنه لوله از کجا رد بشه بگذارید کار خودش را انجام بده که بعد بهونه ای نداشته باشه وگرنه یه جای کار اگر ایراد داشت میگه برای همون انحنا اینجور شده . درضمن از این عکس شما نمیشه درست متوجه شد که میخواهید چکار کنید و.... باید سیستم لوله کشی و جنس لوله و نقشه ساختمان و محل قرار گیری رادیاتور ها مشخص باشه
این اتاقی که قرار بود براش لوله کشی بشه هنوز اثاثیه داخلش بود. این مسیر هم قشنگ میفتاد بین تختخواب و کتابخونه و از طرفی جلوی پریز برق اتاق رو هم می گرفت از یه طرف جای مناسبی برای دستگاه نبود، از طرف دیگه مجبور میشدیم همه وسایل این اتاق رو هم جمع کنیم که خب دردسر داشت.
بهرحال ما چیزی نگفتیم و گذاشتیم کارش رو بکنه ولی وقتی شروع کرد انگار اصلا بلد نبود، خیلی بدجور کار می کرد، چند جای ساختمون رو خراب کرد. همون نیم ساعت اول عذرش رو خواستیم یکی دیگه رو پیدا کردیم. اون یکی بدون مشکل دستگاه رو از همون مسیری که می خواستیم درآورد.
بازم ممنون بابت کمک و توجه

مهدی ابوالحسنی
17-07-2018, 11:31
دوستان کمکم کنید.با این قیمت پکیجا امروز با چهار تومن چه پکیج خوبی میتونم بخرم که حداقل چند سال راحت باشم

hesam.eng
17-07-2018, 16:40
دوستان کمکم کنید.با این قیمت پکیجا امروز با چهار تومن چه پکیج خوبی میتونم بخرم که حداقل چند سال راحت باشم

سلام دوست عزیز
شما باید ببینی توی شهرتون چه برند هایی هستند و آیا افزایش قیمت داشتند یا نه
پکیج های ایران رادیاتور و بوتان و دمراد وآلتای و ... که اطلاع دارم از 97/4/24 افزایش قیمت داشتند و برند های دیگه هم قطعا افزایش قیمت دارند شما با شماره بنده 09132223581 تماس بگیرید که ببینم از برند های مد نظر شما کدوم افزایش نداشته و کیفیتش خوبه که بخرید

la.mad
17-07-2018, 22:28
سلام اگر ممکن هست من راهنمایی کنید.
برای یک خانه دو طبقه که دوبلکس هستند هر طبقه حدود 200 متر (لوله کشی طوری هست که باید یک پکیج برای هر دو طبقه گذاشته بشه) چی پیشنهاد میدین؟؟؟با توجه به متراژ خوندم که باید زمینی گإاشته بشه آیا درست هست!؟
می خوام خوب و عالی باشه چه برتد خارجی پیشنهاد می کنین!!؟؟ الویت اول آلمانی می خوام بعد ایتالیا
ممنونم

hesam.eng
18-07-2018, 18:15
سلام اگر ممکن هست من راهنمایی کنید.
برای یک خانه دو طبقه که دوبلکس هستند هر طبقه حدود 200 متر (لوله کشی طوری هست که باید یک پکیج برای هر دو طبقه گذاشته بشه) چی پیشنهاد میدین؟؟؟با توجه به متراژ خوندم که باید زمینی گإاشته بشه آیا درست هست!؟
می خوام خوب و عالی باشه چه برتد خارجی پیشنهاد می کنین!!؟؟ الویت اول آلمانی می خوام بعد ایتالیا
ممنونم
سلام دوست عزیز
پیرو صحبت شما آلمانی اگر ویسمن آلمان نوع چگالشی 35 بخرید خوبه یا بیاسی ایتالیا 35 چگالشی از نوع مخزن دار هر دو مدل اگر بگیرید کفایت میکنه .

la.mad
23-07-2018, 11:30
سلام دوست عزیز
پیرو صحبت شما آلمانی اگر ویسمن آلمان نوع چگالشی 35 بخرید خوبه یا بیاسی ایتالیا 35 چگالشی از نوع مخزن دار هر دو مدل اگر بگیرید کفایت میکنه .

ممنونم.لوله کش که اومد گفت لوله کشی شما باید حداقل 3 باشه الآن 2.5 هست.از طرفی لوله کشی بد انجام شده باید یا موتور خانه درست کنید یا دو تا پکیج بگذارید که یکی برای اتاق های دو طبقه که قسمت دوبلکس هستن باشه (چون بهم مربوط هستن) یکی هم برای قسمت پایین هر دو طبقه.اما اگر بخواین دوتا پکیج بگذارین احتمالا دو تا پمپ هم لازم دارین به خاطر ارتفاعی که وجود داره(چون باید زیر زمین نصب بشن).به ما بوش پیشنهاد داد.حالا ما واقعا گیج شدیم.الآن بوش 35000 ساخت کجاست؟؟؟کیفیت داره؟؟؟
چون ما هرچی گفتیم خارجی نطرشون این بود اونا خدمات ندارن یا قظعاتش بعد گیر نمیاد.واقعا نمی دونیم چه مارکی بگیریم یا چکار کنیم!؟

hesam.eng
24-07-2018, 11:47
ممنونم.لوله کش که اومد گفت لوله کشی شما باید حداقل 3 باشه الآن 2.5 هست.از طرفی لوله کشی بد انجام شده باید یا موتور خانه درست کنید یا دو تا پکیج بگذارید که یکی برای اتاق های دو طبقه که قسمت دوبلکس هستن باشه (چون بهم مربوط هستن) یکی هم برای قسمت پایین هر دو طبقه.اما اگر بخواین دوتا پکیج بگذارین احتمالا دو تا پمپ هم لازم دارین به خاطر ارتفاعی که وجود داره(چون باید زیر زمین نصب بشن).به ما بوش پیشنهاد داد.حالا ما واقعا گیج شدیم.الآن بوش 35000 ساخت کجاست؟؟؟کیفیت داره؟؟؟
چون ما هرچی گفتیم خارجی نطرشون این بود اونا خدمات ندارن یا قظعاتش بعد گیر نمیاد.واقعا نمی دونیم چه مارکی بگیریم یا چکار کنیم!؟

سلام دوست عزیز
لوله کشی شما از چه جنسی هست ؟
از چه شهری هستید ؟
فا عکس منزل و در صورت امکان قسمت هایی از لوله کشی و محل نصب پکیج را به شماره بنده تلگرام یا واتس آپ بفرستید .
شما با پکیج در صورتی که هد پمپ جواب نده میتونید یه پمپ اضافه ببندید . ولی اگر لوله کشی گاز هر دو طبقه دارید و امکان نصب 2 تا پکیج دارید که هد پمپ پکیج جواب میده
در مورد اینکه بوش کجایی هست بوش آلمانی هست یه مدت مونتاژ ترکیه وارد میشد و بوش جدید مونتاژ ایران هست و اینکه اگر قرار باشه برند های دیگه وارد نشوند بوش یا بوتان و ایران رادیاتور هم وارد نمیشوند چون همه مونتاژ هستند و هیچکدوم تولید ایران نیست . با شماره بنده 09132223581 تماس بگیرید که لوله کش و یا .... سرتون کلاه نگذارند یه خورده از صحبت های شما حس کردم لوله کشی که آوردید میخواد هزینه هاتون را ببره بالا

jalali2007
06-08-2018, 23:10
با سلام و خسته نباشید لطفا منو کمک کنید من یه واحد آپارتمان 64 متری دو خوابه واقع در تهرانپارس طبقه چهارم (اخرین طبقه) خریداری کردم چون بخاری و آبگرمکن داشته الان می خوام پکیج و شوفاژ براش نصب کنم می خواستم چند مدل پکیج که برای این فضا خوب باشه بهم معرفی کنید هم ایرانی هم خارجی برام بیشتر کیفیت مهم تا پولش می خوام چندین سال راحت باشم چون داخل اشپزخانه صداشم زیاد نباشه ممنونم در مورد شوفاژ قصدم خرید نوع پره ای آبا ایران رادیاتور خوبه ؟ اگر مدل بهتری می شناسید لطفا معرفی کنید با تشکر ممنونم

hesam.eng
07-08-2018, 17:28
با سلام و خسته نباشید لطفا منو کمک کنید من یه واحد آپارتمان 64 متری دو خوابه واقع در تهرانپارس طبقه چهارم (اخرین طبقه) خریداری کردم چون بخاری و آبگرمکن داشته الان می خوام پکیج و شوفاژ براش نصب کنم می خواستم چند مدل پکیج که برای این فضا خوب باشه بهم معرفی کنید هم ایرانی هم خارجی برام بیشتر کیفیت مهم تا پولش می خوام چندین سال راحت باشم چون داخل اشپزخانه صداشم زیاد نباشه ممنونم در مورد شوفاژ قصدم خرید نوع پره ای آبا ایران رادیاتور خوبه ؟ اگر مدل بهتری می شناسید لطفا معرفی کنید با تشکر ممنونم

سلام دوست عزیز
در مورد پکیج 22 یا 24 کیلو وات نیاز دارید ببینید برند هایی که توی شهر شما موجود هست نام ببرید تا هرکدام بهتر هست معرفی کنیم
رادیاتور پانلی بهتر از پره ای هست با پکیج ولی اگر صرفا میخواید پره ای باشه بهترین برند پره ای بوتان و ایران رادیاتور هستند

jalali2007
07-08-2018, 22:24
ممنون بابت راهنماییتون نظرتون در مورد پکیج دیواری بوش مدل Class 6000 -24 FF چیه ؟

hesam.eng
08-08-2018, 18:58
ممنون بابت راهنماییتون نظرتون در مورد پکیج دیواری بوش مدل Class 6000 -24 FF چیه ؟

سلام دوست عزیز
بوش پکیج خوبی بود تا مونتاژ شده وارد میشد حالا هم باید خوب باشه البته بوتان مونتاژ میکنه اطلاع ندارم چند درصد قطعات اصلی هستند ولی باید کیفیتش خوب باشه

scamvaliant
21-08-2018, 12:18
دوستان برای منزل 170 متری پکیج 24000 کافی هست؟

بعد از بین مارک های زیر کدوم رو پیشنهاد میکنید؟ (شیراز هستم)
بوتان
آلزان
آریستون
ویستا

hesam.eng
27-08-2018, 11:55
دوستان برای منزل 170 متری پکیج 24000 کافی هست؟

بعد از بین مارک های زیر کدوم رو پیشنهاد میکنید؟ (شیراز هستم)
بوتان
آلزان
آریستون
ویستا

سلام دوست عزیز
جهت اطلاع دوستان بهتره برای 170 متر پکیج 28 خرید شود که طبق هماهنگی 24 بوتان خریدند مبارکشون باشه

mussi88
17-09-2018, 23:15
سلام
من برای یک منزل ۲ طبقه حدود -۴۰۰ - ۴۵۰ متر می خواهم به جای موتور خانه فعلی پکیج نصب کنم. اطلاعات ضد و نقیض فراوان شنیده ام. فرولی ۴۵ چگالشی معرفی کردند که قیمت بالایی داره ولی سایت ها و مصرف کننده های خارجی فرولی را بی کیفیت می دونن. گیج شده ام :n13:
هر گونه راهنمایی برای بنده کمک بزرگی است.
ارادت

PaimanRoointan
24-09-2018, 11:58
سلام
با توجه به وضعیت فعلی بازار به زحمت یه پکج ایران رادیاتور مدل eco22FF تهیه کردم.
برای یه واحد ۱۱۷ متری در مازندران (ساری) طبقه چهارم (آخر)‌ آیا جوابگو هست؟
پنجره ها و درهای تراس کامل دو جداره هستند، دو تا تراس داریم. واحد نوساز.

sarasara2233
24-09-2018, 14:44
سلام برای یه آپارتمان 86 متری چقد می شه هزینه ؟

hesam.eng
27-09-2018, 16:48
سلام
با توجه به وضعیت فعلی بازار به زحمت یه پکج ایران رادیاتور مدل eco22FF تهیه کردم.
برای یه واحد ۱۱۷ متری در مازندران (ساری) طبقه چهارم (آخر)‌ آیا جوابگو هست؟
پنجره ها و درهای تراس کامل دو جداره هستند، دو تا تراس داریم. واحد نوساز.

سلام دوست عزیز
اگر 117 متر مفید دارید کم هست و بخصوص تو آب مصرفی اگر پکیج توی تراس نصب بشه تو زمستون

hesam.eng
27-09-2018, 16:50
سلام برای یه آپارتمان 86 متری چقد می شه هزینه ؟

سلام دوست عزیز
نمیشه دقیق گفت بسته به شهرتون و برندی که خرید میکنید و طبقه ای که هستید متفاوت میشه ولی تو بازار فعلی باید حداقل 7 میلیون به بالا به فکر باشید

PaimanRoointan
29-09-2018, 20:30
سلام دوست عزیز
اگر 117 متر مفید دارید کم هست و بخصوص تو آب مصرفی اگر پکیج توی تراس نصب بشه تو زمستون

ای بابا
نصب کردم که
پکج توی تراس نصب شده
۱۱۷ متر متراژی هست که توی سند خورده
چه کار کنم؟ یعنی عوضش کنم به نظر شما؟
حالا چرا آب مصرفی؟ مگه آب مصرفی به متراژ‌ خونه وابسته هست؟

hesam.eng
02-10-2018, 12:19
ای بابا
نصب کردم که
پکج توی تراس نصب شده
۱۱۷ متر متراژی هست که توی سند خورده
چه کار کنم؟ یعنی عوضش کنم به نظر شما؟
حالا چرا آب مصرفی؟ مگه آب مصرفی به متراژ‌ خونه وابسته هست؟

سلام دوست عزیز
حالا که نصب کردید تقریبا جواب میده ولی یکم برا این متراژ ضعیف هست
آب مصرفی به این دلیل که متراژ زیاد خونه باعث دور شدن مصرف کننده ها میشه و پرت حرارت آب توی مسیر زیاد میشه در نتیجه بازدهی کم میشه و دمای مناسب نمیتونه برسونه
پکیج ها توان گرم کردن دبی محدودی از آب را دارند در نتیجه مثلا پکیج 22 شما میتونه حداکثر 10 لیتر آب را 30 درجه گرم کنه و اگر شما بخواهید آب 60 درجه تغییر دما بده حدودا 5 لیتر آب در دقیقه میتونه داشته باشه و پکیج 24 با دبی بیشتر تقریبا 12 لیتر هست
شرایط شما پکیج با قدرت کم و نصب در تراس در نتیجه طول لوله کشی زیاد و پرت حرارت در بیرون از ساخت و در مسیر یکم در مواقعی که هوا خیلی سرد میشه خوب جواب نمیده بهتر بود 24 میخریدید

shkz
07-10-2018, 18:07
سلام. پکیج ما مشکلی براش پیش اومده به این صورت که در حالت زمستانه که قرار میگیره، هر دفعه که می خواد روشن شه چند دفعه روشن خاموش میشه بعد دیگه روشن می مونه. یعنی هر بار که ترموستات میکنه این حالتو داره. برای آبگرم مصرفی مشکل کمتره و شعله همون دفعه اول و یا دوم که جرقه میزنه روشن میشه و پایداره. ممنون میشم راهنمایی کنید.

hesam.eng
11-10-2018, 18:38
سلام. پکیج ما مشکلی براش پیش اومده به این صورت که در حالت زمستانه که قرار میگیره، هر دفعه که می خواد روشن شه چند دفعه روشن خاموش میشه بعد دیگه روشن می مونه. یعنی هر بار که ترموستات میکنه این حالتو داره. برای آبگرم مصرفی مشکل کمتره و شعله همون دفعه اول و یا دوم که جرقه میزنه روشن میشه و پایداره. ممنون میشم راهنمایی کنید.

سلام دوست عزیز
احتمالا ایراد از حسگر شعله هست باید تنظیم بشه و در حالت آب مصرفی چون پکیج با شعله بلند روشن میشه ایرادی نداره ولی گرمایش شعله کوتاه هست و بعد از چند بار روشن شدن و حس نکردن دما خاموش میشه و به مرور با این خاموش روشن شدن حسگر شعله گرم میشه و دفعه سوم یا چهارم روشن میمونه

shkz
12-10-2018, 12:45
سلام دوست عزیز
احتمالا ایراد از حسگر شعله هست باید تنظیم بشه و در حالت آب مصرفی چون پکیج با شعله بلند روشن میشه ایرادی نداره ولی گرمایش شعله کوتاه هست و بعد از چند بار روشن شدن و حس نکردن دما خاموش میشه و به مرور با این خاموش روشن شدن حسگر شعله گرم میشه و دفعه سوم یا چهارم روشن میمونه


سلام. ممنون از توجه شما. بله ایراد همون بود. البته از بد شانسی شما کمی دیر به اینجا سر زدید و من سرویسکار آوردم. کمی الکترودهای اون منطقه رو سمباده زد و درست شد. البته کار مفید دیگه ای که انجام شد، تنظیم شعله بود. قبلاً کمی بصورت انفجاری روشن میشد، الان نرمتر شده.فقط ی نکته ای که من بهش گفتم و گفت فعلاً موردی نداره این بود که اگه اون پیچ بزرگه روی پمپ رو شل کنی(همون که روی شفته) آب ازش میریزه. طبیعیه؟

hesam.eng
13-10-2018, 12:21
سلام. ممنون از توجه شما. بله ایراد همون بود. البته از بد شانسی شما کمی دیر به اینجا سر زدید و من سرویسکار آوردم. کمی الکترودهای اون منطقه رو سمباده زد و درست شد. البته کار مفید دیگه ای که انجام شد، تنظیم شعله بود. قبلاً کمی بصورت انفجاری روشن میشد، الان نرمتر شده.فقط ی نکته ای که من بهش گفتم و گفت فعلاً موردی نداره این بود که اگه اون پیچ بزرگه روی پمپ رو شل کنی(همون که روی شفته) آب ازش میریزه. طبیعیه؟

سلام
بله دوست عزیز اون قسمت آب میاد دور شفت پمپ میچرخه و همیشه اگر پیچ شل کنید باید اگر هوا توی اون قسمت جمع شده تخلیه بشه و آب خارج میشه
درصورتی که در حالت پیچ بسته نشتی داشته باشد باید نشتی برطرف شود

hesam.eng
13-10-2018, 12:25
سلام. ممنون از توجه شما. بله ایراد همون بود. البته از بد شانسی شما کمی دیر به اینجا سر زدید و من سرویسکار آوردم. کمی الکترودهای اون منطقه رو سمباده زد و درست شد. البته کار مفید دیگه ای که انجام شد، تنظیم شعله بود. قبلاً کمی بصورت انفجاری روشن میشد، الان نرمتر شده.فقط ی نکته ای که من بهش گفتم و گفت فعلاً موردی نداره این بود که اگه اون پیچ بزرگه روی پمپ رو شل کنی(همون که روی شفته) آب ازش میریزه. طبیعیه؟

بله دوست عزیز در صورت داشتن فاصله زیاد بین جرقه زن با مشعل و یا زیاد بودن فشار گاز پکیج به صورت انفجاری روشت میشود که با تنظیم این گزینه ها صدای پکیج کم میشود .
بسیار عالی
تشکر از شما که بعد از تعمیرات عیب را گذاشتید تا دوستان دیگه هم مطلع شوند با تشکر از لطف شما

shkz
13-10-2018, 17:55
بله دوست عزیز در صورت داشتن فاصله زیاد بین جرقه زن با مشعل و یا زیاد بودن فشار گاز پکیج به صورت انفجاری روشت میشود که با تنظیم این گزینه ها صدای پکیج کم میشود .
بسیار عالی
تشکر از شما که بعد از تعمیرات عیب را گذاشتید تا دوستان دیگه هم مطلع شوند با تشکر از لطف شما
باید از شما قدردانی کرد که با حوصله به مشکلات مطرح شده پاسخ میدید. :n40:

ezzat5700
24-10-2018, 22:42
من 2 تا پکیج میخوام بخرم یکی 24000 و دیگری 28000

کم مصرف ترین پکیج در بازه قیمتی زیر 8 میلیون تومان کدام هست؟ (جمعا قیمتش زیر 16 میلیون تومان باشه)

و همچنین پر بازده ترین پنل (رادیاتور پنلی) کدام است؟ هم ایرانی معرفی کنید هم خارجی

خیلی خیلی ممنون

hesam.eng
25-10-2018, 20:18
من 2 تا پکیج میخوام بخرم یکی 24000 و دیگری 28000

کم مصرف ترین پکیج در بازه قیمتی زیر 8 میلیون تومان کدام هست؟ (جمعا قیمتش زیر 16 میلیون تومان باشه)

و همچنین پر بازده ترین پنل (رادیاتور پنلی) کدام است؟ هم ایرانی معرفی کنید هم خارجی

خیلی خیلی ممنون





سلام دوست عزیز
پکیج ها میشه بگی تقریبا مصرف و بازدهی شون یکی هستند ولی مهم انتخاب متراژ رادیاتور هست که مصرف را متغیر میکنه در صورتی که برای فضایی متراژ رادیاتور کم باشد با بهترین پکیج باز مبلغ قبض گاز خیلی سنگینی دارد
برای اینکه برند پکیج و رادیاتور را بهتون پیشنهاد بدم بهتره توی شهرتون ببینید چه پکیج و رادیاتوری موجود هست و خدمات دارند تا از بین اون ها بنده بهتون بگم کدوم خرید بشه بهتره
برای اینکه توی بازار فعلی بیشتر برند ها پکیج ندارند

ezzat5700
26-10-2018, 17:41
سلام دوست عزیز
پکیج ها میشه بگی تقریبا مصرف و بازدهی شون یکی هستند ولی مهم انتخاب متراژ رادیاتور هست که مصرف را متغیر میکنه در صورتی که برای فضایی متراژ رادیاتور کم باشد با بهترین پکیج باز مبلغ قبض گاز خیلی سنگینی دارد
برای اینکه برند پکیج و رادیاتور را بهتون پیشنهاد بدم بهتره توی شهرتون ببینید چه پکیج و رادیاتوری موجود هست و خدمات دارند تا از بین اون ها بنده بهتون بگم کدوم خرید بشه بهتره
برای اینکه توی بازار فعلی بیشتر برند ها پکیج ندارند

آقا حسام ممنون که وقتتون رو در اختیار ما میزارید
توی شهر ما چون کوچیک هست فقط تونستم پکیج های "نوتا،استانبول،ایران رادیاتور" رو پیدا کنم،فعلا اینا موجود هستن
فروشنده ایران رادیاتور رو تعریف میکرد میگفت دیگه مثل قدیم صدا نمیدن و مدل های جدیدش درست شدن و مصرفشون هم نسبت به قبل بهتره شده و نزدیک به خارجی ها هست،همچنین میگفت آب گرم فوری میده
نظر شما چیه ایران رادیاتور بخرم؟

hesam.eng
27-10-2018, 09:32
آقا حسام ممنون که وقتتون رو در اختیار ما میزارید
توی شهر ما چون کوچیک هست فقط تونستم پکیج های "نوتا،استانبول،ایران رادیاتور" رو پیدا کنم،فعلا اینا موجود هستن
فروشنده ایران رادیاتور رو تعریف میکرد میگفت دیگه مثل قدیم صدا نمیدن و مدل های جدیدش درست شدن و مصرفشون هم نسبت به قبل بهتره شده و نزدیک به خارجی ها هست،همچنین میگفت آب گرم فوری میده
نظر شما چیه ایران رادیاتور بخرم؟

سلام بله بخرید
رادیاتور ببینید چی داره رادیاتور پانلی ایران رادیاتور خوب نیست برند دیگه داشت بهتره و پره ای ایران رادیاتور خوبه ولی خیلی گرونتر از پانلی میشه که بصرفه با پانلی خوب هست

ezzat5700
27-10-2018, 13:35
سلام بله بخرید
رادیاتور ببینید چی داره رادیاتور پانلی ایران رادیاتور خوب نیست برند دیگه داشت بهتره و پره ای ایران رادیاتور خوبه ولی خیلی گرونتر از پانلی میشه که بصرفه با پانلی خوب هست

رادیاتور پنلی "آکسون" داره

hesam.eng
28-10-2018, 09:25
رادیاتور پنلی "آکسون" داره

سلام دوست عزیز
بنده برند آکسون نشنیدم اگر فروشگاهی که میخرید معتبر است و رادیاتور 10 یا 12 سال گارانتی داره بخرید

ezzat5700
28-10-2018, 15:17
سلام دوست عزیز
بنده برند آکسون نشنیدم اگر فروشگاهی که میخرید معتبر است و رادیاتور 10 یا 12 سال گارانتی داره بخرید

ممنون
بله گفت 12 سال گارانتی داره آکسون
رادیاتور دمیرتاش هم داره

هر دو محصول مشترک ایران ترکیه هستن

masoudboy
28-10-2018, 21:49
دوستان کسی رادیاتور بارلی مدل الگانت داشته ؟ آیا این برند را تایید می کنید ؟؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

hesam.eng
29-10-2018, 09:20
ممنون
بله گفت 12 سال گارانتی داره آکسون
رادیاتور دمیرتاش هم داره

