نام تاپيک: مشاوره در خصوص پکیج های دیواری و سایر سیستم های گرمایشی

  1. #3021
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Apr 2015
    پست ها
    94

    پيش فرض

    به احتمال قوی میله یون یا الکترودش درست عمل نمی کنه. هزینه زیادی نداره تعمیرش. ضمن اینکه فکر میکنم دستگاهتون گارانتی باشه، پس از شما نباید هزینه ای دریافت بشه.

    با سلام و تشکر از پاسخ های کاربردی دوستان
    پکیج ایران رادیاتور M24FF دو مبدله داریم و وقتی شیر آب گرم رو باز می کنیم شروع به کار می کنه و صدایی شبیه به جرقه زدن میده ولی روشن نمیشه و چندین بار این کار تکرار می شه تا پکیج ارور میده و چراغ قرمز چشمک زنش روشن می شه و بعد از مثلا ۴ یا ۵ بار ریست کردن بالاخره روشن میشه و چراغ شعله نارنجی می شه و آب گرم می شه .
    در ضمن بعد از گرم شدنم دمای آب نوسان داره و گرم و ولرم می شه .
    لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجاست ؟
    هم بیخود آب هدر میره تا روشن شه و هم دماش نوسان داره .
    با تشکر

  2. 2 کاربر از tornado87 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  3. #3022
    آخر فروم باز tamirkar1's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2012
    پست ها
    1,061

    پيش فرض

    اصلا نگران نباش. نیازی هم نیست که لوله هارو جمع کنی.نهایتا اگر مشکلی پیش امد پمپ دستگاه را عوض میکنی و یک پمپ قوی تر روش میندازی.



    سلام - متاسفانه من اکثر لوله کشی را که زیر کار هم هست انجام دادم. وقتی من پکیچ و رادیاتور فلوری و کرمی را انتخاب میکنم اختلاف هزینه لوله 16 با 20 و اتصالاتش برای من قطعا مهم نخواهد بود. من فقط از جنبه فنی سوال کرده بودم .
    لوله کشی من تو کار کف میباشد که پوشانده شده ولی اگر بدانم که به مشکل برخورد میکنم دوباره کف را جمع میکنم . متراژ لوله و اندازه رادیاتورها بصورت زیر است:

    1: رادیات 200 فاصله 15 متر از کلکتور
    2: رادیات 160 فاصله 12 متر
    3: رادیات 120 فاصله 9 متر
    4: رادیات 140 فاصله 6 متر
    5: ردیات 200 فاصله 10 متر ( هنوز انجام نشده و رو کار )
    6:رادیات 200 فاصله 11 متر ( هنوز انجام نشده و رو کار )

  4. #3023
    آخر فروم باز tamirkar1's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2012
    پست ها
    1,061

    پيش فرض

    بله احتمال اینکه میله یون یا الکترودش درست عمل نمی کنه خیلی زیاده و با شما موافق هستم.
    و مطمئنم اگر تعمیرکار با انصافی بیاری هزینه زیادی نمیگره و نهایتان با 25 تا 30 تومن مشکل را حل میکنه.
    به احتمال قوی میله یون یا الکترودش درست عمل نمی کنه. هزینه زیادی نداره تعمیرش. ضمن اینکه فکر میکنم دستگاهتون گارانتی باشه، پس از شما نباید هزینه ای دریافت بشه.

  5. این کاربر از tamirkar1 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  6. #3024
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Apr 2015
    پست ها
    94

    پيش فرض

    البته من تو بوتان دیدم همین امسال با 10 تومن تعویض کرده الکترود رو. اونم هزینش بیشتر مال ایاب و ذهاب بوده.

    بله احتمال اینکه میله یون یا الکترودش درست عمل نمی کنه خیلی زیاده و با شما موافق هستم.
    و مطمئنم اگر تعمیرکار با انصافی بیاری هزینه زیادی نمیگره و نهایتان با 25 تا 30 تومن مشکل را حل میکنه.

  7. این کاربر از tornado87 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  8. #3025
    در آغاز فعالیت
    تاريخ عضويت
    Feb 2015
    پست ها
    7

    پيش فرض

    با سلام
    دودکش نصب شده در منزل ما تک جداره است آیا امکان نصب پکیج فن دار به این دودکش وجود داره؟

  9. #3026
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    May 2008
    پست ها
    38

    پيش فرض

    سلام
    پكيجي به اسم جعلي گلديران كه در واقع مكس اليت آشغال چيني هست داريم بگذريم از اينكه اين شركت چطور حاضر شده اسمشو روي همچين اشغالي بچسبونه اين پكيج رو ديگه خود گلديران هم ديگه ساپورت نميكنه انقدر پكيج بد و نا فرمي هست چيزي جز اذيت و هزينه از اين پكيج كذايي نديديم

