باسلام
می خواستم ببینم کسی از تعمیرات آبگرمکن دیواری سر در میاره یا یه سایت یا مطلبی واسه آموزش اون سراغ داره؟
Printable View
باسلام
می خواستم ببینم کسی از تعمیرات آبگرمکن دیواری سر در میاره یا یه سایت یا مطلبی واسه آموزش اون سراغ داره؟
عجب بابا :41:
یعنی توی این 4-3 سال کسی پیدا نشده؟
یعنی هیشکی در مورد آبگرمکن دیواری اطلاعات نداره؟ :13:
یکی از این آبگرمکن های بوتان داریم (b.15)
بیشتر از 10 سال هست که خریدیم ، دو بار تا حالا خودم بازش کردم و دیافراگمش (که پاره شده بود) رو عوض کردم و درست شده
ولی این دفعه خیلی کلافه کرده منو
وقتی شیر آب رو باز میکنم خیلی عادی شعله روشن میشه ، ولی وقتی شیر رو میبیندم خیلی طول میکشه تا شعله خاموش بشه تا جایی که گاهی آب داخلش میجوشه
همه قطعات مربوط به قسمت آب ( قطعات قسمت برنجی ) رو عوض کردم ولی بازم همینه
یه نکته ای هم هست ، وقتی فلکه ی ورودی آب سرد به آبگرمکن رو میبندم و یکی از شیر های آبگرم خروجی رو باز میذارم ، بعد فلکه رو باز میکنم شعله خیلی عادی روشن میشه و وقتی فلکه رو میبندم شعله خیلی سریع و به شکل صحیح خاموش میشه
انگار وقتی فشار داخل سیستم هست ، سیستم درست عمل نمیکنه ، بار ها و بارها از لحاظ تئوری سیستم رو چک کردم و دیدم که مشکلی نیست ، ولی در عمل درست کار نمیکنه
یه عکس هم از آبگرمکن میذارم ، دوستان خیلی خیلی خیلی ممنون میشم راهنماییم کنین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ظاهرا مشکل از فنر روی سوپاپ گاز بود ، یه کم ضعیف شده بود :hmm:
ظاهرا شما خیلی جلو هستین
حتما مشکل منو می دونین. برای هواگیری آب گرمکن دیواری چه کار باید بکنم بعد از بازکردن شیر آب گرم اگه شیر نزدیک باشه یه کم دیر روشن می کنه اگه دور باشه خیلی دیر یا اصلا روشن نمی شه چکار باید بکنم
بععععله منم مث دوستم خودم جوابو گرفتم می زارم اینجا شاید به درد ملت بخوره البته با کمک تعمیر کار
مشکل هوا نیود به قول تعمیرکار آبگرمکن دیواری رو اصلا هوا نمی گیره یه دیافراگم پلاستیکی( یه واشر سیاه) که خروجی آب به اون وصله رو باید عوض کنی مشکل حل میشه
سلام.این آبگرمکن که شما دارید معروف به آبگرمکن بوتان طرح قدیم.البته سوزان هم همین طرح رو داشت و الان هر دو طرحشون کلا عوض کردن.
وقتی لاستیک دیاورات رو عوض کردی می بینی دیر روشن و خاموش میشه مخزن پایین زیر دیاورات اسمش رو نمی دونم.یکی پیچ برنجی هست اون رو عوض کن درست کار می کنه.