هر دو محصول مشترک ایران ترکیه هستن

سلام دوست عزیز
بخرید مبارکتون باشه رادیاتور ها معمولا همه خوبند فقط طول رادیاتور سعی کنید بزرگتر بخرید هرچی رادیاتور بیشتر داشته باشید مصرف گاز کمتر هست رادیاتور اگر کم باشه مصرف گاز فوق العاده زیاد میشه

hesam.eng
29-10-2018, 09:21
دوستان کسی رادیاتور بارلی مدل الگانت داشته ؟ آیا این برند را تایید می کنید ؟؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام دوست عزیز
بخرید مبارکتون باشه رادیاتور ها معمولا همه خوبند فقط طول رادیاتور سعی کنید بزرگتر بخرید هرچی رادیاتور بیشتر داشته باشید مصرف گاز کمتر هست رادیاتور اگر کم باشه مصرف گاز فوق العاده زیاد میشه

pc67
31-10-2018, 09:28
سلام دوستان
ما تازه یه خونه گرفتیم که سیستم شوفاژ داره و پکیجش هم ایران رادیاتور مدل L24FF هستش
من میخوام شوفاژ رو راه بندازم
یه سوالی برام پیش اومده من شیرهای ورودی شوفاژ رو باز کردم ایا باید شیر های خروجی هم باز بشه ؟؟
اگه قرار باز بشه چطوری بازش کنم چون الن خوره و در ثانی کل او پیچ الن خور رو باید باز کنم و بعد درپوش رو ببندم یا نه؟؟
حقیقتش من شیر ورودی رادیاتور رو باز کردم (شیرهای ورودی و خروجی شوفاژ که زیر پکیج هستن از قبل باز بود) پکیج شروع به کار کرد اب وارد رادیات شد بعد از مدتی رادیات خیلی داغ شد رفتم فشار پکیج رو نیگاه کردن دیدم داره میره بالا یعنی از 2 بار هم داشت رد میشد بعدش یه صدایی اومد منم از حولم از برق کشیدمش یعنی علت بالا رفتن سریع فشار بسته بودن شیر برگشتی رادیاتور بوده؟؟یا نه پکیج مشکل داره؟؟؟ اصلا مگه فشار خیلی بره بالا مگه نباید شیر اطمینان فعال بشه و از قسمت شلنگ زیر پکیج اب تخلیه بشه (طبق اطلاعات خودم) ولی تو اون لحظه هیچ ابی خارج نشد حتی یک قطره یعنی پکیج مشکل داره یا من اشتباه میکنم؟؟؟
خواهشن یکی راهنمایی کنه چیکار کنم؟؟؟:n03::n03:
ممنونم

hesam.eng
31-10-2018, 11:06
سلام دوستان
ما تازه یه خونه گرفتیم که سیستم شوفاژ داره و پکیجش هم ایران رادیاتور مدل L24FF هستش
من میخوام شوفاژ رو راه بندازم
یه سوالی برام پیش اومده من شیرهای ورودی شوفاژ رو باز کردم ایا باید شیر های خروجی هم باز بشه ؟؟
اگه قرار باز بشه چطوری بازش کنم چون الن خوره و در ثانی کل او پیچ الن خور رو باید باز کنم و بعد درپوش رو ببندم یا نه؟؟
حقیقتش من شیر ورودی رادیاتور رو باز کردم (شیرهای ورودی و خروجی شوفاژ که زیر پکیج هستن از قبل باز بود) پکیج شروع به کار کرد اب وارد رادیات شد بعد از مدتی رادیات خیلی داغ شد رفتم فشار پکیج رو نیگاه کردن دیدم داره میره بالا یعنی از 2 بار هم داشت رد میشد بعدش یه صدایی اومد منم از حولم از برق کشیدمش یعنی علت بالا رفتن سریع فشار بسته بودن شیر برگشتی رادیاتور بوده؟؟یا نه پکیج مشکل داره؟؟؟ اصلا مگه فشار خیلی بره بالا مگه نباید شیر اطمینان فعال بشه و از قسمت شلنگ زیر پکیج اب تخلیه بشه (طبق اطلاعات خودم) ولی تو اون لحظه هیچ ابی خارج نشد حتی یک قطره یعنی پکیج مشکل داره یا من اشتباه میکنم؟؟؟
خواهشن یکی راهنمایی کنه چیکار کنم؟؟؟:n03::n03:
ممنونم
سلام دوست عزیز منزل جدید میارکتون باشه
شیر های پایین رادیاتور نیاز نیست دست بزنید معمولا باز هستند و برای تنظیم سرعت چرخش آب توی رادیاتور هست
شما در حالتی که آب رادیاتور سرد هست فشار را روی 1.2 تا 1.5 تنظیم کنید ( باید اگر در حالت سرد فشار بیشتر هست رادیاتور ها را هواگیری کنید )
سپس پکیج را روشن کنید در صورتی که باز هم دیدید فشار تا 3 رفت بالا یعنی منبع انبساط پکیج باد نداره یا خراب شده البته با گرم شدن مقدار جزئی تغییر فشار مجاز هست ولی اگر از 1.5 بره تا 3 باید عیب منبع انبساط برطرف شود
بله شیر اطمینان دارد که از فشار 3 بار به بالا که بره عمل میکنه و آب تخلیه میشود
صدایی که شنیدید ممکنه هوای داخل سیستم بوده از پمپ تخلی شده و یا ....
در صورت نیاز به راهنمایی سریعتر با شماره بنده 09132223581 تماس بگیرید

HasanSorkheh
31-10-2018, 16:17
سلام
بهترین مارک بخاری گازی دیواری دودکش دار چه پشهنادی دارین؟

ezzat5700
01-11-2018, 11:41
آقا حسام تفاوت این دو تا مدل ایران رادیاتور در چی هست؟

L28FF
ES28FF

به جز دیجیتالی بودن اولی که خودم در جریانش هستم،منظورم بقیه تفاوت ها هستش

خیلی ممنون

ha118814kh
01-11-2018, 15:12
سلام
برای واحد 150متری بصورت دوطبقه می شود از یک پکیج استفاد کرد اگه میشود چه پکیجی توصیه میشود وچند هزار
مرسی

hesam.eng
03-11-2018, 12:52
آقا حسام تفاوت این دو تا مدل ایران رادیاتور در چی هست؟

L28FF
ES28FF

به جز دیجیتالی بودن اولی که خودم در جریانش هستم،منظورم بقیه تفاوت ها هستش

خیلی ممنون
سلام دوست عزیز
بنده هم با ایران کار نمیکنم ولی معمولا کیفیت قطعات متفاوت میشوند و قیمت را متفاوت میکنند و مدل ال که نیمه دیجیتال هست کد خطا میزنه که عیب یابی با اون کد راحت تر میشه

hesam.eng
03-11-2018, 12:57
سلام
برای واحد 150متری بصورت دوطبقه می شود از یک پکیج استفاد کرد اگه میشود چه پکیجی توصیه میشود وچند هزار
مرسی

سلام دوست عزیز
اگر هر طبقه 150 متر هست بهتره از 2 پکیج استفاده بشه از نظر خرابی در صورتی که یکی خراب شد دیگری بهتون کار میده و
در صورتی که یک پکیج بخواهید نصب کنید باید پکیج با پمپ قوی تر بگذارید که بیشتر توی چگالشی های ایتالیایی هست قیمت بیشتر از 2 تا پکیج مونتاژ ایران میشود
اما درصورتی که شرایطی مثل دوبلکس بودن ساختمان هست و جایی برای نصب پکیج نباشد این کار شدنی هست که یک پکیج نصب شود و بهتر هست در طبقه همکف نصب شود

masoud861
05-11-2018, 10:49
سلام

مشکلی که بعد از 5سال کار کرد پکیج تک مبدله یونیکال پیش آمده اینه که پمپ آن حتی در حالت تابستانه و بستن شیر رادیاتورها و حتی بستن شیر های تک ضرب ورودی و خروجی باز هم کار میکنه.

کارهایی که انجام دادم تعویض پرشور سوییچ و شستشوی کامل رادیات و تست منبع انبساط بود ولی مشکل حل نشد در ضمن از نظر نشتی سیستم هم هیچگونه افت فشاری در این مدت دو هفته

نداشته.پمپ فقط زمانی که آب گرم را باز میکنم خاموش میشه.دوستان و اساتید عزیز به نظرتان مشکل کجاست؟

با سپاس

hesam.eng
05-11-2018, 16:58
سلام

مشکلی که بعد از 5سال کار کرد پکیج تک مبدله یونیکال پیش آمده اینه که پمپ آن حتی در حالت تابستانه و بستن شیر رادیاتورها و حتی بستن شیر های تک ضرب ورودی و خروجی باز هم کار میکنه.

کارهایی که انجام دادم تعویض پرشور سوییچ و شستشوی کامل رادیات و تست منبع انبساط بود ولی مشکل حل نشد در ضمن از نظر نشتی سیستم هم هیچگونه افت فشاری در این مدت دو هفته

نداشته.پمپ فقط زمانی که آب گرم را باز میکنم خاموش میشه.دوستان و اساتید عزیز به نظرتان مشکل کجاست؟

با سپاس

سلام دوست عزیز
یعنی چه رو حالت تابستان و چه زمستانه پمپ به کار هست وقتی پکیج خاموشه ؟
باید خدمات پکیجتون را بگید بیاد از نزدیک ببینه ولی دلایل زیر میتونه باشه
1 خرابی برد
2 اتصالی توی یکی از سیم هایی که باید به برد فرمان روشن شدن پمپ را بدهند
لطفا دلیل عیب را فهمیدید توی فروم بگذارید دیگر دوستان و بنده هم دلیلش را بدونیم با تشکر

arash.m_ge
13-11-2018, 15:36
سلام دوستان
بنده 2 تا سوال داشتم
اول اینکه ما پکیج دمراد داریم و صدای کارکردش زیاده، درسته که مارک ویسمن یا ویزمن خوب و گرونه ولی صداش خییلی خیلی کمه
پکیجی که در حد و اندازه های این ویسمن باشه چیه؟
ایران رادیاتور آخرین مدلش، رو کارتن نوشته بی صدا یا کم صدا، کسی استفاده کرده که به ما هم بگه صداش چطوریه؟
کلا ایران رادیاتور پیشنهاد میدید یا بوتان؟

دوم اینکه قسمت پایین تمامی رادیاتور های ما نسبت به بالا خیلی اختلاف دمایی داره و شیر ها رو چک کردم بازه و هوا هم نداره، ایراد از چی میتونه باشه؟!

با تشکر

hesam.eng
13-11-2018, 20:48
سلام دوستان
بنده 2 تا سوال داشتم
اول اینکه ما پکیج دمراد داریم و صدای کارکردش زیاده، درسته که مارک ویسمن یا ویزمن خوب و گرونه ولی صداش خییلی خیلی کمه
پکیجی که در حد و اندازه های این ویسمن باشه چیه؟
ایران رادیاتور آخرین مدلش، رو کارتن نوشته بی صدا یا کم صدا، کسی استفاده کرده که به ما هم بگه صداش چطوریه؟
کلا ایران رادیاتور پیشنهاد میدید یا بوتان؟

دوم اینکه قسمت پایین تمامی رادیاتور های ما نسبت به بالا خیلی اختلاف دمایی داره و شیر ها رو چک کردم بازه و هوا هم نداره، ایراد از چی میتونه باشه؟!

با تشکر
سلام دوست عزیز
پکیج دمراد پکیج خوبی هست و بی صدا شما باید ببینی چه دلیلی داره صدا میده اون صدا از کجاست ؟ 1. فن 2. پمپ 3 . مشعل 4 . مبدل و.... که با تفاسیر شما احتمالا اگر بالای رادیاتور سمت شیر هواگیری سرد تر از پایین رادیاتور هست تو سیستم هوا دارید و همون هوا تو پمپ هم هست و صدا میده 1 . فشار سیستم در حالتی که رادیاتور ها گرم هستند ببرید حدود 2 بار شاید صدا کم شود
بررسی کنید تراز رادیاتور سمت هواگیر رادیاتور باید بالا تر از سمت شیر ها باشد یا حد اقل تراز باشد اگر پایین باشد هوا توی رادیاتور گیر کرده و تخلیه نمیشود
اگر نتیجه ای نداشت بهم بگید چند سال هست پکیج دمراد داره استفاده میشه و چه موقعی صدا میده تا بیشتر راهنمایی کنم ولی میدونم دمراد صدا نداره خیلی خیلی بهتر و بی صدا تر از بوتان یا ایران هست

arash.m_ge
13-11-2018, 21:11
سلام دوست عزیز
پکیج دمراد پکیج خوبی هست و بی صدا شما باید ببینی چه دلیلی داره صدا میده اون صدا از کجاست ؟ 1. فن 2. پمپ 3 . مشعل 4 . مبدل و.... که با تفاسیر شما احتمالا اگر بالای رادیاتور سمت شیر هواگیری سرد تر از پایین رادیاتور هست تو سیستم هوا دارید و همون هوا تو پمپ هم هست و صدا میده 1 . فشار سیستم در حالتی که رادیاتور ها گرم هستند ببرید حدود 2 بار شاید صدا کم شود
بررسی کنید تراز رادیاتور سمت هواگیر رادیاتور باید بالا تر از سمت شیر ها باشد یا حد اقل تراز باشد اگر پایین باشد هوا توی رادیاتور گیر کرده و تخلیه نمیشود
اگر نتیجه ای نداشت بهم بگید چند سال هست پکیج دمراد داره استفاده میشه و چه موقعی صدا میده تا بیشتر راهنمایی کنم ولی میدونم دمراد صدا نداره خیلی خیلی بهتر و بی صدا تر از بوتان یا ایران هست
نه دودکش فن دار نداریم، لوله پکیج به لوله سیمانی وصل هست
صداش موقعی هست که شروع میکنه به گرم کردن آب رادیات و روشن میشه یعنی بعد از گرم کردن که خاموش میشه صدای پمپ خیلی کمه و از پمپ نیست
قبل از روشن شدن مشعل که شروع میکنه به کار کردن، منظورم اون صداست
نکنه صدای فن داخل خود پکیجه؟!
الان فشار 1.5 و رو به بالا هستش ولی تاثیری فکر نکنم داشته باشه چون زیاد امتحان کردم و معمولا کمتر از 2 میذارم تا فشار نیاد
نه سمت پیچ هواگیری سرد نیست. کلا نصف رادیات از پایین سرده و هر چقدر پایینتر میریم سردتر میشه
ترازش هم درسته
والا اینجوری که شما میفرمایید از بوتان و ایران رادیاتور بهتره، به شک افتادم چون میخوایم واسه طبقه پایین یکی از این 2 تا رو بگیریم یا با این جابجاش کنیم!

بازم ممنونم از راهنماییتون

اینم اضافه کنم که زیربنای ما حدودا 160 متره و متاسفانه فروشنده به ما گفت 24 هزار جواب میده و ما 24 هزار خریدیم، سرد بودن رادیات میتونه از ظرفیت پایین پکیج باشه؟
و منطقه ما سردسیر هم هست.

mjavad205
13-11-2018, 22:05
سلام دوستان
محل خونه ای که میگم توی شماله و دو طبقس
تا به حال تجربه استفاده از پکیج نداشتیم و نمیدونیم تواناییش چه جوره توی گرم کردن خونه، منطقه ای که ما هستیم کمی سردتر نسبت به شهرهای دیگه مجاورشه البته نه خیلی
بخاطر اینکه تجربه ای توی پکیج نداشتیم گفتیم فلا فقط برای یک طبقه اینکارو انجام بدیم تا ببنیم جوابگو هست یا نه و هزینه های چه طوره
اینم ذکر کنم خونه تقریبا صد متره و پدر مادر منم کمی سرمایین
پیشنهاد یا نظری دارین؟ توانایی مالیمون برای اتصال لوازم طبقه دوم نمیرسه و فلا سعیمون اینه که فقط طبقه اولو به این سبک ایجاد کنیم

MOHAMMAD_ASEMOONI
15-11-2018, 00:04
سلام دوستان
محل خونه ای که میگم توی شماله و دو طبقس
تا به حال تجربه استفاده از پکیج نداشتیم و نمیدونیم تواناییش چه جوره توی گرم کردن خونه، منطقه ای که ما هستیم کمی سردتر نسبت به شهرهای دیگه مجاورشه البته نه خیلی
بخاطر اینکه تجربه ای توی پکیج نداشتیم گفتیم فلا فقط برای یک طبقه اینکارو انجام بدیم تا ببنیم جوابگو هست یا نه و هزینه های چه طوره
اینم ذکر کنم خونه تقریبا صد متره و پدر مادر منم کمی سرمایین
پیشنهاد یا نظری دارین؟ توانایی مالیمون برای اتصال لوازم طبقه دوم نمیرسه و فلا سعیمون اینه که فقط طبقه اولو به این سبک ایجاد کنیم
.

سلامبا توصیه دوستان رادیات پنلی بهمراه پکیج بوتان پرلا28 هزار گرفتم
2 تا یک متر برا خوابها
4 تا 140 برا پذیرایی (با کسر انباری و حمام و سرویس 120 متر مفید خونه هستش) رادیات نصب شده
روی 50 درجه دمای رادیات رو گذاشتم و حدود 25 متر مکعب هر روز مصرف گاز داره
پرسشم از دوستان این بود که مصرف گاز طبیعیه؟؟؟
سلام
عوامل و فاکتورهای مختلفی دخالت داره قدرتِ گرمایش پکیچ و مصرف گاز
.
سرمای آب ورودی به پکیج , نوع قاب پنجره ها که معمولیه یاپب وی سی , نوع شیشه های پنجره هاکه معمولیه یا دوجداره , سایز پنجره ها , تعداد پنجرها
نوع و تعداد درهایی که به بیرونِ راه داره مثل درب ورودی و درب بالکن
واحد از چند طرف با هوای بیرون تماس داره ؟ نوع دیوارها و سقف و کف چی هست ؟ و تا چه حد عایق حرارت هست ؟
زیر واحد چی هست ؟ یک واحد دیگه یا پارکینگ ؟ اگر واحد هست آیا مسکونی و گرم هست یا خالی و سرد ؟
بالای سقف چی هست ؟ پست بام ؟ یا واحد ؟ اون واحد مسکونی و گرم هست ؟ یا غیر مسکونی و سرد ؟
دربها و پنجره ها خوب عایق بندی شده با نوار درزگیر ؟
میزان رفت و آمد چقدره ؟ یعنی چند وقت یک بار درها باز و بسته میشه ؟
کولر آبی داره ؟ در زمستان کانالها کاملاً بسته میشه با پوشش مناسب ؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ارتفاع سقف چقدره ؟ هر چه بلندتر باشه گرم کردنِ خانه انرژی بیشتری میبره .
میزان آفتابگیر بودنِ پنجره ها و دیوارهای بیرونی و سقف
سرعت باد و مدت وزش باد در منطقه
میزانِ سرمای بیرون
قدرت گرمایش پکیج
تعداد رادیاتورهای پکیج
سایز رادیاتورهای پکیج
.
شاید عوامل دیگه ای هم باشه و به ذهن بنده نرسیده الان
.
به علت اینکه اهل خونه سرمایی هستند , بهتره رادیاتورهای بزرگتر از معمول نصب کنین تا قدرت گرمایش بیشتر بشه
اگر دیدین نه دیگه بیش ازحد گرم شده میتونین خیلی راحت دمتی پکیگ رو کم کنین که هم در مصرف گاز صرفه جویی میشه و هم استهلاک پکیج کم میشه
.
اگر از نظر مالی مشکل ندارین پس از پکیج فقط برای گرمایش در فصل سرما اسنفاده کنین و برای آبِ گرمِ مصرفی , یک آبگذمکن دیواری بوتان 3115 نصب کنین .
نیازی هم به تغییر لوله کشی خانه نیست
فقط کافیه جای کافی داشته باشین تا پکیج و آبگرمکن رو کنار همدیگه نصب کنین
آبِ سردِ ساختمان وصل میشه به پکیج و آبگرمکن . پکیج فقط به رادیاتورهای پکیج آبِ گرم میده . خروجیِ آبگرمکن هم وصل میشه به لوله ی آب گرم خانه . به همین سادگی
.
با این کار دیگه مشکل سرد و گرم شدنِ آب مصرفی از بین میره
.
الان بوتان 3115 فکر کنم حدود 800 تومن باشه اما نصبش باعث آسایش بیشتری میشه

mjavad205
15-11-2018, 00:21
.

سلام
عوامل و فاکتورهای مختلفی دخالت داره قدرتِ گرمایش پکیچ و مصرف گاز
.
سرمای آب ورودی به پکیج , نوع قاب پنجره ها که معمولیه یاپب وی سی , نوع شیشه های پنجره هاکه معمولیه یا دوجداره , سایز پنجره ها , تعداد پنجرها
نوع و تعداد درهایی که به بیرونِ راه داره مثل درب ورودی و درب بالکن
واحد از چند طرف با هوای بیرون تماس داره ؟ نوع دیوارها و سقف و کف چی هست ؟ و تا چه حد عایق حرارت هست ؟
زیر واحد چی هست ؟ یک واحد دیگه یا پارکینگ ؟ اگر واحد هست آیا مسکونی و گرم هست یا خالی و سرد ؟
بالای سقف چی هست ؟ پست بام ؟ یا واحد ؟ اون واحد مسکونی و گرم هست ؟ یا غیر مسکونی و سرد ؟
دربها و پنجره ها خوب عایق بندی شده با نوار درزگیر ؟
میزان رفت و آمد چقدره ؟ یعنی چند وقت یک بار درها باز و بسته میشه ؟
کولر آبی داره ؟ در زمستان کانالها کاملاً بسته میشه با پوشش مناسب ؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ارتفاع سقف چقدره ؟ هر چه بلندتر باشه گرم کردنِ خانه انرژی بیشتری میبره .
میزان آفتابگیر بودنِ پنجره ها و دیوارهای بیرونی و سقف
سرعت باد و مدت وزش باد در منطقه
میزانِ سرمای بیرون
قدرت گرمایش پکیج
تعداد رادیاتورهای پکیج
سایز رادیاتورهای پکیج
.
شاید عوامل دیگه ای هم باشه و به ذهن بنده نرسیده الان
.
به علت اینکه اهل خونه سرمایی هستند , بهتره رادیاتورهای بزرگتر از معمول نصب کنین تا قدرت گرمایش بیشتر بشه
اگر دیدین نه دیگه بیش ازحد گرم شده میتونین خیلی راحت دمتی پکیگ رو کم کنین که هم در مصرف گاز صرفه جویی میشه و هم استهلاک پکیج کم میشه
.
اگر از نظر مالی مشکل ندارین پس از پکیج فقط برای گرمایش در فصل سرما اسنفاده کنین و برای آبِ گرمِ مصرفی , یک آبگذمکن دیواری بوتان 3115 نصب کنین .
نیازی هم به تغییر لوله کشی خانه نیست
فقط کافیه جای کافی داشته باشین تا پکیج و آبگرمکن رو کنار همدیگه نصب کنین
آبِ سردِ ساختمان وصل میشه به پکیج و آبگرمکن . پکیج فقط به رادیاتورهای پکیج آبِ گرم میده . خروجیِ آبگرمکن هم وصل میشه به لوله ی آب گرم خانه . به همین سادگی
.
با این کار دیگه مشکل سرد و گرم شدنِ آب مصرفی از بین میره
.
الان بوتان 3115 فکر کنم حدود 800 تومن باشه اما نصبش باعث آسایش بیشتری میشه
چیزی هنوز نخریدم، ولی ابگرمکن داریم
پایین پارکینگه که با هوای بیرون ارتباط داره و بالا مسکونی و خالیه (پول کامل سازیش نبود دیگه)، اندازه سقف و رفت و امد ها اندازه ی خانواده معمولی و چیز خاصی وجود نداره
واحد کامل با بیرون تماس داره و پنجره ها تک جداره، کلیت داستان اینه که چون تجربه ای تو این مورد نداریم، میخاستم ببینم چیز خاصی هست که باید بدونیم ؟چون به بازاری جماعت نمیشه اعتماد کرد یا تجربه خاصی وجود داره تو این مورد؟

MVGroup
15-11-2018, 00:30
سلام.
دوستان حدودا 6 ماهه پکیج نصب کردیم. یه چند روزی خونه انگار سردتر شده بود. به رادیاتور دست زدم دیدم گرمایش سابق رو نداره (نه اینکه سرد شده باشه، کلا انگار گرماش کمتر شده با وجود اینکه تنظیم دماش رو دست نزده بودیم). رفتم فشارسنج روی پکیج رو که دیدم، نشانگرش نزدیک 3 رسیده بود! (که معمولش فکر کنم بین 1 تا 2 باید باشه). علتش چیه دوستان؟

MOHAMMAD_ASEMOONI
15-11-2018, 01:58
چیزی هنوز نخریدم ولی ابگرمکن داریم
طبقه ی پایین پارکینگه که با هوای بیرون ارتباط داره و بالا مسکونی و خالیه (پول کامل سازیش نبود دیگه)
اندازه سقف و رفت و امد ها اندازه ی خانواده معمولی و چیز خاصی وجود ندارهواحد کامل با بیرون تماس داره و پنجره ها تک جداره
کل داستان اینه که چون تجربه ای تو این مورد نداریم، میخاستم ببینم چیز خاصی هست که باید بدونیم ؟ چون به بازاری جماعت نمیشه اعتماد کرد یا تجربه خاصی وجود داره تو این مورد؟شیشه های پنجره ها رو میتونین دربیارین ببرین شیشه فروشی تا برای هر کدوم یک شیشه ی دیگه هم اندازه ی خودش ببُره و دو تا دو تا به هم بچسبونه تا دو لایه بشند و ببرید نصب کنین در خانه . این کار تاثیر زیادی داره در حفظ گرما در فصل سرما و کاهش صدا از بیرون و کاهش گرما در تابستان . یعنی قاب پنجره ها که آهنی هست دست نمیخوره . فقط شیشه ها دوجداره میشه که این کار حدود 70% کارایی داره که قابل توجه هست . البته بعد از نصب شیشه ی دوجداره دیگه نمیشه قاب فلزیِ نگهدارنده ی شیشه رو بست . به جاش باید اطراف شیشه رو از بیرون چسب آکواریوم درجه یک بزنین تا هم شیشه رو بگیره هم ضد آب بشه و ضد گرد و غبار و صدا و باد . اگر دوست داشتین از داخل خانه هم اطراف شیشه رو چسب بزنین تا توپِ توپ بشه
.
ولی اگر سرما شدید و آزاردهنده نیست پس اول پکیج با رادیاتورهای 50 سانت عریضتر از از نرمال نصب کنین
بعدش اگر دیدین خانه هنوز سرده شیشه ها رو دوجداره کنین
استفاده از نوار درزگیر فومی برای پنجره هایی که باز میشه هم بسیار مؤثر هست در کاهش سرما و صدا و نشت آب باران
دور دربهای ورودی هم نوار درزگیر ابری بزنین . دیگه عالی میشه .
زیر درب ورودی هم اگر باز هست پس جلوی درب یک تکه سنگ با ضخامت 3 سانت بچسبونین با چسب سنگِ ربع کیلویی جلاسنج و لبه اش هم نوار درزگیر ابری بزنین دیگه سوپر عالی میشه
اگر خانه الان لوله کشی برای پکیج نداره , این هم کار دشواری نیست چون رادیاتورهای پکیج فقط یک خط لوله ی آب گرم میخواد و یک خط هم آب سرد که با لوله هایی مثل آذین که با اتو به هم وصل میشند میشه ظرف چند ساعت از گوشه ی دیوارها برای رادیاتورها لوله کشی کرد به همه جای خانه با لوله ی یک دوم اینچ و یا سه چهارم اینچ اگر که پکیچ بزرگ نصب میکنین
.

