در این تاپیک می خوام راجع به مشعل براتون مطلب بزارم البته مشعل خودش زیر شاخه تاسیسات ولی چون مطالب گوناگونی در موردش هست ارزش اینو داره که یه تاپیک براش باز کنم
در این اجزا مشعل دونه بدونه براتون توزیح میدم و برخی از ایراد های احتمالی چه در گاز سوز و چه گازوئیل سوز رو براتون می نویسم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ه طور معمول مشعل ها همراه و متناسب با ديگ انتخاب مي شوند و به ميزان مصرف سوخت بر حسب ليتر در ساعت و كيلو گرم در ساعت يا گالن در ساعت مشخص ميشوند.
با داشتن قدرت حرارتي ديگ و ارزش حرارتي سوخت مايع , مي توان نوع مشعل و ميزان مصرف سوخت را انتخاب كرد .منتها چون مقداري حرارت سوخت از راه دود كش و تلفات ديگر به هدر مي رود , در موقع محاسبه، راندمان مشعل را بايد در نظر داشت. چون بيشتر گازوييل مصرف مي شود , مي توان مصرف مشعل را از تقسيم قدرت حرارتي ديگ (qb) در حاصل ضرب ارزش حرارتي هر كيلو گازوييل ( حدود 10000 كيلو كالري ) در راندمان مشعل كه بين 6/. تا 85/. است را به دست آورد.چون وزن مخصوص گازوييل 8/. است , بنابراين به ازاي هر ليتر حدود 8000 كيلو كالري حرارت توليد خواهد شد كه اين مقدار Btu 32000 است

قابل توجه دوستان
من این مطالب رو بروی سایت من و تو هم قرار داده ام اگر خواستید می تونید این مطالب رو در اونجا هم دنبال کنید
مطالب گفته شده در اون سایت کمی جلوتر میباشد

مشعل ها از لحاظ پودر كردن سوخت به سه نوع تقسيم مي شوند:

1- فشاري
2- با فشار بخار يا فشار هوا
3- با فشار ضعيف

در نوع فشاري ، سوخت با فشار يك تلمبه به داخل ديگ پاشيده مي شود و هوا نيز به طور طبيعي از اطراف نازل سوخت پاش وارد مي شود.
در نوع دوم ، سوخت به وسيله فشار هوا يا بخار به داخل ديگ فرستاده مي شود.در اين مشعل جريان سوخت از منبع تا پستانك به علت وزن مايع است و گاهي با فشار پمپ ضعيف انجام مي گيرد.
در اين سيستم به علت فشار هوا و كمپرسور و يا فشار بخار ، صداي نسبتا زيادي به وجود مي آيد كه از عيوب مشعل مي باشد.
بالا خره نوع سوم ، كه بيشتر در ديگ هاي حرارت مركزي به كار برده مي شود و كامل ترين نوع مشعل است و در دو نوع مشعل با فشار كم و مشعل با فشار زياد ساخته مي شوند.

ادامه دارد .....
مطلب بعدی در مورد مشعل با فشار کم

1-مشعل با فشار كم:
اين مشعل تشكيل شده است از يك الكترو موتور و يك وانتيلا تور و يك پمپ سوخت كه معمولا روي يك محور قرار دارند و با حركت الكترو موتور به كار مي افتند. پمپ ، سوخت را از منبع مي گيرد و در داخل لوله مشعل كه در انتهاي آن نازل قرار گرفته است ، فشرده مي كند و چون نازل داراي سوراخ هاي ريزي است ، سوخت به صورت پودر به داخل كوره پاشيده مي شود. وانتيلاتور نيز اكسيژن لازم را به وسيله هواي محيط از اطراف نازل داخل محفظه احتراق مي رساند. در اين حالت براي ايجاد شعله ، احتياج به يك جرقه است كه آن نيز از دو سر سيمي كه متصل به يك ترانسفور ماتور فشار قوي در حدود 12000 ولتي است ، ايجاد مي شود.

اين جرقه ممكن است دايمي باشد كه در ديگ هايي كه محيط گرم كافي ندارند مورد احتياج است . در اين صورت ترانسفور ماتور بايد داراي قدرت كار هميشگي باشد و يا ممكن است جرقه به طور متناوب باشد . يعني در موقع شروع احتراق چند لحظه جرقه زده شود و پس از گرم شدن كوره ، جرقه قطع شود .در اين نوع مشعل ها وسايل ديگري مانند مانو متر و صافي روغن و شير برقي (سولنوييد ولو) نيز به كار برده مي شود . شير برقي به خصوص وقتي كه منبع سوخت بالا تر از مشعل با شد، حتما لازم است، چون ممكن است پمپ سوخت خوب آب بندي نباشد و هنگامي كه مشعل كار نمي كند، سوخت، قطره قطره وارد كوره و تبخير شود كه در موقع روشن شدن مجدد توليد انفجار خواهد كرد .
ولي با وجود شير مربوطه چون به محض از كار افتادن موتور راه سوخت نيز بسته مي شود . از ديگ محافظت كامل به عمل مي آيد.

