سلام دوستان
پکیج ما مدل bn32ci بوتانه
این پکیج منو بیچاره کرده!
یه بار دیدم فشارش به 1.1 رسیده بود منم شیر پرکنش رو باز کردم که فشارش بره بالا یهو شروع به چکه کرد و و دیگه فشار آب هم هر 2 3 ساعت به زیر 1 می رسید.
شیر پر کن رو هم عوض کردیم ولی این افت فشار سریع درست نشد. تعمیر کار می گفت نشتی دارید یه جای سیستم.
چند تا تست انجام دادم.
شیر رفت و برگشت شوفاز هارو بستم و پکیج رو گذاشتم رو حالت آب گرم چند ساعت که موند دیدم فشار نیافتاد ولی وقتی شیر رفت برگشت شوفاز رو باز می کنی باز فشار می افته
تست دوم:
روی 2 تا از شوفازها در 2 نوبت مجزا این کارو انجام دادم:
یه شوفاز رو بستم تا 6 7 ساعت فشار نیافتاد بعد همون شوفاز رو هم باز کردم (سیستم کامل) فشار تا یه روز خوب بود بعد یه روز یهو شروع کرد در عرض 2 3 ساعت افت کرد تا نزدیک 1
همین تست رو برای یه شوفاژ دیگه انجام دادم نتیجه مشابه گرفتم.
اما الان دیگه مجدد تست میکنم دیگه مثل قبل نیست که فشار نیافته ، حتی با بستن هر کدوم از شوفاژها هم فشار افت میکنه!
دیگه نمی دونم چیکار باید بکنم
لطفا راهنمایی کنید