    از تعويض بردو سوييچ حرارتي در ابتداي خريد اين آيينه دق تا هر كاري كه بگيد كرديم موقع دوش گرفتن فوق العاده اذيت ميكنه الان كه تابستونه براي دوش گرفتن روي حالت زمستونه گذاشتيمش ويكي از رادياتورها بازه كه موقع دوش گرفتن ارور e7 و e6 نده و آب سرد نشه مخزنش از همون اول مشكل داشت و شما بايد روزي چند بار فشار آب رو تنظيم كنيد كه افت فشار پيدا نكنه مورد ديگه كه خيلي عجيب هست اينه كه براي گرم شدن آب موقع دوش گرفتن اول بايد شير روشويي كنار دوش حمام رو باز كرد وبعد كه آب گرم شد آب گرم دوش رو باز كرد و فشار اب دوش كمتر از ساير شير هاي ساختمون هست كه من با باز كردن شير متصل به دوش متوجه شدم زانويي كه آب رو به دوش ميرسونه سوراخي به اندازه كمتر از يك خودكار معولي داره كه اجازه نميده آب زيادي واد شير بشه

    زمستون پيش هم صدو خورده اي بابت اسيد شويي هزينش شده مجددا نياز به مخزن و برد پيدا كرده كه چهارصد و خورد اي هزينش ميشه شما اگر باشيد حاضريد خرجش بكنيد يا اگر نو بگيرم بهتره؟ تعمير كار شركت گلديران كه شايد تا حالا صد بار بالاي سر اين پكيج اومده توصيه كرد اگر بخوام عوضش كنم بهتره مارك ال جي مدل پايونيير كه اصلا ديجيتال نيست تهيه كنم آيا اين مدل مناسبه همسايه ها آريستون دارند شايد تو اين 5 سال نهايتا دو بار سرويسش كردن بدون هيچ مشكلي يكيشون هم شاپه غير ديجيتال داره اونم همينجور اگر بخوام تا دو ونيم مليون هزينه كنم براي يه آپارتمان 75 متري چي بگيرم بهتره ؟ فقط خواهش ميكنم چيزي معرفي كنيد كه حداقل دو سال بدون مشكل كار كنه
    Last edited by hitmax; 12-07-2015 at 21:42.

  10. این کاربر از hitmax بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  11. #3027
    در آغاز فعالیت
    تاريخ عضويت
    Jul 2015
    پست ها
    1

    پيش فرض تعمیر پکیج ایران رادیاتور

    سلام و وقت بخیر همه دوستان اگه از پکیج ایران رادیاتور استفاده میکنید و مشکلی براش پیش اومد میتونید با استفاده از لینک زیر جزوه ی تعمیر پکیج های دیواری ایران رادیاتور را تهییه کنید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    (ایرادهای پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل های آنالوگ و دیجیتال بر اساس کدخطا وراه حل رفع عیوب پیش آمده)
    1-1.کدخطای (30-40)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E12-E30-E99)در مدل دیجیتال
    1-2. کدخطای(80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E8)در مدل دیجیتال
    1-3. کدخطای (70)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E88)در مدل دیجیتال
    1-4. کدخطای (70-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E2)در مدل دیجیتال
    1-5. کدخطای (60-80)و(60-70)در پکیج مدل آنالوگ و AF) )در مدل دیجیتال
    1-6. کدخطای (50-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E42)در مدل دیجیتال
    1-7. کدخطای (50-70)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E41)در مدل دیجیتال
    1-8. کدخطای (50-70-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E32)در مدل دیجیتال
    1-9. کدخطای (50-60)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E31)در مدل دیجیتال
    1-10. کدخطای (40-70-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E81)در مدل دیجیتال
    1-11. کدخطای (40-70)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E1)در مدل دیجیتال
    1-12. کدخطای (40-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E10)در مدل دیجیتال
    1-13. کدخطای (40-60-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E51)در مدل دیجیتال
    1-14.کد خطای (40-60-70)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E50)در مدل دیجیتال
    (ایرادهای پیش آمده در دستگاه که در چارچوب عیوب تعریف شده توسط برد الکترونیک واعلام کد خطا قرار ندارند)
    2-1.سیستم گرمایش کار می کند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند
    2-2.سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد
    2-3.اب مصرفی مناسب ولی در حالت گرمایش دستگاه روشن نمی شود و یا زود خاموش می شود
    2-4.فشار آب مدار گرمایش(عقربه ی فشار سنج) مدام افت پیدا می کند
    2-5.آب مصرفی پکیج دچار نوسانات دمایی می شود
    2-6.با افزایش دما،فشار مدار گرمایش زیاد می شود
    2-7.فشار پکیج خودبخود بالا می رود
    2-8.دستگاه روی حالت آب گرم روشن نمی شود
    2-9.هیچ درخواستی از پکیج صورت نمی گیرد ولی دستگاه خودبخود روشن می شود
    2-10.دستگاه در حالت تابستانی قرار دارد ولی رادیاتورها گرم هستند
    2-11.ایجاد صدای نامتعارف هنگام روشن شدن دستگاه
    12-2.نحوه ی راه اندازی حالت زمستانی پکیج ایران رادیاتور
    Last edited by hossein20106; 13-07-2015 at 19:40.

