پتانسیومتر مربوط به دمای شوفاژ بین 30 تا 85 درجه متغیره .نوشته شده توسط p30g [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پتانسیومتر مربوط به دمای آب بین 30 تا 60 یا 65 درجه متغیره.
پتانسیومتر مربوط به دمای شوفاژ بین 30 تا 85 درجه متغیره .نوشته شده توسط p30g [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پتانسیومتر مربوط به دمای آب بین 30 تا 60 یا 65 درجه متغیره.
تشکر دوست عزیز
یک سوال دیگه الان جای شیرهای آب گرم و سرد جابجاست (یعنی وقتی آب گرم باز میکنیم سرد میاد و بالعکس)
الان میخام ببینم نصاب پکیج جابجا نصب کرده یا لوله کش (کاریش میشه کرد)؟
1- علامتهای پلاستیکیِ سرد و گرم ( قرمز - آبی ) رو که روی دسته ی شیر آب هست با هم جابجا کنین مشکل حل میشه. (آبی و قرمز رو جابجا کنین )نوشته شده توسط p30g [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
2- راه دوم اینه که شیلنگهای زیر روشوئی و ظرفشوئی رو با هم جابجا کنین
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Last edited by MOHAMMAD_ASEMOONI; 18-12-2014 at 20:32.
اگر نصاب پکیج لوله های سرد و گرم را اشتباه نصب کرده باشه سیستم آب گرم پکیج خوب کار نمیکنه.و آب سردو گرم میشه. پس مشگل از لوله کشیه.نوشته شده توسط p30g [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یعنی طبق تصویری که گذاشتم هر کدوم از اون دایره های پررنگ و کوچک چند درجه باعث افزایش دما میشندنوشته شده توسط tamirkar1 [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چون هرکاری کردم نتونستم به دمای مناسبی برسم اون درجه دما هم که روش هست معلوم نیست دمای شفاژ رو نشون میده یا آب رو
در حالت زمستانی اگر آب گرم مصرف کنید دمای آبگر را نشان میده ولی اگر آبگرم بسته باشه دمای رادیاتورها را نشون میده.نوشته شده توسط p30g [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام همانطور که قبلا خدمتون عرض کردم ۱- پکیج خونه ما مرتبا فشارش بالا میره و باید از طریق هواگیری فشارش پایین آورد آنرا روی ۱/۵ تنظیم کرد ۲- رادیاتوره هم مرتبا هوا میگیره هر روز باید هواگیری کنم یعنی اگر دو روز خونه نباشیم اولا فشار پکیج بالا میره و آب سر ریز میشه و دوما خونه خیلی سرد میشه بعلت هوا گرفتن رادیاتورها حالا با توصیه یکنفر رفتم شیر ارونت خریدم و اونو روی حوله خشکن نصب کردم پیچ بالای اونو مقداری شل کردم که بصورت اتو هوا رو خارج کنه اما هیچ تاثیری نداشت گفتند برای هر رادیاتور باید یکی نصب کنم و یا اینکه یکی رو روی مسیر رفت و یکی رو روی مسیر برگشت روی کلتورها داخل جعبه کلکتور نصب کنم از شما خواهش دارم به دو مورد ذکر شده پاسخ بفرمایید واینکه چرا رادیاتورها زود هوا میگیرن علتش چیه و همچنین در مورد نصب ایرونت روی کلتور ها هم توضیح و راهنمایی بفرمایید بی نهایت سپاسگزار (بوتان کالدا ونیزیا تک مبدل kis )
Last edited by p_sh_63; 20-12-2014 at 18:49.
سلامنوشته شده توسط p_sh_63 [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شیر پرکنِ پکیج مشکل داره
آبِ مدار شوفاژ فقط از طریق شیر پرکن زیاد میشه و فشار میره بالا
اگر فشار رو ببرین روی 1,5 و سپس شیر آب اصلی پکیج رو ببندین و اصلاً هم آب گرم باز نکنین , دیگه فشار بالا نمیره
این دلیل بر خرابی شیر پرکن هست
باید باز بشه
یا رسوب گرفته درست بسته نمیشه یا خورده شده و مثل شیری که نشت میکنه
همه ب مشکلات پکیجتون از همین هست
هوا هم همراه آب از شیر پرکن وارد سیستم شوفاژ میشه
درضمن همونطور که قبلا توضیح دادم اگر پیچ هواگیریِ رادیاتورها پائین تر از شیر ورودی رادیاتور باشه , دائماً توی رادیاتورها صدای شُرشر آب میاد
اگر رادیاتور کج نصب شده باشه این مشکل پیش میاد
پیچ هواگیری باید حتماً یک سانت بالاتر از ششیر آب رادباتور شوفاژ باشه تا حبابهای هوا کنار شیر گیر نیافته بلکه بره کنار شیر هواگیری جمع بشه
Last edited by MOHAMMAD_ASEMOONI; 20-12-2014 at 20:59. دليل: تصحیح
بسیار ممنونم از پاسختون اگر لطف کنید در مورد شیر ارونت که در سئوال قبلی ذکر کرده بودم که روی کلکتور رفت و برگشت نصب بشه توضیح بفرماییدنوشته شده توسط MOHAMMAD_ASEMOONI [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام
فشار پکیج رفته بالای عدد 2.5 باید چکار کنم که بیاد روی 1.5 ؟