نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : چرا خطوط انتقال dc به جاي ac



vahidhgh
30-11-2006, 18:13
كسي راجع به خطوط انتقال dc چيزي ميدونه و چرا الان توي خارج دارن به جاي ac ازش استفاده ميكنن

amgh_12
30-11-2006, 19:25
اگر دانشجویی تو در س سیستم توزیع باید خونده باشی ، اما اگه تونستم برات میگم ( الان یه چیزهایی یادم هست ولی مطمئن نیستم )

amgh_12
01-12-2006, 01:31
دوست عزیز در هیچ جای دنیا از خطوط dc به جای ac نمی کنند البته به این صورت که شما گفتید و استفاده از این خطوط حکما دلیل بر پیشرفته بودن نیست که بگیم چون تو خارج استفاده میشه و ما استفاده نمیکنیم پس عقب افتادیم .

به طور خیلی خلاصه دلایلی رو که سبب میشه در بعضی مواقع ( که فعلا تو خارج هم خیلی محدود هست ) از سیستم انتقال dc به جای ac استفاده بشه اینها هستش :

1- اگر توان انتقالی و فاصله خیلی زیاد باشه ( حداقل بالاتر از 800 کیلومتر ) خطوط انتقال dc بر ac ارجح هستند که البته باز هم ملاحظاتی لازم هستش که این کار انجام بشه . که نمونه این کار دو خط 400 کیلو ولت dc سیستم های بهم پیوسته سواحل اقیانوس اطلس به طول 1360 کیلومتر است

2- ارتباط زیر آبی دو سیستم ac که به عنوان نمونه میشه از ارتباط زیر دریایی بطول 1000km و ولتاژ 100kv در سوئد نام برد . و یا از خط رابط عبوری از کانال انگلستان که سیستم های انگلستان و فرانسه رو به هم متصل میکنه .

البته در نواحی مرکزی خطوط زیر زمینی نیویورک ولندن هم از ارتباط dc استفاده میشه که یکی از علت های آن این هست که راکتانس های خازنی کابل های زیر زمینی و دریایی عامل محدود کننده برای توان ac محسوب میشه .

3- ارتباط بین دو سیستم ac با فرکانس متفاوت که نمونه اش در ژاپن موجود که در شما و جنوب دو سیستم 60hz و 50hz داره .

ولی با تمام توضیحات بالا باز هم کاربرد خطوط dc اصلا با ac قابل مقایسه نیست.

Mirzaie
05-12-2006, 01:55
دوست عزیز در هیچ جای دنیا از خطوط dc به جای ac نمی کنند البته به این صورت که شما گفتید و استفاده از این خطوط حکما دلیل بر پیشرفته بودن نیست که بگیم چون تو خارج استفاده میشه و ما استفاده نمیکنیم پس عقب افتادیم .

به طور خیلی خلاصه دلایلی رو که سبب میشه در بعضی مواقع ( که فعلا تو خارج هم خیلی محدود هست ) از سیستم انتقال dc به جای ac استفاده بشه اینها هستش :

1- اگر توان انتقالی و فاصله خیلی زیاد باشه ( حداقل بالاتر از 800 کیلومتر ) خطوط انتقال dc بر ac ارجح هستند که البته باز هم ملاحظاتی لازم هستش که این کار انجام بشه . که نمونه این کار دو خط 400 کیلو ولت dc سیستم های بهم پیوسته سواحل اقیانوس اطلس به طول 1360 کیلومتر است

2- ارتباط زیر آبی دو سیستم ac که به عنوان نمونه میشه از ارتباط زیر دریایی بطول 1000km و ولتاژ 100kv در سوئد نام برد . و یا از خط رابط عبوری از کانال انگلستان که سیستم های انگلستان و فرانسه رو به هم متصل میکنه .

البته در نواحی مرکزی خطوط زیر زمینی نیویورک ولندن هم از ارتباط dc استفاده میشه که یکی از علت های آن این هست که راکتانس های خازنی کابل های زیر زمینی و دریایی عامل محدود کننده برای توان ac محسوب میشه .

3- ارتباط بین دو سیستم ac با فرکانس متفاوت که نمونه اش در ژاپن موجود که در شما و جنوب دو سیستم 60hz و 50hz داره .

ولی با تمام توضیحات بالا باز هم کاربرد خطوط dc اصلا با ac قابل مقایسه نیست.


بسیار عالی ... جواب درست و حسابی به این میگن. خیلی ممنون

macomajid
07-12-2006, 08:21
توضيح كامل من چيزي نمي تونم بگم
ممنون