  12. این کاربر از hossein20106 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  13. #3028
    آخر فروم باز tamirkar1's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2012
    پست ها
    1,061

    پيش فرض

    داش گلم این ها همش پولیه. میتونی رایگان شو معرفی کنی.
    سلام و وقت بخیر همه دوستان اگه از پکیج ایران رادیاتور استفاده میکنید و مشکلی براش پیش اومد میتونید با استفاده از لینک زیر جزوه ی تعمیر پکیج های دیواری ایران رادیاتور را تهییه کنید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    (ایرادهای پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل های آنالوگ و دیجیتال بر اساس کدخطا وراه حل رفع عیوب پیش آمده)
    1-1.کدخطای (30-40)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E12-E30-E99)در مدل دیجیتال
    1-2. کدخطای(80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E8)در مدل دیجیتال
    1-3. کدخطای (70)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E88)در مدل دیجیتال
    1-4. کدخطای (70-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E2)در مدل دیجیتال
    1-5. کدخطای (60-80)و(60-70)در پکیج مدل آنالوگ و AF) )در مدل دیجیتال
    1-6. کدخطای (50-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E42)در مدل دیجیتال
    1-7. کدخطای (50-70)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E41)در مدل دیجیتال
    1-8. کدخطای (50-70-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E32)در مدل دیجیتال
    1-9. کدخطای (50-60)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E31)در مدل دیجیتال
    1-10. کدخطای (40-70-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E81)در مدل دیجیتال
    1-11. کدخطای (40-70)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E1)در مدل دیجیتال
    1-12. کدخطای (40-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E10)در مدل دیجیتال
    1-13. کدخطای (40-60-80)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E51)در مدل دیجیتال
    1-14.کد خطای (40-60-70)در پکیج مدل آنالوگ و یا (E50)در مدل دیجیتال
    (ایرادهای پیش آمده در دستگاه که در چارچوب عیوب تعریف شده توسط برد الکترونیک واعلام کد خطا قرار ندارند)
    2-1.سیستم گرمایش کار می کند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند
    2-2.سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد
    2-3.اب مصرفی مناسب ولی در حالت گرمایش دستگاه روشن نمی شود و یا زود خاموش می شود
    2-4.فشار آب مدار گرمایش(عقربه ی فشار سنج) مدام افت پیدا می کند
    2-5.آب مصرفی پکیج دچار نوسانات دمایی می شود
    2-6.با افزایش دما،فشار مدار گرمایش زیاد می شود
    2-7.فشار پکیج خودبخود بالا می رود
    2-8.دستگاه روی حالت آب گرم روشن نمی شود
    2-9.هیچ درخواستی از پکیج صورت نمی گیرد ولی دستگاه خودبخود روشن می شود
    2-10.دستگاه در حالت تابستانی قرار دارد ولی رادیاتورها گرم هستند
    2-11.ایجاد صدای نامتعارف هنگام روشن شدن دستگاه
    12-2.نحوه ی راه اندازی حالت زمستانی پکیج ایران رادیاتور

  14. این کاربر از tamirkar1 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  15. #3029
    در آغاز فعالیت
    تاريخ عضويت
    Feb 2015
    پست ها
    7

    پيش فرض

    با سلام

    دودکش نصب شده در منزل ما تک جداره است آیا امکان نصب پکیج فن دار به این دودکش وجود داره؟

  16. این کاربر از سامان125 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  17. #3030
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    Apr 2015
    پست ها
    94

    پيش فرض

    مشکلی از این بابت نیست. البته ارتفاع و قطر دودکش توکارتون باید چک بشه. در صورتی که طول معادلی بیشتر از حدود 10 متر دارید دستگاهی باید انتخاب کنید که فن پرقدرتی داشته باشه.
    تهویه لازم در محل نصب فراموش نشه.

    با سلام

    دودکش نصب شده در منزل ما تک جداره است آیا امکان نصب پکیج فن دار به این دودکش وجود داره؟

  18. این کاربر از tornado87 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

برچسب های این موضوع

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •