نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : نحوه بستن مدار مو تور 3فاز به صورت چپ گرد راست گرد



Mohammad King
31-12-2010, 17:53
سلام

دوستان من فردا باید این امتحان را بدم میخوام بدونم که چه جوری باید این مدار را ببندم.

مثلان فاز را باید کجا ببرم و.....بقیه کارها

خیلی ممنون میشم یه نفر بهم توضیح بده.

اینم نقشش:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



مدار قدرت:



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شرح مدار:

اگر شستی های I ,II فشار داده شوند کنتا کنور های K1M,K2M برای یک لحظه کوتاه در مدار قرار می گیرند. این شرایط در مدار موجب اتصال کوتاه دو فاز می شود. برای رفع این مشکل شستی ها به صورت دوبل به کار برده می شوند تا امکان به وجود آمدن هیچ گونه اتصال کوتاهی وجود نداشته اشد. اصطلاحا به این حالت مدار چپ گر-راست گرد مدار حفاظت شده ی کامل می گویند.

در مدار بالا با فشار دادن شستی I تیغه ئ باز آن بسته و مسیر تغذیه کنتاکتور K1M برقرار می شود. در همین لحظه تیغه بسته K1M در مسیر بوبین کنتاکتور K2M باز شده و مانع رسیدن جریان به بوبین K2M می شود. سپس تیغه ی باز K1M که خود نقش خود نگهدار دارد و به صورت موازی با شستی های K1M,K2M قرار گرفته است بسته شده و تغذیه K1M پایدار می شود.

در این شرایط اگر بر شستی II فشار داده شود جهت موتور عوض نمی شود . برای عوض کردن جهت موتور باید ابتدا مدار را توسط شستی O قطع کنیم و سپس شستسی II را بفشا ریم .

وقتی شستی II را فشار دهیم تیغه باز آن مسیر تغذیه K2M را برقرار می سازد و در همین لحظه تیغه بسته K2M در مسیر بوبین کنتاکتور K1M قرار دارد باز شده و مانع رسیدن جریان می شود.

سپس تیغه باز K2M که نقش خود نگهدار را دارد بسته شده و تیغه کنتا کتور K2M پایدار می شود. در حالت خاموش بودن مدار اگر شستی های I,II را به طور همزمان فشا ر دهیم از آنجایی که تتیغه های باز تغییر وضعیت می دهند تیغه های بسته ی هر دو شستی I,II که در سر راه تغذیه کنتا کتورهای K1M,K2M قرار دارند به طور همزمان در مدار قرار می گیرند و مدار به طور کامل در مقابل اتصال د و فاز محافظت می شود.

mohsen_gh1991
03-01-2011, 22:37
سلام.....
مدار قدرتش که کاری نداره...
قفط مدار فرمان:
سعی کن خطی ببندی یعنی از چپ به راستی به ترتیب ببند..فاز به فیروز میره دیگه از اونجا هم به شستی..نول هم باید بره تو توی بوبین کنتاکتور که با A1 و A2 مشخص شدن.

Mohammad King
04-01-2011, 18:11
سلام

من روز شنبه مدار ستاره مثلث اتوماتیک را بستم که درستم بستم

دوستان کسی اگر خواست براش توضیح میدم......

ahmad273
26-01-2011, 22:52
:11:
سلام نقشه فرمان وقدرت ستاره ومثلث اتوماتيك رو برام بذاريد ممنون ميشم

Mohammad King
01-02-2011, 15:47
نقشه مدار فرمان:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مدار قدرت:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Erfan013
29-01-2017, 01:23
فقط موندم اگ موتور وسط میکرو سوییچ قرار بگیره طوری ک به بقیه کار نداشته باشه چطوری مدارت استارت میخوره

kalengi
26-04-2017, 15:41
آموزش کامل و یدیویی بستن مدار فرمان ستاره مثلث اتوماتیک در

سایت کالنجی

دوستان توجه داشته باشید این اموزش در هیچ جای وب پیدا نخواهید کرد