  1. #3921
    اگه نباشه جاش خالی می مونه
    تاريخ عضويت
    Nov 2012
    پست ها
    328

    پيش فرض

    با عرض سلام و ادب و احترام بنده یک پکیچ بویلر دارم که هر چند وقت یکبار اخطار میده بنده هم با باز کردن پیچ زیر پکیج مشکل رو حل میکنم سوال : علت چیست؟ هر چند وقت یکبار این اخطار طبیعی هستش؟ درجه فشار باید روی چند باشه؟ و سوال آخر درجه پکیج از نظر استاندارد باید چند باشه با تشکر از وقتی که میگذارید ماجور باشید
    سلام
    منظور همون شیر پرکن را باز میکنید فشار میاد بالا ؟ در این صورت باید بگردید نشتی رادیاتور یا شیر ها و یا لوله کشی را پیدا کنید و نشتی گیری کنید
    درجه فشار در حالت سرد بین 1 تا 1.5 و در حالت گرم معمولا تا 2 یا 2.2
    درجه حرارت استانداردی نداره ولی هر چه کمتر باشه مصرف گاز کمتر دارید و در حالت مصرفی حدود 40 درجه بهترین دما که جلوگیری میکنه از رسوب گرفتن مبدل
    در صورتی که گرمایش بالاتر از 75 باید بزارید و دمای خونه درست گرم نمیشه دلیل بر کم بودن رادیاتور میشود و قبض گاز سنگین به همراه دارد بهتراست متراژ رادیاتور را اضافه کنید

  2. این کاربر از hesam.eng بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است



  3. #3922
    در آغاز فعالیت
    تاريخ عضويت
    Nov 2018
    پست ها
    10

    پيش فرض

    با عرض سلام خدمت دوستان
    مشکل بنده سرد بودن قسمت پایین رادیات ها بود که با شست و شوی رادیاتها تا حد زیادی بهتر شد.
    و مشکل دیگه وقتی آب گرم مصرفی رو باز میکردم، بدون اینکه آب رو ببندم دما حدودا تا 30 درجه بالا میرفت و شعله خاموش میشد که دلیل اون جمع شدن رسوبات سیاه رنگ رادیاتها در مبدل بود که با شست و شوی مبدل رفع شد.

    خواستم این دو مورد رو اینجا بگم شاید مشکل کس دیگه هم باشه و تجربه ای واسه بقیه باشه.
    با تشکر از آقای حسام که تو این مدت بنده رو زیاد راهنمایی نمودن.

  4. 2 کاربر از arash.m_ge بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  5. #3923
    اگه نباشه جاش خالی می مونه
    تاريخ عضويت
    Nov 2012
    پست ها
    328

    پيش فرض

    با عرض سلام خدمت دوستان
    مشکل بنده سرد بودن قسمت پایین رادیات ها بود که با شست و شوی رادیاتها تا حد زیادی بهتر شد.
    و مشکل دیگه وقتی آب گرم مصرفی رو باز میکردم، بدون اینکه آب رو ببندم دما حدودا تا 30 درجه بالا میرفت و شعله خاموش میشد که دلیل اون جمع شدن رسوبات سیاه رنگ رادیاتها در مبدل بود که با شست و شوی مبدل رفع شد.

    خواستم این دو مورد رو اینجا بگم شاید مشکل کس دیگه هم باشه و تجربه ای واسه بقیه باشه.
    با تشکر از آقای حسام که تو این مدت بنده رو زیاد راهنمایی نمودن.
    سلام دوست عزیز
    جا داره از آقا آرش تشکر کنم لطف کردن ایراد پکیج شون که برطرف شد اینجا گذاشتند شاید به درد یک نفر دیگه هم خورد و چه خوب که هرکسی ایراد سیستمش مشخص شد بعد اینجا بذاره تا دیگران استفاده کنند .
    عیبی که سیستم ایشون داشته به علت گرفتگی مبدل دمای آب مصرفی بیشتر از 30 نمیرسیده ولی دمای مبدل بالا میرفته و سنسور حد دمای بالا حس کرده و برای اینکه مبدل زیاد داغ بوده پکیج را خاموش میکنه جهت جلوگیری از خرابی مبدل

+ جواب دادن به اين بحث

جواب سريع جواب سريع


* چنانچه از قبل در انجمن ثبت نام کرده اید و دارای نام کاربری هستید ، ابتدا وارد سایت شوید ( این فرم مخصوص ارسال پاسخ توسط کاربران میهمان است )
همچنین با داشتن اکانت گوگل ( جی میل ) میتوانید از لینک بالای سایت استفاده کنید و سریعا در سایت وارد شوید

پایتخت ایران چه نام دارد ؟

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 3 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 3 مهمان)

User Tag List

برچسب های این موضوع

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما می توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
  • شما می توانید پاسخ ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •