سلام
1- مخزن آب بهتره داخل ساختمان باشه تا زمستانها سرماش کمتر از هوا باشه و تابستانها هم گرماش کمتر از هوا باشه
.
2 - شیر آبگرمکنتون الان در حالت زمستانه هست یعنی وقتی از زیر نگاه کنین در وضعیت ساعت 7 یا 8 هست . یعنی به سمتِ کاربراتور گاز و شیلنگِ گازِ وصل شده به آبگرمکن هست
ولی ممکنه مثل عکسهای همین صفحه , پوسیده باشه و از کار افتاده باشه
باید آب ورودی رو ببندین و بازش کنین و چک کنین و کمی هم با اسکاچ بیابینش تا نرم و صاف بشه و بعدش تمیز و خشک بشه و کنی گریس بزنین بهش و اورینگش تا نرم و روان بچرخه
اگر پوسیده باید عوض بشه
برای بازکردنش , پیچش داخل دسته اش هست
.
3- نوشتین شعله مشعل خوبه . کلمه ی
خوب نسبی هست و قابل تشخیص نیست در اینترنت . بابد طول شعله به یانتیمتر رو بنویسید
.
اگر طول شعله به 4 سانت میرسه پس مشعل قوی هست
اگر کمتر از 4 سانت هست پس برای زمستان ممکنه آب رو به مقدار مطلوب گرم نکنه
علتهای شعله ی ضعیف :
شیر گاز کامل باز نیست
درجه آبگرمکن روی کم هست
میله ی پیستون خشکه و دیافراگم نمیتونه به مقدار کافی هلش بده به سمت کاربراتور گاز . قبلاً روش روغنکاریش نوشته شده
پیچ هرزگردِ تنظیم شعله دست خورده
در این عکس , در حالتِ کارخانه هست
.
.
هشدار:
پیچ اولی از پایین اصلاً نباید شل بشه وگرنه گاز ازش نشت میکنه
پیچ هرزگرد ,اون پیچ دوم از پایین هست
در این عکس تنظیم کارخانه هست
.
علت دیگر ضعف مشعل , تنظیم نبودنِ پیچ vent هست که فقط در آبگرمکنهای قدیمی وجود داره .
از حدود 5 یا 6 سال پیش حذف شده برای کاهش هزینه ی ساخت
.
دلیل دیگه , عیوب بودنِ دیافراگم هست
.
حالت تابستانه هم باعث ضعف شعله مشعل میشه
.
4- باز کردنِ دیافراگم رو بذارین آخر از همه
پس اول از کارهای آسان شروع کنین تا شاید مشکل رفع بشه یعنی اول شیر گاز رو چک کنین
پیچ هرزگرد در حالت کارخانه باشه
شیر تابستانه/زمستانه رو باز کنین و سرویس یا تعویض کنین
میله پیستون رو از اون شکاف, تمیز کنین و به دو طرفش رو یک قطره روغن بزنید تا مطمئن بشید نرم و روان میتونه حرکت کنه
پیچ vent رو 45 درجه به چپ بگردونین و طول شعله رو تست کنین . به راست هم تست کنین
اگر تاثیر مثبتی نداره برگردونینش به حالت اولش
.
.
نکته مهم :
اگه داخل لوله ی مسیِ مبدل پر از رسئب آهکی باشه پس مبدل نمیتونه آب رو خوب گرم کنه .
البته شما میگین اسیدشویی و رسوب زدایی شده
اگر درست انجام شده پس مشکل از رسوب داشتنِ مبدل نیست
.
اگر در نزدیکی آبگرمکن , آب خیلی داغه ولی در حمام گرماش خوب نیست پس اتلاف گرمای زیاد هست در مسیر مثل لوله های فلزی با طول زیاد و سرد بودنِ دیوار در مسیر لوله
.
یک علت دیگرش اینه که دوش حمام بسیار آب مصرف میکنه و آبگرمکن نمیتونه اون همه آب رو خوب گرم کنه
باید دوشی بخرید که سوراخهای بسیار ریز داره تا آب کم با فشار زیاد ازش بریزه
اینطوری هم مصرف آب کم میشه هم مصرف گاز و هم استهلاک آبگرمکن
.
اگر باز مشکل حل نشد و سوالی داشتین مطرح کنین