پمپ هاي مشعل معمولا يك طبقه هستند و در بعضي موارد ممكن است دو طبقه باشند. در حالتي كه منبع سوخت پايين تر از مشعل باشد ، وجود پمپ دو طبقه ضروري است . در اين مشعل ها مقدار هوا و مقدار سوخت به وسيله دريچه تنظيم هوا و شير تنظيم سوخت كه به ترتيب اطراف وانتيلاتور (بادرسان) و روي پمپ قرار دارند، كنترل مي شود .
عمل راه افتادن و از كار افتادن مشعل به وسيله فرمان خود كاري مانند ترموستات ديگ و كنترل دود كه گاهي به جاي آن سلول فتو الكتريك به كار مي رود، انجام مي گيرد

2-مشعل با سوخت مايع سنگين:

اين مشعل نيز مانند مشعل قبلي است، با اين تفاوت كه به جاي وانتيلاتور ، يك دمنده به كار رفته و پمپ آن نيز مناسب با درجه غلظت مايع سوخت انتخاب شده است.
در موقع راه اندازي اين مشعل قبلا شروع كار را به وسيله سيال گازي شكل يا سوخت سبك ديگري انجام مي دهند كه در اين صورت يك دستگاه راه انداز به آن اضافه خواهد شد.
به طور كلي هر نوع مشعل براي ظرفيت هاي مختلف ساخته شده است كه نسبت به ظرفيت حرارتي ديگ و انواع آن ، مي توان با تعويض نازل و تنظيم هوا از آن استفاده كرد. مثلا يك مشعل با ظرفيت 1 تا 5 و5 تا 10 ليتر ساخته شده است كه مي توان با تغيير پستانك ، مصرف آن را به حداكثر يا حداقل رساند .

ادامه دارد .....

دلستر لیمویی
13-12-2007, 08:41
سلام
من توی یک شرکت مشعل سازی معتبر به عنوان مدیر کنترل کیفیت کار می کنم.شرکت ما انواع مشعلهای گازی گازوییلی و دوگانه سوز تولید میکنه خیلی دلم می خواد بدونم چطوری میشه ابعاد محفظه فن برای یک مشعل به خصوص را حساب کرد و ابعاد فن و همچنین چطوری میشه شیر برقی مناسب رو برای یک مشعل خاص انتخاب کرد
یعنی مثلا از یک شیر برقی 0.5 اینچ گاز با فشار 18 میلی بار چه دبی گازی می گذرد و الی آخر
ممنون می شم

nachia
15-12-2007, 04:09
سلام
من توی یک شرکت مشعل سازی معتبر به عنوان مدیر کنترل کیفیت کار می کنم.شرکت ما انواع مشعلهای گازی گازوییلی و دوگانه سوز تولید میکنه خیلی دلم می خواد بدونم چطوری میشه ابعاد محفظه فن برای یک مشعل به خصوص را حساب کرد و ابعاد فن و همچنین چطوری میشه شیر برقی مناسب رو برای یک مشعل خاص انتخاب کرد
یعنی مثلا از یک شیر برقی 0.5 اینچ گاز با فشار 18 میلی بار چه دبی گازی می گذرد و الی آخر
ممنون می شم

سلام
والا من اطلاعاتی در این مورد ندارم ولی خوشحال میشم اگه شما اطلاعاتی در این موارد دارید در ارائه بدید برام جالبه .
ولی به نظرم در مورد سوال اول شما اساس کار میزان قطر بدنه مشعل میباشد .

mehdi zangane
04-11-2008, 00:59
August 2000

FLAT FLAME™ GAS BURNERS

Bulletin 4831

Core Burner Business Group

4831 Flat Flame Burners transfer heat to the surrounding refractory wall or roof by highly turbulent
convection; the refractory then radiates heat uniformly to the load. Minimum forward velocity results
in uniform radiant heating with no flame inpingement.

Applications. Successful applications of 4831 Flat Flame Burners
include:
Wire patenting furnaces: Roof-mounted burners provide more
uniform heating than side-fired installations.
Cover annealers: The excellent uniformity and fuel economy
characteristic of large cover annealing furnaces fired with 4832 Flat
Flame Burners have been duplicated with 4831’s on smaller units.
Strip annealers: The 4831’s small diameter flame is ideally
suited to long narrow furnaces.
High temperature single layer kilns.
Glass tank forehearths.

Performance. 4831 Flat Flame Burners are sealed-in. All combustion
air is provided through the air connection.
They are stable in cold, tight chambers, operating lean, rich, or on
correct ratio. This flexibility combines with flat flame characteristics
to produce superior uniform heating.
Flames stay flat down to 1 osi air pressure on correct air/gas ratio,
but are less flat with rich ratios. Even when visible flames are within
the tile throat, flow of combustion products is still flat.