اگه سوالی دیگه هست بگید تا من جواب بدم
---------- Post added at 07:35 PM ---------- Previous post was at 07:31 PM ----------
"ظاهرا مشکل از فنر روی سوپاپ گاز بود ، یه کم ضعیف شده بود :hmm:"
هیچ وقت به اون فنر دست نزن.یعنی بازش نکن.چون خطرناکه.بزار آبگرمکن راحت کار کنه.یه کم میله هاشو گریس مخصوص بزن.اورینگ 10 و اورینگ 13 داره اونا رو عوض کن.لاستیک دیاورات رو عوض کن راحت و روان برات کار می کنه البته اگه رادیاتور جرم نگرفته باشه و فشار رو بیش از حد کم نکنه
وستان لطفا کمک کنید چطور میتونم ابگرکن دیواریم که بوتان هستو جرم گیری کنم ایا با اسید باید اینکار انجام بشه؟
از کجا اسیدو بدم تو ابگرکن و از کجا خارج کنم تا جرم گیری بشه لطفا کمکم کنی
دوستان کار بلد لطفا کم لطفی نکنن و راهنمایی کنند
من پرسیدم گفتن جوهر نمک هم میشه و فکر کنم باید از جایی که اب خارج میشه مایع رو وارد کنی .نقل قول:
ولی به نظر من اینکارو نکن چون اونا خودشون با پمپ اینکارو میکنن و اب داخلش جریان داره ولی اگه شما خودتون این کارو بکنید باید یه چند دقیقه ای رو بزارید که مایع داخل لوله ها بمونه که این کار ممکنه باعث سوراخ شدن لوله ها بشه .
در کل اگه میخوای انجام بدی از خودشون بپرس بهت دقیق میگن ، چون خودشون هم زیاد راغب به انجام این کار نیستند .
سلام دوستان
یهنی این چند روز آبگرمکنمون خراب شده بد جور کلافه شدم!!!!!!!
راستش از این طرح قدیمای بوتانه! با فندکو اینطوریه.
خلاصه نمی دونم چرا درجه گازش یه مدته خیلی کم شده .قبلنا خوب بود ولی الان می زاری رو شعله آخر(بلند) مثل درجه ملایم روزایی که خوب بود آبو گرم می کنه. خلاصه تو این زمشتون هر کی کمکمون کنه بگه مشکلش چیه دعاگوش واقعا می شیم.فقط ساده توضیح بدین!
شمانقل قول:
سلام دوستان
یهنی این چند روز آبگرمکنمون خراب شده بد جور کلافه شدم!!!!!!!
راستش از این طرح قدیمای بوتانه! با فندکو اینطوریه.
خلاصه نمی دونم چرا درجه گازش یه مدته خیلی کم شده .قبلنا خوب بود ولی الان می زاری رو شعله آخر(بلند) مثل درجه ملایم روزایی که خوب بود آبو گرم می کنه. خلاصه تو این زمشتون هر کی کمکمون کنه بگه مشکلش چیه دعاگوش واقعا می شیم.فقط ساده توضیح بدین!
شعله کم شده یا نه شعله خوب ابگرم نمی کنه
البتهنقل قول:
بععععله منم مث دوستم خودم جوابو گرفتم می زارم اینجا شاید به درد ملت بخوره البته با کمک تعمیر کار
مشکل هوا نیود به قول تعمیرکار آبگرمکن دیواری رو اصلا هوا نمی گیره یه دیافراگم پلاستیکی( یه واشر سیاه) که خروجی آب به اون وصله رو باید عوض کنی مشکل حل میشه
دقیقا یادم نیست یه فنر پیشت دیا فراگم بودیا >>>یادم نیست اما می تون مشکل ازاین هم باشه چون ضعیف شده نمی تونه به موقع جریان برق قعط کن
خیلی راحت میشه عوضش کرد یا هون یکم بکشی بژاریش سر جاش
شعله کم شده.قبلنا خوب بود شعله ولی الان درجه آخر که می زاری شعلرو می شه نصف قبلنا!:13:
آبگرمکن بر حسب دبی خروجی از شیر آب گرم شعله رو تنظیم میکنه.قسمت فنر پشت دیافراگم رو نگاه کنید و برای تست لوله شیر آب گرم و سرد رو به هم ول کنید و آب گرم رو باز کنید ببینید فشار چطوره ؟نقل قول:
ذیزوز آبگرم کن رو بردم اسید شویی تا لوله های داخل رادیانورش باز بشه
همیشه مشکل از ابگرم کن نیست شما افت فشار گاز ندارید یا وسیله گاز سوز دیگری اضافه نکردید
ازهمون مسیرهای ورود و خروج اب باید کمی اسید باغلظت مناسب بریزی البته بعضی جاها بصورت فله ای میفروشند که مناسب تره کمی صبرمیکنی تا اثر کنه بعد باشلنگ اب را بافشار واردش میکنی تا اسید خارج بشه چند بار تکرار میکنی دراخر اب پرفشار خارج شود البته اگه لوله ها ابگرمکن پوسیده نباشه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه وبهتره که سالی یه بار جرمگیری بشه
سلام
ابگرمکن ما خیلی صدا میده
یعنی وقتی روشن میشه انگار یه موتور 6 سیلند به کار میفته
وقتی که روشنه صداش بدجوره:41:
هرکی میاد خونمون وقتی ابگرمکن روشن میشه وحشت میکنه:18:!!
