نمی دونم باید اینجا مطرح کنم یا در تالار دیگری. اگر اشتباهه لطفا جابجا کنید.

من یک سایت دارم با 18 تا سیستم. مانیتورها LG هست از نوع CRT و پشت آنها نوشته 2A آمپر. می خواستم بدونم این سیستم ها و مانیتورها چقدر آمپر مصرف می کنند.
2 آمپر مانیتور در حال مصرف را ذکر کرده یا روشن شدن را.

دو روز پیش فیوز سوخت. الان به جای 15 آمپر 25 بستم.
البته دو تا کولر هم با احتساب لامپ ها وجود داره.

با تشکر

anti_girl
10-07-2011, 14:10
دوست عزیز در زنج فیوز های موجود در بازار الان 15 و 25 هست شما نمیتونی فیوز رو عوض کنی!
کولر ها رو هم با ذکر حجم بگین تا کمکتون کنم!

One Mania
10-07-2011, 15:27
فیوز که 32 هم هست. به قول داداشم که اگر سیم فیوز را عوض کنی می تونی هر سیمی که خواستی بگذاری و هر آمپر خواستی استفاده کنی.
کولر زیاد مهم نیست.
می خواهم ببینم سایت چقدر نیاز داره. آخه دو تا از مانیتورها عیب پیدا کرده.

W-1
10-07-2011, 15:58
درود.
اگه بخوایید دقیق در بیارید که چه باری میکشه بایست توان یا جریان همه سیستم ها و وسایل متصل بهشون + تمام وسایل برقی سایتتون رو باید دربیارید و جمع بزنید.

از فرمول روبرو و با استفاده از توانی که روی وسایل نوشته شده آمپراژ رو دربیارید: P=V*I
p توان
v ولتاژ که همون 220 هست
i هم که بار

hts1369
10-07-2011, 17:10
داداش شما باید تو انتخاب فیوز ضریب هم زمانی رو هم در نظر بگیری یعنی مثلا چند تا از این مانیتورها هم زمان دارن کار میکنن.

One Mania
11-07-2011, 00:49
داداش شما باید تو انتخاب فیوز ضریب هم زمانی رو هم در نظر بگیری یعنی مثلا چند تا از این مانیتورها هم زمان دارن کار میکنن.

خوب همه دارند کار می کنند.
ببینید منظور اصلی من آمپر مانیتور هست. پشت مانیتور نوشته 2 آمپر.
من درگیر هستم که چطور 18 تا مانیتور 2 آمپری روشن بودند اون هم با یک فیوز 15 آمپری. تازه کیس و کولر را هم حساب نکردم.
پس به احتمال زیاد مانیور نباید 2 آمپر باشه.

hts1369
11-07-2011, 07:48
خوب همه دارند کار می کنند.
ببینید منظور اصلی من آمپر مانیتور هست. پشت مانیتور نوشته 2 آمپر.
من درگیر هستم که چطور 18 تا مانیتور 2 آمپری روشن بودند اون هم با یک فیوز 15 آمپری. تازه کیس و کولر را هم حساب نکردم.
پس به احتمال زیاد مانیور نباید 2 آمپر باشه.
پشت مانیتور خودم برا ولتاژ نوشته 100-240 برا امپر هم نوشته 2A
این دو امپر زمانی هست که شما از برق با ولتاژ 100V استفاده میکنی اگه از 220 ولت استفاده کنی جریانی که مانیتور از شبکه میکشه میشه 0.9A که اگه تمام مانیتورها کار کنن (که بعید میدونم چون احتمالا یه تعدادی تو STANDBY هستن وتعدادی خاموش) امپر کلی میشه 29A که بی شک یه فیوز 15A اینو تحمل نمیکنه و میپره پس یا این مانیتورها با هم کار نمیکنن و یا از دو یا چند فیوز تغذیه میشن.

One Mania
11-07-2011, 11:51
پس 2 آمپر نیست. 0.9 آمپره. اگر 0.9 باشه الان که فیوز 25 هست فکر نکنم مشکلی پیش بیاد.
معمولا 12 تا سیستم باهم کار می کنند. همین یک ساعت پیش که کلاس بود 12 تا روشن بودند.

h_zaman06
11-07-2011, 14:19
احیانا پشت مانیتور توان را ذکر نکرده ؟ با استفاده از همون فرمولی که فرمودند و ولتاژ 220 جریان مانیتورها را بدست بیارید . ضمن اینکه 2آمپر به نظر ینمه زیاد میاد ، یعنی یه مانیتور 240 وات مصرف میکنه ؟ یه تلویزیون 21 اینچ سی ار تی در حدود 80-90 وات بیشتر مصرف نمیکنه ... مانیتور که قاعدتا باید پاییتر باشه . یعنی شما حدودای نیم آمپر حساب کن

کامپیتورها را هم ماکزیمم به اندازه توانی که روی پاورشون زده میتونند استفاده کنند . که البته معمولا هیچ وقت به اون مقدار نمیرسه .. و بیشتر عدد ها ی توان رو پاور بیشتر از مقدار واقعی هست .

بنابراین با جمع توان می تونید جریان را بدست بیارید که از اون جایی که گفتم پاورها به مقدار ماکز نمیرسن خود به خود عددی که بدست میاد یک مقدار با ضریب اطمینان بالایی هست .

کولر ها هم توان دارند اون ها رو هم با توانشون جریان را حساب کنید .

vahid827
05-10-2011, 14:48
دوست عزيز
اگه ميخاي به يه نتيجه واقعي برسي ميتوني بوسيله يك آمپرمتر كلمپي جريان هر كدوم از مصرف كننده هاي مورد نظرتو بدست بياري و با هم جمع بزني . اينجوري مصرف واقعي تجهيزاتت بدست مياد و بعد ميتوني يه فيوز مناسب براي اونا در نظر بگيري . البته بايد بدوني كه با آمپرمتر كلمپي چطوري بايد كار بكني . براي گرفتن جريان هر مصرف كننده بايد كلمپ آمپر متر رو دور يك رشته سيم از دو رشته سیم تغذیه ( یا سیم فاز یا سیم نول ) بندازي اونهم زماني كه دستگاه در حال كار باشه .
اگه نتیجه گرفتید ما رو هم در جریان بذار که بالاخره چکار کردی:20: