سلام دوستان .حدود یکسالو نیم میشه پکیج ۲۴ ورونای بوتان دارم الان چند هفته ای میشه که خطای ۴۴ میده و گرمای رادیاتورها از کار میافته و مجبور میشم دستگاهو به مدت چند دقیقه تا یک ساعت خاموش کنم تا خوب بشه شیر یک طرفه هم از روز اول روش نصب کردن..به نظرتون مشکل از کجاشه؟!!
سلامنقل قول:
سال نو بر شما , سایر دوستان پر خیر و برکت
.
فشار پکیج رو چک کنین . فشار وقتی که پکیج کاملاً سرد هست باید روی 1.25 باشه . با پکیج کاملاً داغ باید از 3 بالاتر نره و بهتر از اون هم اینه که از 2.75 بالاتر نره یعنی وقتی پکیچ کاملاً داغ هست ,اگر فشارسنج بالای 3 هست باید یک نفر کنار پکیج باشه و یک نفر شیر هواگیریِ یک رادیاتور رو کمی باز کنه تا فشار بیاد روی 2.75
روش دیگری هم برای کاهش فشار توسط فقط یک نفر هست که در صفحات قبل توضیح داده ام
.
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خیلی ممنون منم این مشکل رو داشتم اما تعمیر کار حلش کرد و پول می گرفت و دیگر من خودم درستش خواهم کرد. :n20:
ما از ابگرمکن دیواری خیلی راضی هستیم در این شرایط اقتصادی بدرد کسی نمیخوره این قدر گرونه
سلام دوست عزیز سال نو شماهم مبارک انشالا سال خوبی داشته باشین
راستش من با خدمات بوتان تماس گرفتم بهم گفتن شیر یکطرفه شما خرابه بخاطر همین خطای ۴۴ میده و زمانیکه پمپ آب ساختمون روشن خاموش میشه این مشکل پیش میاد و یادم میاد زمانیکه از شیر آب تصفیه آب میگرفتیم پمپ پشت سرهم روشن خاموش میشد این حالت پیش میومد.و درجه فشار پکیج هم همیشه روی ۱.۵ هست !!آیا شما هم این احتمالو میدین بخاطر شیر یکطرفه باشه؟!
سلام دوست عزیز سال نو شماهم مبارک انشالا سال خوبی داشته باشیننقل قول:
راستش من با خدمات بوتان تماس گرفتم بهم گفتن شیر یکطرفه شما خرابه بخاطر همین خطای ۴۴ میده و زمانیکه پمپ آب ساختمون روشن خاموش میشه این مشکل پیش میاد و یادم میاد زمانیکه از شیر آب تصفیه آب میگرفتیم پمپ پشت سرهم روشن خاموش میشد این حالت پیش میومد.و درجه فشار پکیج هم همیشه روی ۱.۵ هست !!آیا شما هم این احتمالو میدین بخاطر شیر یکطرفه باشه؟!
سلامنقل قول:
تشکر از شما
شیر یک طرفه یا بای پس buypass valve کارش اینه که اگر مسیر رفتِ آبِ گرم به رادیاتورها به هر دلیل مسدود بشه , شیر بای پس که یک فنر داخلش داره باز میشه تا به پمپِ پکیج فشار نیاد و آب بره توی مسیر برگشتِ آب از رادیاتورها .
یعنی یک جور شیر اطمینان هست تا به موقع باز بشه تا به پمپ پکیج فشار نیاد مثلاً وقتی که ساکنین خونه یادشون رفته شیر رادیاتورها رو باز کنند و پکیج رو هم روشن میکنند و یا وقتی که شیرهای رادیاتورها خیلی رسوب گرفته و آب نمیتونه به موبی وارد رادیاتورها بشه
.
پس حرفشون درسته . ممکنه شیر بای پس در حالتِ باز گیر کرده و مقدار زیادی از آبِ گرم پکیج به جای رفتن به رادیاتورها میره توی مسیر برگشت و میره توی پکیج
اگر جاش رو بلدین و دست به آچار هستین و ابزار کافی و تفلون دارین پس خودتون میتونین بازش کنین و چکش کنین
علامتهای گیر کردنِ شیر بای پس در حالتِ باز :
پمپ پکیج کار میکنه , شیلنگِ رفت که زیر پکیج هست حرارتش کمه , شیلنگِ برگشت هم نسبتاً سرده
برق پکیج و گاز پکیج و آب ورودی پکیج رو باید قطع کنبن
.
مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادنِ کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی با خوانندگانِ این مطالب هست .
ممنونم داداش..آره جاشو میدونم تو قسمت ورودی آب سرد به پکیج کنار فیلتر رسوب گیر(پلی فسفات) نصبه.مرسی از پاسخگوییتون.نقل قول:
سلام خدمت دوستان
با توجه به گرونی سرویس پکیج ها توسط تعمیرکار و همینطور خرابی و بی کیفیتی پکیج های موجود در بازار که فقط هزینه روی دست ادم میزاره ، یکسری مطالب اموزشی تعمیر و سرویس پکیج رو دوستانی که وارد به تعمیرات هستن لطف کنن و در این گروه بفرستن تا خودمون تا جایی که میشه پکیج رو تعمیر کنیم و نخواد به تعمیرکار زنگ بزنیم و ازمون پول هنگفت بگیره .
لطفا از ب بسم الله شروع کنین مطالب رو