آبگرمکن بوتان رو چجوری میشه رسوب گیری کرد؟
میگم حالا که اینجا این تاپیک هست ما هم یه سوال بکنیم
خونه مادر بزرگم فشار آب گرم کم بود و داغ نمیشد، سرویسکار اومده بود و انگار گفته بود پیچش شل شده، بهد یه پیچ رو سفت کرده بود و رفته بود و درست شده بود
می خوام بدونم کسی اطلاع داره کدوم پیچ بوده؟ چون من نبودم، الانم انگار دوباره اونجوری شده
میخوام برم اون پیچو سفت کنم درست بشه :دی
ممنون میشم
دوستان ما یک پکیج دیواری داریم . که هم آب گرم به رادیات ها میرسونه برای گرمایش خونه هم آب گرم حمام را تامین میکنه . مشکلی که الان پیش اومده این هست که حمام که میریم شیر آب گرم را که باز میکنیم مثلا 10 ثانیه آب گرم میاد یهو آب سرد میشه دوباره بعد 10 ثانیه آب گرم میاد . مشکل چیه ؟
ابگرمان دیواری هست ؟نقل قول:
سلام
ابگرمکن ما خیلی صدا میده
یعنی وقتی روشن میشه انگار یه موتور 6 سیلند به کار میفته
وقتی که روشنه صداش بدجوره [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هرکی میاد خونمون وقتی ابگرمکن روشن میشه وحشت میکنه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] !!
جوهر نمک استفاده کنید البته با اسید هم میشه اما معمولا همون جوهرنمک کفایت می کنهنقل قول:
آبگرمکن بوتان رو چجوری میشه رسوب گیری کرد؟
ابگرمکن چی هستنقل قول:
میگم حالا که اینجا این تاپیک هست ما هم یه سوال بکنیم
خونه مادر بزرگم فشار آب گرم کم بود و داغ نمیشد، سرویسکار اومده بود و انگار گفته بود پیچش شل شده، بهد یه پیچ رو سفت کرده بود و رفته بود و درست شده بود
می خوام بدونم کسی اطلاع داره کدوم پیچ بوده؟ چون من نبودم، الانم انگار دوباره اونجوری شده
میخوام برم اون پیچو سفت کنم درست بشه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ممنون میشم
جدیدن این مشکل دارید یا از همون اول بودنقل قول:
دوستان ما یک پکیج دیواری داریم . که هم آب گرم به رادیات ها میرسونه برای گرمایش خونه هم آب گرم حمام را تامین میکنه . مشکلی که الان پیش اومده این هست که حمام که میریم شیر آب گرم را که باز میکنیم مثلا 10 ثانیه آب گرم میاد یهو آب سرد میشه دوباره بعد 10 ثانیه آب گرم میاد . مشکل چیه ؟
از نظر گرمایش مشکلی ندارید
از اول بود . آخه اون کسی که اومد نصب کرد تنظیمش نکرد فکر کنم . چرا از لحاظ گرمایشی هم مشکل داریم . لون مقداری که باید هوا گرم نمیشه . مثلا ما دمای آب را برای سیستم گرمایش روی 45 تنظیم میکنیم بعد گاهی میبینم دما میرسه به 30 درجه تازه پکیج روشن میشه که داغ کنه آب را. مشکل چیه ؟
سلام.من هم در منزل از پکیج دیواری استفاده می کنم.شوفاز خانه گرم هست و کار می کنه، اما آب آشپزخانه و حمام و دستشویی نه.چند دقیقه گرمند بعد دوباره سرد میشن و بعد یه مدت دوباره گرم و ....