سلام.دوستان
حدوداً 6 ماهه پکیج نصب کردیم.
یه چند روزی خونه انگار سردتر شده بود.
به رادیاتور دست زدم دیدم گرمایش سابق رو نداره (نه اینکه سرد شده باشه، کلا انگار گرماش کمتر شده با وجود اینکه تنظیم دماش رو دست نزده بودیم).
رفتم فشارسنج روی پکیج رو که دیدم، نشانگرش نزدیک 3 رسیده بود! (که معمولش فکر کنم بین 1 تا 2 باید باشه). علتش چیه دوستان؟
سلام
وقتی که پکیج کار میکنه و آبِ داغ میشه فشار آبِ سیستم شوفاژ هم بالا میشه .
باید با پکیج خاموش , فشار روی 1 و ربع باشه تا با داغ شدنِ پکیج به 3 نرسه
.
حالا هم میتونین با پکیج داغ , فشار رو بیارید روی 2.5
با این 2روش:
1- همینطور که پکیج روشنه و فشار روی 3 هست , پبچ هواگیری یکی از رادیاتورها رو باز کنین تا مقداری آب خارج بشه و فشار به 2.5 برسه . بعدش پیچ هواگیری رو محکم کنین
.
2- روش دوم اینه که شیر آبِ سردِ ورودی پکیج رو ببندین بعدش برید شیر آب گرم سینک آشپزخونه رو باز کنین که البته آب نمیریزه ازش چون آب ورودیِ پکیج رو بستین

بعدش برید شیر پُرکنِ پکیج (شیر کوچکِ زیر پکیج) رو آروم باز کنین تا فشار از 3 برسه به 2.5 . بعدش شیر پرکن رو محکم ببندین و سپس آب سردِ ورودیِ پکیج رو دوباره باز کنین . کار تمومه
إن شاء الله جناب مهندس حسام هم میان و نظرشون رو مینویسند
.
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Gasem.p
17-11-2018, 00:18
سلام آیا پکیج برا دو طبقه که طبقه همکف۲رادیاتور و ط اول ۶داره جواب می ده؟؟

بهتر است ط اول نصب بشه پکیج یا همکف؟؟؟

- - - Updated - - -

سلام آیا پکیج برا دو طبقه که طبقه همکف۲رادیاتور و ط اول ۶داره جواب می ده؟؟

بهتر است ط اول نصب بشه پکیج یا همکف؟؟؟

hesam.eng
20-11-2018, 20:15
سلام آیا پکیج برا دو طبقه که طبقه همکف۲رادیاتور و ط اول ۶داره جواب می ده؟؟

بهتر است ط اول نصب بشه پکیج یا همکف؟؟؟

- - - Updated - - -

سلام آیا پکیج برا دو طبقه که طبقه همکف۲رادیاتور و ط اول ۶داره جواب می ده؟؟

بهتر است ط اول نصب بشه پکیج یا همکف؟؟؟

سلام دوست عزیز
بله جواب میده بسته متراژ مساحت باید قدر پکیج 28 یا 32 یا 35 یا ... درست انتخواب شود و بهتر است در طبقه پایین نصب شود

hesam.eng
20-11-2018, 20:18
سلام.
دوستان حدودا 6 ماهه پکیج نصب کردیم. یه چند روزی خونه انگار سردتر شده بود. به رادیاتور دست زدم دیدم گرمایش سابق رو نداره (نه اینکه سرد شده باشه، کلا انگار گرماش کمتر شده با وجود اینکه تنظیم دماش رو دست نزده بودیم). رفتم فشارسنج روی پکیج رو که دیدم، نشانگرش نزدیک 3 رسیده بود! (که معمولش فکر کنم بین 1 تا 2 باید باشه). علتش چیه دوستان؟

سلام دوست عزیز
اگر با راهنمایی دوستمون آقای آسمانی درست نشد دلیل دیگه میتونه خرابی منبع انبساط یا کم بودن فشار باد منبع انبساط باشه

mid1385
22-11-2018, 08:11
سلام
رادیاتوری که تو اتاق خواب تصب شده وقتی گرم میشه هر چند دقیقه صدای تیک تیک میده به نظرتون علت چیه؟

MOHAMMAD_ASEMOONI
22-11-2018, 12:05
سلام
رادیاتوری که تو اتاق خواب نصب شده وقتی گرم میشه هر چند دقیقه صدای تیک تیک میده
به نظرتون علت چیه؟
سلام

یک جای رادیاتور با گرم و سرد شدن , منقبض و منبسط میشه و با لغزیدنش صدا تولید میکنه
به احتمال 90% از بستهایی هست که به دیوار وصل شده
معمولاً یک طرف رادیاتور و یا دو طرفش گذاشته شده روی بستهایی که به دیوار وصل شده
با گرم و سرد شدنِ رادیاتور , رادیاتور روی این بستها کمی میلغزه و تکون میخوره و اگر گیر داشته باشه صدای تیک میده
باید یک تکه کوچک پارچه بذارین بین بستها و رادیاتور تا بی صدا تکون بخورند
اگر پایینش هم بست داره باید همین کار انجام بشه
اگه امکانش نیست که پارچه بذارین بینشون , باید همون قسمتهایی که روی هم میلغزند رو با گریس کمی چرب کنین تا بدون صدا روی همدیگه بلغزند
.
گاهی هم از لوله هایی هست که به بالا و پایین رادیاتور وصل شده و با گرم شدن و منبسط شدن رادیاتور به لوله فشار میاره و لوله در جای خودش کمی حرکت میکنه و صدای تیک میده
اگر از هیچکدوم از اینها نبود پس خودِ بدنه ی رادیاتور بد ساخته شده و با گرم شدنش صدا تولید میکنه . البته این احتمال خیلی خیلی کم هست .

.
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

arash.m_ge
25-11-2018, 12:14
نه دودکش فن دار نداریم، لوله پکیج به لوله سیمانی وصل هست
صداش موقعی هست که شروع میکنه به گرم کردن آب رادیات و روشن میشه یعنی بعد از گرم کردن که خاموش میشه صدای پمپ خیلی کمه و از پمپ نیست
قبل از روشن شدن مشعل که شروع میکنه به کار کردن، منظورم اون صداست
نکنه صدای فن داخل خود پکیجه؟!
الان فشار 1.5 و رو به بالا هستش ولی تاثیری فکر نکنم داشته باشه چون زیاد امتحان کردم و معمولا کمتر از 2 میذارم تا فشار نیاد
نه سمت پیچ هواگیری سرد نیست. کلا نصف رادیات از پایین سرده و هر چقدر پایینتر میریم سردتر میشه
ترازش هم درسته
والا اینجوری که شما میفرمایید از بوتان و ایران رادیاتور بهتره، به شک افتادم چون میخوایم واسه طبقه پایین یکی از این 2 تا رو بگیریم یا با این جابجاش کنیم!

بازم ممنونم از راهنماییتون

اینم اضافه کنم که زیربنای ما حدودا 160 متره و متاسفانه فروشنده به ما گفت 24 هزار جواب میده و ما 24 هزار خریدیم، سرد بودن رادیات میتونه از ظرفیت پایین پکیج باشه؟
و منطقه ما سردسیر هم هست.
لطفا اگه کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم راهنماییم کنه.
درضمن مشکل و سوال اصلی بنده دلیل سرد بودن قسمت پایین رادیات ها به اندازه 20 سانت از پایین هستش؟؟؟

hesam.eng
27-11-2018, 10:05
لطفا اگه کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم راهنماییم کنه.
درضمن مشکل و سوال اصلی بنده دلیل سرد بودن قسمت پایین رادیات ها به اندازه 20 سانت از پایین هستش؟؟؟

سلام دوست عزیز
1. صدایی که میگید از فن هست و به سرویسکار بگید بیاد براتون فن را شستشو بده درست میشود
با توضیحاتی که دادید صدا از فن یا بدنه هست و از فشار و صدای داخل پمپ نیست
2. سرد بودن پایین رادیاتور دو دلیل داره اول ممکنه شیر پایین رادیاتور کم باز باشه بیشتر بازش کنید با آچار آلن یا 6 گوشه و دلیل دوم پرت حرارت زیاد رادیاتور که نسبت به اون فضا رادیاتور کوچک هست و آب زود سرد میشه که البته اگر اتاق درست گرم میشه از این نیست . درضمن چند درجه اختلاف دما منطقی هست
3. بله بهتر از بوتان و ایران هست
4 . اگر زیر بنای مفید 160 متر باشه پکیج 28 نیاز بوده اگر سرویس کار اومد بگید دور پمپ اگر روی 2 هست بزار روی 3 و از لوله کشی و در صورتی که این فضا بالاتر هست از اختلاف ارتفاع هم تاثیر داره
پیشنهاد : اگر با کارهای فوق بهتر نشد ورود و خروج را از دو جهت مخالف بگیرید مثلا ورودی سمت راست رادیاتور و خروجی سمت چپ
بررسی کنید طول رادیاتور نسبت به فضا و شرایط محل کوچک نباشد یا تعداد پره کم نباشد

arash.m_ge
27-11-2018, 21:51
سلام دوست عزیز
1. صدایی که میگید از فن هست و به سرویسکار بگید بیاد براتون فن را شستشو بده درست میشود
با توضیحاتی که دادید صدا از فن یا بدنه هست و از فشار و صدای داخل پمپ نیست
2. سرد بودن پایین رادیاتور دو دلیل داره اول ممکنه شیر پایین رادیاتور کم باز باشه بیشتر بازش کنید با آچار آلن یا 6 گوشه و دلیل دوم پرت حرارت زیاد رادیاتور که نسبت به اون فضا رادیاتور کوچک هست و آب زود سرد میشه که البته اگر اتاق درست گرم میشه از این نیست . درضمن چند درجه اختلاف دما منطقی هست
3. بله بهتر از بوتان و ایران هست
4 . اگر زیر بنای مفید 160 متر باشه پکیج 28 نیاز بوده اگر سرویس کار اومد بگید دور پمپ اگر روی 2 هست بزار روی 3 و از لوله کشی و در صورتی که این فضا بالاتر هست از اختلاف ارتفاع هم تاثیر داره
پیشنهاد : اگر با کارهای فوق بهتر نشد ورود و خروج را از دو جهت مخالف بگیرید مثلا ورودی سمت راست رادیاتور و خروجی سمت چپ
بررسی کنید طول رادیاتور نسبت به فضا و شرایط محل کوچک نباشد یا تعداد پره کم نباشد
با سلام و تشکر
1.بله صدای فن هستش، از همون اولش صداش اینطوری بوده و زیادتر نشده. منظورم اینه که خراب نیست.
درضمن دودکش فن دار نیست و لوله سیمانی هستش که به پشت بام میره، میتونه صدای زیاد فن از این باشه؟
2.قبلا عرض کردم همه رادیات ها رو چک کردم و شیر پایین تا آخر بازه.
لوله کش برای بار اول رادیات ها رو شست و شو نداده ممکنه آشغالی چیزی پایین رادیات ها جمع شده باشه؟ آخه اوایل که هواگیری میکردم آب سیاه میومد!
3.بله مفید 160 هست و ای کاش 28 میگرفتم نه 24
مگه دور پمپ قابل افزایشه؟! اگه راحته لطفا راهنماییم کنید خودم زیادش کنم تا حدودی فنی هستم خودم یه بار قسمت جلوش رو باز کردم
4.دیگه بعد از لوله کشی کاری نمیشه کرد!

اگه ممکنه شمارتون رو داشته باشم تا تلگرام کنم.ممنون

arash.m_ge
28-11-2018, 14:37
سلام دوست عزیز
1. صدایی که میگید از فن هست و به سرویسکار بگید بیاد براتون فن را شستشو بده درست میشود
با توضیحاتی که دادید صدا از فن یا بدنه هست و از فشار و صدای داخل پمپ نیست
2. سرد بودن پایین رادیاتور دو دلیل داره اول ممکنه شیر پایین رادیاتور کم باز باشه بیشتر بازش کنید با آچار آلن یا 6 گوشه و دلیل دوم پرت حرارت زیاد رادیاتور که نسبت به اون فضا رادیاتور کوچک هست و آب زود سرد میشه که البته اگر اتاق درست گرم میشه از این نیست . درضمن چند درجه اختلاف دما منطقی هست
3. بله بهتر از بوتان و ایران هست
4 . اگر زیر بنای مفید 160 متر باشه پکیج 28 نیاز بوده اگر سرویس کار اومد بگید دور پمپ اگر روی 2 هست بزار روی 3 و از لوله کشی و در صورتی که این فضا بالاتر هست از اختلاف ارتفاع هم تاثیر داره
پیشنهاد : اگر با کارهای فوق بهتر نشد ورود و خروج را از دو جهت مخالف بگیرید مثلا ورودی سمت راست رادیاتور و خروجی سمت چپ
بررسی کنید طول رادیاتور نسبت به فضا و شرایط محل کوچک نباشد یا تعداد پره کم نباشد
با سلام و تشکر
1.صدای فن از اولش اینطوری بوده زیادتر نشده
نه صدای پمپ نرماله
2.قبلا عرض کردم همه شیرهای برگشت بازه
شنیدم و تو کاتالوگ پکیج هم نوشته بود که قبل از راه اندازی پکیج، رادیات ها رو شست و شو باید داد ولی لوله کش این کار رو نکرده، ممکنه آشغالی چیزی ته رادیات ها باشه؟ یادمه اوایل که هواگیری میکردم آب سیاه خارج میشد!
3.بله زیربنای مفید 160 هست
دور پمپ روی 2 هست خودم نگاه کردم واسه افزایش دور فقط روی 3 بذارم کافیه یا باید کار دیگه ای هم بکنم؟ این کار فشار زیاد به پمپ نمیاره؟
4.در مورد ورود و خروج سمت رادیات ها باید عرض کنم که لوله کشی دیگه انجام شده کاریش نمیشه کرد.

hesam.eng
28-11-2018, 19:06
با سلام و تشکر
1.صدای فن از اولش اینطوری بوده زیادتر نشده
نه صدای پمپ نرماله
2.قبلا عرض کردم همه شیرهای برگشت بازه
شنیدم و تو کاتالوگ پکیج هم نوشته بود که قبل از راه اندازی پکیج، رادیات ها رو شست و شو باید داد ولی لوله کش این کار رو نکرده، ممکنه آشغالی چیزی ته رادیات ها باشه؟ یادمه اوایل که هواگیری میکردم آب سیاه خارج میشد!
3.بله زیربنای مفید 160 هست
دور پمپ روی 2 هست خودم نگاه کردم واسه افزایش دور فقط روی 3 بذارم کافیه یا باید کار دیگه ای هم بکنم؟ این کار فشار زیاد به پمپ نمیاره؟
4.در مورد ورود و خروج سمت رادیات ها باید عرض کنم که لوله کشی دیگه انجام شده کاریش نمیشه کرد.

سلام
بله اگر شستشو داده بود بهتر بود ولی معمولا آشغال اینقدر نیست که بگیره . اگر زیر پکیج صافی هست صافی را تمیز کنید
بله دور پمپ را بزارید روی 3 کار خاص ی نداره و فشار به پمپ نمیاد امیدوارم درست بشه
اگر بازم نشد لوله کشی میشه کرد لوله کش بیارید از زیر رادیاتور به صورت روی کار میبره به سمت دیگه رادیاتور

arash.m_ge
28-11-2018, 22:23
سلام
بله اگر شستشو داده بود بهتر بود ولی معمولا آشغال اینقدر نیست که بگیره . اگر زیر پکیج صافی هست صافی را تمیز کنید
بله دور پمپ را بزارید روی 3 کار خاص ی نداره و فشار به پمپ نمیاد امیدوارم درست بشه
اگر بازم نشد لوله کشی میشه کرد لوله کش بیارید از زیر رادیاتور به صورت روی کار میبره به سمت دیگه رادیاتور
بله صافی هست
تصمیم داشتم چکشون کنم
بعد از چک کردن صافی هواگیری لازمه؟

hesam.eng
29-11-2018, 09:20
بله صافی هست
تصمیم داشتم چکشون کنم
بعد از چک کردن صافی هواگیری لازمه؟

سلام
صافی را تمیز کردید فشار را تنظیم کنید ( بالاتر از معمول ) و چند دقدیق پکیج را روشن کنید و بعد خواموش کنید و رادیاتور ها را هواگیری کنید و فشار را تنظیم کنید

mid1385
01-12-2018, 20:37
سلام وقت بخیر
یک پکیج مرکوری داریم که حدودا هر ۳۰ ثانیه یک بار فنش روشن میشه به نظرتون مشکل از کجاست

hesam.eng
02-12-2018, 10:17
سلام وقت بخیر
یک پکیج مرکوری داریم که حدودا هر ۳۰ ثانیه یک بار فنش روشن میشه به نظرتون مشکل از کجاست

سلام دوست عزیز
اگر ساختمان پمپ داره ممکنه از نوسان فشار پمپ هست شما شیر های آب مصرفی سرد و گرم زیر پکیج را ببند اگر درست شد از فشار پمپ هست که و باید سر مسیر آب پکیج شیر یکطرفه نصب کنید

arash.m_ge
02-12-2018, 15:05
سلام
صافی را تمیز کردید فشار را تنظیم کنید ( بالاتر از معمول ) و چند دقدیق پکیج را روشن کنید و بعد خواموش کنید و رادیاتور ها را هواگیری کنید و فشار را تنظیم کنید
سلام و تشکر از وقتی که میذارید
راستش پیچ صافی ها سفت هست و میترسم به رابط ها فشار بیاد و بشکنه دیگه بیخیال صافی شدم

درجه پمپ رو روی 3 گذاشتم یکمی فرق کرد ولی نه زیاد

متاسفانه موقع خرید رادیات اطلاعات کافی نسبت به الان نداشتم و الان که حساب میکنم حدودا 3 متر رادیات باید بیشتر میبود که یک دلیلش بخاطر کمبود جا در برخی قسمت ها بود ولی با افزایش طول قسمتهای دیگه میشد جبرانش کرد و دلیل دیگه فروشنده رادیات که نمیدونم چطوری حساب کرد!
ولی با فرمولش حساب کرد که نباید اشتباه میکرد

فرمول مناطق سردسیر اینه؟ :
(متراژ*160)/1800
که گاها 1900 هم میگیرن درسته؟

hesam.eng
02-12-2018, 17:02
سلام و تشکر از وقتی که میذارید
راستش پیچ صافی ها سفت هست و میترسم به رابط ها فشار بیاد و بشکنه دیگه بیخیال صافی شدم

درجه پمپ رو روی 3 گذاشتم یکمی فرق کرد ولی نه زیاد

متاسفانه موقع خرید رادیات اطلاعات کافی نسبت به الان نداشتم و الان که حساب میکنم حدودا 3 متر رادیات باید بیشتر میبود که یک دلیلش بخاطر کمبود جا در برخی قسمت ها بود ولی با افزایش طول قسمتهای دیگه میشد جبرانش کرد و دلیل دیگه فروشنده رادیات که نمیدونم چطوری حساب کرد!
ولی با فرمولش حساب کرد که نباید اشتباه میکرد

فرمول مناطق سردسیر اینه؟ :
(متراژ*160)/1800
که گاها 1900 هم میگیرن درسته؟

سلام دوست عزیز
بله فرمول تقریبا همین هست برای مناطق سرد و یک طبقه اگر طیق این فرمول متراژ رادیاتور درست هست نباید ایرادی داشته باشه البته رادیاتور اتاق خواب اگر بر به سمت کوچه و یا حیاط داره بهتره عدد 160 بیشتر در نظر بگیرید بخصوص وقتی که رادیاتور به دیوار سرد یا نزدیک دیوار سرد نباشه و سمت مخالف باشه حتی 200 بگیرید بهتره
در صورتی که باید دمای پکیج را بالاتر از 75 بزارید و خونه گرم نمیشه نسبت به افزایش رادیاتور اقدام کنید . رادیاتور کم === قبض گاز سنگین
سعی کنید صافی را هم تمیز کنید اگر گرفتگی داشته باشه به پمپ پکیج فشار میاد

arash.m_ge
02-12-2018, 17:33
سلام دوست عزیز
بله فرمول تقریبا همین هست برای مناطق سرد و یک طبقه اگر طیق این فرمول متراژ رادیاتور درست هست نباید ایرادی داشته باشه البته رادیاتور اتاق خواب اگر بر به سمت کوچه و یا حیاط داره بهتره عدد 160 بیشتر در نظر بگیرید بخصوص وقتی که رادیاتور به دیوار سرد یا نزدیک دیوار سرد نباشه و سمت مخالف باشه حتی 200 بگیرید بهتره
در صورتی که باید دمای پکیج را بالاتر از 75 بزارید و خونه گرم نمیشه نسبت به افزایش رادیاتور اقدام کنید . رادیاتور کم === قبض گاز سنگین
سعی کنید صافی را هم تمیز کنید اگر گرفتگی داشته باشه به پمپ پکیج فشار میاد
نمیدونم فروشنده طبق این فرمول محاسبه کرده بود یا نه پارسال بود
طبق این فرمول 3 متر کمه!
دو تا فروشنده هر دوتاشون متاسفانه گفته بودن برا اتاق خواب که هر دو پنجره رو به کوچه داره، 1متر کافیه!
که بعدا به ناچار یکی از اتاقها رو 140 کردیم تقریبا 2 درجه گرمتر از قبله ولی بازم قابل قبول نیست.البته اتاق ها 12 و 15 متر هستن.
بله درسته با این متراژ زیاد کنتور میندازه

بازم ممنونم از حسن توجهتون:n40:

hesam.eng
02-12-2018, 18:37
نمیدونم فروشنده طبق این فرمول محاسبه کرده بود یا نه پارسال بود
طبق این فرمول 3 متر کمه!
دو تا فروشنده هر دوتاشون متاسفانه گفته بودن برا اتاق خواب که هر دو پنجره رو به کوچه داره، 1متر کافیه!
که بعدا به ناچار یکی از اتاقها رو 140 کردیم تقریبا 2 درجه گرمتر از قبله ولی بازم قابل قبول نیست.البته اتاق ها 12 و 15 متر هستن.
بله درسته با این متراژ زیاد کنتور میندازه

بازم ممنونم از حسن توجهتون:n40:

سلام
برا رادیاتور 140 مسیر خروجی را از سمت مخالف بگیرید بازده بیشتر میشود
بهتره رادیاتور خواب دیگه هم بزرگتر نصب کنید
درضمن این فرمول برا ساختمان با درب و پنجره درز بند دو جداره هست اگر پنجره معمولی دارید پلاستیک جلوش بزنید
در صورتی که رادیاتور سمت مخالف پنجره باشه 160 ببندید و مسیر لوله برگشت را از پشت رادیاتور به صورت روی کار و پشت رادیاتور به سمت مخالف ورودی انتقال دهید
درضمن شیر صافی را هم بررسی کنید
در صورت نیاز با شماره بنده 09132223581 تماس بگیرید

mid1385
02-12-2018, 21:48
سلام وقت بخیر
یک پکیج مرکوری داریم که حدودا هر ۳۰ ثانیه یک بار فنش روشن میشه به نظرتون مشکل از کجاست

مرسی دوستان سنسور دما عوض شد درست شد

bashie110
04-12-2018, 14:40
با عرض سلام و ادب و احترام بنده یک پکیچ بویلر دارم که هر چند وقت یکبار اخطار میده بنده هم با باز کردن پیچ زیر پکیج مشکل رو حل میکنم سوال : علت چیست؟ هر چند وقت یکبار این اخطار طبیعی هستش؟ درجه فشار باید روی چند باشه؟ و سوال آخر درجه پکیج از نظر استاندارد باید چند باشه با تشکر از وقتی که میگذارید ماجور باشید

hesam.eng
04-12-2018, 18:26
با عرض سلام و ادب و احترام بنده یک پکیچ بویلر دارم که هر چند وقت یکبار اخطار میده بنده هم با باز کردن پیچ زیر پکیج مشکل رو حل میکنم سوال : علت چیست؟ هر چند وقت یکبار این اخطار طبیعی هستش؟ درجه فشار باید روی چند باشه؟ و سوال آخر درجه پکیج از نظر استاندارد باید چند باشه با تشکر از وقتی که میگذارید ماجور باشید

سلام
منظور همون شیر پرکن را باز میکنید فشار میاد بالا ؟ در این صورت باید بگردید نشتی رادیاتور یا شیر ها و یا لوله کشی را پیدا کنید و نشتی گیری کنید
درجه فشار در حالت سرد بین 1 تا 1.5 و در حالت گرم معمولا تا 2 یا 2.2
درجه حرارت استانداردی نداره ولی هر چه کمتر باشه مصرف گاز کمتر دارید و در حالت مصرفی حدود 40 درجه بهترین دما که جلوگیری میکنه از رسوب گرفتن مبدل
در صورتی که گرمایش بالاتر از 75 باید بزارید و دمای خونه درست گرم نمیشه دلیل بر کم بودن رادیاتور میشود و قبض گاز سنگین به همراه دارد بهتراست متراژ رادیاتور را اضافه کنید

arash.m_ge
06-12-2018, 21:04
با عرض سلام خدمت دوستان
مشکل بنده سرد بودن قسمت پایین رادیات ها بود که با شست و شوی رادیاتها تا حد زیادی بهتر شد.
و مشکل دیگه وقتی آب گرم مصرفی رو باز میکردم، بدون اینکه آب رو ببندم دما حدودا تا 30 درجه بالا میرفت و شعله خاموش میشد که دلیل اون جمع شدن رسوبات سیاه رنگ رادیاتها در مبدل بود که با شست و شوی مبدل رفع شد.

خواستم این دو مورد رو اینجا بگم شاید مشکل کس دیگه هم باشه و تجربه ای واسه بقیه باشه.
با تشکر از آقای حسام که تو این مدت بنده رو زیاد راهنمایی نمودن.

hesam.eng
08-12-2018, 10:17
با عرض سلام خدمت دوستان
مشکل بنده سرد بودن قسمت پایین رادیات ها بود که با شست و شوی رادیاتها تا حد زیادی بهتر شد.
و مشکل دیگه وقتی آب گرم مصرفی رو باز میکردم، بدون اینکه آب رو ببندم دما حدودا تا 30 درجه بالا میرفت و شعله خاموش میشد که دلیل اون جمع شدن رسوبات سیاه رنگ رادیاتها در مبدل بود که با شست و شوی مبدل رفع شد.

خواستم این دو مورد رو اینجا بگم شاید مشکل کس دیگه هم باشه و تجربه ای واسه بقیه باشه.
با تشکر از آقای حسام که تو این مدت بنده رو زیاد راهنمایی نمودن.

سلام دوست عزیز
جا داره از آقا آرش تشکر کنم لطف کردن ایراد پکیج شون که برطرف شد اینجا گذاشتند شاید به درد یک نفر دیگه هم خورد و چه خوب که هرکسی ایراد سیستمش مشخص شد بعد اینجا بذاره تا دیگران استفاده کنند .
عیبی که سیستم ایشون داشته به علت گرفتگی مبدل دمای آب مصرفی بیشتر از 30 نمیرسیده ولی دمای مبدل بالا میرفته و سنسور حد دمای بالا حس کرده و برای اینکه مبدل زیاد داغ بوده پکیج را خاموش میکنه جهت جلوگیری از خرابی مبدل

web2003
17-12-2018, 00:30
با سلام به مهندس حسام و دیگر دوستان
یسری سوال و مشکل از پکیجم را دارم .
اطلاعات اولیه
نام پکیج بوتان و پرلا پرو ۲۸ فن دار میباشد.
متراژ محل استفاده ۱۵۰ متر و محل نصب بالکن و سمت جنوبی
الف) یکماه پس از نصب یواش یواش صدای پکیج بیشتر شد و بحدی بود که شبا صداش توی مخ و بعد چند روز بدتر شد و با تماس با مرکز خدمات و مراجعه و بررسی گفتند فن پکیج خراب و تاب برداشته بود یک هفته طول کشید تا تامین فن شود و نصب شد و صدای کم شد و مثل روز اول....در این مدت بنده دودکش هم نداشتم.
ب) وقتی فن جدید نصب شد من ترسیدم نکنه بدلیل نداشتن دودکش اینطوری شده که متحمل ۲۰۰ هزار تومان بابت خرید دودکش دوجداره بوتان شدم.
ج) با کمال تعجب بعد یکماه دیگر از نصب فن جدید صدای ضعیفی در چند روز گذشته شروع به بیشتر شدن کرد که یواش یواش بیشتر شد که مثل قبل صداش روی مخ بود . باز تماس و فعلا منتظر پیگیری هستم... صداش بم زیادیه و صدای خ رررررررر که خواب را شب از سرمان برده .... حدسم اینه باز فن مشکل پیدا کرده!!
سوالات
۱.ایا فن مشکل پیدا کرده است؟
۲.دلیل خرابی فن پکیج من دوبار متوالی از چیست؟
۳.ایا نداشتن دودکش مشکلی ایجاد میکند؟
۴.فشار اب در حالت کار حدود ۱.۵ هست و در حالت سرد ۱ یا کمی کمتر، ایا مشکلی دارد؟
۵.من داخل اتاقها ۶ رادیاتور ۲ تا ۱۴۰ و ۴ تا ۱۲۰ و یک حوله خشک کن بهترین دما پکیج چیست؟
۶.نحوه تنظیم دمای چطوریه؟ یعنی ایا پیچ تتظیم رادیاتورها تا اخر باز باشه و از روی پکیج تنظیم کنم یا پکیج مثلا ۴۵ باشه و با پیچ رادیاتور تنظیم کنم ، منظور بهینه ترین حالت دمای منزل و مصرف گاز کدام است؟
۷.در حالت هواگیری پکیج خاموش باشد یا نه؟
ایا پکیج ما هواگیری اتومات دارد؟ جایی توی اینترنت خوندم این مدل دارد؟
۸.من با پر کردن و تنظیم فشار خیلی مشکل دارم چون دینام اب دو طبقه پایین هست و وقتی پیچ پر کن اب را باز میزارم درجه فشار بجای بالا رفتن هی کم میشود! و با بدبختی کمی میبرم بالا...! ایا در این حالت پکیج خاموش باشد یا روشن؟
۹.در اخر شرمنده از سوالات زیاد...چون خیلی ذهنم را درگیر کرده بود و هم خرابی فن و نفهمیدن دلیل ان....یا محصولات بوتان مشکل داره.....یه صدای مثل کار کردن موتور یخچال اما ۵ برابر صداش زیاد باشه الان دارم.
با تشکر از مهندس حسام و سایر دوستان در راهنمایی بنده

MOHAMMAD_ASEMOONI
17-12-2018, 04:01
با سلام به مهندس حسام و دیگر دوستان
یسری سوال و مشکل از پکیجم را دارم .
اطلاعات اولیه
نام پکیج بوتان و پرلا پرو ۲۸ فن دار میباشد.
متراژ محل استفاده ۱۵۰ متر و محل نصب بالکن و سمت جنوبی
الف) یکماه پس از نصب یواش یواش صدای پکیج بیشتر شد و بحدی بود که شبا صداش توی مخ و بعد چند روز بدتر شد و با تماس با مرکز خدمات و مراجعه و بررسی گفتند فن پکیج خراب و تاب برداشته بود یک هفته طول کشید تا تامین فن شود و نصب شد و صدای کم شد و مثل روز اول....در این مدت بنده دودکش هم نداشتم.
ب) وقتی فن جدید نصب شد من ترسیدم نکنه بدلیل نداشتن دودکش اینطوری شده که متحمل ۲۰۰ هزار تومان بابت خرید دودکش دوجداره بوتان شدم.
ج) با کمال تعجب بعد یکماه دیگر از نصب فن جدید صدای ضعیفی در چند روز گذشته شروع به بیشتر شدن کرد که یواش یواش بیشتر شد که مثل قبل صداش روی مخ بود . باز تماس و فعلا منتظر پیگیری هستم... صداش بم زیادیه و صدای خ رررررررر که خواب را شب از سرمان برده .... حدسم اینه باز فن مشکل پیدا کرده!!
سوالات
۱.ایا فن مشکل پیدا کرده است؟
۲.دلیل خرابی فن پکیج من دوبار متوالی از چیست؟
۳.ایا نداشتن دودکش مشکلی ایجاد میکند؟
۴.فشار اب در حالت کار حدود ۱.۵ هست و در حالت سرد ۱ یا کمی کمتر، ایا مشکلی دارد؟
۵.من داخل اتاقها ۶ رادیاتور ۲ تا ۱۴۰ و ۴ تا ۱۲۰ و یک حوله خشک کن بهترین دما پکیج چیست؟
۶.نحوه تنظیم دمای چطوریه؟ یعنی ایا پیچ تتظیم رادیاتورها تا اخر باز باشه و از روی پکیج تنظیم کنم یا پکیج مثلا ۴۵ باشه و با پیچ رادیاتور تنظیم کنم ، منظور بهینه ترین حالت دمای منزل و مصرف گاز کدام است؟
۷.در حالت هواگیری پکیج خاموش باشد یا نه؟
ایا پکیج ما هواگیری اتومات دارد؟ جایی توی اینترنت خوندم این مدل دارد؟
۸.من با پر کردن و تنظیم فشار خیلی مشکل دارم چون دینام اب دو طبقه پایین هست و وقتی پیچ پر کن اب را باز میزارم درجه فشار بجای بالا رفتن هی کم میشود! و با بدبختی کمی میبرم بالا...! ایا در این حالت پکیج خاموش باشد یا روشن؟
۹.در اخر شرمنده از سوالات زیاد...چون خیلی ذهنم را درگیر کرده بود و هم خرابی فن و نفهمیدن دلیل ان....یا محصولات بوتان مشکل داره.....یه صدای مثل کار کردن موتور یخچال اما ۵ برابر صداش زیاد باشه الان دارم.
با تشکر از مهندس حسام و سایر دوستان در راهنمایی بنده
سلام.
نظر بنده :

1- پکیج نو بوده ؟ اگر نو بوده پس شرکت نصب نکرده چون اونها بدون دودکش نصب نمیکنند .
دودکش کار مهمی انجام میده و نصب نبودنش میتونه کلی مشکلات درست کنه
.
گرمای شدید پکیج میتونه باعث خراب شدن موتور فن دودکش بشه
ولی فن مشعل که دمنده هست با هوای بیرون خنک میشه
.
2- بعید نیست فن از اولش هم معیوب و تعمیری و مرجوعی بوده . از این کارها زیاد دیدم در همه چیز . از خودرو تا وسایل خانگی تا موبایل و غیره
.
شما میتونین با برداشتن روکش پکیج و گوش دادن به صدا , قطعه ی معیوب رو پبدا کنین البته اگر دست به آچار باشین , ابزارهاش رو هم داشته باشین
.
3- بله چون گازهای گرم در محیط داخل پکیج یا اطرافش جمع میشه
.
4- فشار رو ببرید بالا . بایددر حالت کاملاً سرد زیر 1 نباشه .
در حالت کار و داغ بودنِ رادیاتورهای پکیج بهتره فشار بیشتر از 2.5 نباشه
.
ظاهراً در ساختمانتون فشار آب کمه .
وقتی که مصرف کمه مثلاً بعد از نیمه شب یا سحرگاه که فشار آب بیشتره , شیر پرکن رو باز کنین و تنظیمش کنین
.
مسائل مربوط به پمپ آب رو بهتره مطالعه کنین
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.
5 و 6 - هر چی دمای پکیج کمتر باشه , مصرف گاز کمتر میشه و استهلاک پکیج و رادیاتورها هم کمار میشه چون حرارتش کمتره
پس باید اول از همه خانه رو ایزوله کنین تا هوای سرد نیاد داخل و هوای گرم نره بیرون
درب تاقهای خالی یا انباری مانند رو ببندین و شیر رادیاتورش رو هم ببندین
.
بعضیها فریزر رو هم در همون اتاقِ سرد میذارند , باعث کاهش مصرف برقش میشه و اگر هم که صدا میده , از صداش هم راحت میشین چون داخل اتاق دربسته هست
.
اگر پنجره ها فلزی هست باید شیشه هاشون از بیرون چسب آکواریوم بخوره تا صد آب و باد و صدا و گرد و خاک بشه
اطراف پنجره هایی هم که باز میشه باید نوار درزگیر فومی بزنین
.
درب واحد هم باید نوار درزگیر ابری داشته باشه . زیر درب ورودی هم باید بسته بشه با چسباندنِ سنگ با ضخامت مناسب جلوی درب
.
پوشیدن لباس زمستانه در خانه هم تاثیر زیادی داره در کاهش مصرف گاز و کاهش استهلاک پکیج و رادیاتورها
.
روسیه یک کشور سردسیر هست اما مصرف انرژیشون خیلی کمه چون اکثر مردم عادت دارند حتی داخل خانه هم پالتو و دستکش و کلاه پشمی بپوشند
.
ملت ما در زمستان خانه رو میکنند کوره بعدش نیمه عریان در خانه میگردند !!!!
این هم مثل همه چیز برای ما ملتِ به اصطلاح بافرهنگ !!! باید فرهنگسازی بشه
.
7- طبق اطلاعات بنده , هواگیری فقط وقتی انجام میشه که داخل رادباتور صدای شُرشر یا چکه ی آب بیاد
.
هواگیری باید با پکیج روشن انجام بشه
اگر رادباتور تراز نباشه هواگیری درست انجام نمیشه . باید اون سمتی که شیر هواگیری هست حدود یک سانت بالاتر باشه وگرنه حبابهای هوا نمیره سمت شیر هواگیری و با هواگیری , هوا تخلیه نمیشه
.
8- باید وقتی فشار آب زیاده هواگیری کنین . اون هم به شرطی که رادیاتور صدای شرشر یا چکه آب میده از داخلش وگرنه لازم نیست .
.
.

===================================
<br>
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
<br> [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
<br> [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

web2003
17-12-2018, 08:53
سلام.
نظر بنده :

1- پکیج نو بوده ؟ اگر نو بوده پس شرکت نصب نکرده چون اونها بدون دودکش نصب نمیکنند .
دودکش کار مهمی انجام میده و نصب نبودنش میتونه کلی مشکلات درست کنه
.
گرمای شدید پکیج میتونه باعث خراب شدن موتور فن دودکش بشه
ولی فن مشعل که دمنده هست با هوای بیرون خنک میشه
.
2- بعید نیست فن از اولش هم معیوب و تعمیری و مرجوعی بوده . از این کارها زیاد دیدم در همه چیز . از خودرو تا وسایل خانگی تا موبایل و غیره
.
شما میتونین با برداشتن روکش پکیج و گوش دادن به صدا , قطعه ی معیوب رو پبدا کنین البته اگر دست به آچار باشین , ابزارهاش رو هم داشته باشین
.
3- بله چون گازهای گرم در محیط داخل پکیج یا اطرافش جمع میشه
.
4- فشار رو ببرید بالا . بایددر حالت کاملاً سرد زیر 1 نباشه .
در حالت کار و داغ بودنِ رادیاتورهای پکیج بهتره فشار بیشتر از 2.5 نباشه
.
ظاهراً در ساختمانتون فشار آب کمه .
وقتی که مصرف کمه مثلاً بعد از نیمه شب یا سحرگاه که فشار آب بیشتره , شیر پرکن رو باز کنین و تنظیمش کنین
.
مسائل مربوط به پمپ آب رو بهتره مطالعه کنین
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.
5 و 6 - هر چی دمای پکیج کمتر باشه , مصرف گاز کمتر میشه و استهلاک پکیج و رادیاتورها هم کمار میشه چون حرارتش کمتره
پس باید اول از همه خانه رو ایزوله کنین تا هوای سرد نیاد داخل و هوای گرم نره بیرون
درب تاقهای خالی یا انباری مانند رو ببندین و شیر رادیاتورش رو هم ببندین
.
بعضیها فریزر رو هم در همون اتاقِ سرد میذارند , باعث کاهش مصرف برقش میشه و اگر هم که صدا میده , از صداش هم راحت میشین چون داخل اتاق دربسته هست
.
اگر پنجره ها فلزی هست باید شیشه هاشون از بیرون چسب آکواریوم بخوره تا صد آب و باد و صدا و گرد و خاک بشه
اطراف پنجره هایی هم که باز میشه باید نوار درزگیر فومی بزنین
.
درب واحد هم باید نوار درزگیر ابری داشته باشه . زیر درب ورودی هم باید بسته بشه با چسباندنِ سنگ با ضخامت مناسب جلوی درب
.
پوشیدن لباس زمستانه در خانه هم تاثیر زیادی داره در کاهش مصرف گاز و کاهش استهلاک پکیج و رادیاتورها
.
روسیه یک کشور سردسیر هست اما مصرف انرژیشون خیلی کمه چون اکثر مردم عادت دارند حتی داخل خانه هم پالتو و دستکش و کلاه پشمی بپوشند
.
ملت ما در زمستان خانه رو میکنند کوره بعدش نیمه عریان در خانه میگردند !!!!
این هم مثل همه چیز برای ما ملتِ به اصطلاح بافرهنگ !!! باید فرهنگسازی بشه
.
7- طبق اطلاعات بنده , هواگیری فقط وقتی انجام میشه که داخل رادباتور صدای شُرشر یا چکه ی آب بیاد
.
هواگیری باید با پکیج روشن انجام بشه
اگر رادباتور تراز نباشه هواگیری درست انجام نمیشه . باید اون سمتی که شیر هواگیری هست حدود یک سانت بالاتر باشه وگرنه حبابهای هوا نمیره سمت شیر هواگیری و با هواگیری , هوا تخلیه نمیشه
.
8- باید وقتی فشار آب زیاده هواگیری کنین . اون هم به شرطی که رادیاتور صدای شرشر یا چکه آب میده از داخلش وگرنه لازم نیست .
.
.

===================================
<br>
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
<br> [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
<br> [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با تشکر از توضیحات عالیتان
پکیج نو خریدم و نمایندگی بوتان تو شهرمان نصب کرده ولی خود نصاب اصلی نبوده و همکارش یا شاگردش نصب کرده است.
از تراز بودنش اطمینان ندارم.
یکی از رادیاتورها صدای اب میده! وقتی هواگیری میکنم اب بصوره قطره قطره خارج میشه
یکی از دوستانم میگه موقع گرم بودن رادیاتور شیر اب سرد اون رادیاتور را با پیچ الن ببند و بعد میگه هواگیری کن.... این درسته؟
بنظر شما خارج از ایراد فن پکیج
بوتان بهتره یا ایران رادیاتور؟
صدای کدامیک بهتره؟
و از لحاظ جرمگیری؟
ترموستات اتاقی میشه نصب کرد ؟ ظاهرا قابلیتش هست. ایا اینکار میشه انجام داد یا صحیحه؟ اگر بله نحوه نصب؟
حدود قیمتش چقدره؟
بازم ممنون از راهنمایی هایتان

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

hesam.eng
17-12-2018, 16:50
با تشکر از توضیحات عالیتان
پکیج نو خریدم و نمایندگی بوتان تو شهرمان نصب کرده ولی خود نصاب اصلی نبوده و همکارش یا شاگردش نصب کرده است.
از تراز بودنش اطمینان ندارم.
یکی از رادیاتورها صدای اب میده! وقتی هواگیری میکنم اب بصوره قطره قطره خارج میشه
یکی از دوستانم میگه موقع گرم بودن رادیاتور شیر اب سرد اون رادیاتور را با پیچ الن ببند و بعد میگه هواگیری کن.... این درسته؟
بنظر شما خارج از ایراد فن پکیج
بوتان بهتره یا ایران رادیاتور؟
صدای کدامیک بهتره؟
و از لحاظ جرمگیری؟
ترموستات اتاقی میشه نصب کرد ؟ ظاهرا قابلیتش هست. ایا اینکار میشه انجام داد یا صحیحه؟ اگر بله نحوه نصب؟
حدود قیمتش چقدره؟
بازم ممنون از راهنمایی هایتان

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

سلام دوست عزیز
دودکش دو جداره را بررسی کنید یاید شیب به سمت خوروجی داشته باشه تا بارون یا بخار تقطیر شده از احتراق به سمت فن نرود در صورت شیب برعکس خرابی فن از این مورد هم میتونه باشه در غیر اینصورت حرف دوست مان آقای آسمانی درسته که فن دست دوم یا معیوب براتون آوردند درضمن در بعضی مواقع با سرویس کردن فن این عیب برطرف میشود .
برای هوا گیری نیاز نیست شیر رادیاتور را ببندید فقط ابتدا تنظیم فشار کنید به فشاری بالاتر از حالت معمول مثلا حدود 2 در صورتی که رادیاتور سرد باشه یا 2.5 وقتی گرم هست و بعد پکیج کار کنه تا رادیاتور ها گرم شوند سپس پکیج را خاموش کنید و چند دقیقه بعد که پمپ خاموش شد شروع به هواگیری کنید تا حدی که فشار روی حدود 1.5 الی 1.7 باشد و سپس پکیج را روشن کنید . د
در صورتی که باز هم صدای شر شر آب توی یکی از رادیاتور ها میشنوید در صورتی که شیب برعکس نباشد و قسمت هواگیر بالاترین نقطه قرار گرفته باشد دلیل دیگر صدا از باز بودن بیش از حد زانو قفلی میباشد که باید زانو قفلی پایین رادیاتور را با آچار آلن ببندید تا صدا قطع شود .
ایران و بوتان هر دو در رقابت هستند البته نه تو کیفیت بهتر بلکه فقط قیمت پایین تر در نتیجه با قطعات کیفیت پایین بعضی مواقع پکیج خرابی نداره ولی بیشتر مواقع خرابی زیاد دارند با مقداری بیشتر هزینه کردن پکیج های مونتاژ ایران بهتری میشه خرید
درضمن تنها پکیج تولید ایران پکیجی هست با برند آلتای که ارومیه تولید میشود .
ترموستات اتاقی قیمت ندارم ولی میشود نصب کرد هرچند که خیلی لازم نیست و خودتان میتوانید ساعت های مختلف دمای پکیج را بصورت دستی کم و یا زیاد کنید در صورتی که میخواهید اتوماتیک دما تنظیم شود ترموستات بخرید

web2003
17-12-2018, 19:41
سلام دوست عزیز
دودکش دو جداره را بررسی کنید یاید شیب به سمت خوروجی داشته باشه تا بارون یا بخار تقطیر شده از احتراق به سمت فن نرود در صورت شیب برعکس خرابی فن از این مورد هم میتونه باشه در غیر اینصورت حرف دوست مان آقای آسمانی درسته که فن دست دوم یا معیوب براتون آوردند درضمن در بعضی مواقع با سرویس کردن فن این عیب برطرف میشود .
برای هوا گیری نیاز نیست شیر رادیاتور را ببندید فقط ابتدا تنظیم فشار کنید به فشاری بالاتر از حالت معمول مثلا حدود 2 در صورتی که رادیاتور سرد باشه یا 2.5 وقتی گرم هست و بعد پکیج کار کنه تا رادیاتور ها گرم شوند سپس پکیج را خاموش کنید و چند دقیقه بعد که پمپ خاموش شد شروع به هواگیری کنید تا حدی که فشار روی حدود 1.5 الی 1.7 باشد و سپس پکیج را روشن کنید . د
در صورتی که باز هم صدای شر شر آب توی یکی از رادیاتور ها میشنوید در صورتی که شیب برعکس نباشد و قسمت هواگیر بالاترین نقطه قرار گرفته باشد دلیل دیگر صدا از باز بودن بیش از حد زانو قفلی میباشد که باید زانو قفلی پایین رادیاتور را با آچار آلن ببندید تا صدا قطع شود .
ایران و بوتان هر دو در رقابت هستند البته نه تو کیفیت بهتر بلکه فقط قیمت پایین تر در نتیجه با قطعات کیفیت پایین بعضی مواقع پکیج خرابی نداره ولی بیشتر مواقع خرابی زیاد دارند با مقداری بیشتر هزینه کردن پکیج های مونتاژ ایران بهتری میشه خرید
درضمن تنها پکیج تولید ایران پکیجی هست با برند آلتای که ارومیه تولید میشود .
ترموستات اتاقی قیمت ندارم ولی میشود نصب کرد هرچند که خیلی لازم نیست و خودتان میتوانید ساعت های مختلف دمای پکیج را بصورت دستی کم و یا زیاد کنید در صورتی که میخواهید اتوماتیک دما تنظیم شود ترموستات بخریدتشکر مجدد
دودکش کمی شیب داره یعنی به سمت پایین هست اما زانویش کمی شل بود که بستها را سفت کردم. ولی وقتی صدای خ رررررررر هست به زانوی دودکش فشار میاری اون صدا ۴۰ درصد کم میشه و او صدا به داخل منتقل میشه ولی دستم را که کمی روی زانو فشار داده بودم ول میکنم صدا بیشتر و به حالت بم زیاد و خ رررررررر میاد!
دو روزه هنوز سرویسکاری از بوتان نیامده...!
جالب این هست صدای خ رررررررر خرررر یکسره هست یعنی اصلا ظاهر فن قطع نمیشه
یا ترموستات در حالت گرمایشی نمیزنه فقط زمانی که اب گرم باز میشه و پس از قطع اب فن و صدا قطع میشه و بعد حدود ۳ الی ۴ دقیقه صدای بم دار خ رررررررر ادامه پیدا میکنه و حتی دقت کردم ظاهرا اصلا هم قطع نمیشه.... یعنی انگار یکسره کار میکنه....
حالا اگر مشکلم بعد امدن سرویسکار حل شد.
روش حل شدن را اینجا میزارم تا دوستان استفاده کنن.


فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

web2003
17-12-2018, 21:01
سرویسکار امد و بررسی کرد باز فن در حدود ۴۰ الی ۵۰ روز از نصب پکیج دوبار فن خروجی باید خراب بشه!
اخه در حدود ۵۰ روز از نصب دو بار فن خراب شده حالا منتظر سومین فن جهت نصب هستیم
یعنی چه دلیلی باید داشته باشه...؟
در اخر چیزی جز جنس اشغال نباید داشته باشه!


فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

MOHAMMAD_ASEMOONI
17-12-2018, 21:33
سرویسکار امد و بررسی کرد
باز فن در حدود ۴۰ الی ۵۰ روز از نصب پکیج 2 بار فن خروجی باید خراب بشه!
اخه در حدود ۵۰ روز از نصب 2 بار فن خراب شده
حالا منتظر سومین فن جهت نصب هستیم
یعنی چه دلیلی باید داشته باشه...؟
در اخر چیزی جز جنس اشغال نباید داشته باشه!

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk
سلام
ممنون از اطلاع رسانیتون
.
اشتباهِ تعمیرکار اینه که فنِ خراب رو بررسی نمیکنه تا ببینه دقیقاً چه چیزیش خراب شده و به چه علت
تا وقتی علتِ خرابی بررسی و پیدا و برطرف نشه , باز هم هی خراب میشه
علتِ خرابی میتونه از گرمای بیش از حد باشه یا بنجل بودنِ یک یا چند قطعه در فن و یا نصب غلط
فنِ خراب رو باید روشن کنین و از نزدیک بررسیش کنین تا منبع صدا و مشکل و علت خراب شدنش رو پیدا کنید
اگه این فنِ خراب دست بنده باشه إن شاء الله ظرف چند دقیقه راز خراب شدنش رو پیدا میکنم
شاید هم فقط شل میشه و صدا میده . شاید
.

===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

web2003
17-12-2018, 22:47
فن تاب گرفته...موقع تعویض عکسی اینجا خواهم گذاشت.
فن اولی نیز تاب گرفته بود!

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

web2003
17-12-2018, 23:00
فن تاب گرفته...موقع تعویض عکسی اینجا خواهم گذاشت.
فن اولی نیز تاب گرفته بود!

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalkاینم صدای فن پکیج خراب ما....انگار موتور [emoji569] متوریه.... [emoji16]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

MOHAMMAD_ASEMOONI
18-12-2018, 12:40
اینم صدای فن پکیج خراب ما....انگار موتور [emoji569] متوریه.... [emoji16]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]سلام

مننونم از شما
متاسفانه فایل صدا رو نتونستم دانلود کنم ( با 2 مرورگر مختلف)
بی زحمت بیشتر توضیح بدین که چه چیز فن تاب برداشته
محورش ؟ پره های پروانه ؟ بدنه ی موتور که نصب میشه به شاصی پکیج ؟ دقیقاً کدوم قطعه ی فن تاب برداشته ؟
با تشکر
.
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

hesam.eng
18-12-2018, 17:11
تشکر مجدد
دودکش کمی شیب داره یعنی به سمت پایین هست اما زانویش کمی شل بود که بستها را سفت کردم. ولی وقتی صدای خ رررررررر هست به زانوی دودکش فشار میاری اون صدا ۴۰ درصد کم میشه و او صدا به داخل منتقل میشه ولی دستم را که کمی روی زانو فشار داده بودم ول میکنم صدا بیشتر و به حالت بم زیاد و خ رررررررر میاد!
دو روزه هنوز سرویسکاری از بوتان نیامده...!
جالب این هست صدای خ رررررررر خرررر یکسره هست یعنی اصلا ظاهر فن قطع نمیشه
یا ترموستات در حالت گرمایشی نمیزنه فقط زمانی که اب گرم باز میشه و پس از قطع اب فن و صدا قطع میشه و بعد حدود ۳ الی ۴ دقیقه صدای بم دار خ رررررررر ادامه پیدا میکنه و حتی دقت کردم ظاهرا اصلا هم قطع نمیشه.... یعنی انگار یکسره کار میکنه....
حالا اگر مشکلم بعد امدن سرویسکار حل شد.
روش حل شدن را اینجا میزارم تا دوستان استفاده کنن.


فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk
سلام دوست عزیز
پیام هاتون را خوندم متاسفم برا مونتاژ های معروف پکیج کشور که دقیقا مثل تولید کنندگان خودرو هستند و فقط منافع خودشون را میبینند
بله از کیفیت بد قطعات بیشتر احتمال داره این ایراد
ولی این که میفرمایید فن دائم به کارهست در حالت گرمایش یعنی باید همیشه پکیج رو حالت گرمایش روشن باشه و مشعل هم روشن باشه در نتیجه رادیاتور منزل شما نسبت به مساحت و بار حرارتی ساختمان کم میباشد در نتیجه قبض سنگین و قطعا خرابی بیشتر پکیج و بخصوص فن برای اینکه مدام به کار هست و داغ میشه و...
در صورت که رادیاتور به اندازه لازم بسته شده باشه پس میشه حدس ز برد پکیج خراب هست و درست فرمان نمیده
در صورتی که بعد از تعمیز باز فن دائما روشن بود مشعل بررسی کنید اگر روشن باشه رادیاتور کم هست اگر مشعل روشن یست خرابی برد یا پرشر سوئیچ دود و .... باید بررسی شود

web2003
18-12-2018, 20:05
سلام
صداش الان همان حالت و حالا صدا به جایی صاویدن فن هم میاد.
والا قبلا موقعی که فن اولی خراب شده بود صدای خررررر می امد و بعد حدود 10 یا 15 دقیقه قطع میشد و دوباره صدا می آمد یعنی میشد فهمید ترموستات یا بصورت اتوماتیک پکیج به دمای تنظیمی رسید قطع میشود.
اما در زمان خرابی فن دوم اینم لینک جدید و صدای پکیج تا دو روز پیش خرررر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و صدای زیاد! صدای که از دیشب تا الان لینک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %DB%8C%D8%AF.mp3.html) حالا اصلا صدای فن قطع نمیشه و انگار یکسره کار میکنه! یعنی ترموستات پکیج در دمای تنظیمی من قطع نمیکنه چون در خانه یکساعت حواسم به پکیج بود اما قطع نمیکرد. یعنی با قطع فن متوجه عمل کردن ترموستات میشدم(قبلا) اما انگار یکسره کار میکنه
رادیاتور بنظرم به اندازه کامل هست چون قبل خرابی فن مشکلی نداشتم.هرچند از عمر این پکیج بوتان حدود 50 روز گذشته!
یه ابهامی برام پیش امده میگوئید "رادیاتور منزل شما نسبت به مساحت و بار حرارتی ساختمان کم میباشد در نتیجه قبض سنگین" مگر اینطور نیست که مثلا من دمای پکیج را روی 50 بزارم و هر وقت دمای اب تا حدود 50 تا 54 برسه قطع بشه حالا تعداد رادیاتور کم باشه میخواهید بگید اب زود سرد میشه....حالا تعداد 6 رادیاتور تا اخر باز باشه با دمای مذکور هزینه گاز مصرفی کمتر میشه؟ و اگر 3 رادیاتور 50 درصد بسته و سه تای دیگر کامل باز باشند مصرف گاز بیشتری متحمل میشم. مهندس کمی بیشتر توضیح در این مورد بدید؟
سوال
دو سوراخی که با در پوش پلاستیکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %DB%B8_%DB%B1%DB%B9_%DB%B4%DB%B8_%DB%B4%DB%B5.jpg) گرد مانند و با پیچ بسته در بالای پکیج کنار خروجی دود و محل اتصال دودکش چه نقشی دارند؟

web2003
18-12-2018, 20:12
من پیچهای درپوش را باز کردم اینا چی هستن

web2003
18-12-2018, 20:26
- - - Updated - - -


سلام

مننونم از شما
متاسفانه فایل صدا رو نتونستم دانلود کنم ( با 2 مرورگر مختلف)
بی زحمت بیشتر توضیح بدین که چه چیز فن تاب برداشته
محورش ؟ پره های پروانه ؟ بدنه ی موتور که نصب میشه به شاصی پکیج ؟ دقیقاً کدوم قطعه ی فن تاب برداشته ؟
با تشکر
.
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دوست عزیز وقتی سرویس کار اومد و دید گفت فن خراب شده بازم! بعد 20 روز ! چون فن اولی من اون موقع خونه نبودم اهالی منزل گفتن که دیده ان فن تاب گرفته
و حالا تاب فن دوم را من ندیدم و با توجه به اطلاعات قبلی و صدای لینک جدیدی که قرار دادم فایلی با نام صدای فن جدید که مشخصا تاب گرفته و بجایی هم گیر میکنه. منظور فن خروجی و دفع دود از دودکش
اگر موقع تعویض اومد حتما عکس میگیرم و میزارم. بازم ممنونم از پیگیری هایتان
فقط ذهنم خیلی درگیر عمل نکردن ترموستاته
به سرویسکار میگم چرا اینبار باتوجه به خرابی و صدا کردن گاهی فن قطع نمیشه و مشعل و فن با هم روشن هستن با خنده میگه تو وسواس شدی! میگه فن باید روشن باشه دیگه و میخندد
بنظر خودم حداقل اگر فن روشن باشد مشعل باید بعضی وقتها روشن خاموش شود....بحرحال ترس از خرابی بیشتر پکیج و....
هزینه گاز مصرفی...
اصلا این فن دفع دود خروجی قیمتش چقدره و چه نوع و مارکی دارند؟
دوما با این اوصاف گارانتی بوتان آیا این پکیج را دستگاه دیگه ای عوض میکنه؟

web2003
18-12-2018, 23:04
تنها راهی که تا فن تعویضی را بیارند و از صدای ان خلاص بشیم باز کردن شیر اب گرم آشپزخانه تا پکیج به آب گرم مصرفی سوئیچ میشه و به محض بستن شیر اب گرم فن و مشعل خاموش میشه و حدود 3 الی 4 دقیقه از شر صدای ناجور راحت میشیم....یک هفته خیلی طولانیه تا فن بیاد...چقدر عذاب...باز میگن کالای داخلی بخرین! آیا در بازار فن خوب خارجی هست برای پکیج پرلا پرو 28 ؟ تا خودمان را با خرید محصول خوب و با کیفیت راحت بکنیم.

web2003
20-12-2018, 10:05
سلام.دیگه پکیج مشکل پیدا کرد و حالا چراغ قرمز روشن و روی صفحه عکس زنگوله میاد!
و پکیج دیگه کار نمیکنه!؟[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

hesam.eng
20-12-2018, 10:45
سلام
صداش الان همان حالت و حالا صدا به جایی صاویدن فن هم میاد.
والا قبلا موقعی که فن اولی خراب شده بود صدای خررررر می امد و بعد حدود 10 یا 15 دقیقه قطع میشد و دوباره صدا می آمد یعنی میشد فهمید ترموستات یا بصورت اتوماتیک پکیج به دمای تنظیمی رسید قطع میشود.
اما در زمان خرابی فن دوم اینم لینک جدید و صدای پکیج تا دو روز پیش خرررر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و صدای زیاد! صدای که از دیشب تا الان لینک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %DB%8C%D8%AF.mp3.html) حالا اصلا صدای فن قطع نمیشه و انگار یکسره کار میکنه! یعنی ترموستات پکیج در دمای تنظیمی من قطع نمیکنه چون در خانه یکساعت حواسم به پکیج بود اما قطع نمیکرد. یعنی با قطع فن متوجه عمل کردن ترموستات میشدم(قبلا) اما انگار یکسره کار میکنه
رادیاتور بنظرم به اندازه کامل هست چون قبل خرابی فن مشکلی نداشتم.هرچند از عمر این پکیج بوتان حدود 50 روز گذشته!
یه ابهامی برام پیش امده میگوئید "رادیاتور منزل شما نسبت به مساحت و بار حرارتی ساختمان کم میباشد در نتیجه قبض سنگین" مگر اینطور نیست که مثلا من دمای پکیج را روی 50 بزارم و هر وقت دمای اب تا حدود 50 تا 54 برسه قطع بشه حالا تعداد رادیاتور کم باشه میخواهید بگید اب زود سرد میشه....حالا تعداد 6 رادیاتور تا اخر باز باشه با دمای مذکور هزینه گاز مصرفی کمتر میشه؟ و اگر 3 رادیاتور 50 درصد بسته و سه تای دیگر کامل باز باشند مصرف گاز بیشتری متحمل میشم. مهندس کمی بیشتر توضیح در این مورد بدید؟
سوال
دو سوراخی که با در پوش پلاستیکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %DB%B8_%DB%B1%DB%B9_%DB%B4%DB%B8_%DB%B4%DB%B5.jpg) گرد مانند و با پیچ بسته در بالای پکیج کنار خروجی دود و محل اتصال دودکش چه نقشی دارند؟

سلام دوست عزیز
این صدا هایی که فرستادید گوش دادم از پکیج هست یا توی یه کارگاه تولیدی صدا ضبط کردید :n09::n04: شما با دفتر مرکزی بوتان تماس گرفتید ؟ خدماتی جدید اومد برا تعویض ؟ اگر به همون قبلی زنگ زدید یه نفر جدید بیارید شاید اون فن خودتون یا یه فن خرای دیگه انداخته روش براتون نباید به این زودی خراب بشه .

در صورتی که رادیاتور کم و یا باشه و ساختمان نیاز به گرما داشته باشه شما دما را میبرید بالاتر و مثلا به جای 50 روی 60 و یا در مواقعی که هوا سرد هست روی 80 که این باعث میشه پکیج همیشه روشن بمونه یا زود به زود روشن شود و روی شعله بلند و این باعث مصرف زیاد میشود
شما اگر فقط فن روشن میماند دلیل میتونه خرابی برد باشه و دائما کار کردن فن باعث داغ کردن درنتیجه گشاد شدن بوش فن و صدا و غیره ...
اون دو دریچه مجاور خروجی دود برا مواقعی هست که از دودکش دو جداره استفاده نمیشه و دود با یک لوله خارج میشه و تامین هوا با لوله دیگر از یکی از اون دو دریچه هر کدوم به محل تامین هوا مثل پنجره یا دودکش نزدیک تر باشه

hesam.eng
20-12-2018, 10:49
- - - Updated - - -



دوست عزیز وقتی سرویس کار اومد و دید گفت فن خراب شده بازم! بعد 20 روز ! چون فن اولی من اون موقع خونه نبودم اهالی منزل گفتن که دیده ان فن تاب گرفته
و حالا تاب فن دوم را من ندیدم و با توجه به اطلاعات قبلی و صدای لینک جدیدی که قرار دادم فایلی با نام صدای فن جدید که مشخصا تاب گرفته و بجایی هم گیر میکنه. منظور فن خروجی و دفع دود از دودکش
اگر موقع تعویض اومد حتما عکس میگیرم و میزارم. بازم ممنونم از پیگیری هایتان
فقط ذهنم خیلی درگیر عمل نکردن ترموستاته
به سرویسکار میگم چرا اینبار باتوجه به خرابی و صدا کردن گاهی فن قطع نمیشه و مشعل و فن با هم روشن هستن با خنده میگه تو وسواس شدی! میگه فن باید روشن باشه دیگه و میخندد
بنظر خودم حداقل اگر فن روشن باشد مشعل باید بعضی وقتها روشن خاموش شود....بحرحال ترس از خرابی بیشتر پکیج و....
هزینه گاز مصرفی...
اصلا این فن دفع دود خروجی قیمتش چقدره و چه نوع و مارکی دارند؟
دوما با این اوصاف گارانتی بوتان آیا این پکیج را دستگاه دیگه ای عوض میکنه؟
سلام در صورت امکان با بنده تماس بگیرید 09132223581

web2003
20-12-2018, 11:10
سلام.متشکرم مهندس .ان شا ا... منزل برم تماس میگیرم با جنابعالی.

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

hesam.eng
20-12-2018, 11:29
[QUOTE=web2003;9091261]تنها راهی که تا فن تعویضی را بیارند و از صدای ان خلاص بشیم باز کردن شیر اب گرم آشپزخانه تا پکیج به آب گرم مصرفی سوئیچ میشه و به محض بستن شیر اب گرم فن و مشعل خاموش میشه و حدود 3 الی 4 دقیقه از شر صدای ناجور راحت میشیم....یک هفته خیلی طولانیه تا فن بیاد...چقدر عذاب...باز میگن کالای داخلی بخرین! آیا در بازار فن خوب خارجی هست برای پکیج پرلا پرو 28 ؟ تا خودمان را با خرید محصول خوب و با کیفیت راحت بکنیم.[/QUOTE

فن خودش را اگر نو براتون بیاره نباید خراب بشه و اگر فن و مشعل دائما روشن هست باید عیب یابی شود بهتره با مرکز خدمات بوتان 51011-021 تماس بگیرید چرا یک هفنه ارسال فن طول میکشه ؟ چه شهری هستید ؟ به طرف بگید هزینه پست ویژه خودم میدم با پست ویژه یک روزه میرسه

MOHAMMAD_ASEMOONI
20-12-2018, 15:39
فن خودش را اگر نو براتون بیاره نباید خراب بشه و اگر فن و مشعل دائما روشن هست باید عیب یابی شود
بهتره با مرکز خدمات بوتان 51011-021 تماس بگیرید چرا یک هفنه ارسال فن طول میکشه ؟
چه شهری هستید ؟ به طرف بگید هزینه پست ویژه خودم میدم با پست ویژه یک روزه میرسه
با سلام
.
بنده به چند چیز شک دارم برای مشکلاتِ این پکیج :
پکیج از اولش معیوب بوده و یا مرجوعی بوده یا تعمیر شده بوده که درست هم تعمیر نشده بوده
جای نصبش مناسب نیست و چون دودکش دوجداره داره و بدون دودکش کار کرده , دودهای خودش کشیده شده داخلش و مشکل ساز شده
خانه مشکل داره . ممکنه درست ایزوله نشده ضد شرما و سرما میاد توی واحد یا درحقیقت گرمای داخل خانه خیلی هدر میره . مثل باز بودن زیر درب ورودی , پنجره های معمولی که شیشه های معمولی که چسب آکواریوم هم نخورده , و درست هم بسته نمیشه و نوار درزگیر هم نداره
رادیاتورها کوچکه و یا کمه و خانه خوب گرم نمیشه و درنتیجه اهل خانه مجبورند دما رو خیلی ببرند بالا و پکیج صدمه دیده
رادیاتورها و لوله هاش گرفته و آب گرم سیستم گرمایش درست به جریان درنمیاد
اهل خانه عادت دارند در زمستان لباسهای تابستانه بپوشند و حرارت خانه رو ببرند بالا که باعث مصرف زیاد گاز و فشار به پکیج میشه

اهل خانه خیلی سرمایی هستند
چند تا از اینها
.

===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

web2003
20-12-2018, 20:19
با سلام
.
بنده به چند چیز شک دارم برای مشکلاتِ این پکیج :
پکیج از اولش معیوب بوده و یا مرجوعی بوده یا تعمیر شده بوده که درست هم تعمیر نشده بوده
جای نصبش مناسب نیست و چون دودکش دوجداره داره و بدون دودکش کار کرده , دودهای خودش کشیده شده داخلش و مشکل ساز شده
خانه مشکل داره . ممکنه درست ایزوله نشده ضد شرما و سرما میاد توی واحد یا درحقیقت گرمای داخل خانه خیلی هدر میره . مثل باز بودن زیر درب ورودی , پنجره های معمولی که شیشه های معمولی که چسب آکواریوم هم نخورده , و درست هم بسته نمیشه و نوار درزگیر هم نداره
رادیاتورها کوچکه و یا کمه و خانه خوب گرم نمیشه و درنتیجه اهل خانه مجبورند دما رو خیلی ببرند بالا و پکیج صدمه دیده
رادیاتورها و لوله هاش گرفته و آب گرم سیستم گرمایش درست به جریان درنمیاد
اهل خانه عادت دارند در زمستان لباسهای تابستانه بپوشند و حرارت خانه رو ببرند بالا که باعث مصرف زیاد گاز و فشار به پکیج میشه

اهل خانه خیلی سرمایی هستند
چند تا از اینها
.

===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با تشکر
۱.معیوب بودنش از اول یکی از احتمالاته.پکیج را از کارتنش در اوردیم.
۲.بحث مناسب بودنش، پکیج در تراس نصبه ولی موردی که جنابعالی میفرمایین : دودهای خودش کشیده شده داخلش و مشکل ساز شده ، اول نصب نصاب به ما نگفت دودکش حتما بزاریین و حدود یکماه بدون دودکش کار کرد و بعد یواش یواش به ترتر افتاد و فن عوض شد با تعویض فن دودکش دوجداره بوتان خریداری کردم و نصب کردم.بعد ۲۰ روز فن باز به ترتر افتاد ...دیگه نمیدانم چه مشکلی داره؟ الان دیگه اینقدر ترتر کرد که دستگاه ارور داد و دیگه کار نکرد .
رادیاتور بنظرم کافیه چون توی حال پذیرایی ۴ تا رادیاتور هست دو تا ۱۴۰ و دو تا ۱۲۰ دارم و دو تا در هر اتاق خواب....
دمای پکیج را هم توی بدترین شرایط از ۵۲ نبردیم بالا
گرمایی زیاد داریم توی خونه...


فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

hesam.eng
22-12-2018, 11:53
با تشکر
۱.معیوب بودنش از اول یکی از احتمالاته.پکیج را از کارتنش در اوردیم.
۲.بحث مناسب بودنش، پکیج در تراس نصبه ولی موردی که جنابعالی میفرمایین : دودهای خودش کشیده شده داخلش و مشکل ساز شده ، اول نصب نصاب به ما نگفت دودکش حتما بزاریین و حدود یکماه بدون دودکش کار کرد و بعد یواش یواش به ترتر افتاد و فن عوض شد با تعویض فن دودکش دوجداره بوتان خریداری کردم و نصب کردم.بعد ۲۰ روز فن باز به ترتر افتاد ...دیگه نمیدانم چه مشکلی داره؟ الان دیگه اینقدر ترتر کرد که دستگاه ارور داد و دیگه کار نکرد .
رادیاتور بنظرم کافیه چون توی حال پذیرایی ۴ تا رادیاتور هست دو تا ۱۴۰ و دو تا ۱۲۰ دارم و دو تا در هر اتاق خواب....
دمای پکیج را هم توی بدترین شرایط از ۵۲ نبردیم بالا
گرمایی زیاد داریم توی خونه...


فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

در صورتی که بعد از تعویض فن باز هم دائما فن به کار بود برد را بررسی کنید و عیب یابی که مجددا فن خراب نشود

iman_s
24-12-2018, 17:42
پکیج ایران رادیاتور L24فن دار دارم
چندروز خونه نبودم برگشتم دیدم رادیاتورها سرد هست ولی آب مصرفی داغ.زنگ زدم سرویسکار اومد و با چندتا ضربه درست شد.گفت بخاطر رسوب هست.درجه رو تا آخر زیاد کرد و گفت اگه تا چندروز دیگه باز مشکل خورد ایراد از قطعه(اسمشو سادم نیست)هست و باید تعویض بشه اگه نشد هم بخاطر همین رسوب بوده
حالا رادیاتورها گرم هستند ولی آب مصرفی ولرم هست و داغ نمیشه.میشه بدون اینکه باز سرویسکار خبر کنم خودم ردیفش کنم ومشکل از چی هست؟

0016772048
25-12-2018, 17:45
پکیج بوتان ۲۸هزار بنسرپرو دارم سال اول خیلی خوب بود و با نصف رادیاتورها خونه گرم بود حتی لوله های عبوری از کف حرارتش مشخص بود هر سال پیش میره بدتر میشه امسال تمام رادیاتورها روشن و گرم هستن ولی خونه گرم نمیشه البته یکی از رادیلتورها حرارتش خیلی کمه
یادم میاد سال اول حوله خشک کن رو روشن نمی کردم چون زیاد گرم میشد دستشویی و حمام
کسی میدونه مشکل از کجاست؟ رادیاتورها گزمه ولی خونه گرم نمیشه

web2003
25-12-2018, 18:27
در صورتی که بعد از تعویض فن باز هم دائما فن به کار بود برد را بررسی کنید و عیب یابی که مجددا فن خراب نشودسلام سرویسکار با فن اومد و فن را نصب کرد
صدا کامل رفت . تصویر فن خراب که ترتر میکرد در زیر گذاشتم...بعد گفت اب گرم را باز کن و اب گرم را باز کردم.دمای اب گرمایشی رو ۴۰ بود و به مدت ۵ دقیقه باز گذاشتم اب ولرم معمولی بود...قبلا با همین درجه بعد ۳ الی ۴ دقیقه دست ادم می‌سوخت باید با سرد ولرم درست میکردم. یعنی اب خوب گرم نمیشه. بعد نگاه کرد دید مبدل دوده گرفته با مسواک تمیز کرد کلی دوده داشت و...بعد بست و گفتم اب خوب گرم نشد ها...! گفت میشه....! بعد رفت یه جای دو تا سیم به جایی وصل بود یکی از سیمها را جدا میکرد و مشعل را نگاه میکرد ظاهرا مشعل با کندن سیم قطع نمیشد. و با پیچ گوشتی یه جایی را کنار همون سیم چندبار تنظیم میکرد کلا ور رفت منم نمیدونم چکار میکرد...چند بار ور رفت...بعد درب رادیاتور را بست ...گفتم بزار روی حالت رادیاتور و روی دمای کم مثلا ۴۰ و بزار یه بار ترموستات بزنه..‌.گفت الان درست شده...گفت مطمئن باش میزنه....
بعد رفتنش من دمای پکیج را گذاشتم روی ۴۷ و دو ساعت روشن بود ولی دمای پکیج از ۴۴ نمیرفت بالا من دمای پکیج را گذاشتم ۵۰ بازم...دما ۴۳ و ۴۴ بیشتر نشد....نیم ساعت منتظر دیگر ولی تکان نمیخورد.
حالا شاید ۷ روز خونه سرد بود و دما میانگین ۱۱ درجه بود و الان پکیج ۳ ساعت روشنه ولی دما بالا نرفته یا مشکل از جای دیگه هست یا ور رفتن سرویسکار این مشکل را ایجاد کرده....
فشار اب هم الا ۱.۵ هست[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

web2003
25-12-2018, 19:03
بعد ۳۰ دقیقه از اخرین بازدید از پکیج (که روی ۵۰ درجه تنظیم کردم) به ۴۹ درجه رسیده ... دمای خونه از ۳ ساعت پیش از ۱۲ درجه (دماسنج دیجیتالی کوچک دارم) به ۱۷ درجه رسیده و پکیج یکسره در حال کار کردن هست .
قبلنا وقتی ۵۰ ست میکردم حدود ۲۰ دقیقه ای دما تا ۵۵ میرفت یعنی دمای در حال کار گرم کردن و حدود ۵۶ فکر کنم قطع میکرد.
الان روی ۵۰ گذاشتم تا به ۴۹ برسه ۳.۵ ساعت طول کشیده....البته ما یه هفته خونه نبودیم و خونه یخ زده یعنی تا ۱۰ درجه داخل خونه بود!
ایا طبیعی هست تمام این موارد؟!

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

hesam.eng
25-12-2018, 19:55
بعد ۳۰ دقیقه از اخرین بازدید از پکیج (که روی ۵۰ درجه تنظیم کردم) به ۴۹ درجه رسیده ... دمای خونه از ۳ ساعت پیش از ۱۲ درجه (دماسنج دیجیتالی کوچک دارم) به ۱۷ درجه رسیده و پکیج یکسره در حال کار کردن هست .
قبلنا وقتی ۵۰ ست میکردم حدود ۲۰ دقیقه ای دما تا ۵۵ میرفت یعنی دمای در حال کار گرم کردن و حدود ۵۶ فکر کنم قطع میکرد.
الان روی ۵۰ گذاشتم تا به ۴۹ برسه ۳.۵ ساعت طول کشیده....البته ما یه هفته خونه نبودیم و خونه یخ زده یعنی تا ۱۰ درجه داخل خونه بود!
ایا طبیعی هست تمام این موارد؟!

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

سلام دوست عزیز
مبارک باشه
اون ور رفتن سرویسکار این بوده که براتون شعله را تنظیم کرده و فشار گاز و یا تنظیم شعله زیاد بوده دوده میزده به مبدل حالا فشار تنظیم شده
اینکه زمان میبره تا گرم بشه درسته باید روز اول حوصله به خرج بدید و بهتره که با دماهای پایین حدود 40 تا 50 بزارید بعد چند ساعت بیشتر کنید اشکال نداره ولی اینکه خاموش نمیکنه دلیلش فعلا اینه که مصالح ساختمانی که لوله ها از داخلش عبور کرده سرد هست و دمای برگشت آب خیلی افت میکنه این مشکل تا فردا درست میشه اگر بعد از یک روز دیدید باز هم مشعل و فن دائما روشن میمونند پیگیر عیب باشید تا مجددا فن خراب نشه
فن قبل ظاهرا از عکس مثل اینکه شافت فن تاب داشته ؟ درسته یا تو جاش لق شده بود ؟

hesam.eng
25-12-2018, 20:00
پکیج بوتان ۲۸هزار بنسرپرو دارم سال اول خیلی خوب بود و با نصف رادیاتورها خونه گرم بود حتی لوله های عبوری از کف حرارتش مشخص بود هر سال پیش میره بدتر میشه امسال تمام رادیاتورها روشن و گرم هستن ولی خونه گرم نمیشه البته یکی از رادیلتورها حرارتش خیلی کمه
یادم میاد سال اول حوله خشک کن رو روشن نمی کردم چون زیاد گرم میشد دستشویی و حمام
کسی میدونه مشکل از کجاست؟ رادیاتورها گزمه ولی خونه گرم نمیشه

سلام دوست عزیز
دلایلی که میتونه باشه 1. شاید تازه پکیج روشن کردید صبر کنید یکی دو روز بعد دما نرمال میشه
2. شاید سال قبل دمای هوا گرمتر بوده
3 . اگر زیر ساختمان و بالای ساختمان واحد دیگه ای بوده باشه که امسال خالی هست و سرد میتونه یکی از دلایل باشه
4. در صورتی که صافی تو مسیر برگشت از رادیاتور زیر پکیج هست باز کنید تمیز کنید
5. تنظیم فشار گاز
6. رسوب گرفتن مبدل
7. پنجره ها از درزبند در اومده ؟ یا اینکه پرده حذف نشده ؟
و ........ بررسی کنید اگر از دلایل فوق نبد

hesam.eng
25-12-2018, 20:04
پکیج ایران رادیاتور L24فن دار دارم
چندروز خونه نبودم برگشتم دیدم رادیاتورها سرد هست ولی آب مصرفی داغ.زنگ زدم سرویسکار اومد و با چندتا ضربه درست شد.گفت بخاطر رسوب هست.درجه رو تا آخر زیاد کرد و گفت اگه تا چندروز دیگه باز مشکل خورد ایراد از قطعه(اسمشو سادم نیست)هست و باید تعویض بشه اگه نشد هم بخاطر همین رسوب بوده
حالا رادیاتورها گرم هستند ولی آب مصرفی ولرم هست و داغ نمیشه.میشه بدون اینکه باز سرویسکار خبر کنم خودم ردیفش کنم ومشکل از چی هست؟

سلام دوست عزیز
احتمالا فلومتر گیر داشته که با ضربه درست شده
آب مصرفی را تست کنید ببینید وقتی شیر را باز میکنید پکیج میاد رو حالت آب مصرفی یا اینکه بزارید تابستونه ببینید آب مصرفی باز کنید مشعل روشن میشه ؟؟
اگر روشن نشد فلومتر مجدد گیر کرده
اگر روشن شد ممکنه از رسوب مبدل باشه یا دبی آب سرد مصرفی زیاد هست که با اینکه شیر ورودی آب سرد پکیج را یه مقدار ببندید باید دما بیاد بالا
درضمن چون هوا سرد تر شده دمای آبگرم کمتر میشه و در نتیجه دمای پکیج را بالاتر تنظیم کنید

web2003
25-12-2018, 21:08
سلام دوست عزیز
مبارک باشه
اون ور رفتن سرویسکار این بوده که براتون شعله را تنظیم کرده و فشار گاز و یا تنظیم شعله زیاد بوده دوده میزده به مبدل حالا فشار تنظیم شده
اینکه زمان میبره تا گرم بشه درسته باید روز اول حوصله به خرج بدید و بهتره که با دماهای پایین حدود 40 تا 50 بزارید بعد چند ساعت بیشتر کنید اشکال نداره ولی اینکه خاموش نمیکنه دلیلش فعلا اینه که مصالح ساختمانی که لوله ها از داخلش عبور کرده سرد هست و دمای برگشت آب خیلی افت میکنه این مشکل تا فردا درست میشه اگر بعد از یک روز دیدید باز هم مشعل و فن دائما روشن میمونند پیگیر عیب باشید تا مجددا فن خراب نشه
فن قبل ظاهرا از عکس مثل اینکه شافت فن تاب داشته ؟ درسته یا تو جاش لق شده بود ؟والا نمی دونم ولی عکس دیگه ای میزارم.
ولی با تعویض فن صدا قطع شد. حتی برادرم میگفت پکیج که کار نمیکنه...گفتم چرا کار میکنه...اونا به صدای تراکتوری عادت کرده بودند.[emoji3]
ولی دو تا از پرهای فن قبلی کنده شده بود.
به سرویسکار میگفتم دلیلش چی بوده تا الان دو تا فن خراب کرده...و کفتم شاید از بردش باشه... خیلی ناراحت میشد....میگه از برد نیست...منم گفتم خوب یه دلیلی داره که دوبار پشت سرهم خراب میشه...جوابی نداشت.
هرچی هست خرابی پشت سرهم فن بوتان پرلا پرو برایم مبهم مونده است!![ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

web2003
02-01-2019, 13:47
طبق تحقیقاتی که کردم و بررسی های بعمل آمده بالا بودن شعله باعث سوختن مبدل شده و انتقال گرمای زیاد باعث خرابی فنها میشده است (احتمال 90%) بدلیل نصب اولیه و عدم دقت نصاب
که این شعله بالا باعث خرابی فن دوبار ، خرابی مبدل و پرسشر فن شده است. که باعث خطای آلارم زنگوله و بعد مدتی خطای E01 میشده است.
کارهایی که باید انجام شود :
1-شعله آب گرمایش و بهداشتی تنظیم شود
2-پرسشر (نمیدانم درست نوشتم) فن تعویض میشود
3-فن تعویض میشود
4-مبدل بدلیل آسیب نیز تعویض میشود
فعلا پکیج در حال بررسی هست....
ان شاالله دقیقا مشکلات حل شد جهت تجربه دیگر دوستان اینجا قرار میدهم.
یک نکته : جهت نصب پکیج حتما حتما از سرویسکار اصلی و گوشزد کنید شعله و دیگر آیتمها را بررسی کنند. مثلا برای من فقط پکیج را نصب و هواگیری کردند که کلی مشکل برایمان درست شد.

hesam.eng
03-01-2019, 11:14
طبق تحقیقاتی که کردم و بررسی های بعمل آمده بالا بودن شعله باعث سوختن مبدل شده و انتقال گرمای زیاد باعث خرابی فنها میشده است (احتمال 90%) بدلیل نصب اولیه و عدم دقت نصاب
که این شعله بالا باعث خرابی فن دوبار ، خرابی مبدل و پرسشر فن شده است. که باعث خطای آلارم زنگوله و بعد مدتی خطای E01 میشده است.
کارهایی که باید انجام شود :
1-شعله آب گرمایش و بهداشتی تنظیم شود
2-پرسشر (نمیدانم درست نوشتم) فن تعویض میشود
3-فن تعویض میشود
4-مبدل بدلیل آسیب نیز تعویض میشود
فعلا پکیج در حال بررسی هست....
ان شاالله دقیقا مشکلات حل شد جهت تجربه دیگر دوستان اینجا قرار میدهم.
یک نکته : جهت نصب پکیج حتما حتما از سرویسکار اصلی و گوشزد کنید شعله و دیگر آیتمها را بررسی کنند. مثلا برای من فقط پکیج را نصب و هواگیری کردند که کلی مشکل برایمان درست شد.

سلام دوست عزیز
ممنون بابت اینکه نتیجه را اعلام میکنید تا دوستان استفاده کنند
1. تنظیم شعله عملا تنظیم فشار گاز هست و بعضی از ساختمان ها فشار گاز بالایی دارند و معمولا از روی شعله اجاق گاز میتوانید بفهمید که وقتی شعله را زیاد میکنید شعله از بدنه اجاق فاصله میگیره این یکی از راههای تشخیص خانگی فشار بالای گاز هست و معمولا برای پکیج با دستگاه مخصوص فشار ورودی و خروجی مصرفی و گرمایشی بررسی و تنظیم میکنند .
2 . پرشر سوئیچ جهت اعلام کارکرد فن به برد هست که در صورتی که فن کار نکنه پرشر مسیر برق را قطع میکند . در سیستم شما پرشر نباید عیبی داشته باشه چون اگر خراب بود اصلا به برد اعلام نمیکرد که فن کار میکنه و اصلا پکیج روشن نمیشد و خطای احتراق میداد
3 . مبارک باشه امیدوارم این یکی چرخش براتون بچرخه :n02:

web2003
03-01-2019, 13:21
سلام.
با تشکر از شما
پرشر خراب شده .سرویسکار گفت کنتاکتهاش عمل نمیکنه و خراب شده و سیستم خطا میده و مشعل روشن نمیشه....حالا چون سرویسکار قبلی سریال گارانتی را ثبت نکرده حالا ثبت شده و منتظر۲۰ روز باید صبر کنیم روال اداری طی بشه تا سرویسکار بعدی بتونه پرخواست قطعه بده! خسته شدیم واقعا زمستون تمام شد. اما برند را شناختیم و تجربه بدی کسب کردیم!

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

hesam.eng
03-01-2019, 20:10
سلام.
با تشکر از شما
پرشر خراب شده .سرویسکار گفت کنتاکتهاش عمل نمیکنه و خراب شده و سیستم خطا میده و مشعل روشن نمیشه....حالا چون سرویسکار قبلی سریال گارانتی را ثبت نکرده حالا ثبت شده و منتظر۲۰ روز باید صبر کنیم روال اداری طی بشه تا سرویسکار بعدی بتونه پرخواست قطعه بده! خسته شدیم واقعا زمستون تمام شد. اما برند را شناختیم و تجربه بدی کسب کردیم!

فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

سلام دوست عزیز
20 روز برا اینکه پرشر بیاد پکیج باید خاموش باشه ؟ خوب یه پرشر بخرید بعد که از خودش اومد بدید به خدماتی و پولش را بگیرید ازش

MOHAMMAD_ASEMOONI
03-01-2019, 20:18
والا نمی دونم ولی عکس دیگه ای میزارم.ولی با تعویض فن صدا قطع شد. حتی برادرم میگفت پکیج که کار نمیکنه...گفتم چرا کار میکنه...اونا به صدای تراکتوری عادت کرده بودند.[emoji3] ولی دو تا از پرهای فن قبلی کنده شده بود.به سرویسکار میگفتم دلیلش چی بوده تا الان دو تا فن خراب کرده...و کفتم شاید از بردش باشه... خیلی ناراحت میشد....میگه از برد نیست...منم گفتم خوب یه دلیلی داره که دوبار پشت سرهم خراب میشه...جوابی نداشت.هرچی هست خرابی پشت سرهم فن بوتان پرلا پرو برایم مبهم مونده
است!![ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام
تشکر بابت اطلاعاتی که نوشتین
کنده شدنِ پره های فن باعث از بین رفتن بالانس پروانه ی فن و لرزش و صدا و خراب شدن محور فن میشه
احتمالاً همه مشکلات از همون کنده شدنِ پره ها شروع شده
البته علت کنده شدن پره ها میتونه بنجل بودنش و یا چک نشدنش در کارخانه ی تولید پروانه باشه
شاید هم حرارت زیاد باعثش شده باشه .
باید پره های کنده شده و جاش با ذره بین قوی چک بشه تا معلوم بشه علت جدا شدنش چی بوده . درست نصب نشدنِ پره ؟ یا حرارت زیاد ؟ یا طراحی غلط و تحمل نکردن گریز از مرکز ناشی از چرخش ؟
.


===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

web2003
03-01-2019, 20:57
سلام دوست عزیز
20 روز برا اینکه پرشر بیاد پکیج باید خاموش باشه ؟ خوب یه پرشر بخرید بعد که از خودش اومد بدید به خدماتی و پولش را بگیرید ازشاخه مبدلش نیز خراب شده و پرشر فن و جهت بررسی بیشتر پکیج را بردند نمایندگی دیگر...تا گارانتی ثبت و فعال بشه. امان از نصاب اولی و بی تجربگی، که اوارگی ما از اونه... [emoji850][emoji36]

web2003
03-01-2019, 21:09
سلام
تشکر بابت اطلاعاتی که نوشتین
کنده شدنِ پره های فن باعث از بین رفتن بالانس پروانه ی فن و لرزش و صدا و خراب شدن محور فن میشه
احتمالاً همه مشکلات از همون کنده شدنِ پره ها شروع شده
البته علت کنده شدن پره ها میتونه بنجل بودنش و یا چک نشدنش در کارخانه ی تولید پروانه باشه
شاید هم حرارت زیاد باعثش شده باشه .
باید پره های کنده شده و جاش با ذره بین قوی چک بشه تا معلوم بشه علت جدا شدنش چی بوده . درست نصب نشدنِ پره ؟ یا حرارت زیاد ؟ یا طراحی غلط و تحمل نکردن گریز از مرکز ناشی از چرخش ؟
.


===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]به نظر من شعله خیلی بالا بوده... وگرنه فن اولی ۲۰ روز دومی ۱۵ الی ۱۶ روز دوام اورد.
حالا هم فن سومی که خطاهای دیگر امون تست فعلا بهش ندادن [emoji51]
اولی با ترموستات در ۲۰ روز ،یعنی به دمای خاص رسیدن قطع میشد.
دومی در ۱۶ روز عمرش از روز ۹ هم شروع به صدای خرخر کم و صدای زیر داشت و یکسره بود و بعد بیشتر شد و اصلا پکیج قطع نمیکرد...
که باعث زیاد کار کردن فن و گرمی زیاد و انحراف پرها و خوردن به بدن و در اخر جدا شدن دو پر فلزی فن و خطای زنگوله در صفحه نمایش و چراغ قرمز چشمک زن بدون مشعل و....وقتی نصاب فن را عوض کرد و مبدل را دید شوکه شد و به ما چیزی نگفت و گفت دوده گرفته و شعله را کم کرد تا خرابی مبدل به گردنش نیفته ....با رفتنش فردا صبح خطای زنگوله و کد خطای E01 و چراغ قرمز و روی صفحه نمایش روی عکس شعله ضربدر خورده بود دیده میشد و پکیج کار نمیکرد.
با مهندس حسام صحبت کردم....
گفت صدا ها را گوش کن من وقتی به منزل رفتم....شنیدم اول فن شروع بکار میکنه و بعد صدای جیزجیز میاد که شمعک زور میزنه اما نمیتونه مشعل را روشن کنه... بعد دوبار زور زدن سیستم خطاهای مذکور را میداد....
بحرحال با بوتان خریدن و ۷۰ درصد خطای سرویسکار اولی دهانمان سرویس شده و ۲۰ روزه بدون پکیجیم...البته منهای تعویض فن اولی ۸ روز .....
حالا هم مشکل ثبت گارانتی....! [emoji50][emoji53][emoji20][emoji36]

web2003
03-01-2019, 21:17
در کل هر وقت پکیج مجدد نصب کردم و مشکلات حل شد
با ذکر کدام قطعات و تنظیمات حل شده اینجا خواهم نوشت....با تشکر از دوستان که همراهیم کردند [emoji255][emoji272][emoji253]

web2003
06-01-2019, 20:16
پکیج امروز اوردند (سرویسکار) و گفتند پرشر تعویض شده..مبدل هر چند سوخته ولی تا سال بعد دوام میاره....گفت ۴۸ ساعت چک کردند در کارگاه با تک رادیاتور و اتومات میزده...
وقتی دستگاه روشن شد و داشت ۱۵ دقیقه کار میکرد و ما هم خوشحال که دیگه درست شد.
یکدفعه شعله خاموش و علامت زنگوله امد و چراغ قرمز چشمک زن شد. گفتیم اوووووفففف
خاموشی شعله بدلیل خرابی مجدد پرشر بود و دمای بدنه فن خیلی داغ شد و داشت فن صدای کوچکی میکرد من گفتم دیدی دوباره فن داره مشکل دار میشه....
دلیل سوختن پرشر مجددا بدلیل گرم شدن زیاد فن و انتقال باد گرم از فن به پرشر از مسیر لوله لاستیکی و خراب شدن همانا و قطع شدن مشعل همانا....و روشن زنگوله.....
حالا میگن مبدل عوض بشه ....
من میگم وقتی دستگاه بار اول بود و مبدل نو بود چرا فن باز مشکل پیدا کرد باز چرا بار دوم فن داغ شد و مشکل پیدا کرد فن سوم نصب شد فرداش پرشر سوخت حالا پرشر عوض شد باز فن خیلی خیلی داغ میشه که باعث سوختن پرشر شد وقتی سیم پرشر را یکسره میکنیم مشعل روشن میشه و....اگر یکسره ادامه بدیم فن صدا دار شد و داشت صدا میکرد که دستگاه را خاموش کردیم....
والا بلا ما موندیم چرا حرارت بالای فن چیست که باعث خرابی خودش و پرشر میشه و از انطرف مبدلو داره داغون میکنه....تنظیم شعله هم افاقه نکرده... دیگه چی میتون باشه...والا با حوله خشک کن ۶ تا دیگر رادیاتور هست یعنی مجموعا ۷ تا....ایا پرلا پرو ۲۸۰۰۰ بهش فشار میاد و....ما که نفهمیدیم....باز میترسیم فن سوم بسوزه.... اوف....


فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

hesam.eng
07-01-2019, 17:19
پکیج امروز اوردند (سرویسکار) و گفتند پرشر تعویض شده..مبدل هر چند سوخته ولی تا سال بعد دوام میاره....گفت ۴۸ ساعت چک کردند در کارگاه با تک رادیاتور و اتومات میزده...
وقتی دستگاه روشن شد و داشت ۱۵ دقیقه کار میکرد و ما هم خوشحال که دیگه درست شد.
یکدفعه شعله خاموش و علامت زنگوله امد و چراغ قرمز چشمک زن شد. گفتیم اوووووفففف
خاموشی شعله بدلیل خرابی مجدد پرشر بود و دمای بدنه فن خیلی داغ شد و داشت فن صدای کوچکی میکرد من گفتم دیدی دوباره فن داره مشکل دار میشه....
دلیل سوختن پرشر مجددا بدلیل گرم شدن زیاد فن و انتقال باد گرم از فن به پرشر از مسیر لوله لاستیکی و خراب شدن همانا و قطع شدن مشعل همانا....و روشن زنگوله.....
حالا میگن مبدل عوض بشه ....
من میگم وقتی دستگاه بار اول بود و مبدل نو بود چرا فن باز مشکل پیدا کرد باز چرا بار دوم فن داغ شد و مشکل پیدا کرد فن سوم نصب شد فرداش پرشر سوخت حالا پرشر عوض شد باز فن خیلی خیلی داغ میشه که باعث سوختن پرشر شد وقتی سیم پرشر را یکسره میکنیم مشعل روشن میشه و....اگر یکسره ادامه بدیم فن صدا دار شد و داشت صدا میکرد که دستگاه را خاموش کردیم....
والا بلا ما موندیم چرا حرارت بالای فن چیست که باعث خرابی خودش و پرشر میشه و از انطرف مبدلو داره داغون میکنه....تنظیم شعله هم افاقه نکرده... دیگه چی میتون باشه...والا با حوله خشک کن ۶ تا دیگر رادیاتور هست یعنی مجموعا ۷ تا....ایا پرلا پرو ۲۸۰۰۰ بهش فشار میاد و....ما که نفهمیدیم....باز میترسیم فن سوم بسوزه.... اوف....