Construction. Burners are made of special low growth cast iron.
The standard 60% alumina refractory tile, suitable for furnaces up
to 3000 F, is available in 7" and 9" lengths. The refractory cover
plate should not be attached to the furnace shell.
Tiles, tapered on two sides, are available (at no extra cost) in
the 9" length only. These tile faces measure 63/4" ´ 71/2": Specify
"4831- -T".

Installation. Burner tile face must be flush with the inside surface
of the furnace refractory. For convenience in piping burners in thick
walls, air and gas connections enter the back of the burner parallel
to its centerline. Two studs projecting from the cover plate permit
suspending the burner in a furnace roof. For more comprehensive
instructions, refer to Instructions 4832-2.

Flame Supervision. Burners are compatible with certain makes
and models of flame supervisory equipment. Consult a North
American office for a satisfactory arrangement. Viewed from outside
the furnace, flame detector must be mounted clockwise from the
pilot. Interrupted pilots are required for maximum safety. If no flame
detector is specified, an observation port is furnished in the detector
opening.

Lighting. Series 4831 Burners light smoothly with North American
gas pilots. Limit pilot input to 10 000 Btu/hr to avoid overheating
the mounting. Manual lighting with a torch also is possible, either
at the tile face or through the pilot opening in the burner. Pilot opening
must be closed after lighting.

COMBUSTION AIR CAPACITIES, scfh

(multiply by 100 to get Btu/hr)

Burner air pressure drop across the burner in osi min. gas
designation 1 5 6 8 12 16 pressure

4831-0 170 380 420 490 600 690 3.0 osi

4831-1 305 680 755 870 1070 1230 3.0 osi

With 10:1 air/gas ratio and 16 osi air. Lower gas pressure required at lower firing rates. Do
not use these figures to set air/gas ratio- -use an 8697 Metering Orifice.

North American Mfg. Co., 4455 East 71st Street, Cleveland, OH 44105-5600 USA, Phone 216-271-6000, Facsimile 216-641-7852
E-mail sales@namfg.com l [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Printed in USA NA800-B4831

OPERATING CHARACTERISTICS

Burner air pressure drop across the burner in osi
Flame description designation 1 4 6 8 12 16
Flame diameter, inches. 4831-0 . 6 7 7 8 8

4831-1 . 8 8 9 12 12

Flame length (beyond tile), inches. 4831-0 . 21/2 2 11/2 1 1

4831-1 . 2 2 2 1 1

Maximum % XSAir, with constant pilot air 4831-0 190 120 105 85 85

4831-1 130 100 90 80 75

Maximum % XSAir, without constant pilot air 4831-0 110 90 85 60 40

or direct spark 4831-1 75 70 65 50 45

Burner dimensions in inches Recommended Mixture Flame Wt,
designation A B pilot tip pressure rod length. lb
4831-0 3/4 1/2 4021-12 0.8"wc 31/2" 44

4831-1 1 3/4 4021-12 0.8"wc 31/2" 44

. With natural gas at 10:1 air/gas ratio.

. Flame is entirely within tile.

. From the outer boss of the flame rod connection.
To order, specify: 4831-(code for pipe size)-tile length or style (7 for 7", 9 for 9", T for 9" Tapered) Burner Complete.
Examples: 4831-0-9 3/4" Burner Complete with 9" Tile
4831-0-T 3/4" Burner Complete with Tapered 9" Tile
4831-0-BO 3/4" Burner Only

3/4" fpt
30°
27/8"
PILOT
35/8"
23/4"
35/8"
1"
45°
30°

1/8" fpt Air
Pressure Tap

3/8" –16 N.C. Thr'd.
With pilot and flame detector bosses in position shown, gas inlet can be positioned at either 6 or 9 o'clock positions.
B–fpt for Gas Inlet
A– fpt
Combustion
Air Inlet
13/4" 129/32" 1"
321/32" 71/8" or 91/4"
71/2"
sq.
4831- -T Tile is tapered on two
45° 3/8" sides to 63/4" width at tile face.
2"

3/4" fpt for
Flame Detector
or
Observation Port

DIMENSIONS

inches

DIMENSIONS SHOWN ARE SUBJECT TO CHANGE. PLEASE OBTAIN CERTIFIED PRINTS FROM NORTH AMERICAN MFG. CO.
IF SPACE LIMITATIONS OR OTHER CONSIDERATIONS MAKE EXACT DIMENSION(S) CRITICAL.

WARNING: Situations dangerous to personnel and property can develop from incorrect operation of combustion equipment.
North American urges compliance with National Safety Standards and Insurance Underwriters recommendations, and care in operation.

Bulletin 4831
Page 2