تعمیرکار آوردم.دستگاه رو سرویس کرد اما مشکل سر جاشه!
سلام دوستان من یک آبگرمکن دیواری بوتان b-15دارم که از سوراخ سمت چپ روی بدنه ، پشت پیچ تنظیم بالایی ،قطره قطره آب می دهد لطفا در صورت امکان مرا راهنمایی نمایید
سلام بردوستان.
برای جرمگیری آبگرمکن دیواری،ابتدا باید شیلنگهای ورودی وخروجی روبازکرد.بعدازبستن شیرگاز،شیلنگ گازروهم بازکنید.حالامیتونین آبگرمکن رو باکمی فشار به بالا ازمحلش آزادکنین وببرین داخل حیاط یاحموم.ازقبل مقداری اسید که برای تمیزکردن رسوبات داخل حموم وتوالت استفاده میشه تهیّه کنین.حالا به یک پمپ کولرآبی احتیاج دارین.اسید رو به مقدار 40%وآب 60% مخلوط کنین وداخل یه لگن بریزین وبااستفاده از شیلنگ آب مسیر ورودی وخروجی آبگرمکن رو به پمپ کولر وصل کنین.حال اگه برق پمپ رووصل کنین آب اسیدداخل مخزن آبگرمکن میچرخه ورسوبات اونو تمیز میکنه.فقط باید عرض کنم اگه گرفتگی مخزن زیاد باشه اینکارجواب نمیده وباید بدین بیرون ویه خورده هزینه کنین تا پمپ قویتری وصل کنن ومسیرروبازکنن.در ضمن اگه این کارروداخل حموم انجام میدین مواظب برق ورطوبت باشین .به قول معروف : اول ایمنی بعدکار
دوستان عزیز.درآبگرمکن دیواری یک ویادوعددشیر زیر اون دیده میشه.اگی یکی باشه یعنی اینکه باهمون یکی هم میزان آب وهم میزان گاز تنظیم میشه.یعنی وقتی فشارآب روکم کنیم میزان ورودی گاز بیشتر میشه تاآب داغتری داشته باشم واگرمیزان ورودی آب زیاد باشه میزان گازکم میشه تاآب ولرم ویکدست داشته باشیم .ولی اگه دو تاشیرزیرآبگرمکن میبینین یکیش میزان آب رو تنظیم میکنه ویکی میزان گاز رو.براثررسوب،بعدازمدّتی شیرتنظیم آب بند میشه وآب به کندی ویااصلأ رد نمیشه اگه این شیرروبازکنین وتمیزش کنین مشکل حل میشه.پس پیچی درکارنیست فقط شیر هستش.درضمن اگه هرچندوقت یکباراین شیر روبازوبسته کنین دیگه رسوب نمیگیره.:20:
از این بزرگاس دیواری نیست.نقل قول:
سرد و گرم شدن آب پکیجمی تونه به دلیل کم و زیاد شدن فشارآب باشه چک کنید ببینید فشار آب گرم ثابه یا کم و زیاد میشه اون موقع میشه گفت دلیله اصلیش چی هستئکسای هم که فشار آبشون کم هست و از پمپ آب استفاده می کنن این مشکل رو زیادتر دارن.
ما هم دقیقا با پکیج بوتان همین مشکل رو داریم و اصلا ربطی به فشار نداره چون فشار آب ما عالیه.