فرستاده شده از Redmi Note 4ِ من با Tapatalk

سلام دوست عزیز
اگر میتونید تلاش کنید برای تعویض پکیج و بگید چند وقت هست پکیج خرابه زمستون و یه پکیج نو بهتون بدهند با واحد خدماتشون تماس بگیرید حتی پیگیر بشید با مدیر خدمات و تقاضای پکیج نو بدید حتی در صورت امکان شکایت در صورتی که مدارکی دارید دال بر اینکه این مدت پکیج نداشتید و ...
عیب احتمالا خرابی مبدل هست و به دلیل اینکه مبدل نمیتونه دما را انتقال بده بیشتر دما خارج میشه و به فن میرسه البته ان تی سی حد باید داشته باشه که اگر مبدل زیاد داغ بشه باید شعله خاموش بشه شاید هم اون ان تی سی خراب هست بگید اون را هم بررسی کنند
ولی تلاش کنید برای تعویض با پکیج نو و اینکه به نفر خدماتی هم که اومده ازش بخواهید تا از طرف ایشون هم پگیری بشه و بگه که یک ماه زمستون بدون پکیج هستید و از کار و زندگی باز شدید
امیدوارم به نتیجه دلخواه برسید

حمداله
09-01-2019, 11:39
با سلام
پکیج دیواری بوتان مدل ونیزیا پس از تعمیر توسط تعمیرکار هم گرما و هم آب داغ خوب داره . ولی مشکل اینجاست که مدام خاموش میشد . با تعمیر کار که صحبت کردم گفتند صافی برنجیش کثیفه تمیزش کنی مشکل برطرف میشه پس از تمیز کردن صافی بعد از یک روز کارکردن خاموش میشه تا وقتی که من صافی را مجددا تمیز کنم. جالب اینکه هرروز این صافی کثیف میشه من هروروز دارم تمیزش میکنم . آیا راهی برای تمیز کردن وجود داره که مجبور نشم هر روز صافی برنجیش را باز کنم. ویا اصلا این مشکلش چیه که الان حدودا یک ماهه هر روز دارم تمیزش میکنم. آیا ادامه بدم تمیز کردن را یا نیاز به تعمیر اساسی داره. البته ناگفته نمانه که یکی از رادیاتورها شیر برگشتش نشتی داره ، آیا احتمالش هست که مشکل همین نشتی باشه؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

hesam.eng
09-01-2019, 12:19
با سلام
پکیج دیواری بوتان مدل ونیزیا پس از تعمیر توسط تعمیرکار هم گرما و هم آب داغ خوب داره . ولی مشکل اینجاست که مدام خاموش میشد . با تعمیر کار که صحبت کردم گفتند صافی برنجیش کثیفه تمیزش کنی مشکل برطرف میشه پس از تمیز کردن صافی بعد از یک روز کارکردن خاموش میشه تا وقتی که من صافی را مجددا تمیز کنم. جالب اینکه هرروز این صافی کثیف میشه من هروروز دارم تمیزش میکنم . آیا راهی برای تمیز کردن وجود داره که مجبور نشم هر روز صافی برنجیش را باز کنم. ویا اصلا این مشکلش چیه که الان حدودا یک ماهه هر روز دارم تمیزش میکنم. آیا ادامه بدم تمیز کردن را یا نیاز به تعمیر اساسی داره. البته ناگفته نمانه که یکی از رادیاتورها شیر برگشتش نشتی داره ، آیا احتمالش هست که مشکل همین نشتی باشه؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

سلام دوست عزیز
نشتی رادیاتور باعث میشه شما آب تازه وارد سیستم گرمایش کنید و این آب تازه به همراه خودش املاح داره که باعث رسوب توی رادیاتور و مبدل پکیج و مسیر لوله کشی میشه
1. در مرحله اول نشتی رادیاتور را بگیرید
2 . برای پاک شدن رسوب های گرفته شده قبلی توی لوله کشی میشه لوله کشی را اسید شویی کرد

MOHAMMAD_ASEMOONI
09-01-2019, 13:48
با سلام
پکیج دیواری بوتان مدل ونیزیا پس از تعمیر توسط تعمیرکار هم گرما و هم آب داغ خوب داره . ولی مشکل اینجاست که مدام خاموش میشد .
با تعمیر کار که صحبت کردم گفتند صافی برنجیش کثیفه تمیزش کنی مشکل برطرف میشه
پس از تمیز کردن صافی بعد از یک روز کارکردن خاموش میشه تا وقتی که من صافی را مجددا تمیز کنم. جالب اینکه هرروز این صافی کثیف میشه من هروروز دارم تمیزش میکنم .
آیا راهی برای تمیز کردن وجود داره که مجبور نشم هر روز صافی برنجیش را باز کنم ؟
و یا اصلا این مشکلش چیه که الان حدودا یک ماهه هر روز دارم تمیزش میکنم.
آیا ادامه بدم تمیز کردن را یا نیاز به تعمیر اساسی داره ؟
البته ناگفته نمانه که یکی از رادیاتورها شیر برگشتش نشتی داره ، آیا احتمالش هست که مشکل همین نشتی باشه؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

سلام
ممنون میشم به این سوالها پاسخ بدین :
1- این صافی روی کدوم خط وصل شده ؟ خطِ مداربسته ی رادیاتورها ؟ یا خط آبِ ورودی به پکیچ ؟

2- صافی چطوری کثیفیها رو میگیره ؟ چیزی کاغذ مانند یا اسفنج مانند داره داخلش ؟ یا فقط سوراخ سوراخ هست و ذرات رسوب رو میگیره ؟
3- توی صافی چی جمع میشه ؟
4- آیا فشارسنج پکیج خودبخود بعد از مدتی افت میکنه ؟
5- وقتی پکیج داغ هست , فشار به چند میرسه ؟
با تشکر

.

===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حمداله
09-01-2019, 14:24
1- فکر کنم خط آب ورودی به پکیج باشه .چون که بعد از تمیز کردن و گذشت چند ثانیه فشار آب کم و آب سرد میشه. احتمال زیاد خط آب ورودی باشه. من خیلی وارد نیستم. اولین لوله از سمت چپ پکیج
2- سوراخ سوراخ است و رسوبها را می گیره.
3- یه چیزی مثل ژل نرم یا مثلا رسوب ولی دون دون نیست .
4- فشارسنج افت نمیکنه.
5- فشار پکیج به حدود 80 تا 90 می رسه. البته نمیدونم کم و زیاد کردن درجه گرمای رادیاتور تو بالا رفتن فشار تاثیر میزاره یا نه؟

iman_s
09-01-2019, 17:50
پکیج ایران رادیاتور L24فن دار دارم
چندروز خونه نبودم برگشتم دیدم رادیاتورها سرد هست ولی آب مصرفی داغ.زنگ زدم سرویسکار اومد و با چندتا ضربه درست شد.گفت بخاطر رسوب هست.درجه رو تا آخر زیاد کرد و گفت اگه تا چندروز دیگه باز مشکل خورد ایراد از قطعه(اسمشو سادم نیست)هست و باید تعویض بشه اگه نشد هم بخاطر همین رسوب بوده
حالا رادیاتورها گرم هستند ولی آب مصرفی ولرم هست و داغ نمیشه.میشه بدون اینکه باز سرویسکار خبر کنم خودم ردیفش کنم ومشکل از چی هست؟


سلام دوست عزیز
احتمالا فلومتر گیر داشته که با ضربه درست شده
آب مصرفی را تست کنید ببینید وقتی شیر را باز میکنید پکیج میاد رو حالت آب مصرفی یا اینکه بزارید تابستونه ببینید آب مصرفی باز کنید مشعل روشن میشه ؟؟
اگر روشن نشد فلومتر مجدد گیر کرده
اگر روشن شد ممکنه از رسوب مبدل باشه یا دبی آب سرد مصرفی زیاد هست که با اینکه شیر ورودی آب سرد پکیج را یه مقدار ببندید باید دما بیاد بالا
درضمن چون هوا سرد تر شده دمای آبگرم کمتر میشه و در نتیجه دمای پکیج را بالاتر تنظیم کنید

گذاشتم رو حالت زمستانه و آب سرد شد.اینجور که مشخصه فلومتر مشکل داره.تعمیرکار هم تو کاغذش نوشته بود اگر باز خراب شد فلورگلاتور تعویض شود
حالا سوالم اینه که فلومتر برای آب مصرفی هست ولی آب مصرفی من داغ و رادیاتورها سرد بود و بعد از اومدن تعمیرکار برعکس شد
راستی تازگیا یکی از رادیاتورهام نشتی پیدا کرده و هر چندروز یکبار درجه فشار پکیج پایین میاد و خاموش میشه.وقتی پکیج خاموش میشه از زیرش آب سرازیر میشه.این مشکل که ربطی به فلومتر نداره؟

hesam.eng
10-01-2019, 17:56
1- فکر کنم خط آب ورودی به پکیج باشه .چون که بعد از تمیز کردن و گذشت چند ثانیه فشار آب کم و آب سرد میشه. احتمال زیاد خط آب ورودی باشه. من خیلی وارد نیستم. اولین لوله از سمت چپ پکیج
2- سوراخ سوراخ است و رسوبها را می گیره.
3- یه چیزی مثل ژل نرم یا مثلا رسوب ولی دون دون نیست .
4- فشارسنج افت نمیکنه.
5- فشار پکیج به حدود 80 تا 90 می رسه. البته نمیدونم کم و زیاد کردن درجه گرمای رادیاتور تو بالا رفتن فشار تاثیر میزاره یا نه؟

سلام
اولین لوله اگر روبروی پکیج باشید سمت چپ شما میشه رفت گرمایش و سمت راست برگشت گرمایش که باید صافی روی برگشت باشه
جواب 3 . احتمالا روی برگشت هست و رسوب داخل لوله میاد بهش گیر میکنه
جواب 4. بله توی یک روز افت نمیکنه ولی اگر نشتی را نگیرید فشار افت میکنه پس بهتره اول نشتی بگیرید سپس شستشوی رادیاتور و لوله کشی و صافی را تمیز کنید و سیستم را آب کنید
جواب 5 . دمای پکیج منظورتان هست ؟ بله چون آب درست چرخش نداره و صافی گرفته دما میره بالا و سنسور حد پکیج پکیج را خاموش میکند شما لوله کشی را شستشو دهید ایراد برطرف میشود

hesam.eng
10-01-2019, 18:07
گذاشتم رو حالت زمستانه و آب سرد شد.اینجور که مشخصه فلومتر مشکل داره.تعمیرکار هم تو کاغذش نوشته بود اگر باز خراب شد فلورگلاتور تعویض شود
حالا سوالم اینه که فلومتر برای آب مصرفی هست ولی آب مصرفی من داغ و رادیاتورها سرد بود و بعد از اومدن تعمیرکار برعکس شد
راستی تازگیا یکی از رادیاتورهام نشتی پیدا کرده و هر چندروز یکبار درجه فشار پکیج پایین میاد و خاموش میشه.وقتی پکیج خاموش میشه از زیرش آب سرازیر میشه.این مشکل که ربطی به فلومتر نداره؟

سلام دوست عزیز
رو حالت زمستانه یا تابستانه ؟ آب مصرفی سرد شد ؟ تو خط بعد نوشتید آب مصرفی داغ و گرمایش سرد ؟
اگر تابستانه آب مصرفی گرم نمیشه و پکیج اصلا روشن نمیشه از فلومتر هست
متنی که نوشتید جور نیست مفهوم نیست در حال حاضر ایراد چی هست ؟
نشتی رادیاتور را برطرف کنید باعث رسوب گرفتن لوله کشی و مبدل و.... میشود
اینکه میگید فشار میاد پایین و آب سرازیر میشه احتمالا برعکس هست ابتدا شیر اطمینان پکیج باز میشه و آب سرازیر میشه و بعد شما میبینید فشار پایین اومده که دلیلش تنظیم فشار بالا در حالت سرد رادیاتور و وقتی رادیاتور گرم میشه فشار میره بالا تر از 3 و شیر اطمینان عمل میکنه و یا کم بودن فشار باد منبع انبساط و یا خرابیش میشه باشه
ابتدا فشار را در حالتی که آب رادیاتور ها سرد هست تنظیم کنید روی حدود 2 و هواگیری کنید تا فشار روی 1.2 تقریبا تنظیم شود و سپس پکیج را روشن کنید اگر با داغ شدن آب فشار رسید به 3 و شیر اطمینان باز کرد و آب تخلیه شد باد منبع انبساط توسط متخصص خدمات پکیج تنظیم شود و در صورتی که منبع انبساط خراب باشد باید تعویض شود

MOHAMMAD_ASEMOONI
12-01-2019, 15:30
نشتی رادیاتور را برطرف کنید باعث رسوب گرفتن لوله کشی و مبدل و.... میشود سلام علیکم

جنابِ مهندس , سوالی دارم از حضورتون :
نظرتون چیه که بعد از پایانِ فصلِ سرما , آبِ تمام رادیاتورها کشیده بشه و بعدش شیر رفت و برگشت سیستم گرمایش هم از زیر پکیج بسته بشه و بسته بمونه تا شروع فصل سرما در سالِ بعد ؟
چون "مداربسته" بودنِ سیستم گرمایش و راکد بودنِ آب در سیستم گرمایش باعثِ حل شدن مسِ مبدّل در آب میشه و درنتیجه باعث بالا رفتن مس در آبِ سیستم گرمایش میشه و این مس در رادیاتورهای آلومینیومی تبدیل میشه به یک پیل شیمیایی که باعث تولید گاز ئیدروژن و همچنین خوردگی در بدنه ی داخلِ رادیاتور میشه
پس به نظرم بهتره بعد از فصل سرما , آبِ سیستم گرمایش تخلیه و بسته بشه و حتی در فصل سرما هم بهتره هر ماه , آب سیستم گرمایش تخلیه بشه و با آب نو پر بشه تا مقدار مس در آب بالا نره و تولیدِ گاز ئیدروژن به کمترین حد برسه
==================================
البته بنده دیدم بعضی از پکیجها حتی در تابستان هم خودش چند روز یک بار سیستم گرمایشش روشن میشه و آب گرم گردش میکنه در سیستم و برای همینه که میگن حتی در تابستان هم باید شیرهای همه ی رادیاتورها باز باشه
اگر این کار برای جلوگیری از خورده شدنِ داخل رادیاتورها با آب راکد هست , خب پس بهتر اینه که سیستم گرمایش اصلاً آب نداشته باشه در فصل گرما یعنی مشکل از ریشه حل بشه
نظرتون چیه ؟
.
با تشکر از وقتتون

hesam.eng
12-01-2019, 18:49
سلام دوست عزیز جناب آقای آسمونی
پیرو صحبت شما عرض کنم به نظر بنده این تعویض آب نیاز نیست به دلایل زیر

آب سیستم گرمایش در صورت نداشتن نشتی مقدار جزئی رسوب خود را داده به رادیاتور و مبدل پس دیگر رسوبی ندارد و با تعویض آب املاح جدید وارد سیستم میکنیم با املاح زیاد که بعد از چند سال تعویض شاهد گرفتگی لوله کشی و... میشویم .
با رادیاتور پره ای هم چون چرخش آب نیست تولید هیدروژن نمیکنه

پکیج در حالت تابستانه نیاز به آب گرمایش داره تا بتونه آب مصرفی را گرم کنه ( در پکیج های دو مبدل ) که با پر بودن سیستمکارآیی بهتری داره
در پکیج های تک مبدل در صورتی که آب گرمایش از مبدل تخلیه شود باعث آسیب رسیدن به مبدل میشود

البته بیشتر نظر شخصی هست شاید اساتید دیگه با دلایل علمی توجیه بهتری داشته باشند

web2003
14-01-2019, 14:24
سلام
مبدل و پرشر فن را سرویسکار آورد و نصب و تنظیم شعله کرد...بعد تست رادیاتورها انجام و از گرم کردن مطمئن شد نسبت به بستن درب اول شعله (محفظه احتراق) کرد بعد درب دوم محفظه را هم با بستن بست هایش بست حالا دوباره پکیج را روشن و دما را گذاشت ۸۰ جهت تست وقتی دما به ۴۵ رسید شعله خاموش شد!
تصویر زیر مبدل خراب قبلی با حدود 20 روز کارکرد شاید کمتر
تصویر اول
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تصویری دوم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دربها باز و مجددا بست باز همان مشکل و بعد دودکش را جدا و سرپوش های هوا دهی فن را هم باز کرد ولی مشکل تکرار میشد.
بعد همه را بحالت اول گذاشت فقط درپوش هوا دهی فن خروجی را باز گذاشت(البته باز وبستنش در شعله تاثیری نداشت) فقط بستهای درب دوم درپوش محفظه احتراق را باز گذاشت
و تست و ایندفعه شعله پایدار بود....گفت احتمالا اکسیژن کم میرسه و به همان باز گذاشت و درب اصلی را هم بست و پکیج حالت عادی کار کردن را ادامه داد سرویسکار رفت.
۱.چرا یا بستن درب دوم شعله قطع میشود؟! محفظه ای که با رنگ قرمز درب کوچک و محفظه ای که با رنگ ابی کشیده شده که هم پوشش فن و پرشر و شعله میباشد مثل تصویر سوم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
۲.اگر اکسیژن نمیرسه پس شرکت اصلی چرا فکری نکرده؟!
صبح دیدم اب گرم مصرفی سرد است یعنی وقتی اب گرم را باز میگذاشتیم پکیج به حالت گرم کردن اب مصرفی میرفت و علامت شعله روی صفحه میامد و دما مثلا از ۲۵ هی پایین میامد....و مشکل حل نشد.
با سرویسکار تماس گرفتم گفت پریز برق را برعکس کن....نشد....!
بعدازظهر بعد کار به خونه اومدم تست کردم دیدم با کم باز کردن دمای اب گرم مصرفی بالا میرود ولی با باز کردن بیشتر دمای اب سرد شده تا عدد 16 میاد پایین...باز تماس سرویسکار نتونست بیاد
بعد فکر کردم شعله پایینه و توی اینترنت اموزش تنظیم را خوندم و بسم الله گفتم و باز کردم و پیچهای تصویر چهارم را با اچار 10 و چهارسو حدود یک میل بیشتر کردم با ترس :n28:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دربها را سریع بستم و درپوش دوم شعله را هم بستهاش را بستم تست کردم دیدم شعله خاموش میشه دو مرتبه مثل سرویسکار قبلی بستهاش را باز کردم مثلا هوا بره داخل بعد درپوش اصلی را بستم آب گرم درست کار کرد و گرم میکرد :n26: :n33:
در تصویر اخر سرویسکار درپوش زیر جرقه زن را هم باز کرد گفت هوا بیاد داخلش....
3.اگر پوشش پلاستیکی جرقه زن باز باشه پس چرا گذاشتنش....من جسارت به سرویسکارها نشه میخوام بگم بخاطر کم اطلاعی یکسری افراد باید باشه وگرنه سازنده اش جای ورود اکسیژن به محفظه شعله و جرقه زن تعبیه کرده حتما....
تصویر پنجم با دایره قرمز مشخص کردم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
4-درپوشهای بالای فن خروجی باز هست آیا نیاز هست هر دو درپوش پلاستیکی گرد باز باشد؟
5-احساس میکنم صدای شعله در حال کار کردن کمی زیاد باشه یعنی از 10 متری با صدای کمی که دارد ولی مشخصه؟
دوستان راهنمایی فرمایند ممنون میشم

mjavad205
14-01-2019, 15:42
سلام دوستان با توجه به مدل های موجود توی سایت بوتان کدوم مدل رو برام پیشنهاد میکنید؟مدل هاش زیاده
مشخصات خونه، تقریبا 100 متر طبقه اول منطقه مازندران،تقریبا کوه پایه ای، امکان قرار دادن در بیرون هم برامون وجود داره(تراس)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]محصولات/butane-products/boilers/?product_count=18

hesam.eng
14-01-2019, 19:34
سلام دوست عزیز web2003
دلیل اینکه دریچه را باز کرده ضعف فن میشه باشه که فن هنوز خراب هست یا اینکه گرفتگی مبدل که هوا درست چرخش نمیکنه
از مدل پرشر فن هم میشه باشه اگر پرشر قوی باشه ارور میده
سرد بودن آب از دبی بالای آب میتونه باشه از انتقال حرارت مبدل هم میشه باشه که مبدل خراب باشه و نتونه درست آب را گرم کنه باید تست کنید ببینید در یک دقیقه چند لیتر آب را میتونه گرم کنه مثلا پکیج نو سالم 24 کیلووات باید بتونه حدود 11 لیتر آب را توی یک دقیقه 25 درجه اختلاف دما بهش بده
پکیج های فن دار یعنی محفظه احتراق بسته باید هوای تازه برا سوخت از بیرون بگیرند با این کار که در پوش ها باز هست هوا از ساختمان میگیرند که ساختمان های با پنجره دو جداره و درز بند این کار غیر مجاز هست و اگر ساختمان کوچک باشه اکسیژن اتاق کم میشه و....
صدای شعله زیاد یعنی فشار گاز زیاد که باید تنظیم شود و با این شرایط بنظرم مبدل شما ایراد داره ولی متاسفانه از اینجایی که شرکت های ایران به گارانتی هاشون خیلی پایبند هستند با توجه به تحریم ها اکثر شرکت ها دارند با گارانتی قطعات مشگل پیدا میکنند و شرکت قطعه به نماینده نمیده بابت گارانتی و یا اصلا قطعه ندارند به همین دلیل هم مبدل شما را تعویض نکردند

hesam.eng
14-01-2019, 19:39
سلام دوستان با توجه به مدل های موجود توی سایت بوتان کدوم مدل رو برام پیشنهاد میکنید؟مدل هاش زیاده
مشخصات خونه، تقریبا 100 متر طبقه اول منطقه مازندران،تقریبا کوه پایه ای، امکان قرار دادن در بیرون هم برامون وجود داره(تراس)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]محصولات/butane-products/boilers/?product_count=18

سلام دوست عزیز
بسته به پولی که میخواهید هزینه کنید کیفیت متفاووت میشه مثلا 24 پرلا پرو بوتان بهترین بوتان هست حدود 5 میلیون ولی مدل های دیگه از حدود 4 میلیون به بالا بوتان داره ولی کلا کیفیت بوتان تعریفی نیست و خدماتش را هم اگر متن های دوست عزیزمون آقای web2003 بخونید متوجه میشید
باگر خواستید روی برند های ایتالیاایی یه تحقیق بکنید و یا اینکه اگر ایرانی میخواهید تنها پکیجی که در حال حاضر ایرانی هست با ساخت ایران برند آلتای هست
برند هایی مثل بوتان و ایران رادیاتور و.... هیچکدوم ایرانی نیستند همه مونتاژ ایران با قطعات چینی هستند

mjavad205
14-01-2019, 20:35
سلام دوست عزیز
بسته به پولی که میخواهید هزینه کنید کیفیت متفاووت میشه مثلا 24 پرلا پرو بوتان بهترین بوتان هست حدود 5 میلیون ولی مدل های دیگه از حدود 4 میلیون به بالا بوتان داره ولی کلا کیفیت بوتان تعریفی نیست و خدماتش را هم اگر متن های دوست عزیزمون آقای web2003 بخونید متوجه میشید
باگر خواستید روی برند های ایتالیاایی یه تحقیق بکنید و یا اینکه اگر ایرانی میخواهید تنها پکیجی که در حال حاضر ایرانی هست با ساخت ایران برند آلتای هست
برند هایی مثل بوتان و ایران رادیاتور و.... هیچکدوم ایرانی نیستند همه مونتاژ ایران با قطعات چینی هستند
من کاتالوگشون رو نگاه کردم تفاوت چندانی متوجه نشدم،این اختلاف خودشو فقط سر بحث کیفیت نشون میده یا بحث کمیتی هم جاییش فرق داره؟
بعد شما در اوضاع فعلی چه برندی رو پیشنهاد میکنید الان بازار جوری شده هر چی میگیرم عملا چینیه، فک نکنم بشه ی برند ایتالیایی گیر اورد، اگر جایی برای هر کدوم میشناسید که معتبره معرفی کنید ممنون میشم
بعد ی سوال محفظه احتراق بسته و باز فرق چندانی دارن؟

web2003
15-01-2019, 01:22
سلام دوست عزیز web2003
دلیل اینکه دریچه را باز کرده ضعف فن میشه باشه که فن هنوز خراب هست یا اینکه گرفتگی مبدل که هوا درست چرخش نمیکنه
از مدل پرشر فن هم میشه باشه اگر پرشر قوی باشه ارور میده
سرد بودن آب از دبی بالای آب میتونه باشه از انتقال حرارت مبدل هم میشه باشه که مبدل خراب باشه و نتونه درست آب را گرم کنه باید تست کنید ببینید در یک دقیقه چند لیتر آب را میتونه گرم کنه مثلا پکیج نو سالم 24 کیلووات باید بتونه حدود 11 لیتر آب را توی یک دقیقه 25 درجه اختلاف دما بهش بده
پکیج های فن دار یعنی محفظه احتراق بسته باید هوای تازه برا سوخت از بیرون بگیرند با این کار که در پوش ها باز هست هوا از ساختمان میگیرند که ساختمان های با پنجره دو جداره و درز بند این کار غیر مجاز هست و اگر ساختمان کوچک باشه اکسیژن اتاق کم میشه و....
صدای شعله زیاد یعنی فشار گاز زیاد که باید تنظیم شود و با این شرایط بنظرم مبدل شما ایراد داره ولی متاسفانه از اینجایی که شرکت های ایران به گارانتی هاشون خیلی پایبند هستند با توجه به تحریم ها اکثر شرکت ها دارند با گارانتی قطعات مشگل پیدا میکنند و شرکت قطعه به نماینده نمیده بابت گارانتی و یا اصلا قطعه ندارند به همین دلیل هم مبدل شما را تعویض نکردند