البته یه نکته که هر وقت روشن میشه درجه آب داخل مخزن به بالای 85 میرسه بعد خاموش میشه تا 60 دوباره روشن میشه و این ریتم سینوسی ادامه داره
* دکمه گردش پمپ شوفاژ خاموشه
* دمای شوفاژ و آب گرم بهداشتی رو هم دستکاری کردم
* وقتی آب رو خییییلی زیاد باز میکنی آب خیلی داغ نمیشه اما این ریتم سینوسی خیلی کمتره(یعنی نوسان کمی داره)
* زمستونا هم اونطور که باید گرم نمیکنه
HELP ME!:41:
اگه پکیج دو مبدله باشه مبدل ثانویه رسوب گرفته و باید اسید شویی بشه. اما اگر تک مبدله هست اول سنسوراطمینان پکیجو جابجا کن اگه دیدی مشکل هل نشد مدار شوفاژ مبدل باید اسید شویی بشه. گه باز سوالی بود در خدمتم
والا اول اینکه چطوری بدونم که چند مبدله هست؟
و سنسور اطمینان رو چطوری پیدا کنم؟ :d
سلام
دوستان من یه آبگرمکن بوتان بدون شمعک دارم
قبلا سالم بود
اما چند وقتیه که وقتی شیرو باز میکنی مشعلش دیر روشن میشه و یه صدای بلندی هم میده
مشکل از کجاست؟چیکارش کنم؟
شما کافی مدل و اسم پکیج بگی تا راهنمایت کنم.سنسور اطمینان سمت چپ و روی لوله های مبدل وبالای پکیج هستش.اما پیشنهاد میکنم به نماینده خدماتش تماس بگبری .چون ایرادی نیست که شما خودت بتونی حلش کنی.
مدلش b3218 آیوناز بدون شمعک شرکت بوتان هستشنقل قول:
سلام دوستان
مشکلی پیش اومده که کلافم کرده دیروز آبگرمکن خاموش شد ولی مثل قبل پیلوتش روشن نمیمونه یعنی فندکو میزنم زوشن میشه ولی هرچقدر هم دستمو نگهدارم باز ولش که میکنم خاموش میشه لطفا راهنمایی کنید که بدلایلی حسابی تو دردسر افتادم
راستی یادم رفت بگم بوتان دیواری هستش
سلام
من آبگرمكن b115 (طرح قديم يا دو شير) دارم . آب رو كه باز ميكنيم روي فشار زياد خوب كار ميكنه(اب جوش ميشه ) به محض اينكه آب رو كم ميكنيم كه بشه استفاده كرد خاموش ميشه (فشار آبمون هيچ مشكلي ندارده ) موقعي كه خاموش ميشه بعد از چند بار باز وبسته كردن شير آب كه قابل مصرف ميشه بعد از 10 دقيقه كم كم سرد ميشه بعد خاموش ميشه ( خود به خود )
ممنون ميشكم كمكم كنيد.
به اون سيم مسي كلفتي كه به سر شمعك نزديكه ربط داره اون سيم حرار ترو منتقل ميكنه . چك كن ببين درست عمل ميكنه كه گاز رو آزاد كنه
سلام خسته نباشید .
ما یک پکیج دیواری ایران رادیاتور داریم . که از اول که اومدیم د راین خونه مشکل داشت..مشکلشم اینه که الان که تابستونه و شیر گرمکن رادیاتور رو می بندی
کلا دیگه آب شیر رو هم جوش نمیکنه...
یعنی ما فقط می خواهیم که به رادیاتور ها کاری نداشته باشه ولی آب شیر رو هم دیگه گرم نمیکنه...
یعنی الان تو تابستون گرم کننده رادیاتور هم روشنه که طبیعتا باید خاموش باشه و رادیتاورها رو از شیر آبی که روی خودشون هست خاموش کردیم.
ممنون میشم کمک کنید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] . و اینکه فشار داخلی پکیج روی چند باشه؟ الان بین 1 و 2 .
محتوای مخفی: عکس پکیج
شما چك كن موقعي كه شير خروجي آب راديات رو ميبنديد آب از شير ها مي ياد يا نه اگر آب مصرغژفي (شير ها ) قطع شد ايراد از سيستم لوله كشي ساختمونه يعني مدار لوله آب راديات وآب مصرفي 1 مداره كه بايد 2 مدار جداگانه باشد
فشار دستگاه ربطي به اين ايراد ندارده ولي معمولا بايد حدود 1.5 باشه