سلام.
مبدل را دو روز پیش عوض کردند نو هست
پرشر را هم عوض کردند.
تمام سوالم اینه که چرا
۱.با بستن محفظه درب دوم درپوش شعله بعد مدتی شعله خاموش میشه و باید بست درپوش را باز بزارم تا مثلا هوا اون داخل بره و به مشعل برسه تا خاموش نشه. اینجا جای سوالم هست چرا یاید چنین باشه.
۲.چرا یه تیکه پلاستیک زیر جرقه زن را باز گذاشته اونم برای هوا؟!
۳.فن نیز یک هفته هست عوض شده و درپوش فن نیز هر دوتا بازه! چقدر مشکل هوا داره این بوتان! میخوام بدونم سرویسکار جایش در کارش لنگ نمیزنه؟
۴.صدای شعله هم فکر کنم بخاطر همان نبستن بستهای دو طرف و باز گذاشتن ان باشه . البته جنابعالی عرض کردید تنظیم شعله ، ولی سرویسکار تنظیم کرد دیگه!
۵.الان پکیج درست کار می‌کنه و دما را هم گذاشتم ۵۷ و دما به ۶۲ میرسه ترموستات میزنه وبعد قطع شدن شعله ۳ دقیقه یا کمی بیشتر شعله باز روشن میشه و یا ترموستات عمل میکند. ایا داره صحیح کار میکنه؟
۶.این مشکل هوای شعله و جرقه زن میتونید توضیح دهید...توی تصاویر پست قبلی بارنگ قرمز علامت زدم.
اب گرم هم فعلا درسته . احتمال حرف شما درست باشه هست، چون چند روز پیش دینامم را وصل کردم و فشار روی ۳ بار هست.شاید دبی اب زیاد شده که اب گرم را تا اخر باز میکنم خوب گرم نمیشه ولی اب نصفه باز باشه اب داغ میشود.
درکل ایا نیاز به سرویسکار مجدد دارم که هوا و تنظیم اب گرم و محل دریچه فنها را بررسی کنه یا فعلا بیخال بشیم؟
با تشکر

hesam.eng
15-01-2019, 10:01
من کاتالوگشون رو نگاه کردم تفاوت چندانی متوجه نشدم،این اختلاف خودشو فقط سر بحث کیفیت نشون میده یا بحث کمیتی هم جاییش فرق داره؟
بعد شما در اوضاع فعلی چه برندی رو پیشنهاد میکنید الان بازار جوری شده هر چی میگیرم عملا چینیه، فک نکنم بشه ی برند ایتالیایی گیر اورد، اگر جایی برای هر کدوم میشناسید که معتبره معرفی کنید ممنون میشم
بعد ی سوال محفظه احتراق بسته و باز فرق چندانی دارن؟

سلام دوست عزیز
تفاوت قیمت بیشتر تو کیفیت قطعات هست هر چند که گرون ترین مدل بوتان باز هم بی کیفیت هست و شانسی شاید شانستون بگه خوب باشه و چند سال بدون آزار کار بده شاید هم از روز اول اذیت کنه مثل دوستمون توی فروم که دیدید . البته تفاوت تو آنالوگ بودن و نیمه دیجیتال بودن هم دارند
برند خوب برند هایی مثل بیاسی ایتالیا و وایلانت و ویسمن آلمان و سونیه دوال فرانسه البته تقریبا حدود 8 تا 10 میلیون قیمتشون هست بعد برند آریستون و دمراد و والترو و گرم ایران و ..... که مونتاژ ایران هستند با قطعات ایتالیایی و چینی خوب و اگر ایرانی بخواهید که تو این شرایط که شرکت ها قطعه ندارند و برای گارانتی دستگاه هاشون به مشگل برخوردند برند آلتای هست که ایران داره تولید میشه بپرسید . ببینید تو شهر شما چه برندی هست

hesam.eng
15-01-2019, 12:30
سلام.
مبدل را دو روز پیش عوض کردند نو هست
پرشر را هم عوض کردند.
تمام سوالم اینه که چرا
۱.با بستن محفظه درب دوم درپوش شعله بعد مدتی شعله خاموش میشه و باید بست درپوش را باز بزارم تا مثلا هوا اون داخل بره و به مشعل برسه تا خاموش نشه. اینجا جای سوالم هست چرا یاید چنین باشه.
۲.چرا یه تیکه پلاستیک زیر جرقه زن را باز گذاشته اونم برای هوا؟!
۳.فن نیز یک هفته هست عوض شده و درپوش فن نیز هر دوتا بازه! چقدر مشکل هوا داره این بوتان! میخوام بدونم سرویسکار جایش در کارش لنگ نمیزنه؟
۴.صدای شعله هم فکر کنم بخاطر همان نبستن بستهای دو طرف و باز گذاشتن ان باشه . البته جنابعالی عرض کردید تنظیم شعله ، ولی سرویسکار تنظیم کرد دیگه!
۵.الان پکیج درست کار می‌کنه و دما را هم گذاشتم ۵۷ و دما به ۶۲ میرسه ترموستات میزنه وبعد قطع شدن شعله ۳ دقیقه یا کمی بیشتر شعله باز روشن میشه و یا ترموستات عمل میکند. ایا داره صحیح کار میکنه؟
۶.این مشکل هوای شعله و جرقه زن میتونید توضیح دهید...توی تصاویر پست قبلی بارنگ قرمز علامت زدم.
اب گرم هم فعلا درسته . احتمال حرف شما درست باشه هست، چون چند روز پیش دینامم را وصل کردم و فشار روی ۳ بار هست.شاید دبی اب زیاد شده که اب گرم را تا اخر باز میکنم خوب گرم نمیشه ولی اب نصفه باز باشه اب داغ میشود.
درکل ایا نیاز به سرویسکار مجدد دارم که هوا و تنظیم اب گرم و محل دریچه فنها را بررسی کنه یا فعلا بیخال بشیم؟
با تشکر

سلام دوست عزیز
1. جواب سوال 1 اینه که یه جای کار میلنگه یا فن ضعیف هست یا پرشر قوی هست نسبت به مدل و یا اینکه تو مسیر دودکش گرفتگی هست . هیچکدوم از دریچه ها نباید باز باشه مگر اینکه ایرادی یه جایی باشه مثلا فن توان اینکه هوا بکشه نداشته باشه و یا دلایل دیگه که گفتم
2 . بله اونم برا هوا گرفتن باز گذاشته
3. در صورت سلامت دستگاه درپوش ها باید بسته باشند ولی گفتم یه جا یه ایرادی داره
4 . صدای شعله از باز بودن دریچه ها قطعا بیشتر بیرون میاد ولی اگر شعله بلند روی زیاد تنظیم باشه صدای شعله و مشعل شنیده میشود . درسته تنظیم کرده ولی میتونه تنظیم با فشار زیاد باشه حالا یا به اشتباه یا برای نیاز و دلایل دیگه ....
5 . بله درست کار میکنه به شرطی که با بستن دریچه ها هم درست کار کنه
6 . توضیحی نداره باید همه بسته باشه و پکیج کار کنه باید عیب بررسی شود که قبلا توضیح دادم
بله دلیل آب گرم همون دبی زیاد و دمای کم آب ورودی به پکیج هست
بله باید عیب برطرف بشه و دریچه ها بسته بشه .
دودکش توی دیوار دارید توع سیمانی یا اینکه دودکش دو جداره ؟ اگر سیمانی هست از باز بودن دودکش ها مطمئن بشید

hesam.eng
15-01-2019, 12:39
من کاتالوگشون رو نگاه کردم تفاوت چندانی متوجه نشدم،این اختلاف خودشو فقط سر بحث کیفیت نشون میده یا بحث کمیتی هم جاییش فرق داره؟
بعد شما در اوضاع فعلی چه برندی رو پیشنهاد میکنید الان بازار جوری شده هر چی میگیرم عملا چینیه، فک نکنم بشه ی برند ایتالیایی گیر اورد، اگر جایی برای هر کدوم میشناسید که معتبره معرفی کنید ممنون میشم
بعد ی سوال محفظه احتراق بسته و باز فرق چندانی دارن؟

سلام دوست عزیز محفظه احتراق باز پکیج بدون فن هستند که هوای مورد نیاز جهت سوختن را از داخل خانه تامین میکنه و خونه ای که درب و پنجره دو جداره و درزبند داره نمیتونه از این مدل استفاده کنه یا متراژ کمتر از 60 متر و یا دودکش با ارتفاع 3 متر نداره و .... که بازرس گاز تاییدیه برای نصب پکیج بدون فن نمیده
پکیج محفظه احتراق بسته هوای مورد نیاز را از بیرون از ساختمان میگیره و که برای همه ساختمان ها قابل استفاده هست

web2003
15-01-2019, 15:02
سلام دوست عزیز
1. جواب سوال 1 اینه که یه جای کار میلنگه یا فن ضعیف هست یا پرشر قوی هست نسبت به مدل و یا اینکه تو مسیر دودکش گرفتگی هست . هیچکدوم از دریچه ها نباید باز باشه مگر اینکه ایرادی یه جایی باشه مثلا فن توان اینکه هوا بکشه نداشته باشه و یا دلایل دیگه که گفتم
2 . بله اونم برا هوا گرفتن باز گذاشته
3. در صورت سلامت دستگاه درپوش ها باید بسته باشند ولی گفتم یه جا یه ایرادی داره
4 . صدای شعله از باز بودن دریچه ها قطعا بیشتر بیرون میاد ولی اگر شعله بلند روی زیاد تنظیم باشه صدای شعله و مشعل شنیده میشود . درسته تنظیم کرده ولی میتونه تنظیم با فشار زیاد باشه حالا یا به اشتباه یا برای نیاز و دلایل دیگه ....
5 . بله درست کار میکنه به شرطی که با بستن دریچه ها هم درست کار کنه
6 . توضیحی نداره باید همه بسته باشه و پکیج کار کنه باید عیب بررسی شود که قبلا توضیح دادم
بله دلیل آب گرم همون دبی زیاد و دمای کم آب ورودی به پکیج هست
بله باید عیب برطرف بشه و دریچه ها بسته بشه .
دودکش توی دیوار دارید توع سیمانی یا اینکه دودکش دو جداره ؟ اگر سیمانی هست از باز بودن دودکش ها مطمئن بشید

دودکش دو جداره / مال خود بوتان هست/

hamidak25
19-01-2019, 13:04
سلام
من دنبال یه پکیج بین ایران رادیاتور و بوتانم
فقط بابت گرمای آب فعلا میخوام، نه رادیاتور
چون بخاری گازی داریم
از طرفی با آبگرمکن مشکل نوسان دما داریم.
چه پکیجی رو پیشنهاد میدین با توجه به وسعت 64 متری خونه و حتما میخوام تا جای ممکن کم صدا باشه و دمای آب رو ثابت نگه داره و خرابی نداشته باشه.

black sabbath
28-02-2019, 21:14
سلام
من یه پکیج بوتان مدل پرلا دارم
هیچ مشکلی نداشت تا اینکه دست تعمیرکار خورد بهش.مقصر خودم بودم به تعمیرکار گفتم بیاد یه چک کنه همینطوری الکی
اونم اومد و پمپ آب رو مثلاًٌ به قول خودش سرویس کرد از وقتی رفته وقتی آب می خواد بیاد تو مدار یه ده ثانیه ای قر قر می کنه و بعدش صداش می افته
سوالم اینه که مشکل چیه؟
باز کردن و چک کردنش کار خودم هست یا نه؟
زنگ زدم یه نمایندگی دیگه ندید میگه باید پمپ عوض بشه کلی هم گرونه 30 تومن هم هزینه اومدن و رفتنه!!!!!آخه لامصب بیا نگاه کن بعد بگو باید عوض بشه

MOHAMMAD_ASEMOONI
28-02-2019, 23:38
سلام
من یه پکیج بوتان مدل پرلا دارمهیچ مشکلی نداشت تا اینکه دست تعمیرکار خورد بهش.
مقصر خودم بودم به تعمیرکار گفتم بیاد یه چک کنه همینطوری الکی
اونم اومد و پمپ آب رو مثلاً به قول خودش سرویس کرد
از وقتی رفته وقتی آب می خواد بیاد تو مدار یه ده ثانیه ای قر قر می کنه و بعدش صداش می افتهسوالم اینه که مشکل چیه؟
باز کردن و چک کردنش کار خودم هست یا نه؟
زنگ زدم یه نمایندگی دیگه ندید میگه باید پمپ عوض بشه کلی هم گرونه 30 تومن هم هزینه اومدن و رفتنه!!!!!آخه لامصب بیا نگاه کن بعد بگو باید عوض بشه

سلام
اگه سالم بوده و هیچ مشکلی نداشته پس بهتره همون تعمیرکار بیاد ببینه چکار کرده
آیا تمام مدت بالای سرش بودین و دیدین چکار کرد دقیقاً
اگر نه , پس شاید چیزی رو عوض کرده یا خراب کرده یا دستکاری کرده
به هر حال اگر مطمئنین سالم بوده پس زنگ بزنین به همون تعمیرکار و بگین بیاد ببینه چی خرابه
ولی مراقب باشین چون ممکنه اون هم منتظر تماس شما باشه تا مرحله ی دوم عملیات رو انجام بده یعنی بیاد چک کنه و بگه فلان قطعه خرابه و هزینه اش هم اینقدر میشه
البته اینها همه اش احتماله .
همه چیز به این بستگی داره که آیا واقعاً سالم بوده ؟ و آیا دیدین دقیقاً چکار کرد ؟



بعدش میشه قضاوت کرد که مقصر و مسئول کی هست
.
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

hjj_kh
03-03-2019, 11:19
دوستان سلام
برای 110 متر زیر بنا میخام رادیاتور و پکیج بخرم
آریستون class x معرفی کردن حدود 8 تومن
و رادیاتور sanika متری 440 تومن

ممنون میشم راهنمایی کنین چی بخرم

ایران رادیاتور که نمیخام بخرم چون یکی داریم هر سال یه قطعش خراب میشه وصداش زیاده

hesam.eng
03-03-2019, 19:11
دوستان سلام
برای 110 متر زیر بنا میخام رادیاتور و پکیج بخرم
آریستون class x معرفی کردن حدود 8 تومن
و رادیاتور sanika متری 440 تومن

ممنون میشم راهنمایی کنین چی بخرم

ایران رادیاتور که نمیخام بخرم چون یکی داریم هر سال یه قطعش خراب میشه وصداش زیاده

سلام دوست عزیز
همین ها خوبه برند های خوب دیگه پکیج بیاسی و ویسمن و وایلانت
رادیاتور هم تقریبا همه خوبند سانیکا هم خوبه زود خرید کنید تونستید یکم تخفیف بگیرید

sepidweb
07-03-2019, 11:02
سلام
من یه پکج ایران رادیاتور eco چند ماه پیش نصب کردم برای خونه نو.
یکی دو روزه یه مشکلی دارم که چون هوا گرم شده کمابیش دیگه آخر روز معمولا زیادی گرم می شه، درجه رو میارم روی یک یا دو. اما صبح که بیدار می شم می بینم پکج خطای ۴۰،‌ ۶۰،‌۸۰ میده و قطع شده.
قابش رو هم باز کردم ایراد ظاهری اطراف فن ندیدم.
یکی دو بار که باهاش ور برم و خاموش و روشنش کنم و درجه هم زیاد باشه (در حد سه)، راه میفته و دیگه مشکلی نداره.
الآن هم یکی دو ساعته درجه رو گذاشتم روی دو و باز هم مشکلی نداره (الآن ساعت ۱۱ صبحه)
چه کار باید بکنم که این مشکل پیش نیاد؟

hesam.eng
07-03-2019, 12:12
سلام
من یه پکج ایران رادیاتور eco چند ماه پیش نصب کردم برای خونه نو.
یکی دو روزه یه مشکلی دارم که چون هوا گرم شده کمابیش دیگه آخر روز معمولا زیادی گرم می شه، درجه رو میارم روی یک یا دو. اما صبح که بیدار می شم می بینم پکج خطای ۴۰،‌ ۶۰،‌۸۰ میده و قطع شده.
قابش رو هم باز کردم ایراد ظاهری اطراف فن ندیدم.
یکی دو بار که باهاش ور برم و خاموش و روشنش کنم و درجه هم زیاد باشه (در حد سه)، راه میفته و دیگه مشکلی نداره.
الآن هم یکی دو ساعته درجه رو گذاشتم روی دو و باز هم مشکلی نداره (الآن ساعت ۱۱ صبحه)
چه کار باید بکنم که این مشکل پیش نیاد؟

سلام دوست عزیز
باید خدماتی پکیج بیاد پیش دستگاه ببینه عیب چی هست ممکنه از دودکش و یا پرشر فن و... باشه و یا ....

tornado87
18-03-2019, 20:42
درود به شما
اگه در آینده نزدیک گرمایش نمیخواهید آبگرمکن راه حل شماست و البته خرجش نسبت به پکیج پایین تره.
گرمایش پکیج باید به چیزی وصل باشه.

superstar 1
28-03-2019, 11:04
سلام دوستان .حدود یکسالو نیم میشه پکیج ۲۴ ورونای بوتان دارم الان چند هفته ای میشه که خطای ۴۴ میده و گرمای رادیاتورها از کار میافته و مجبور میشم دستگاهو به مدت چند دقیقه تا یک ساعت خاموش کنم تا خوب بشه شیر یک طرفه هم از روز اول روش نصب کردن..به نظرتون مشکل از کجاشه؟!!

MOHAMMAD_ASEMOONI
29-03-2019, 22:08
سلام دوستان .
حدود یکسال و نیم میشه پکیج ۲۴ ورونای بوتان دارم
الان چند هفته ای میشه که خطای ۴۴ میده و گرمای رادیاتورها از کار میافته و مجبور میشم دستگاه رو به مدت چند دقیقه تا یک ساعت خاموش کنم تا خوب بشه
شیر یک طرفه هم از روز اول روش نصب کردن..
به نظرتون مشکل از کجاشه؟!!

سلام
سال نو بر شما , سایر دوستان پر خیر و برکت
.
فشار پکیج رو چک کنین . فشار وقتی که پکیج کاملاً سرد هست باید روی 1.25 باشه . با پکیج کاملاً داغ باید از 3 بالاتر نره و بهتر از اون هم اینه که از 2.75 بالاتر نره یعنی وقتی پکیچ کاملاً داغ هست ,اگر فشارسنج بالای 3 هست باید یک نفر کنار پکیج باشه و یک نفر شیر هواگیریِ یک رادیاتور رو کمی باز کنه تا فشار بیاد روی 2.75
روش دیگری هم برای کاهش فشار توسط فقط یک نفر هست که در صفحات قبل توضیح داده ام
.
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ogeneral-36000
29-03-2019, 23:42
خیلی ممنون منم این مشکل رو داشتم اما تعمیر کار حلش کرد و پول می گرفت و دیگر من خودم درستش خواهم کرد. :n20:

ogeneral-36000
29-03-2019, 23:48
ما از ابگرمکن دیواری خیلی راضی هستیم در این شرایط اقتصادی بدرد کسی نمیخوره این قدر گرونه

superstar 1
30-03-2019, 11:29
سلام دوست عزیز سال نو شماهم مبارک انشالا سال خوبی داشته باشین
راستش من با خدمات بوتان تماس گرفتم بهم گفتن شیر یکطرفه شما خرابه بخاطر همین خطای ۴۴ میده و زمانیکه پمپ آب ساختمون روشن خاموش میشه این مشکل پیش میاد و یادم میاد زمانیکه از شیر آب تصفیه آب میگرفتیم پمپ پشت سرهم روشن خاموش میشد این حالت پیش میومد.و درجه فشار پکیج هم همیشه روی ۱.۵ هست !!آیا شما هم این احتمالو میدین بخاطر شیر یکطرفه باشه؟!

superstar 1
30-03-2019, 11:30
سلام
سال نو بر شما , سایر دوستان پر خیر و برکت
.
فشار پکیج رو چک کنین . فشار وقتی که پکیج کاملاً سرد هست باید روی 1.25 باشه . با پکیج کاملاً داغ باید از 3 بالاتر نره و بهتر از اون هم اینه که از 2.75 بالاتر نره یعنی وقتی پکیچ کاملاً داغ هست ,اگر فشارسنج بالای 3 هست باید یک نفر کنار پکیج باشه و یک نفر شیر هواگیریِ یک رادیاتور رو کمی باز کنه تا فشار بیاد روی 2.75
روش دیگری هم برای کاهش فشار توسط فقط یک نفر هست که در صفحات قبل توضیح داده ام
.
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام دوست عزیز سال نو شماهم مبارک انشالا سال خوبی داشته باشین
راستش من با خدمات بوتان تماس گرفتم بهم گفتن شیر یکطرفه شما خرابه بخاطر همین خطای ۴۴ میده و زمانیکه پمپ آب ساختمون روشن خاموش میشه این مشکل پیش میاد و یادم میاد زمانیکه از شیر آب تصفیه آب میگرفتیم پمپ پشت سرهم روشن خاموش میشد این حالت پیش میومد.و درجه فشار پکیج هم همیشه روی ۱.۵ هست !!آیا شما هم این احتمالو میدین بخاطر شیر یکطرفه باشه؟!

MOHAMMAD_ASEMOONI
31-03-2019, 16:56
سلام دوست عزیز . سال نو شما هم مبارک . انشا الله سال خوبی داشته باشین.
راستش من با خدمات بوتان تماس گرفتم بهم گفتن شیر یکطرفه خرابه بخاطر همین خطای ۴۴ میده و زمانیکه پمپ آب ساختمون روشن خاموش میشه این مشکل پیش میاد و یادم میاد زمانیکه از شیر آب تصفیه آب میگرفتیم پمپ پشت سر هم روشن خاموش میشد این حالت پیش میومد
درجه فشار پکیج هم همیشه روی ۱.۵ هست
!!آیا شما هم این احتمال رو میدین که بخاطر شیر یکطرفه باشه؟!
سلام
تشکر از شما
شیر یک طرفه یا بای پس buypass valve کارش اینه که اگر مسیر رفتِ آبِ گرم به رادیاتورها به هر دلیل مسدود بشه , شیر بای پس که یک فنر داخلش داره باز میشه تا به پمپِ پکیج فشار نیاد و آب بره توی مسیر برگشتِ آب از رادیاتورها .
یعنی یک جور شیر اطمینان هست تا به موقع باز بشه تا به پمپ پکیج فشار نیاد مثلاً وقتی که ساکنین خونه یادشون رفته شیر رادیاتورها رو باز کنند و پکیج رو هم روشن میکنند و یا وقتی که شیرهای رادیاتورها خیلی رسوب گرفته و آب نمیتونه به موبی وارد رادیاتورها بشه
.

پس حرفشون درسته . ممکنه شیر بای پس در حالتِ باز گیر کرده و مقدار زیادی از آبِ گرم پکیج به جای رفتن به رادیاتورها میره توی مسیر برگشت و میره توی پکیج
اگر جاش رو بلدین و دست به آچار هستین و ابزار کافی و تفلون دارین پس خودتون میتونین بازش کنین و چکش کنین

علامتهای گیر کردنِ شیر بای پس در حالتِ باز :
پمپ پکیج کار میکنه , شیلنگِ رفت که زیر پکیج هست حرارتش کمه , شیلنگِ برگشت هم نسبتاً سرده

برق پکیج و گاز پکیج و آب ورودی پکیج رو باید قطع کنبن
.
مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادنِ کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی با خوانندگانِ این مطالب هست .

superstar 1
01-04-2019, 00:44
سلام
تشکر از شما
شیر یک طرفه یا بای پس buypass valve کارش اینه که اگر مسیر رفتِ آبِ گرم به رادیاتورها به هر دلیل مسدود بشه , شیر بای پس که یک فنر داخلش داره باز میشه تا به پمپِ پکیج فشار نیاد و آب بره توی مسیر برگشتِ آب از رادیاتورها .
یعنی یک جور شیر اطمینان هست تا به موقع باز بشه تا به پمپ پکیج فشار نیاد مثلاً وقتی که ساکنین خونه یادشون رفته شیر رادیاتورها رو باز کنند و پکیج رو هم روشن میکنند و یا وقتی که شیرهای رادیاتورها خیلی رسوب گرفته و آب نمیتونه به موبی وارد رادیاتورها بشه
.

پس حرفشون درسته . ممکنه شیر بای پس در حالتِ باز گیر کرده و مقدار زیادی از آبِ گرم پکیج به جای رفتن به رادیاتورها میره توی مسیر برگشت و میره توی پکیج
اگر جاش رو بلدین و دست به آچار هستین و ابزار کافی و تفلون دارین پس خودتون میتونین بازش کنین و چکش کنین

علامتهای گیر کردنِ شیر بای پس در حالتِ باز :
پمپ پکیج کار میکنه , شیلنگِ رفت که زیر پکیج هست حرارتش کمه , شیلنگِ برگشت هم نسبتاً سرده

برق پکیج و گاز پکیج و آب ورودی پکیج رو باید قطع کنبن
.
مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادنِ کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی با خوانندگانِ این مطالب هست .

ممنونم داداش..آره جاشو میدونم تو قسمت ورودی آب سرد به پکیج کنار فیلتر رسوب گیر(پلی فسفات) نصبه.مرسی از پاسخگوییتون.

bas ali
01-04-2019, 06:23
سلام خدمت دوستان
با توجه به گرونی سرویس پکیج ها توسط تعمیرکار و همینطور خرابی و بی کیفیتی پکیج های موجود در بازار که فقط هزینه روی دست ادم میزاره ، یکسری مطالب اموزشی تعمیر و سرویس پکیج رو دوستانی که وارد به تعمیرات هستن لطف کنن و در این گروه بفرستن تا خودمون تا جایی که میشه پکیج رو تعمیر کنیم و نخواد به تعمیرکار زنگ بزنیم و ازمون پول هنگفت بگیره .
لطفا از ب بسم الله شروع کنین مطالب رو